人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的優秀范文,歡迎大家分享閱讀。
臨時用電規范的照片篇一
施工現場臨時用電管理規定
一總則
第一條為了貫徹國家安全生產的方針政策和法規,保障施工現場用電安全,防止觸電事故發生,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于項目施工現場用電管理。
第三條 本辦法參照《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-2005)、《建設工程施工現場供電安全規程》(gb50194-93)、《漏電電流動作保護器》(gb6829-86)、《安全電壓》(gb3805-83)等標準制定。
二現場用電系統的設計與使用管理
第四條臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量在50kw及50kw以上者,應編制臨時用電施工方案。
第五條臨時用電設備在5臺以下和設備總容量在50kw以下者,應制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
第六條臨時用電工程圖必須單獨繪制,并作為用電作業的依據。
第七條臨時用電施工方案必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。
第八條變更臨時用電施工組織設計時必須履行第7條規定手續,并補充有關圖紙資料。
第九條安裝、維修或拆除臨時用電工程,必須由電工完成。電工必
須持有效證件上崗。
第十條電工操作人員應做到:
1)、掌握安全用電基本知識和所用設備的性能;
2)、使用設備前必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護用品;并檢查電氣裝置和保護設施是否完好。嚴禁設備帶“病”運轉;
3)、用的設備必須拉閘斷電、鎖好開關箱;
4)、負責保護所用設備的負荷線、保護零線和開關箱。發現問題,及時報告解決;
5)、遷或移動用電設備,必須經電工切斷電源并作妥善處理后進行。第十一條施工現場臨時用電必須建立安全技術檔案,其內容應包括:
1)、臨時用電施工方案;
2)、臨時用電工程檢查驗收表;
3)、電氣設備的試、檢驗憑單和調試記錄;
4)、接地電阻、絕緣電阻測定記錄表;
5)、電工檢查、維修工作記錄。
第十二條施工現場臨時用電工程的定期檢查時間:施工現場每月至少一次。
三配電箱及開關箱的設置要求
第十三條動力配電箱與照明配電箱宜分別設置,如合置在同一配電箱內,動力和照明線路應分路設置。
第十六條每臺電器設備應有各自專用的開關箱,必須實行“一機一
閘”制,嚴禁用同一個電器開關直接控制兩臺或兩臺以上的用電設備(含插座)。
第十七條總配電箱應設在靠近電源的地區。分配電箱應裝設在用電設備或負荷相對集中的地區。分配電箱與開關箱的距離不得超過30m。開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。第十八條配電箱、開關箱油脂裝設在干燥、通風及常溫場所;不得裝設在有嚴重損傷作用的瓦斯、煙氣、蒸汽、液體及其他有害介質中。不得裝設在易受外來固體物撞擊、強烈振動,液體浸濺及熱源烘烤的場所。否則,須作特殊防護處理。
第十九條配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。不得堆放任何妨礙操作、維修的物品;不得有灌木、雜草。第二十條配電箱、開關箱應裝設端正、牢固、移動式分配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式分配電箱、開關箱的下底與地面的垂直距離應大于1.3m,小于1.5m;移動式分配電箱、開關箱的下底與地面垂直距離宜大于0.6m,小于1.5m。
第二十一條配電箱、開關箱內的開關電器(含插座)應按其規定的位置緊固在電器安裝板上,不得歪斜和松動。
第二十二條配電箱、開關箱內的工作零線應通過接線端子板連接,并應與保護零線接線端子板分設。
第二十三條配電箱、開關箱內的連接線接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
配電箱、開關箱中導線的進線扣和出線口應設在箱體下底面,嚴禁設
在箱體的上頂面、側面、后面或箱門處。
第二十四條配電箱和開關箱的金屬體、金屬電器安裝板以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須保護接零。保護零線應通過接線端子板連接。
第二十五條配電箱、開關箱必須防雨、防塵,遇到配電箱內存在灰塵、混凝土等雜物,電工必須及時清理。
第二十六條嚴禁使用容易引發觸電事故的木質配電箱。
第二十七條遇到雷電、暴雨、臺風等惡劣天氣,施工現場作業區域應關閉總供電源。
四供、配電線路的設置要求
第二十八條施工現場宜按照“三相五線制”要求設置供電線路,遇到外接電源技術條件不具備的,可以按照“三相四線制”布置施工用電系統。
第二十九條當施工現場與外電共用同一個供電系統時,電氣設備應根據當地殷作盬o接零,或作保護接地。不得一部分設備作保護接零,另一部分作保護接地。
第三十條線路與構筑物、道路的水平距離、垂直距離必須滿足規范要求架設。
第三十一條現場線路、電氣設備必須根據現場條件做好防雷擊保護。
第三十二條現場使用的線路必須通過馬路或在場內有可能被施工機械碾壓的,必須對線路進行埋設或者作穿管保護。
第三十三條施工現場的施工用電與辦公、生活用電應分開設置線路。
五開關(閘刀、空氣開關)的設置要求
第三十四條選擇開關必須注意開關的容量和電壓級別。
第三十五條選擇閘刀式開關,不能將接線的地方裸露,不能用銅絲、鋁絲代替保險絲(熔斷絲),不能使用超過額定熔斷能力的大容量保險絲,不能隨意掛線在閘刀的操作手柄上。
第三十六條選擇空氣自動跳閘開關
1)、按照額定電壓選擇時,空氣開關的額定電壓要大于或等于線路的額定電壓。
2)、按照額定電流選擇時,空氣開關的額定電流要大于或等于線路的計算電流或實際電流。
3)、按照瞬時或短時電流脫扣器的整定電流選擇時,瞬時或短時電流脫扣器的整定電流應能躲開線路的顛峰電流。
第三十七條為更好地保護線路和電氣設備,在確定本級空氣開關短延時脫扣器的整定值時,必須考慮上下級開關整定電流值選擇性的配合。一般情況下,本級動作電流整定值應大于或等于下一級空氣自動開關短延時或瞬時動作整定值的1.2倍。
六漏電保護器的設置要求
第三十八條施工現場的總配電箱和開關箱應至少設置兩級漏電保護器,而且兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應合理配合,使之具有分級保護的功能。
第三十九條開關箱中必須設置漏電保護器,施工現場所有的用電設備,除做保護接零外,必須在設備負荷線的首端處安裝漏電保護器。第四十條漏電保護器應裝設在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。
第四十一條開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。潮濕和有腐蝕介質場所的漏電保護器應采用防濺型產品,其額定漏電動作電流應不大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
七對下列特殊場所,應使用安全電壓照明器
第四十二條隧道、有高溫、導電灰塵或燈具離電面高度低于2.4m等場所的照明,電源電壓應不大于36v。
第四十三條在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源電壓不得大于24v。
第四十四條在特別潮濕的場所,導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電壓不得大于12v。
臨時用電規范的照片篇二
施工現場臨時用電安全監理細則
xxx工程
施工現場臨時用電安全監理細則
一、工程概況: 依據設計編寫
二、安全監理依據:
1、工程監理合同
2、監理規劃
3、《低壓配電設計規范》(gb50054-95)
4、《通用用電設備配電設計規范》(gb50055-93)
5、《施工現場臨時用電安全技術規范》(jgj46-2005)
6、《建筑工程施工現場供電安全規范》(gb50104-93)
7、《建筑電氣安裝工程施工質量驗收規范》(gb50303-2005)
8、《建筑施工安全檢查標準》(jgj59-2011)
三、安全監理工作目標
通過安全監理,督促施工單位以安全方式安全用電,確保安全防護措施到位。追求最大限度不發生安全事故,確保安全生產。
四、監理工作控制要點
1、督促施工單位建立安全責任制并落實執行,制定安全用電技術操作規程,按規定配置專職電工,電工作業人員應持有相關部門培訓合格,特種作業人員持證上崗。
2、審查施工單位編制的臨時用電方案,臨時用電方案必須經施工單位技術負責人批準后實施,發生變更時,必須履行‘編制、審核、審批’的程序,并補充有關圖紙資料。
3、施工方案應包括:(1)基礎階段;
○1施工現場三通一平,架空線與主電纜的設置方案;
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
○2打樁和降水、土方開挖階段的用電方案; ○3地下室施工與照明的安全方案。(2)結構階段;
○1高壓水泵電源必須獨立設置; ○2分配電箱、上樓層與保護措施的方案; ○3樓梯口、電梯口、通道口的照明方案。(3)裝修階段;
○1樓梯內施工用電與防火工作配合的方案;
○2手持電動工具和移動照明燈具使用過程的安全措施與技術要求;
○3對用電進行技術交底,并履行簽字手續;
○4定期檢查安全用電,對存在事故隱患的整改做到定人、定時間、定措施。
五、監理工作流程
(一)施工前準備工作
查核涉及施工用電安全方面施工組織設計中的施工總平面布置圖、安全保證體系、技術方案及保證措施等工作與監理規劃相同,另須查驗電工作業證,檢查施工單位的臨時用電是否按所申報的施工組織設計布置、安全保證體系是否已正常開展工作,操作電工是否為所申所的電工,其操作是否遵行施工組織設計及操作規程,檢查施工單位安全交底涉及施工用電安全部分。
(二)巡視檢查及專項檢查
采用巡視檢查及專項檢查的方法,對施工過程中的臨時用電監督管理:是否存在私拉亂接現象,電桿是否出現歪斜現象,導線、電纜是否有破損現象,配電箱是否上鎖并專人看管,漏電開關是否靈敏等用電隱患問題。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(三)審核施工單位變更申報的用電方案。
(四)處理涉及施工用電安全的隱患及事故。
(五)編(填)寫及收集涉及施工用電安全方面的管理資料。
(六)整理涉及施工用電安全方面的管理資料,并存檔。
六、監理工作控制要點及目標值
施工用電安全管理的監理目標為?監督施工單位排除用電安全隱患,杜絕電氣火災及觸電人身傷亡事故?。
控制要點不盡全面,具體控制方面嚴格按《施工現場臨時用電安全技術規范》及施工組織設計中的施工總平面布置圖、安全保證體系、技術方案及保證措施等要求進行監督管理。
控制要點及目標值如下:
(一)用電管理
1.變更臨時用電方案、專業電工
變更臨時用電方案、專業電工,須報監理部批準后,方可有效。2.各類用電人員
(1)操作電工:操作電工必須按監理批準的的人員持證上崗;安全、維修或拆除臨時用電工程,必須由專業電工完成。
(2)掌握安全用電基本知識和所用設備的性能。
(3)使用設備前必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運轉。
(4)停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱;
(5)負責保護所用設備的負荷線、保護零線和開關箱,發現問題及時報告解決。
(6)搬遷或移動用電設備,發現經電工切斷電源并作妥善處理后進行。
3.安全技術檔案
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(1)施工現場臨時用電安全技術檔案包括:
臨時用電施工組織設計的全部資料,修改臨時用電施工組織設計的資料,技術交底資料,臨時用電工程檢查驗收表,電氣設備的試、檢驗憑單和調試記錄,接地電阻測定記錄表,定期檢查(復)查表,電工維修工作記錄等。
(2)安全技術檔案應由主管該現場的電氣技術人員負責建立與管理,其中《電工維修工作記錄》可指定電工保管,并于臨時用電工程拆除后統一歸檔。
(3)臨時用電工程的定期檢查時間:施工現場每月一次,基層公司每季一次。基層公司檢查時,應復查接地電阻值。
(4)檢查工作應按分部、分項工程進行,對不安全因素,必須及時處理,并應履行復查驗收手續。
(二)施工現場與周圍環境 1.在建工程與外電線路的安全距離
(1)在建工程不得在高、低壓線路下方施工,高低壓線路下方,不得搭設作業棚、建造生活設施?;蚨逊艠嫾?、架具、材料及其它雜物等。
(2)在建工程(含腳手架)的外側邊緣與外電架空線路的邊線之間必須保持安全操作距離。上、下腳手架的斜道嚴禁搭設在有外電線路的一側。
(3)施工現場的機動車道與外電架空線路交叉時,架空線路的最低點與路的最小垂直距離必須滿足安全需要。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(4)旋轉臂架式起重機的任何部位或被吊物邊緣與埋地外電電纜溝槽邊緣之間的距離不得小于0.5m。2.外電保護
(1)對外電線路達不到有效安全距離時,必須采取防護措施,增設屏障、遮欄、圍欄或保護網,并懸掛醒目的的警告標志牌。在架設防護設施時,應有電氣工程技術人員或專職安全人員監護。
(2)上述防護措施無法實現時,必須與有關部門協調,采取停電、遷移外電線路的電路或改變工程位置等措施,否則不得施工。
(3)在外電架空線路附近開挖溝槽時,必須防止外電架空線路的電桿傾斜、懸倒?;驎嘘P部門采取加固措施。
(4)在有靜電的施工現場時,集聚在機械設備上的靜電,應采取接地泄漏措施。
(三)接地與防雷 1.一般規定
(1)施工現場必須采用tn-s接地系統,即三相五線制,零線與地線不得混用。
(2)設備及配電箱外殼必須與地線可靠連接,不得直接與零線相接。
(3)施工現場嚴禁利用大地作工作零線。
(4)接地線不得裝設開關或熔斷器。
(5)接地線線徑不得小于工作零線,架空間距大于12m時,應采用不小于10mm2的絕緣銅線。設備外殼地線,采用不小于2.5mm2的銅芯軟線。
(6)地線必須采用黃綠相間導線,相線為黃色、綠色或紅色,零線為藍色,不得混用。2.電氣設備保護接地
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
下列電氣設備應做保護接地:
電機、變壓器、電器、照明器具、手持電動工具的金屬外殼,電氣設備傳動裝置的金屬部件,配電屏與控制屏的金屬框架,室內、外配電裝置的金屬框架及靠近帶電部分的金屬圍欄和金屬門,電力線路的金屬保護管、敷線的鋼索、起重機軌道、滑升模板金屬操作平臺等,安裝在電力線路桿(塔)上的開關、電容器等電氣裝置的金屬外殼及支架,3.接地與接地電阻
(1)配電總箱處必須設重復接地裝置,大型固定機械設備必須單獨設置重復接地裝置。
(2)接地裝置的電阻值不得大于10ω。
(3)每一接地裝置必須采用兩根以上的導線,在不同點與電氣裝置連接。
(4)手持電動工具的接地線,應采用絕緣良好的電纜。
(5)電動工具所使用的插座必須有地極插空。
(6)每一用電設備的開關處,均須安裝漏電開關。4.防雷
(1)塔吊、井字架應設置防雷裝置,其接地沖擊電阻不大于30ω。
(2)安裝避雷裝置的機械設備,其用電線路應采用鋼管,鋼管須與接地裝置相連。
(四)配電線路 1.架空線路
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(1)架空線路必須采用絕緣銅線或絕緣鋁線。
(2)架空線路必須架設在專用電桿上,嚴禁架設在樹木、腳手架上。
(3)架空線導線截面的選擇應滿足下列要求:
導線中的負荷電流不大于其允許載流量。
線路末端電壓偏移不大于額定電壓的5%。
單相線路的零線截面與相線相同,三相線路的零線和地線截面不小于相線的50%。
為滿足機械強度要求,絕緣鋁線截面不小于16mm2,絕緣銅線不小于10mm2。
跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內的架空絕緣鋁線最小截面不小于25mm2,絕緣銅線不斷小于16mm2。
(4)在每一個檔距內每一層架空線的接頭數不得超過該層導線條數的50%,且一根導線只允許有一個接頭,線路在跨越鐵路、公路、河流、電力線路檔距內不得有接頭。
(5)架空線路的檔距不得大于35m,線間距離不得小于0.3m。(6)架空線路宜采用混凝土桿或木桿,混凝土桿不得有露筋,環向裂紋和扭曲,木桿不得腐朽,其梢徑應不小于130mm。
(7)電桿埋設深度宜為桿長的1/10加0.6m。但在松軟土質處應適當加大埋設深度或采用卡盤等加固。(14)配電線路采用熔斷器作短路保護時,熔體額定電流應不小于電纜或穿管絕緣導線允許載流量的2.5倍,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍。
(8)配電線路采用自動開關作斷路保護時,其過電流脫扣器脫電流整定值,應小于線路末端單相短路電流,并應能承受短時過負荷電流。
(9)經常過負荷的線路,必須有過負荷保護。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(10)裝設過負荷保護的配電線路,其絕緣導線的允許載流量,應小于熔斷器額定電流或自動開關過流脫扣電流整定值的1.25倍。2.電纜線路
(1)電纜干線應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷。
(2)電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于0.6m,并應在電纜上下各均勻鋪設不小于50mm厚的細紗,然后覆蓋磚等硬質保護層。
(3)電纜穿越建筑物、構筑物、道路、易受機械損傷的場所及引出地面眾2m高度至地下0.2m處,必須加設防護套管。
(4)埋地敷設電纜的接頭應設在地面上的接地盒內,接地盒應能防水、防塵、防機械損傷。
(5)橡皮電纜架空敷設時,應沿墻或電桿設置,并用絕緣子固定,嚴禁使用金屬裸線作綁扎。固定點間距應保證橡皮電纜能承受自重所帶來的荷重。橡皮電纜的最大弧垂距地不得小于2.5m。
(6)電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。
(7)在建高層建筑的臨時電纜配電必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近負荷中心,固定點每樓層不得少于一處。電流水平敷設宜沿墻或門口固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。3.室內配線
(1)室內配線必須采用絕緣導線。采用瓷瓶、瓷(塑料)夾等敷設,距地面高度不得小于2.5m。
(2)進戶線過墻應穿管保護,距地面不得小于2.5m,并應采取防雨措施。
(3)進戶線的室外端應采用絕緣子固定。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(4)室內配線所用截面應根據用電設備的計算負荷確定,但鋁線截面應不小于2.5mm2,銅線截面應不小于1.5mm2。
(五)配電箱及開關箱 1.配電箱及開關箱的設置
(1)配電系統應設置總配電箱及分配電箱,實行分級配電。
(2)開關箱應由末級分配電箱配電。
(3)開關箱與控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過3m。
(4)配電箱、開關箱周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,不得堆放任何妨礙操作、維修的物品。
(5)配電箱、開關箱應裝設端正、牢固,移動式配電箱、開關箱應裝設在堅固的支架上。固定式配電箱、開關箱下底大于1.3m,小于1.5m。
(6)配電箱內的的開關電器、插座應堅固,不松動、歪斜。
(7)配電箱、開關箱內的工作零線與保護地線不得混接。
(8)配電箱、開關箱內的連接線應采用絕緣線,接頭不得松動,不得有外露帶電部分。
(9)配電箱和開關箱的金屬箱體、金屬電器安裝以及箱內電器的不應帶電金屬底座、外殼等必須作保護接地。保護零線應通過接線端子連接。
(10)配電箱、開關箱必須防雨、防塵、防砸。2.電器裝置的選擇
(1)配電箱、開關箱內的電器必須可靠完好,不準使用破損、不合格的電器。
(2)總配電箱應裝設總自動開關和分路自動開關、總熔斷器和分路熔斷器,以及漏電保護器??傞_關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器相適應。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(3)總配電箱應裝設電壓表、總電流表,總電度表及其它儀表。
(4)分配電箱應裝設總自動開關和分路自動開關、總熔斷器和分路熔斷器??傞_關電器的額定值、動作整定值應與分路開關電器相適應。
(5)每臺用電設備應有各自專用的開關箱,必須實行?一機一閘?制,嚴禁用同一個開關電器直接控制二臺及以上用電設備。
(6)開關箱內的開關電器必須能在任何情況下都可以使用電設備實行電源隔離。
(7)開關箱中必須裝設漏電保護器。漏電保護器應裝設在配電箱電源隔離開關的負荷側和開關箱電源隔離開關的負荷側。
(8)漏電保護器的選擇應符合國標gb6829-86《漏電電流動作保護器(剩余電流動作保護器)》的要求,開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
(9)總配電箱和開關箱中兩級漏電保護器的額定漏電動作電流和額定漏電動作時間應作合理配合,使之具有分級分段保護的功能。
(10)漏電保護器必須按產品說明書安裝、使用。對擱置已久重新使用和連續使用一個月的漏電保護器,應認真檢查其特性,發現問題及時修理或更換。
(11)手動開關電器只許用于直接控制照明電路和容量不大于5.5kw的動力電路。容量大于5.5kw的動力電路應采用自動開關電器或降壓啟動裝置控制。
(12)各種開關電器的額定值應與其控制用電設備的額定值相適應。
(13)配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面,嚴禁設在箱體的上頂面、側面、后面或箱門處。進、出線應加護套分路成束并做防水彎,導線束不得與箱體進、出口直接接觸。移山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
動式配電箱和開關箱的進、出線必須采用橡皮絕緣電纜。
(14)進入開關箱的電源線嚴禁用插座連接。3.使用與維護
(1)所有配電箱均應標明其名稱、用途,并作出分路標記。
(2)所有配電箱門應配鎖,配電箱和開關箱應專人負責。
(3)所有配電箱、開關箱應每月進行檢查和維修一次。檢查、維修人員必須是專業電工。檢查、維修時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。
(4)對配電箱、開關箱進行檢查、維修時,必須將其前一級相應的電源開關分閘斷電,并懸掛停電標志牌,嚴禁帶電作業。
(5)所有配電箱、開關箱在使用過程中必須按照下述操作順序: 送電操作順序:總配電箱——分配電箱——開關箱,停電操作順序:開關箱——分配電箱——總配電箱 出現電氣故障的緊急措施情況除外。
(6)施工現場停止作業一小時以上時,應將動力開關箱斷電上鎖。
(六)電動建筑機械和手持電動工具 1.一般規定
(1)施工現場中一切電動建筑機械和手持電動工具的選購、使用、檢查和維修必須遵守下列規定:
選購的電動建筑機械、手持電動工具和用電安全裝置,符合相應的國家標準、專業標準和安全技術規程,并且有產品合格證和使用說明書。建立和執行專人專機負責制,并定期檢查和維修保養。機械設備必須接地,振動機械設備必須不少于兩處接地。在做好接地的同時,必須按要求設漏電保護器。
(2)塔吊、施工電梯、井字架等,除應做保護接地外,還必須做重復接地。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(3)電動建筑機械或手持電動工具的負荷線,必須按其容量選用無接頭的多股銅線軟線。
(4)每一臺電動建筑機械或手持電動工具的開關箱內,除應裝設過負荷、短路、漏電保護裝置外,還必須按要求裝設隔離開關。2.起重機械
(1)塔吊的重復接地,應在軌道的兩端各設一組接地裝置,兩條軌道間應作電氣連接。道軌的接頭處,應做電氣連接。對較長的軌道,每隔30m應加一組接地裝置。
(2)塔吊應按要求設防雷裝置。
(3)需要夜間工作的塔吊,應設置正對工作面的投光燈。塔身高于30m時,應在塔頂和臂架端部裝設防撞紅色信號燈。
(4)在強電磁波源附近工作的塔吊,應在吊鉤與機體間采取隔離措施。
(5)外用電梯轎廂內、外均應安裝緊急停止開關。
(6)外用電梯轎廂與樓層間應安裝雙向通訊系統。
(7)外用電梯轎廂所經過的樓層,應設置有機械或電氣聯鎖裝置的防護門或柵欄。
(8)每日工作前必須對外用電梯的行程開關、限位開關、緊急停止開關、驅動機構和制動器等進行空載檢查,正常后方可使用。檢查時必須有防墜落的措施。
(9)升降機的上下極限位置應設置限位開關。3.樁工機械
(1)潛水式鉆孔機電機的密封性能,應符合國家gb1498-79《電機低壓電器外殼防護等級》中的ip68規定。
(2)潛水電機的負荷線應采用yhs型潛水電機用防水橡皮護套電纜,長度應不小于1.5m,不得承受外力。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
(3)潛水式鉆孔機所裝設的漏電保護器應符合潮濕場所使用的要求。
4.夯土機械
(1)夯土機械必須裝設防濺型漏電保護器。其額定動作電流不應大于15ma,額定漏電動作時間應小于0.1s。
(2)夯土機械的負荷線應采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜。
(3)使用夯土機械必須按規定穿戴絕緣用品,應有專人調整電纜。電纜線長度應不大于50m。嚴禁電纜纏繞、扭結和被夯土機械跨越。多臺夯土機械并列工作時,其間距不得小于5m,串列工作時,不得小于10m。
(4)夯土機械的操作扶手必須采取絕緣措施。5.焊接機械
(1)焊接機械應放置在防雨和通風良好的地方。焊接現場不準堆放易燃易爆物品。交流弧焊機變壓器的一次側電源線長度應不大于5m,進線處必須設置防護罩。
(2)使用焊接機械必須按規定穿戴防護用品,對發電機式直流弧焊機的換向器,應經常檢查和維修。
(3)焊接機械的二次線宜采用yhs型橡皮護套銅芯多股軟電纜。電纜的長度應不大于30m。6.手持式電動工具
(1)一般場所應選用ⅱ類手持式電動工具,并應裝設額定動作電流不大于15ma,額定漏電動作時間小于0.1s的漏電保護器。若選用ⅰ類手持式電動工具,必須作保護接地。
(2)露天、潮濕場所或在金屬構架上操作時,必須選用ⅱ類手持式電動工具,并裝設防濺漏電保護器。嚴禁采用ⅰ類手持式電動工具。
(3)狹窄場所(鍋爐、金屬容器、地溝、管道內等),宜選用帶山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
隔離變壓器的ⅲ類手持式電動工具;若選用ⅱ類手持式電動工具,必須裝設防濺的漏電保護器。把隔離變壓器或漏電保護器裝設在狹窄場所外面,工作時并應有人監護。
(4)手持電動工具的負荷線必須采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜,并不得有接頭。
(5)手持式電動工具的外殼、手柄、負荷線、插頭、開關等必須完好無損,使用前必須作空載檢查,運轉正常方可使用。7.其它電動建筑機械
(1)平板振動器、地面抹光機、水磨石機、水泵等設備的漏電保護器應為額定動作電流不大于15ma,額定漏電動作時間小于0.1s,且防濺。
(2)平板振動器、地面抹光機、水磨石機的負荷線必須采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜。水泵的負荷線必須采用yhs型防水橡皮護套電纜,不得承受任何外力。
(七)照明 1.一般規定
(1)在坑洞內作業、夜間施工或自然采光差的場所,作業廠房、料具堆放場、道路、倉庫、辦公室、食堂、宿舍等,應設一般照明、局部照明或混合照明。
在一個工作場所內,不得只裝局部照明。
停電后,操作人員需要及時撤離現場的特殊工程,必須裝設自備電源的應急照明。
(2)現場照明應采用高光效、長壽命的照明光源。對需要大面積照明的場所,應采用高壓汞燈、高壓鈉燈或混合光用的鹵鎢燈。
(3)照明器的選擇應按下列環境條件確定:
正常濕度時,選用開啟式照明器;在潮濕或特別潮濕的場所,選用密山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
閉型防水防塵照明器或配有防水燈頭的開啟式照明器;含有大量塵埃但無爆炸和火災危險的場所,采用防塵型照明器;在振動較大的場所,選用防振型照明器;
(4)照明器具和器材的質量均應符合有關標準、規范的規定,不得使用絕緣老化或破損的器具和器材。2.照明供電
(1)在特別潮濕的場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電壓不得大于12v。
(2)照明系統中的每一個單相回路上,燈具和插座數量不宜超過25個,并應裝設熔斷電流為15a及15a以下的熔斷器保護。
(3)單相及二相線路中,零線截面與相線相同;三相線路中,當照明器為白熾燈時,零線截面按相線載流量的50%選擇,當照明器為氣體放電燈時,零線截面按最大負荷相的電流選擇;在逐相切斷的三相照明電路中,零線截面與相線截面相等,若數條線路共用一條零線時,零線截面按最大負荷相的電流選擇。3.照明裝置
(1)照明燈具的金屬外殼必須作保護接地。單相回路的照明開關箱(板)內必須裝設漏電保護器。
(2)室外燈具距地面不得低于3m,室內燈具不得低于2.5m。
(3)路燈的每個燈具必須單獨裝設熔斷器,燈頭線應做防水彎。
(4)熒光燈管應用管座固定。
(5)鈉、鉈、銦等金屬鹵化物燈具的安裝高度宜在5m以上,燈線應在接線柱上固定,不得靠近燈具表面。
(6)投光燈的底座應安裝牢固,按需要的光軸方向將樞軸擰緊固定。
(7)螺口燈頭相線應接在與中心觸頭相連的一端,零線接在與螺山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
紋口相連的一端;燈頭的絕緣外殼不得有損傷和漏電。
(8)燈具內的接線必須牢固,燈具外的接線必須做可靠的絕緣包扎。
(9)暫設工程的照明燈具宜采用拉線開關。開關安裝位置應符合下列規定,拉線開關的高度為2~3m,與出、入口的水平距離為0.15~0.2m。拉線的出口向下。其它開關的高度為1.3m。嚴禁將插座與搬把開關靠近裝設,嚴禁在床上裝設開關。
(10)電器、燈具的相線必須經開關控制,不得將相線直接引入燈具。
(11)對于夜間影響飛機或車輛通行的在建工程或機械設備,必須安裝設置醒目的紅色信號燈。其電源應設在施工現場電源總開關的前側。
七、監理工作方法及措施
(一)專業監理的設置
根據專業特點,施工用電安全監理由本監理項目部電氣監理工程師負責。
(二)審查變更用電方案及監督施工組織設計(或施工方案)實施
工程開工前已審核施工組織設計,施工過程中,如情況變化,施工單位提出變更臨時用電方案,仍須報審施工方案。重點審查施工方案的規范性、安全性、可操作性,并報總監批準。涉及到重大技術方面的問題,或對工程造價、工期的影響較大,須協調建設單位召開專題會議進行論證,并經會簽后,方可作為施工依據。
(三)充分發揮監理的協調職能
針對施工過程中出現的任何影響施工用電安全的問題,及時向施工單位發出監理聯系單、通知單、暫停令,提出存在的問題,共同分析原山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
因、對工程安全、質量、工期影響的程度、擬采取的方案或措施,并提議或要求相應單位在一定時間內答復以及時解決問題。
對工程質量、造價、工期有重大影響的問題,向建設單位發出監理聯系單,建議組織召開專題會議,以便及時地共同解決問題。
(四)監督管理工作方法
安全管理工作,重在事前控制、事中控制,預防為主。相應的具體的工作方法及措施為:交底→巡視、定期、專項檢查→要求整改和復查。1.交底
交底的內容為:施工單位必須按批準的施工組織設計中的臨時用電方案、安全體系、安全管理制度實施,施工單位必須向施工操作操作人員詳細、全面地交底,施工單位變更臨時用電方案,報監理批準后方可有效,施工單位的安全保證體系、安全管理制度必須運行有效 2.巡視、定期、專項檢查
施工過程中,對各個施工子分部、分項施工部位和生活區進行全數巡視、定期、專項檢查,施工單位是否達到監理上述的交底要求,是否存在安全隱患。3.要求整改和復查
對巡視、定期、專項檢查中發現的問題,發放監理通知單,要求施工單位進行整改,消除安全隱患,經復查合格,方可進行施工。4.監督施工企業安全保證體系、安全管理制度在本工程實施過程中的運行有效性
日常施工過程中,監督施工企業所報的安全管理體系中的人員是否在崗,電工作業人員是否持證上崗;安全管理制度是否運行有效;是否按所批復的施工組織設計施工。
山西立創建設工程項目管理有限公司
施工現場臨時用電安全監理細則
山西立創建設工程項目管理有限公司
xxx監理項目部
20xx年xx月
山西立創建設工程項目管理有限公司
臨時用電規范的照片篇三
吳江市江興大橋bt項目工程
臨 時 安 全 用 電 技 術 交 底
吳江市明港道橋工程有限公司
臨時用電方案
吳江市江興大橋是由吳江市明港道橋工程有限公司承建,工地位于江興西路與227省道的交接處,由于臨時用電要跨過227省道,用電情況非困難。
運河西岸主要分生活區和施工作業區。變壓器四周圍砌圍墻、開門,保持安全距離禁止閑人進入。旁邊有電工值班室,做到用電安全,有問題隨時解決。
從變壓器到橋西側,用75平方的電纜線從地下穿過,標明電纜線行走方向和具體位置。防止工人或機械設備在施工中無意挖斷。電源進入施工區全部架空使用,設二級保護裝備。施工用電和生活辦公用電從架空線接下,設有專門的電箱和保護裝置,即三級用電。電箱由電工專門負責。
在施工中,所有電纜線接頭均用絕緣材料挑架,至少1米高,并掛安全警示牌。禁止電線亂拉亂接,一閘多用現象發生。加強電氣設備等的用電安全,采取有效的接地保護措施,嚴格遵守規程操作,所有用電設備必須質量可靠,并有可靠的漏電保護與接地裝置。所有設備均需正規廠家,有合格證。
河東主要注意嚴禁電源線進入水中,盡量減少電纜線的接頭,在接頭位置必須作出用電安全處理。由于東岸便橋是鋼結構,我們采用ppc管把電纜線保護起來,然后再懸空通過便橋。
在227省道兩旁用鋼管搭設足夠高的井字塔,使得電纜線能懸空通過,在塔的兩旁掛設警示牌等。
電工值班處要把才做規程上墻,嚴格值班制度,交接班要有記錄,安全員和電工要在現場設置安全警示標志。進行定期的巡查,安全員和電工每個星期要檢查三次以上,項目部組織人員每周至少檢查一次。
在用電方面,發現問題要及時下發整改通知,設立危險源點進行控制,不按時整改的,要進行罰款處理,沒有電工操作證嚴禁上崗。在宿舍區嚴禁亂拉亂接電線、插座,不允許使用電爐電炒鍋等功率超過100w的電器,沒個宿舍照明電器要固定,電線要質量可靠。
施工現場開關箱要擺放整齊,嚴禁雨水進入,臨時用電纜線要理順,不能多道纏繞在一起,下班后,施工現場要切斷電源,在現場所有的機械,開關箱要掛好操作規程、標志齊全。
項目部要保證電工的安全勞動保護用品。附臨時用電平面圖。
吳江市江興大橋bt項目工程
2005年9月20日
臨時用電規范的照片篇四
規范農村地區低壓臨時用電探討
摘要:新農村建設是我國目前的重要任務之一,加快農村電力發展、推動新農村建設對縣級供電企業提出了更高的要求。目前農村臨時用電存在較多較復雜的問題,有的甚至會引起投訴,對供電企業造成很大的負面影響,就如何規范管理農村地區低壓臨時用電進行探討。
關鍵詞:農村地區;低壓;臨時用電
作者簡介:胡水根(1975-),男,江西新建人,國網江西新建縣供電有限責任公司,工程師,技師。(江西 新建 330100)
中圖分類號:tm73 文獻標識碼:a 文章編號:1007-0079(2014)15-0266-02
隨著經濟建設的發展及國家新農村建設的大規劃目標實現,農村低壓臨時用電的影響范圍越來越大,所涉及的人員將越來越廣,供電企業面臨的管理問題將越來越復雜,所以規范農村低壓臨時用電迫在眉睫,各供電企業務必高度重視,提高認識,以高度的責任感和主人翁的態度管理好、做好農村低壓臨時用電工作,建設安全、高效、規范的用電環境。
一、臨時用電的基本情況
農村低壓臨時用電主要包括基建工地、農田基本建設、農村養殖業和非正常年景的新增抗旱、排澇等非永久性用電,但不包括農業周期性、季節性已由電力部門裝設固定接電裝置的用電,如脫粒機、小電泵等電力設備,且一般不得超過6個月。
目前農村臨時用電存在的主要問題有:無表計量、違規收費、無漏保裝置、私拉亂接嚴重;臨時用電管理薄弱,不安法律法規條文嚴格執行,致使管理規定形同虛設;業擴報裝流程不暢通,用電檔案混亂;計量裝置不規范,甚至無表用電;收費不規范,收費無標準,存在亂收費現象;安全意識淡薄,低壓觸電事件時有發生等。
二、建章立制,規范臨時用電管理
根據相關法律法規規定,結合所屬縣供電營業區域實際情況制定臨時用電管理辦法,加強臨時用電管理,規范臨時用電行為,主要內容應涵蓋臨時用電的安全要求、對臨時用電的檢查規定、對臨時用電客戶的管理規定、臨時用電考核管理規定。
臨時用電期限除經供電企業準許外一般不得超過6個月,逾期不辦理延期或永久性正式用電手續的,供電企業應終止供電。
堅持三不指定的原則,嚴格執行統一的技術標準、工作標準、服務標準;尊重客戶對業擴報裝相關政策、信息的知情權,對設計、施工、設備供應單位的自主選擇權,對服務質量、工程質量的評價權;杜絕直接、間接或者變相指定設計、施工或設備供應單位。
低壓用戶因生產、抗旱、排澇、建房、修路等需臨時用電時,需提供相關資料向當地供電嗣電營業窗口提出臨時用電報裝申請。建房臨時用電,要嚴格執行“××縣農村村民建房規劃管理領導小組辦公室《關于停止對違法建設供電的緊急通知》”,對未取得兩證用戶(《鄉村建設規劃許可證》、《建設用地批準書》)不予受理接電業務。各營業窗口受理用戶臨時用電申請后,供電所應派相應人員進行勘察并做記錄,按勘察結果填寫《臨時用電申請表》并收取相應費用,經供電所負責人批準裝表接線并簽訂臨時供用電合同后方可送電。
臨時用電均按新裝用戶辦理上戶,使用臨時電源的用戶不得對外轉供電,也不得轉讓給其他用戶,供電所也不受理其變更用電事宜。低壓臨時用電的收費標準按實際勘查結果收費,嚴禁亂收費。收受用戶費用后需向用戶提供有效憑證。臨時用電一律裝表計量,電價分類按××省發展和改革委員會文件《關于印發〈電價分類說明〉的通知》執行。
三、規范報裝流程,完善檔案資料
針對農村臨時用電主要由居民戶個人辦理的特點,本著方便辦理及安全、高效的原則科學設置農村低壓臨時用電申請報裝流程,僅設置用電申請、勘察設計、收費施工、驗收送電、歸檔五個環節,同時在送電前簽訂《供用電合同》。
四、加大宣傳力度,規范業擴收費
根據《電力法》《供電營業規則》相關規定,用戶使用臨時用電,供電部門應安裝計量裝置,電費執行國家電價標準,然而有的地方存在除收取電費外變相收取業擴費用,有的甚至采用協議臨時用電費用的現象,勢必造成“搭車收費”、變相收費等現象蔓延,所以非常有必要加大對農村臨時用電的宣傳力度,使臨時用電合理化、程序化、透明化。對于業擴收費必須規范、合理,供電公司應明確出具農村低壓臨時用電業擴收費規范或收費指導意見。
1.新裝低壓(含臨時)、居民用電業擴收費標準的指導意見
說明:此意見根據贛發改商價字[2008]357號《江西省供電勞務服務收費項目和標準》及2004年《江西省安裝工程消耗量定額》設置預算模板計算。
(1)居民收費標準××元,主要材料包括單相智能載波表、智能電表箱及漏保,僅提供10米2×6銅護套線,超出10米按實際另加材料費用。如果就近無電源,則根據現場實際需要增加接火電纜費用。
(2)非居民收費標準××元,主要材料包括單相智能載波表、智能電表箱及漏保,僅提供10米2×6銅護套線,超出10米按實際另加材料費用。如果就近無電源,則根據現場實際需要增加接火電纜費用。
(3)三相用電(380v)本條僅包括用電負荷小于50kw的用戶申請低壓用電,如果用戶用電負荷≥50kw則必須申請專變用電,涉及的費用按申請專變用電辦理。
(4)直入式(用電負荷≤26kw),收費標準××元,主要材料包括直入式三相智能載波表、智能電表箱、漏?;蚩臻_,僅提供10米4×16低壓銅芯電纜。超出10米和需增加低壓分接箱的按實際另算材料費用。
(5)互感器式(用電負荷在26~50kw之間),收費標準××元,主要材料包括三相智能載波表、互感器、智能電表箱、漏保或空開,僅提供10米4×25低壓銅芯電纜。超出10米和需增加低壓分接箱的按實際另算材料費用。
(6)臨時動力用電(380v,用電負荷≤26kw),收費標準2000元,此項收費僅用于居民自建房、脫粒、臨時排澇抗旱等臨時用電,用電期限不得超過6個月,否則按上述三相用電第1、2條補收費用。主要材料包括三相直入式智能載波表、普通電表箱、漏?;蚩臻_及刀閘,僅提供10米4×35低壓鋁芯電纜,超出10米按實際另算材料費用。
2.農村臨時用電業擴收費標準指導意見的計算依據
本文只給出低壓臨時用電業擴收費計算表作為參考,分別如表1低壓動力設備材料清單、表20.4kv低壓動力工程安裝定額清單表、表3(臨時用電)工程費率換算表。
參考文獻:
[1]國家能源局發布.電網工程建設預算編制與計算規定[m].北京:中國電力出版社,2013.[2]江西省建設工程造價管理站.江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表[m].電氣設備安裝工程第2冊.長沙:湖南科學技術出版社,2004.(責任編輯:王祝萍)
臨時用電規范的照片篇五
臨時用電管理規范
本著“安全第一、預防為主”的宗旨,為了規范裝修施工隊伍臨時用電的使用行為,提高商場裝修質量,保證安全施工,特制定本規范。
一、裝修隊進場施工前
1、填寫《臨時用電申請表》向商場物業部書面申報施工所需臨時用電總負荷及所需使用設備的詳細情況及要求。
2、物業部接報后完成臨時用電設備的檢驗及總負荷確認工作。符合公司要求簽字確認,并完成臨時用電的安裝、通電工作。
3、物業部負責裝修隊所有臨時電氣線路的材料查驗及各項安全規范落實的監督工作。
4、電瓶車電池不準帶入商場。
5、禁止將食品、盒飯帶入場內,一旦發現從重處罰。
二、裝修施工過程中
1、裝修隊如需調整的臨時用電總負荷超過進場前申報的數值時,則必須向商場物業部再次申報,確認后方可進行調整。
2、物業部負責裝修隊所有臨時電氣線路各項安全規范落實的巡查工作。
3、物業安保部負責裝修現場使用電爐、熱得快等危險電器的巡查和監督工作。
4、物業安保部負責裝修隊當日裝修結束后現場臨時電源關閉情況的巡查和監督工作。
5、任何時間嚴禁使用消防水。
三、裝修施工結束后
由物業部負責監督裝修隊所有臨時電源的拆除工作。
四、臨時用電規范
1、由商場專職電工負責監督安裝臨時用電電源,嚴禁私拉亂接,違者停止供電。
2、各裝修隊自配臨時用電箱,箱中必須配備匹配的漏電保護裝置,總開關應使用帶有漏電保護裝置的空氣開關、小于16a。臨時用電設備應性能可靠、絕緣良好、配套齊全。嚴禁電氣設備帶病工作,一經發現立即停用。手持移動式工具的金屬外殼必須做好可靠接地、接零保護,用電設備的安全防護罩要齊全有效。搬運移動式電氣設備時,必須先切斷電源。電源線不準在地上隨意拖動。
3、裝修現場絕對禁止使用電爐、熱得快等大功率電器;裝修現場電線、燈具不能緊靠圍擋,距離在50公分以上。
4、所有臨時用電接線板電源線應采用絕緣良好的多股銅芯橡膠絕緣護套線(三芯)不得有破損和接頭。嚴禁使用麻花線、電話線、音響線等違規電源線。各種用電線路需架空處理,高度不低于1.8米,不得在地上亂拉亂拖。各類臨時用電插頭應完好、無破損,應采用單相三眼或三相四眼標準插頭。嚴禁引線不用插頭,直接將線頭插入插座孔內使用。禁止在裝修現場各種用電器具充電;臨時用電接線板應與可燃、易燃物品(木屑、包裝紙盒、汽油、酒精、松香水、油漆等)至少保持2米以上的安全距離。
5、臨時用電照明燈具應采用節能燈、100w以下燈泡,帶防護罩瓷質燈座白熾燈等小功率燈具,且燈泡不應超過燈罩。電源連接線應采用軟芯橡膠護套電纜。嚴禁采用碘鎢燈、金屬鹵化燈、太陽燈、鈉燈等大功率、高熱量燈具。照明線路懸掛不得低于1.8米現場臨時用電電氣設備插頭、插座應完好、無破損。電器設備金屬外殼必須做好可靠保護接地(具體參照“臨時用電規范”)。
6、設備開關與設備水平距離不能大于3米,分配電箱至開關箱相距不能大于30米,臨時用電總功率不得超過3kw,如不能滿足時,必須增加轉接箱。
7、各裝修隊應使用各自獨立電源,嚴禁各隊互借電源,現場嚴禁跨工種作業。
8、當日施工完畢后必須關閉所有電源方可離場。
9、必須服從商場人員有關臨時用電的安全、規范管理,違者當即請出場外,不得參與工程施工。
10、商場營業時間內不應動用電刨、電鋸、電錘等高噪音設備、不得赤裸施工、不得使用刺激性氣味較大的材料。
11、在結束當日施工前必須清理現場垃圾(特別是易燃垃圾),做到日產日清,并且要袋裝化處理。關閉總電源。
五、罰則
凡違反上述規定,一經發現予以拆除和沒收違規線路及物品,并對相關負責人依據《施
工管理處罰標準》予以處理。
1.工程管理處罰規定:
? 發現電焊(氣割)工沒有上崗證,罰施工單位10000元,施工方各級管理人員處罰10000元;沒有動火監護員各級管理人員共罰10000元;地面有洞還在電焊,施工單位罰10000元;監護員及相關管理人員共罰3000元;高空焊接違規施工單位罰10000元,監護員及相關管理人員共罰3000元。
? 電焊地點離易燃物品距離小于5米,違規每米按1000元罰款。
? 汽油超過規定量一兩罰款1000元;香蕉水超過一兩罰200元;油漆超過一斤罰1000元,多超多罰,累計計算并立即清理。
? 裝修展位使用防火阻燃系列環保材料偷工減料弄虛作假、裝修中使用的防火阻燃板、木條等防火涂料涂刷不到位,不合格每處罰款200—1000元,累計計算并限期整改。? 裝修展位未按規定下移噴淋煙感,每支對裝修隊處罰200—500元并限期整改;
? 私自封堵、拆改破壞商場消防設施(防火卷簾門、消火栓等消防報警按鈕、警鈴、感煙探測器、噴淋等),違反規定對裝修隊處罰500—10000元并限期整改。
? 使用危險大功率電器每次對裝修隊處罰金500元—2000元,并于沒收相關物品。? 不用阻燃線,每米按1000元罰款并限期整改。
? 材料達不到標準,按采購金額的1-2倍處罰并立即整改。
? 裝修應按相關規定配備滅火器材,違反規定處罰200—500元并立即整改。
? 在商場內禁止吸煙、使用蠟燭、蚊香及其他明火等一經發現,根據情節輕重對違規方處罰200—1000元不等(有遺留煙頭每只扣除違約金50元,以此類推);
? 亂拉電線一次罰款500元,情節嚴重罰款2000元并限期整改。
? 裝修現場如果易燃垃圾厚度達2公分,面積超過3平米,罰款500元。每增加1平米,加罰200元;如果留在現場過夜的易燃垃圾超過1公分(厚)×1平米,罰款200元,每增加1平米加罰200元并限期整改。
? 在禁煙范圍內抽煙,每次罰500元;發現不戴安全帽,每次每人罰款50元。
? 施工安全監督值班人員離崗一次罰200元;超過兩次勸退。
? 施工過程偷工減料,管理執行不到位,根據情節處理。
? 實行交叉檢查,公司內部舉報、發現違規者,獎勵罰款的80%;公司外的人舉報、發現違規的,獎勵罰款的100%。
? 及時檢查,有責任發現隱患。發現一個安全隱患,根據大小獎勵1000—5000元。
2.消防、安全處罰規定:
? 裝修展位應按相關規定配備滅火器材,違反規定處罰200—500元,配備完畢后方可施工。? 在商場內禁止吸煙、使用蠟燭、蚊香及其他明火等一經發現,根據情節輕重對違規方處罰200—1000元不等(有遺留煙頭每只扣除違約金50元,以此類推)。
? 裝修展位使用防火阻燃系列環保材料偷工減料弄虛作假、裝修中使用的防火阻燃板、木條等防火涂料涂刷不到位,不合格每處罰款100—500元,并限期整改。
? 展位之間未按規定建防火墻,每處對裝修隊處罰1000元,并限期整改。
? 裝修展位未按規定下移噴淋煙感,對裝修隊處罰200—500元,并限期整改。
? 私自封堵、拆改破壞商場消防設施(防火卷簾門、消火栓等消防報警按鈕、警鈴、感煙探測器、噴淋等),違反規定對裝修隊處罰500—10000元,并限期整改,嚴重的追究法律和民事責任。
? 消防、通風管道使用鐵絲、吊筋懸掛吊頂燈具一經發現違反規定對裝修隊處罰100—500元,并自行拆除。
? 如未經允許私自動火施工,一經發現對裝修隊處罰10000—20000元。違反動火管理規定、動火現場無監護人、動火現場有洞、無防火措施,一經發現對裝修隊處罰10000元。? 影響卷簾門正常啟閉(卷簾門下擺放物品、兩側啟閉空間不夠或有其他遮擋物以及卷簾門開關遮擋無法操作等)一經發現對裝修隊處罰200—1000元,由于裝修展位過失造成商場設施損壞需照價賠償并接受處罰。
? 裝修施工現場所使用的油漆、稀釋劑、香蕉水等易燃品存放超過規定每兩罰款200—500元,并予以沒收。每天施工結束將所有易燃易爆物品清理出商場,絕對禁止易燃易爆物品在商場內存放。
? 使用危險大功率電器每次對裝修隊處罰金500元—2000元,并沒收相關物品。
? 營業時間內動用高噪音電動設備,影響商場正常營業秩序,對施工方每次處罰200—500元并限期整改。
? 利用觀光電梯、扶梯上、下貨物,貨梯運貨物時若廠商或個人強行超載運貨一經發現處以1000元—5000元罰款,造成貨梯故障損壞經維修單位鑒定,按實際發生費用計算照價賠償。
? 裝修工人嚴禁乘坐觀光梯、扶梯,必須走消防疏散走道,違反罰款200元。商場各電梯在非運營時間處于停運狀態下,任何人不得攀爬扶梯,翻越各通道護欄違反規定罰款500元。? 裝修人員留宿商場、酒后施工、打架滋事、無事到其他無人展位走動罰款200—2000元,并對情節嚴重者驅逐出場,禁止當事人再參加裝修。造成嚴重后果的追究法律和民事責任,移送公安部門處理。
? 裝修現場易燃垃圾厚度達2公分,面積超過3平方米,罰款200元,每增加1平方米,加罰200元。如留在現場過夜的易燃垃圾厚度超過1公分*1平方米,罰款200元。每增加1平方米,加罰200元。未使用蛇皮袋將垃圾運送到甲方指定地點處罰1000—2000元并限期整改。
? 裝修過程中如乙方造成消防設施設備、線路等故障或損壞,須按價賠償,并視情節處以1000-20000元罰款,后果嚴重將追究法律責任。
3.電器安全施工管理處罰規定:
? 未辦理任何裝修審批及手續、圖紙不全私自進行施工將對裝修隊處罰2000—5000元,停止施工或者清場處理。
? 未經商場電工同意私接臨時電,未經商場裝修驗收,私自拆除臨時用電、私自接通展位正式電源;未經商場電工允許,私自開啟商場原有電氣設備箱,每次對裝修隊處罰5000元并停止施工或者清場處理。
? 裝修期間臨時電源線、各種電動工具不得使用麻花線,平行線,獨心線、音響線等違規線材。違反規定對裝修隊處以200—500元罰款并立即停工整改。
? 臨時用電無有效漏電總開關或不符合規定,電源線未按規定懸掛、隨意拖拉線路混亂、有明顯接頭破損以及臨時電源超負荷使用的每次對裝修隊處罰200元—500元并立即停工整改。
? 電源線不采用插頭,直接將線頭插入插座孔內使用、一插多用,每次處扣除違約金200元—500元并立即停工整改。
? 裝修展位未按規定使用臨時照明燈具或照明燈具超出60w燈具不使用瓷質燈口;插頭、插座、燈口損壞不及時拆換(12小時內)每次、每處對裝修隊處罰100—200元并立即停工整改。
? 裝修現場電線、照明燈具緊靠圍擋,距離在小于50公分插座及大功率燈具,與可燃物距離小于1米的對裝修隊處以500元罰款并立即停工整改。
? 裝修隊未使用各自獨立電源,相互借用電源,跨工種作業對裝修隊處以500—1000元罰款并立即停工整改。
? 在乙方裝修施工期間,因違反規定操作而引起展位線路短路、停電等事故;引起附近的展位停電、通訊故障的;未經允許私自拆除原有電氣設備箱、線路、管路、通訊等商場設備,每次對裝修隊處罰1000元,并限期恢復。
? 當日施工或營業完畢后未關閉總電源離開展位一經發現對其展位處罰1000元。
? 未申報私自改動原有線路,無正式有效電工操作證施工,每次扣除違約金500元,不聽警告仍然繼續施工的做清場處理。
? 電路施工未按商場規定使用指定合格材料,一經發現處以200—500元處罰,并限期整改。? 未按商場規范進行電路施工,經樓層電工提醒無效的將對裝修隊處以200—500元處罰,并限期整改。
? 電路設施弄虛作假,一旦發現除返工外視情況對裝修隊處以200—500元處罰,特別嚴重清除出場。
? 現場裝修施工燈箱未使用成套燈具、未按規定安裝、未作防火處理、未經電工驗收私自封閉,對裝修隊處罰1000—5000元,并全部拆除重新驗收。
? 私自拆啟電表鉛封對相關人員處罰1000元,有竊電行為根據實際情況進行追加處罰或者清場處理。