滅火器使用方法四步篇一
滅火器使用規定
一: 目的:規范公司滅火器的使用及保養 二: 范圍:公司所有滅火器 三: 執行者:所有人員 四: 內容: 滅火器的日常管理與維護
1.1 安全與設備管理部負責滅火器使用保養的監督和滅火器的維修更換工作。
1.2 滅火器由專人管理,由滅火器擺放位置即覆蓋的滅火區域的所屬部門安排人員管理,要求日常保持清潔并每周檢查一次,并填寫檢查記錄表同時簽名。
1.3 滅火器周圍不得堆放雜物;存放的環境應通風干燥,避免日曬雨淋,溫度-20℃+55℃。1.4 嚴禁用滅火器嘻戲打鬧,嚴禁非專業人員拆卸滅火器。
1.5 滅火器在運輸和存放過程中不可倒置或橫置,裝卸時應輕拿輕放,謹防磕碰。1.6 保持取用滅火器的通道暢通,滅火器不得被阻擋。1.7 未經允許滅火器不能用于其他用途。2 滅火器日常檢查要點
2.1 檢查滅火器壓力表指針是否在工作區域內(即綠色范圍內)。
2.2 檢查各連接處,主要是閥門與瓶體的連接處、壓力表與閥門的連接處、噴管和噴嘴與閥門的連接處是否牢固可靠。
2.3 滅火器筒體是否有銹蝕、變形,銘牌是否完整清晰。2.4 滅火器的噴嘴是否有變形或堵塞。
2.5 推車式滅火器的噴槍和軟管有無堵塞,軟管是否有損傷或開裂,車輪轉動是否靈活。3 滅火器的使用方法及注意事項
3.1 發現火情時,迅速將滅火器移至現場,占據火焰上風向位置。不同的滅火器,具體使用方式有所差異:
3.1.1 手提式干粉滅火器使用前須將滅火器顛倒幾下,目的是防止久存的滅火藥劑沉淀、板結,影響滅火效果。將噴嘴對準火焰根部,按下壓把掃射。
3.1.2 手提式二氧化碳滅火器使用前不需要上下顛倒,其他方法與手提式干粉滅火器相同。
/ 2
3.1.3 出于同樣原因,推車式干粉滅火器使用前須將車前架落地直起兩次。兩人操作,一人放開軟管,將噴槍對準火焰根部;另一人打開滅火器閥門,再由前一人打開噴槍閥門掃射。3.1.4 干粉滅火器可以應對固體、液體和氣體火災,非到不得已的時候,不用來應對電器火災。它雖然能夠撲滅電器火焰,同時也會使電器報廢。應對電器火災主要使用二氧化碳滅火器。
3.2 撲滅油類火災時,不可將滅火劑直噴油面,謹防油液濺出,火情擴大。3.3 火焰未完全撲滅之前,不能關閉滅火器閥門。
3.4 滅火器一經開啟,無論滅火劑耗用了多少,都必須再次充裝。即使未經使用且壓力正常(壓力表指針還在綠區內),滿5年,以后每隔2年,都必須送回原生產廠家或消防監督部門認可的專業維修部門進行水壓試驗后再次充裝(參照政策gb50444-2008建筑滅火器配置驗收及檢查規范)。
/ 2
滅火器使用方法四步篇二
5.作業程序與權責: 5.1滅火器的配置: 滅火器的配置要嚴格按照廠房的消防設計圖紙進行配置,使用單位不得隨意更改滅火器的配置位置或減少滅火器數量,改變滅火器的類型。
5.1.1滅火器類型的配置:滅火器類型的配置要根據配置場所的火災類別和配置場所的危險等級進行配置;如果用途變更,需重新進行規劃設計,具體作業參照程序5.5.4;5.1.2滅火器設置點的要求:(1)滅火器應設置在明顯的地點;(2)滅火器應設置在便于人們取用的地點;(3)滅火器的設置不得影響安全疏散;(4)滅火器設置點應便于人員對滅火器進行保養,維護及清潔衛生;(5)滅火器設置點應便于滅火器的穩固安放;(6)滅火器的設置點環境不得對滅火器產生不良影響。5.1.3滅火器擺放的要求:(1)滅火器需置于滅火器箱內,或設置在掛鉤、托架上(其頂部離地面高度應小于1.50m,底部離地面高度不宜小于0.15m);(2)面向外,擺放穩固;(3)前方凈空(每個設置點30cm計算)并予以標示;(4)外觀清楚,無灰塵;(5)滅火器上方須用標示牌標示(頂部離地高度大于1.8米小于2.5米或根據擺放點實際情況設置,要求標示明顯易見,指示正確)。5.2滅火器管理流程:
5.2.1滅火器管理按附件6.1滅火器管理流程管理;5.2.2使用單位每年12月在進行滅火器點檢卡更換及重新編號時或布局有變更時,填寫滅火器統計表(.01),并交環安室存盤.滅火器點檢表設備編號編碼原則: xxx-----xxx----m---------xxx bu 課 滅火器 流水號
5.3滅火器的使用條件:廠區內所有消防器材只可發生火災時滅火之用以及消防訓練、消防演習、設備抽檢的時候使用,不得隨意它用或挪做它用。
5.4 滅火器的檢查內容與制度: 5.4.1各使用單位每月10號之前要對滅火器進行檢查,填寫滅火器檢點記錄表f2-c16-01rev.01,檢查內容包括:(1)安全插銷和鉛封是否完好無變形,保險繩扣有無斷裂;(2)滅火器筒體是否有銹蝕、變形現象;
(3)滅火器壓力表的外表面是否變形、損傷,指針是否指在綠區;(4)滅火器壓把、閥體等金屬件是否有嚴重損傷、變形、銹蝕等影響使用的缺陷;(5)噴筒等橡膠、塑料件是否變形、變色、老化或破斷裂;(6)噴嘴是否有變形、開裂、損傷;
(7)噴射軟管是否暢通、是否有變形、損傷和堵塞;(8)瞄桿接頭是否旋轉靈活;(9)無論是使用過還是未經使用過,從生產日期(每具滅火器的筒體上都有生產日期)算起,是否達到規定的維修年限。
5.4.2環安室至少每十二個月自行組織或委托維修單位對所有滅火器進行一次功能性檢查.主要的檢查內容除上述5.4.1所列項目外,還應在相同批次的滅火器中抽取一具滅火器進行滅火性能測試。5.5滅火器的更換、維修與報廢: 5.5.1各使用單位每月檢查中發現存在問題的,應立即通過滅火器檢修申請表,f3-c19-02 rev.01所示表格通知環安室進行確認后予以更換合格的滅火器(環安室組織或委托維修單位進行的檢查發現存在問題的直接更換)。
5.5.2對換下的有故障的滅火器環安室委托有維修資質的單位進行維修,更換已損件部件、筒體進行水壓試驗、重新充裝滅火劑和驅動氣體。
5.5.3滅火器有下列情況之一的者,必須報廢,使用部門按批次擬簽呈核準后報廢:
(1)滅火器無論是使用過還是未經使用過,達到報廢年限的必須報廢。滅火器報廢年限: a.手提式化學泡沫滅火器----5年 b.手提貯壓式干粉滅火器----10年 c.手提干粉滅火器(貯氣瓶式)----8年 d.手提式二氧化碳滅火器----12年
(2)維修中筒體經水壓試驗不合格的滅火器也必須報廢(3)滅火器已經使用,雖未達到規定期限,但外觀檢查發現有磕碰,焊縫外觀不符合質量規定要求,也應該進行水壓試驗,經試驗不合格的必須報廢,不允許補提;(4)機構不合理的(如筒體平底的、儲氣瓶外置、進氣管從桶身上進入桶體內部的干粉滅火器)必須報廢;
(5)筒體嚴重變形的、筒體嚴重銹蝕(漆皮大面積脫落,銹蝕面積大于、等于筒體總面積的三分之一者)或連接部位、筒底嚴重銹蝕必須報廢;
(6)沒有生產廠家名稱和出廠年月的(含貼花脫落,或雖有貼花,但已看不清生產廠名稱和出廠年月的)必須報廢;
(7)公安部或各省(市,區)公安消防部門明令禁止銷售和維修的必須報廢的滅火器。
5.5.4需要新增滅火器的,使用單位以工作聯絡單向環安室提出申請,環安室根據現場狀況做出評估后,根據評估報告配發滅火器。5.5.5涉及到建筑用途變更、格局變更等需要變更滅火器布局者,按照國家相關法律,向主管機關提出用途,布局變更申請作業,審核通過后方可作業。5.6教育訓練: 5.6.1各部門應依教育訓練管理辦法,對負責消防設施檢查的人員每年至少安排一次教育訓練,確保其具備相應的知識與技能; 5.6.2環安室每年至少兩次對各部門緊急應變小組滅火班主要負責人及各bu環安干事進行滅火器檢查使用培訓,再由經培訓合格的bu環安干事對各部門緊急應變小組滅火班成員進行滅火器檢查使用培訓;
5.6.3對于義務消防隊員的滅火器使用培訓,依照《義務消防隊管理辦法》f3-c16中相關規定進行。5.7監督于量測: 依照<<消防安全管理辦法>>f2-c16中監督與量測對滅火器進行響應之檢查。5.8異常處理: 5.8.1滅火器出現故障損壞或檢查發現不合格的,參照本標準程序5.5所規定之各項進行作業.5.8.2環安巡檢,內/外部稽核中,發現有關滅火器違反程序書或查檢事項者,缺失單位須依矯正預防措施管理辦法改善;5.8.3火災發生時之應急作業,依緊急應變計劃書作業。5.9記錄保存: 5.9.1環安單位:滅火器點檢表,滅火器的檢查維修記錄,滅火器統計表;
5.9.2人力資源部:教育訓練記錄;5.9.3保存期限:除公安消防機構所要求的測試結果須長期保存外,其它的維護保養記錄需保存三年。
滅火器使用方法四步篇三
滅火器使用培訓
1、手提式干粉滅火器
手提式干粉滅火器使用時,在距離起火點5米左右處,在室外使用時注意占據上風方向。使用前先把滅火器上下顛倒幾次,使筒內干粉松動。如果使用的是內裝式或貯壓式干粉滅火器,應先拔下保險銷,一只手握住噴嘴,另一只手用力按下壓把,干粉便會從噴嘴噴射出來。如果使用的是外置式干粉滅火器,應一只手握住噴嘴,另一只手提起提環,握住提柄,干粉便會從噴嘴噴射出來。滅火器應始終保持直立狀態,不能橫臥或顛倒使用。
2、推車式干粉滅火器
推車式干粉滅火器一般由2人操作。使用時應將滅火器迅速拉到或推到火場,在離起火點10米處停下,一人將滅火器放穩,然后拔出保險銷,迅速打開二氧化碳鋼瓶;另一個取下噴槍,展開噴射軟管,然后一手握住噴槍槍管,另一只手鉤動扳機,將噴嘴對準火焰根部,噴粉滅火。
3、干粉滅火器
碳酸氫鈉干粉滅火器適用于易燃、可燃液體、氣體及帶電設備的初起火災;磷酸銨鹽干粉滅火器除可用于上述幾類火災外,還可撲救固體類物質的初起火災。但都不能撲救金屬燃燒火災。
滅火時,可手提或肩扛滅火器快速奔赴火場,在距燃燒處5米左右,放下滅火器。如在室外,應選擇在上風方向噴射。使用的干粉滅
火器若是外掛式儲壓式的,操作者應一手緊握噴槍、另一手提起儲氣瓶上的開啟提環。如果儲氣瓶的開啟是手輪式的,則向逆時針方向旋開,并旋到最高位置,隨即提起滅火器。當干粉噴出后,迅速對準火焰的根部掃射。使用的干粉滅火器若是內置式儲氣瓶的或者是儲壓式的,操作者應先將開啟把上的保險銷拔下,然后握住噴射軟管前端噴嘴部,另一只手將開啟壓把壓下,打開滅火器進行滅火。有噴射軟管的滅火器或儲壓式滅火器在使用時,一手應始終壓下壓把,不能放開,否則會中斷噴射。
干粉滅火器撲救可燃、易燃液體火災時,應對準火焰要部掃射,如果被撲救的液體火災呈流淌燃 燒時,應對準火焰根部由近而遠,并左右掃射,直至把火焰全部撲滅。如果可燃液體在容器內燃燒,使用者應對準火焰根部左右晃動掃射,使噴射出的干粉流覆蓋整個容器開口表面;當火焰被趕出容器時,使用者仍應繼續噴射,直至將火焰全部撲滅。在撲救容器內可燃液體火災時,應注意不能將噴嘴直接對準液面噴射,防止噴流的沖擊力使可燃液體濺出而擴大火勢,造成滅火困難。
滅火器使用方法四步篇四
消防安全操作規程
一、消防器材使用操作規程
1、手提式干粉滅火器使用
在距離火焰5米左右處使用。先拔下保險銷,一只手握住噴嘴,另一只手緊握壓把和提把,用力下壓,干粉即噴出。將噴嘴對準火焰的根部左右擺動。干粉滅火器在噴粉過程中要始終保持直立狀態,不能橫臥或顛倒使用。
2、推車式干粉滅火器使用
推車式干粉滅火器由2人操作。先將其推至距燃燒物10米左右,一人負責放下膠管卷盤,手持噴槍對準燃燒區,另一人則撕掉小鉛塊后,用力提起提環,當干粉噴出時,將射流對準火焰根部噴射即可滅火。
注意事項:應在上風口噴射干粉,并且在撲救液體火災時,注意射流和液面夾角不能太大,否則會使液體濺起,引起更大火災。
3、室內消防栓使用
首先,打開消防栓箱,取出水帶,將水帶向火方向甩開,一頭接消防栓,另一頭接水槍。接下來逆時針旋轉消防栓手輪,出水滅火。
4、室外消防栓使用
首先將水帶向著火方向鋪開,然后用專用扳手打開消防栓端蓋,將消防水帶一端接到消防栓接口上,另一端接水槍,準備好后,再用專用扳手將消防栓開關打開放水滅火。
二、消防安全崗位操作規程
1、消防安全管理人員每月檢查一次消火栓、消防泵、滅火器等消防器材,確保全部消防器材安全有效。
2、每年10~11月份組織一次本公司全員參加的消防演習一次,使全體職工了解相關消防安全知識,確保每位職工都能熟練運用各種消防器具。
3、每季度由消防中心檢查一次地上消火栓及室內消防栓。
4、每周手動演練啟動一次消防泵,并指派專人經常查看消防泵的發動機油量是否符合規定,冷卻水是否加滿,出水口閥是否關閉,消防水帶有無破損口。
5、消防水池中消防儲備水保證平時不被動用,水量不夠及時補充,使用后的補給恢復時間不超過48小時。經常檢查水池壁有無滲漏現象,冬天應檢查消防水是否結冰,發現結冰及時清除冰塊。
6、滅火器按要求定期檢驗、充裝,發現破損無法使用及時更新補充,確保各種滅火器具安全有效。
7、其他消防器材有人專門管理。
三、火警火災應急處理標準作業規程
1.0目的
規范火警、火災的處理程序和方法,確保火警、火災得到及時有效的控制和處理。
2.0適用范圍
適用于本公司轄區內火警、火災的應急處理。
3.0職責
3.1主管負責人監督及抽查培訓實施情況,驗證培訓效果及對外聯系培訓教師。
3.2保安部主管負責制定年度培訓計劃,并負責具體組織實施。
3.3保安部負責協助消防管理中心組織滅火撲救。
4.0程序要點
4.1報警與確認。
4.1.1火警信息。火警信息可以是:
a)消防控制中心接收的火警信號(包括聲光報警、警鈴、消防主機顯示屏顯示等);
b)保安部執勤和巡邏中發現的火警;
c)酒店內住宿客人或就餐客人的報警。
4.1.2火警信息的確認。根據火警信息來源不同,火警信息確認可以是:
a)消防控制中心從自動報警裝置系統接收的火警信息,應立即用對講機/電話通知主管人員趕赴預警現場確認是否由于自動報警裝置系統誤動發出的信息或有人違章(如燒紙、施工、向探頭噴煙)引起的報警,若屬于非誤報,則應查明預報原因,追蹤煙霧來源,確認中應隨時保持與消防控制中心的聯系,并報告確認情況;
b)發現火警的保安員應立即趕赴火警現場,判明是否屬于火警,若是人為違章造成的火警現象應予制止;若是火警,則按火警、火災處理方法進行處置。
c)客人報警。公司任何人員或部門接到報警時,應立即用最有效的手段報告消防管理中心,并按火警、火災處理方法進行處置。
4.2火警、火災處理原則及辦法。
4.2.1火警、火災的處理原則:
a)確認的火警應在第一時間內向消防管理中心和“119”臺報警的原則;
b)立即開展撲滅火警、火災的原則;
c)積極疏散所影響到的住宿客人及在店就餐人員,搶救被困人員的原則;
d)將易燃易爆物品迅速撤離火源及毗鄰場所的原則;
e)盡力搶救公司財產和客人生命財產安全的原則。
4.2.2火警、火災的處置辦法:
a)公司任何員工發現火警,應立即就近取用滅火器材迅速撲滅火警;
b)若火警有發展趨勢,應一邊呼叫鄰近人員參與控制火勢,一邊呼叫消防管理中心主管人員和保安及相關人員前往撲救;
c)取用滅火器材時應正確選用滅火器(根據物質的燃燒特性)以免用錯滅火器使回火復燃;
d)若是機房、電氣發生火災,應先切斷一切電源,選用“1211”、干粉和co2等滅火器直接噴射火源處,如有油的電器設備(如變壓器、油開關)著火時,也可用干燥的黃沙蓋住火焰,使火熄滅,若裝有自動滅火裝置的場所,直接開啟自動滅火裝置施放藥劑滅火。
4.3火災撲救及現場控制。
4.3.1消防管理中心根據預先制定的滅火預案立即組織滅火和對現場進行控制,消防管理中心主管應親臨指揮,具體要求如下:
a)向“119”臺報警,并派隊員到必經路口引導;
b)通知保安部緊急組織保安員趕赴火災現場,進行外圍警戒和交通管制;
c)通知保安部立即組織保安員趕赴火場進行疏散,救護被困人員,搶救財物,協助滅火;
d)通知機電維修部電工斷開相關電源,開啟自動滅火系統,保證消防供水;
e)消防管理中心及保安人員在領導的指揮下帶領人員鋪設水帶,施放滅火,控制火勢。
4.3.2火災現場及影響區人員的疏散:
a)通報火災情況,引導人員疏散;
b服務員應通知受火災影響的顧客,引導疏散;或做好撤離準備;
c)消防控制室切斷電源,開啟應急照明電源,引導顧客有序地撤離。
4.3.3撲救:
a)撲救工作應有組織地進行,在公安消防隊未到達之前,消防管理中心主管或履行其職責的人員應負責火災現場的指揮,調動一切人員利用所有消防設備和裝備器材開展撲救工作;
b)公安消防隊到達以后,消防管理中心主管迅速向公安消防隊指揮員報告火情,移交指揮權,組織公司所有參戰人員配合撲滅火災。
4.3.4交通管制和現場治安的維護:
a)保安部人員親臨火災現場組織并指揮所屬保安員對火災現場進行交通管制和現場控制;
b)撤出或移走妨礙消防或救護車輛通行的障礙;
c)阻攔與撲救無關的人員進入火災現場或影響區,防止火場中物品被盜竊;
d)看管被搶救的公私財物,在火災撲滅前嚴禁任何人轉移;
e)保護現場使用的消防器材裝備正常使用。
4.3.5疏散及轉移物資:
a)保安部帶領所屬保安員協助安頓、疏散顧客,協助運送火場中被困或受傷人員;
b)保安員應積極主動進入火災現場,撤出易燃、易爆物品,搶救公私財物。
4.4火災撲滅后的處置。
4.4.1消防管理中心主管以及相關人員應配合公安消防部門對火災現場進行調查分析,評估火災造成的損失,填寫《火警、火災事故報告表》,組織對滅火預案的可靠性和有效性的討論,必要時進行修改。
4.4.2保安部主管應組織保安員對搶救出的物品進行確認領取及轉移到倉庫保存。
4.4.3公司領導對受災顧客進行安慰及解決實際問題。
4.4.4主管經理應召集參與實施滅火撲救的部門負責人,總結滅火工作的經驗及教訓。
4.4.5工程部應對消防設備設施進行一次檢查和清點,對已損壞的設備設施進行修復或提出補充申請。
5.0記錄
《火警、火災事故報告表》。
6.0相關支持文件
6.1《消防系統操作標準作業規程》。
6.2《滅火預案標準作業規程》。
四、滅火器操作規程及管理
1、目的
指導使用人正確使用滅火器,確保滅火器保持持續正常使用能力。
2、適用范圍
適用于相關管理處對滅火器的使用。
3、內容
使用方法
1)手提式(abc)干粉滅火器。
(a)手提滅火器,拔出保險銷,操作者站在火焰上風有效距離2—3米處。
(b)手提噴嘴對準火焰根部,按下壓把,即噴出。同時適當擺動噴嘴,使氣體橫掃整個火焰根部,并逐漸向前推移。
(c)如遇多處明火,可移動位置點射著火點,直至火焰點完全熄滅,不留明火為止,防止復燃。
(d)火滅后,抬起滅火器壓把,即停止噴射。
2)消防水帶、水槍。
(a)拉開防火拴門,取出水帶,水槍.
(b)檢查水帶及接頭是否良好,如有破損,禁止使用.
(c)向火場方向鋪設水帶,注意避免扭折。
(d)將水帶與消防栓連接,將連接扣準確插入滑槽,并按順時針方向擰緊。
(e)連接完畢后,至少有2名操作者緊握水槍,對準水源(嚴禁對人,避免高壓傷人),另外一名操作者緩慢打開消火栓閥門至最大,對準火源根部噴射進行滅火,直到將火完全撲滅。
4、注意問題
1)用滅火器滅火時,避免沖擊液面,以防火種飛濺。
2)滅火器一經開啟使用,不能保存重用,須到消防器材店重新灌氣后才能保存使用。
3)消防水帶滅火后,須打開曬干水份,并經檢查確認沒有破損,才能折疊到消防栓內。
5、日常管理
1.安全主管每天對轄區消防栓,滅火器進行日常巡視檢查,每月應全面巡視檢查一遍,檢查情況分別記錄在消防栓、滅火器上的消防器材檢查記錄表及《消防器材自查情況記錄表》。
2.巡視檢查的內容
(1)消防栓
檢查拴門是否良好,封條是否完整,拴內部件是否齊全,固定是否良好,有無脫落,拴內水龍頭有無滲漏。
(2)滅火器
檢查數量、壓力或重量是否符合要求,噴管有無破損,檢查外觀有無明顯銹蝕,推車式滅火器需檢查行駛機件是否靈活,伸展膠管有無破損。