報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家庬的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。
工程竣工驗收監理評估報告篇一
單位工程質量評估報告
監 理 號:工程名稱: 冠亞星城三期8#9#14#15#樓及地下車庫工程子項名稱:監理單位(章):臨沂市建設工程監理公司
(甲級)
2013年9月10日
臨沂冠亞星城
三期羅馬御苑8、9、14、15#樓竣工質量評估報告
臨沂市建筑工程監理公司受冠亞(臨沂)置業有限公司委托,承擔冠亞星城三期8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程的施工階段監理工作。經建設單位、施工單位、設計單位、地質勘查單位及工程監理單位的共同努力,該工程已基本完成,施工單位自檢合格,經建設單位組織初驗達到竣工驗收的條件。
一、工程概況
工程名稱:臨沂冠亞星城三期羅馬御苑8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程 工程地址:臨沂經濟開發區濱河東路18號冠亞星城 建設單位:冠亞(臨沂)置業有限公司 設計單位:臨沂市規劃建筑設計研究院 監理單位:臨沂市建設工程監理公司 勘察單位:臨沂市冠宇巖土工程有限公司 施工單位:天元建設集團有限公司
本工程為公共建筑,總建筑面積53829.4平方米,地上17+1層。本工程為結構體系:框架剪力墻結構。本工程結構安全等級為二級,設計使用年限50年??拐鹪O(shè)防為丙級。建筑耐火等級一級,砼強度等級有c15、c20、c30、c35、c25三個等級。
二、評估報告
1、本工程地質勘探報告、工程設計圖紙、施工圖審查報告。圖紙會審記錄,設計變更及工程業務聯系單等。
2、本工程施工合同及工程監理合同。
3、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《建筑工程施工質量驗收規范》、《建筑法》、《建筑工程質量管理條例》、《建筑工程安全生產管理條例》、《工程建設標準強制性條文》(房屋建筑部分)、《建筑工程監理規范》等。
4、國家及省、市關于鋼材、水泥、砂、石、墻體材料、防水材料,鋼筋焊接等的質量驗收、檢測、實驗方面的標準、規范、規程及辦法。
三、施工企業執行法律、法規,工程建設強制性標準條文及企業工藝標準情況。
1、施工單位——天元建設集團有限公司,按施工合同要求組建了本工程項目部,配備了具有相應資格的項目經理、施工員、技術員、質檢員及安全員,建立了從公司各科室到各班組的質量責任制和各種質量管理制度。在整個中質量管理體系運行基本正常。工程施工過程中,項目部組成人員能堅持跟班組作業,組織施工人員按工藝標準及有關要求作業,對監理人員發現的工程質量問題,能認真落實,組織整改。
2、編制了符合本工程特點的施工組織設計及安全施工措施(包括個專項安全施工方案)。能按工程設計圖紙及有關工藝標準組織施工。所有建筑材料的選用及砼、砂漿強度等級符合設計圖紙要求,在施工過程中未發現有違反國家法律、法規的情況。
四、勘察、設計單位配合情況
勘察與設計單位等主動與建設單位、施工單位配合,在施工過程中多次到現場指導施工,解答勘察、設計中的有關問題,及時辦理變更,確保工程正常進行。
五、監理合同履行情況,工程質量監理情況
1、臨沂市建設監理公司按照監理合同,組建了現場監理部,按監理規范及監理規劃要求開展工程監理工作。
2、對國家規范應在開工前辦理的各種手續及文件逐項進行了審核、檢查,在具備了開工條件,由監理下達開工令。
3、審查了施工單位的現場質量管理制度及質量管理體系,審查了施工單位項目部組成人員及特殊工種的上崗證書,審查了施工單位編制的施工組織設計,安全施工方案及有關專項施工方案等。
4、施工單位對所有進場的建筑材料、構配件均進行了報驗,由監理部專業監理工程師對其規格、等級、型號、產地及產品合格證內容進行審核,并對材料外觀質量進行了抽查。規定需要辦理現場見證取樣的,由監理人員和施工單位有關人員共同抽查取樣后,送檢測單位,試驗合格方準用于工程實體中。
5、在本工程施工中,對砼澆筑、防水施工時,均實行監理人員于施工作業同步旁站監理,嚴格按建設部(2002)189號文件精神及本工程旁站監理方案要求進行旁站監理,并做好旁站記錄,對旁站中發現的質量問題或不規范的操作,監理人員要求施工單位立即予以糾正。
6、在施工過程中,監理人員通過巡視檢查、抽查、測量、復驗等形式對工程質量進行控制,對工序間或需隱蔽驗收的,均要求施工單位先按檢驗批進行自檢,合格后再向監理部報驗,監理部專業工程師按驗收規范,設計圖紙的要求進行復查復檢,質量符合規范及設計圖紙要求的予以簽認,不符合的,由施工單位進行整改,重新報驗。
六、檢驗批、分項、分部(子分部)及單位工程質量驗收情況:
本工程共分基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯及建筑節能等十個分部、各分部及所含的子分部、分項、檢驗批工程施工質量均符合驗收規范及設計圖紙要求,驗收記錄填寫符合要求,數量符合要求完整。
七、工程質量控制質量核查情況
經監理部核查各分部及單位工程的質量控制資料數量完整,內容基本符合要求,詳見下表:
八、有關安全及功能方面的檢驗和核查結果
關于涉及安全及功能方面的檢測和試驗共做了以下八項,凡由施工單位進行的均有監理人員在現場進行抽查或見證。安全和功能檢驗資料核查記錄下表:
九、工程質量事故處理情況
本工程施工過程中,未發現任何工程質量事故。
十、評估結論
1、工程所含分部工程均經驗收合格,工序無影響結構安全質量問題;
2、工程保證資料基本齊全,安全和功能項目檢測合格;
3、工程無違反強制性條文的有關條款規定;
4、施工單位按照規范和標準施工,工程符合設計和規范要求;
5、工程質量合格。
臨沂市建設工程監理公司
冠亞星城項目部 總監理工程師:高大松
2013年9月10日
工程竣工驗收監理評估報告篇二
訥河市龍河鎮先鋒村硬化邊溝建設工程項目竣工驗收
評 估 報 告
黑龍江省正旭公路工程監理有限公司
二o一六年八月二十二日
訥河市龍河鎮先鋒村硬化邊溝建設項目竣工驗收評估報告
一、施工質量評價依據
1、工程勘察、設計文件
2、現行建筑工程質量驗收標準與質量驗收規范
3、試驗、檢測所遵循的技術標準、規程、規范
4、《施工承包合同》和《建設監理委托合同》約定的質量目標
二、質量受控狀態
1、施工單位質量保證體系的評價:
施工單位根據本工程特點及重要性,專門成立了:訥河市龍河鎮先鋒村硬化邊溝建設工程項目經理部,實行項目經理責任制,按照《建設工程質量管理條例》建立了質量保證體系與質量管理體系:配備了專職材料員、施工員、質檢員、等,均持證上崗。
施工單位對所進場主要原材料及設備,均在監理工程師的見證下及時進行了,見證取樣、送檢工作,經檢驗合格后才使用;各工序的施工情況也按照監理程序進行了申報,隱蔽工程驗收手續與施工基本同步。
在整個施工過程中,施工單位均嚴格按照設計圖紙與相關變更文件進行了施工。
總體而言:本工程項目經理部,質量保證體系與質量管理體系——健全,職責明確;管理有序,運轉靈活,對本工程施工質量起到了很好的保證作用。
2、監理單位質量控制的情況:
1)針對本工程的重要性與特殊性,我公司專門成立了訥河市龍河鎮先鋒村硬化邊溝建設工程項目監理部。監理人員專業配套齊全、職責明確,并根據工程的實際進展情況,及時進行人員的調配工作。監理人員在分工上按專業與承包單位質量保證體系中主要施工人員實行了一一對應,從而有效避免了監理工作中的疏忽與遺漏。
2)在本工程開工前,由總監理工程師組織監理人員熟悉了施工圖紙、相應驗收規范等資料文件,并編制了《監理規劃》,及各專業的《質量監理細則》、《旁站監理方案》。對內:進行了監理人員分工與“責、權、利”交底工作;對外:向各施工單位及時進行了“監理交底”工作,明確了質量控制點與相關資料的報驗
程序與流程。并共同協商、確定了“檢驗批”。3)質量控制情況:
遵照監理工作“守法、誠信、公正、科學”的職業準則,本著“嚴格監理、竭誠服務”、全心全意對業主負責的宗旨,我項目監理部人員嚴格按照國家及省市現行有關建設工程的法律、法規、規范、標準,以預控制為主,實行了動態監控,并在施工過程中力求加大事前控制的深度與廣度。
首先將根據本工程實際情況所制定的質量控制措施,貫徹到各監理人員及施工方管理人員一級,落實到各工序的現場施工管理上。其次,在施工的過程中,堅持“預控為主、重視過程控制”,實行“關鍵工序重點控制”的原則,從原材料、施工方案、現場施工工藝、工序驗收等方面,實施工程的質量控制。a、在質量的事前控制中,我項目監理部主要抓了如下工作:
(1)深化設計文件,了解設計意圖。設計文件是監理和施工單位履行合同的重要依據,為此我項目監理部在收到設計圖紙后,立即組織相關監理人員認真看圖,深刻理解設計意圖,對于設計存在的問題協同相關單位將這些問題予以圓滿解決,確保了后續施工工程的順利開展。
(2)認真審核承包單位編制、申報的施工組織設計,結合設計施工圖審核其技術是否可行,人員配備、質保體系、技術方案、機具、材料、設備與進度計劃安排、各種試驗報告等,能否滿足進度質量計劃要求。對審核中所發現的問題,均要求承包單位解釋或退回予以修改后重新報審。對主體結構的鋼筋、模板、混凝土澆筑、屋面、衛生間防水、裝修等重要分部、分項工程,要求各級承包商另外編制了施工方案報項目監理部審批。這些工作的落實、解決,為本工程質量事前控制奠定了良好的基礎。
(3)嚴把材料見證取樣、報驗復查關。所有進場材料均要具備合格證,并遵照現行質量驗收規范對相關材料進行現場見證取樣、送檢。對鋼筋、水泥、鋼筋連接、混凝土與砂漿原材料等,均配合工程進度及時抽樣送檢工作。杜絕了不合格材料的流入;對裝飾材料實行了樣品報驗制度。
b、在質量的事中控制中,監理人員嚴格按照設計圖紙與規范要求進行監控。加強巡視與平行檢測頻率。加強工序質量控制這一基礎環節,實行現場跟蹤進行事中抽樣檢查與控制。對重點部位與關鍵工序以及施工的薄弱環節進行全過程、全
天候的旁站監理,保證重點監控項目的施工質量。
(1)在混凝土結構子分部工程施工中,監理人員嚴格落實了《旁站監理方案》。(2)為了確保結構安全,一方面嚴格進行隱檢驗收,同時要求承包單位進一步加強現場管理,加強施工質量控制工作的落實,加強成品保護,對危及安全的成品,堅決要求拆除重做。
(3)對事關使用功能否滿足要求的分部分項工程,監理人員反復要求施工單位提高認識,高度重視質量通病的防御與治理。為此,監理辦組織了多次專題會議,如鋼筋、防水、節能等工程,要求施工單位從材料、人員、工藝、工序檢查、48小時試水驗收、成品保護諸環節予以嚴格控制與把握,發現事故苗頭,及時要求施工單位采取措施整改,經過這些工作,確保了本工程使用功能的落實。(4)在水、電、消防、電梯等建筑設備的安裝過程中,監理人員根據設計圖紙和相關規范要求,認真檢查多種管、線、設備的安裝質量,進行隱檢記錄;同時,督促施工單位執行工序交接制度,按系統、樓層采取通水、通電、試壓等測試手段,經檢查,各項功能技術參數均達到了設計和規范要求。
c、在工程質量的事后控制中,我項目監理部按照規范要求,督促施工單位完善各項工程的細部收尾,并做好成品保護,同時協助相關單位收集整理、審核工程竣工資料,從而使硬件和軟件在工程質量上達到驗收條件。
三、單位工程施工質量評價意見:
在施工單位完成設計要求和合同約定的全部內容,并提交《竣工驗收報告》后,我項目監理部及時組織了相關單位對該單位工程進行了竣工預驗收工作。預驗收情況如下:
1、分部工程質量驗收核查情況:
1)質量控制資料核查情況:全部符合規范要求 2)工程安全和主要功能檢測,檢測合格。3)觀感質量驗收情況:綜合評價為——合格。
2、單位工程竣工預驗收情況匯總:
①各單位工程所含分部(子分部)工程的質量均驗收合格; ②質量控制資料完整;
③各單位工程所含分部工程項目的安全和功能的檢測資料完整;
④主要功能項目的抽查結果,符合相關專業質量驗收規范的規定; ⑤觀感質量符合要求:評價為合格。
3、對本單位工程施工質量評價意見:
綜上所述,本工程施工完成了工程設計文件和施工合同約定的各項內容,有完整的施工技術、質量管理檔案;安裝工程驗收檢測結果均符合設計與質量驗收規范要求;所含分部工程的驗收手續齊全,且按規定進行了工程質量驗收監督手續;竣工預驗收結論為合格,具備竣工驗收條件,同意施工單位竣工驗收申請。
黑龍江省正旭公路工程監理有限公司
時間:2016年8月22日
工程竣工驗收監理評估報告篇三
武漢交通職業學院圖書館
工程竣工驗收
施工質量評價意見書
編制:
審核:
批準:
北京東方華太建設監理有限公司武漢分公司
武漢交通職業學院(房建)項目監理部
二oo八年六月八日
武漢交通職業學院圖書館
工程竣工驗收施工質量評價意見書
一、前言:
1、本評價意見書系對武漢交通職業學院圖書館單位工程施工質量所作;
2、本評價意見編寫條件:以總承包單位對該工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及專項工程的自檢合格資料為基礎,在施工單位提出了驗收申請報告后,根據監理工程師日常巡視、旁站、見證取樣試驗、平行檢查、復查、資料審核,等方式所掌握的情況,并結合相關各方對該工程的預驗意見而編制。
二、工程概況:
1、工程名稱:武漢交通職業學院圖書館
建設單位:武漢交通職業學院
勘測單位: 武漢地質工程勘察院
設計單位:武漢市建筑設計院
施工單位:中國航空港建設總公司
政府監督部門:武漢市洪山區質監站
2、工程用途與規模:
本工程是一座具有藏書、閱覽與辦公為一體的綜合樓;框剪結構,由主樓(地下一層—地上十二層)、裙樓(四層)組合而成,并與教學樓經連廊進行連接。
占地面積:3775m2、建筑面積:22069m2、建筑檐高:66.500m,其中裙樓屋面高18.000m,主樓屋面高51.000m。樓層層高:±0.000-31.500為4.5米,31.500-51.000為3.9米。
3、主要設計要求:
3.1地基基礎設計等級為乙級,建筑基礎安全等級為二級,一樁一柱時為一級;建筑抗震設防類別為丙類建筑,抗震設防烈度為6度,結構抗震等級為三級;結構設計使用年限為50年;
3.2防火要求:耐火等級為一級;
3.3防雷設計要求: 按三類防雷等級設計;
3.4屋面防水要求:采用sbs防水卷材,二級防水;
3.5框架柱、墻混凝土強度:分為c40、c35、c30及c25;
3.6梁板混凝土強度:標高17.970及其以下為c30微膨脹混凝土;17.970以上為c25;
4、單位工程開工、竣工時間:2006年10月16日~ 2008年5月28日
7、質量控制目標:合格
三、施工質量評價依據
1、工程勘察、設計文件
2、現行建筑工程質量驗收標準與質量驗收規范
3、試驗、檢測所遵循的技術標準、規程、規范
4、湖北省、武漢市現行的有關建筑工程質量管理辦法、規定
5、《施工承包合同》和《建設監理委托合同》約定的質量目標
四、質量受控狀態
1、施工單位質量保證體系的評價:
總包單位根據本工程特點及重要性,專門成立了:武漢交通職業學院圖書館項目經理部,實行項目經理責任制,按照《建設工程質量管理條例》建立了質量保證體系與質量管理體系:配備了專職材料員、施工員、質檢員、等,均持證上崗。
各分包單位也均嚴格按項目經理責任責任制,建立了各自的質量保證體系與質量管理體系。
各施工單位對所進場主要原材料及設備,均在監理工程師的見證下及時進行了,見證取樣、送檢與開箱檢驗工作,經檢驗合格后才使用;各工序的施工情況也按照監理程序進行了申報,隱蔽工程驗收手續與施工基本同步。
在整個施工過程中,各參建施工單位均嚴格按照設計圖紙與相關變更文件進行了施工。
總體而言:本工程各級項目經理部,質量保證體系與質量管理體系——健全,職責明確;管理有序,運轉靈活,對本工程施工質量起到了很好的保證作用。
2、監理單位質量控制的情況:
1)針對本工程的重要性與特殊性,我公司專門成立了武漢交通職業學院(房建)項目監理部。監理人員專業配套齊全、職責明確,并根據工程的實際進展情況,及時進行人員的調配工作,進駐本工程項目監理部,前后總計達10名監理人員。監理人員在分工上按專業與各級承包單位質量保證體系中主要施工人員實行了一一對應,從而有效避免了監理工作中的疏忽與遺漏。
2)在本工程開工前,由總監組織監理人員熟悉了施工圖紙、相應驗收規范等資
料文件,并編制了《監理規劃》,及各專業的《質量監理細則》、《旁站監理方案》。對內:進行了監理人員分工與“責、權、利”交底工作;對外:向各施工單位及時進行了“監理交底”工作,明確了質量控制點與相關資料的報驗程序與流程。并共同協商、確定了“檢驗批”。
3)質量控制情況:
遵照監理工作“守法、誠信、公正、科學”的職業準則,本著“嚴格監理、竭誠服務”、全心全意對業主負責的宗旨,我項目監理部人員嚴格按照國家及省市現行有關建設工程的法律、法規、規范、標準,堅持“質量第一”,以預控制為主,實行了動態監控,并在施工過程中力求加大事前控制的深度與廣度。
設計文件是監理和施工單位履行合同的重要依據,為此我項目監理部在收到設計圖紙后,立即組織相關監理人員認真看圖,深刻理解設計意圖,共提出問題20余條,并協同相關單位將這些問題予以圓滿解決,確保了后續施工工程的順利開展。
對重點部位與關鍵工序以及施工的薄弱環節進行全過程、全天候的旁站監理,保證重點監控項目的施工質量。
(1)在混凝土結構子分部工程施工中,時值酷暑,監理人員不分晝夜,堅持24小時現場旁站監理,嚴格落實了《旁站監理方案》。
(2)為了確保結構安全,一方面嚴格進行隱檢驗收,同時要求承包單位進一步加強現場管理,加強施工質量控制工作的落實,加強成品保護,對危及安全的成品,堅決要求拆除重做。
(3)對事關使用功能否滿足要求的分部分項工程,監理人員反復要求承包單位提高認識,高度重視質量通病的防御與治理。為此,監理辦組織了多次專題會議,如鋼筋、防水、布線等工程,要求承包商從材料、人員、工藝、工序檢查、48小時試水驗收、成品保護諸環節予以嚴格控制與把握,發現事故苗頭,及時要求承包商采取措施整改,經過這些工作,確保了本工程使用功能的落實。
(4)在水、電、通風、消防、電梯等建筑設備的安裝過程中,監理人員根據設計圖紙和相關規范要求,認真檢查多種管、線、設備的安裝質量,進行隱檢記錄;同時,督促承包單位執行工序交接制度,按系統、樓層采取通水、通電、試壓等測試手段,經檢查,各項功能技術參數均達到了設計和規范要求。
c、在工程質量的事后控制中,我項目監理部按照規范要求,督促承包方完善各項工程的細部收尾,并做好成品保護,同時協助相關單位收集整理、審核工程竣工資料,從而使硬件和軟件在工程質量上達到驗收條件。
五、單位工程施工質量評價意見:
在施工單位完成設計要求和合同約定的全部內容,并提交《竣工驗收報告》后,我項目監理部及時組織了相關單位對該單位工程進行了竣工預驗收工作。預驗收情況如下:
1、分部工程質量驗收核查情況:
①各分部工程的分項工程與檢驗批核查情況:
基礎分部工程:共5個分項工程,合計36個檢驗批,均合格。
主體結構分部工程:共6個分項工程,合計426個檢驗批,均合格。
建筑裝飾裝修分部工程:共14個分項工程,合計144個檢驗批,均合格。建筑屋面分部工程:共5個分項工程,合計24個檢驗批,均合格。
建筑給水、排水及采暖分部工程:共6個分項工程,合計76個檢驗批,均合格。建筑電氣分部工程:共11個分項工程,合計131個檢驗批,均合格。
該單位工程所含分部工程質量驗收情況:共有8個分部工程,均已經業主方組織驗收合格。
②質量控制資料核查情況:共核查14項,全部符合規范要求
③工程安全和主要功能檢測,核查情況:同條試塊、鋼筋保護層厚度均檢測合格。④觀感質量驗收情況:綜合評價為——好。
2、單位工程竣工預驗收情況匯總:
①單位工程所含分部(子分部)工程工程的質量均驗收合格;
②質量控制資料完整;
③單位工程所含分部工程項目的安全和功能的檢測資料完整;
④主要功能項目的抽查結果,符合相關專業質量驗收規范的規定;
⑤觀感質量符合要求:評價為好。
3、對本單位工程施工質量評價意見:
綜上所述,本工程施工完成了建筑工程設計文件和施工合同約定的各項內容,有完整的施工技術、質量管理檔案;安裝工程驗收檢測結果均符合設計與質量驗收規范要求;所含分部工程的驗收手續齊全,且按規定進行了工程質量驗收監督手續;竣工預驗收結論為合格,具備竣工驗收條件,故同意施工單位竣工驗收申請。
現按建筑工程竣工驗收備案制的有關規定,請業主安排時間,組織各有關單位進行正式驗收。
北京東方華太建設監理有限公司武漢分公司
武漢交通職業學院(房建)項目監理部
項目總監:
編制日期:二○○八年六月八日
工程竣工驗收監理評估報告篇四
房屋建筑工程和市政基礎工程
單位工程質量評估報告
監 理 號: 工程名稱:
冠亞星城三期8#9#14#15#樓及
地下車庫工程子項名稱: 監理單位(章):
臨沂市建設工程監理公司(甲級)2013年9月10
日
臨沂冠亞星城 三期羅馬御苑8、9、14、15#樓竣工質量評估報告 臨沂市建筑工程監理公司受冠亞(臨沂)置業有限公司委托,承擔冠亞星城三期8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程的施工階段監理工作。經建設單位、施工單位、設計單位、地質勘查單位及工程監理單位的共同努力,該工程已基本完成,施工單位自檢合格,經建設單位組織初驗達到竣工驗收的條件。
一、工程概況 工程名稱:臨沂冠亞星城三期羅馬御苑8#、9#、14#、15#樓及地下車庫工程 工程地址:臨沂經濟開發區濱河東路18號冠亞星城 建設單位:冠亞(臨沂)置業有限公司 設計單位:臨沂市規劃建筑設計研究院 監理單位:臨沂市建設工程監理公司 勘察單位:臨沂市冠宇巖土工程有限公司 施工單位:天元建設集團有限公司 本工程為公共建筑,總建筑面積53829.4平方米,地上17+1層。四、勘察、設計單位配合情況 勘察與設計單位等主動與建設單位、施工單位配合,在施工過程中多次到現場指導施工,解答勘察、設計中的有關問題,及時辦理變更,確保工程正常進行。
六、檢驗批、分項、分部(子分部)及單位工程質量驗收情況: 本工程共分基礎、主體結構、屋面、裝飾裝修、給排水及采暖、建筑電氣、智能建筑、通風與空調、電梯及建筑節能等十個分部、各分部及所含的子分部、分項、檢驗批工程施工質量均符合驗收規范及設計圖紙要求,驗收記錄填寫符合要求,數量符合要求完整。
七、工程質量控制質量核查情況
經監理部核查各分部及單位工程的質量控制資料數量完整,內容基本符合要求,詳見下表:
序號 項目
資料名稱 核查意見 1 圖紙會審、設計變更、洽商記錄 符合要求工程定位測量、放線記錄 符合要求 3 原材料出廠合格證書及進場檢(試)驗報告 符合要求 建 4 施工試驗報告及見證檢測報告 符合要求 筑 5 與 隱蔽工程驗收記錄 符合要求 結 6 施工記錄 符合要求 構預制構件、預拌混凝土合格證 符合要求 8 地基主體、主體結構檢驗及抽樣檢測資料 符合要求 9 分項、分部工程質量驗收記錄 符合要求 1 圖紙會審、設計變更、洽商記錄 符合要求 2 材料、配件出廠合格證書及進場檢(試)驗報告 符合要求 給 排管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄 符合要求 水 4 隱蔽工程驗收記錄 符合要求 與 5 系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄 符合要求 采 暖 6 施工記錄 符合要求 7 分項、分部工程質量驗收記錄 符合要求圖紙會審、設計變更、洽商記錄 符合要求 2 材料、配件出廠合格證書及進場檢(試)驗報告 符合要求 建 3 設備調試記錄 符合要求 筑 4 接地、絕緣電阻測試記錄 符合要求 電隱蔽工程驗收記錄 符合要求 氣 6 施工記錄 符合要求 7 分項、分部工程質量驗收記錄 符合要求 1 圖紙會審、設計變更、洽商記錄 符合要求 2 材料、配件出廠合格證書及進場檢(試)驗報告 符合要求 通制冷、空調、水管道強度試驗、嚴密性試驗記錄 符合要求 風 4 隱蔽工程驗收記錄 符合要求 與 5 制冷設備運行調試記錄 符合要求 空通風、空調系統調試記錄 符合要求 調 7 施工記錄 符合要求 8 分項、分部工程質量驗收記錄 符合要求 1 土建布置圖紙會審、設計變更、洽商記錄 符合要求 2 設備出廠合格證書及開箱檢驗記錄 符合要求隱蔽工程驗收記錄 符合要求 電 4 施工記錄 符合要求 梯 5 接地、絕緣電阻測試記錄 符合要求 6 負荷試驗、安全裝置檢查記錄 符合要求
分項、分部工程質量驗收記錄 符合要求 1 圖紙會審、設計變更、洽商記錄、竣工圖及設計說明 符合要求 材料、設備出廠合格證書及技術文件及進場檢(試)2 符合要求 驗報告 智 3 隱蔽工程驗收記錄 符合要求 能 4 系統功能測定及設備調試記錄 符合要求 建系統技術、操作和維護手冊 符合要求 筑 6 系統管理、操作人員培訓記錄 符合要求 7 系統檢測記錄 符合要求 8 分項、分部工程質量驗收報告 符合要求
八、有關安全及功能方面的檢驗和核查結果 關于涉及安全及功能方面的檢測和試驗共做了以下八項,凡由施工單位進行的均有監理人員在現場進行抽查或見證。安全和功能檢驗資料核查記錄下表: 序號 項目 安全和功能檢查項目 核查意見 1 屋面淋水試驗記錄 符合要求地下室防水效果檢查記錄 符合要求 3 有防水要求的地面蓄水試驗記錄 符合要求 建建筑物垂直度、標高、全高測量紀錄 符合要求 筑 5 抽氣(風)道檢查記錄 符合要求 與 6 幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢測報告 符合要求 結 7 建筑物沉降觀測測量記錄 符合要求 構 8 節能、保溫測試記錄 符合要求 9 室內外環境檢測報告 符合要求 1 給 給水管道通水試驗記錄 符合要求 排 2 暖氣管道、散熱器壓力試驗記錄 符合要求 水 3 衛生器具滿水試驗記錄 符合要求 與消防管道、燃氣管道壓試驗記錄 符合要求 采排水干管通球試驗記錄 符合要求 暖 1 照明全負荷試驗記錄 符合要求 電 2 大型燈具牢固性試驗記錄 符合要求 3 避雷接地電阻測試記錄 符合要求 氣線路、插座、開關接地檢驗記錄 符合要求 通通風??照{(diào)系統試運行記錄 符合要求 風 2 風量、溫度測試記錄 符合要求 與 3 潔凈室潔凈度測試記錄 符合要求 空 調 4 制冷機組試運行調試記錄 符合要求 1 電梯運行記錄 符合要求 電 梯 2 電梯安全裝置檢測報告 符合要求 智 1 系統試運行記錄 符合要求 能 建 2 系統電源及接地檢測報告 符合要求 筑
臨沂市建設工程監理公司 冠亞星城項目部 總監理工程師:高大松 2013年9月10日
工程竣工驗收監理評估報告篇五
拉薩市城關區奪底溝 水土流失綜合治理工程
工程竣工驗收 施工質量評價意見
重慶建新建設工程監理咨詢有限公司
二o一三年六月 日
工程竣工驗收施工質量評價意見書
一、前 言:
1、本評價意見書系對拉薩市城關區奪底溝水土流失綜合治理工程施工質量所作;
2、本評價意見編寫條件:以總承包單位對該工程所涉及到的各分部工程、子分部工程及專項工程的自檢合格資料為基礎,在施工單位提出了驗收申請報告后,根據監理工程師日常巡視、旁站、見證取樣試驗、平行檢查、復查、資料審核,等方式所掌握的情況,并結合相關各方對該工程的預驗意見而編制。
二、工程概況:
1、工程名稱:拉薩市城關區奪底溝水土流失綜合治理工程 建設單位:城關區人民政府
設計單位:達州市水利電力建筑勘察設計設計院 施工單位:瀘州市第十建筑有限公司
監理單位:重慶市建新建設工程監理咨詢有限公司
2、工程地理位置:本工程位于拉薩市北郊奪底鄉境內,奪底鄉位于拉薩市城關區以北的奪底溝,奪底溝屬于拉薩河二支流。地理位置位于東經78°25′—99°06′,北緯26°50′—36°53′之間,距市區約8km,處于城鄉結合處。鄉政府駐地洛歐村,海拔3658m,境內5000m以上的山兩座。整個鄉地勢北高南低,沿溪而建,屬于河谷地帶??偼恋孛娣e97.30km2。
3、單位工程開工、竣工時間:2012年12月6日~ 2013年
月 日
4、質量控制目標:合格
三、施工質量評價依據
1、工程勘察、設計文件
2、現行建筑工程質量驗收標準與質量驗收規范
3、試驗、檢測所遵循的技術標準、規程、規范
4、西藏自治區、拉薩市現行的有關建筑工程質量管理辦法、規定
5、《施工承包合同》和《建設監理委托合同》約定的質量目標
四、質量受控狀態
1、施工單位質量保證體系的評價:
總包單位根據本工程特點及重要性,專門成立了:“拉薩市城關區奪底溝水土流失綜合治理工程”項目經理部,實行項目經理責任制,按照《建設工程質量管理條例》建立了質量保證體系與質量管理體系:配備了專職材料員、施工員、質檢員、等,均持證上崗。
1)針對本工程的重要性與特殊性,我公司專門成立了“拉薩市城關區奪底溝水土流失綜合治理工程”項目監理部。監理人員專業配套齊全、職責明確,并根據工程的實際進展情況,及時進行人員的調配工作,進駐本工程項目監理部。監理人員在分工上按專業與各級承包單位質量保證體系中主要施工人員實行了一一對應,從而有效避免了監理工作中的疏忽與遺漏。
2)在本工程開工前,由總監組織監理人員熟悉了施工圖紙、相應驗收規范等資料文件,并編制了《監理規劃》,及各專業的《質量監理細則》、《旁站監理方案》。其次,在施工的過程中,堅持“預控為主、重視過程控制”,實行“關
鍵工序重點控制”的原則,從原材料、施工方案、現場施工工藝、工序驗收等方面,實施工程的質量控制。
a、在質量的事前控制中,我項目監理部主要抓了如下工作:(1)深化設計文件,了解設計意圖。設計文件是監理和施工單位履行合同的重要依據,為此我項目監理部在收到設計圖紙后,立即組織相關監理人員認真看圖,深刻理解設計意圖,積極提出問題,并協同相關單位將這些問題予以圓滿解決,確保了后續施工工程的順利開展。
(2)認真審核承包單位編制、申報的施工組織設計,結合設計施工圖審核其技術是否可行,人員配備、質保體系、技術方案、機具、材料、設備與進度計劃安排、各種試驗報告等,能否滿足進度質量計劃要求。對審核中所發現的問題,均要求承包單位解釋或退回予以修改后重新報審。對重要分部、分項工程,要求各級承包商另外編制了施工方案報項目監理部審批。這些工作的落實、解決,為本工程質量事前控制奠定了良好的基礎。
(3)嚴把材料見證取樣、報驗復查關。所有進場材料均要具備合格證,并遵照現行質量驗收規范對相關材料進行現場見證取樣、送檢。對鋼筋、水泥、鋼筋連接、混凝土與砂漿原材料等,均配合工程進度及時抽樣送檢工作。杜絕了不合格材料的流入。
b、在質量的事中控制中,監理人員嚴格按照設計圖紙與規范要求進行監控。加強巡視與平行檢測頻率。加強工序質量控制這一基礎環節,實行現場跟蹤進行事中抽樣檢查與控制。對重點部位與關鍵工序以及
施工的薄弱環節進行全過程、全天候的旁站監理,保證重點監控項目的施工質量。
(1)在混凝土結構子分部工程施工中,時值酷暑,監理人員堅持連續不間斷現場旁站監理,嚴格落實了《旁站監理方案》。
(2)為了確保質量,一方面嚴格進行隱檢驗收,同時要求承包單位進一步加強現場管理,加強施工質量控制工作的落實,加強成品保護,對危及安全的成品,堅決要求拆除重做。
(3)對事關使用功能否滿足要求的分部分項工程,監理人員反復要求承包單位提高認識,高度重視質量通病的防御與治理。為此,監理辦組織了多次專題會議,發現事故苗頭,及時要求承包商采取措施整改,經過這些工作,確保了本工程使用功能的落實。
(4)在工程質量的事后控制中,我項目監理部按照規范要求,督促承包方完善各項工程的細部收尾,并做好成品保護,同時協助相關單位收集整理、審核工程竣工資料,從而使硬件和軟件在工程質量上達到驗收條件。
五、單位工程施工質量評價意見:
在施工單位完成設計要求和合同約定的全部內容,并提交《竣工驗收報告》后,我項目監理部及時組織了相關單位對該單位工程進行了竣工預驗收工作。預驗收情況如下:
1、分部工程質量驗收核查情況:
①各分部工程的分項工程與檢驗批核查情況: 谷坊基礎分部工程:共89個分項工程,均合格。
谷坊主體結構分部工程:共89個分項工程,均合格。
攔沙壩分部工程:共12個分項工程,合計64個檢驗批,均合格。蓄水池分部工程:共14個分項工程,均合格。
護岸分部工程:共6個分項工程,合計76個檢驗批,均合格。水保林分部工程:共3個分項工程,均合格。種草分部工程:共計3個分項工程,均合格。
該單位工程所含分部工程質量驗收情況:共有7個分部工程,均已經業主方組織驗收合格。
②質量控制資料核查情況:共核查14項,全部符合規范要求 ③工程安全和主要功能檢測,核查情況:同條試塊、鋼筋保護層厚度均檢測合格。
④觀感質量驗收情況:綜合評價為——好。
2、單位工程竣工預驗收情況匯總:
①單位工程所含分部(子分部)工程工程的質量均驗收合格; ②質量控制資料完整;
③單位工程所含分部工程項目的安全和功能的檢測資料完整; ④主要功能項目的抽查結果,符合相關專業質量驗收規范的規定; ⑤觀感質量符合要求:評價為好。
3、對本單位工程施工質量評價意見:
綜上所述,本工程施工完成了建筑工程設計文件和施工合同約定的各項內容,有完整的施工技術、質量管理檔案;工程驗收檢測結果均符合設計與質量驗收規范要求;所含分部工程的驗收手續齊全,且按規定進行了工程質量驗收監督手續;竣工預驗收結論為合格,具備竣工驗收條件,故同意施工單位竣工驗收申請。
現按建筑工程竣工驗收備案制的有關規定,請業主安排時間,組織各有關單位進行正式驗收。
重慶市建新建設工程監理咨詢有限公司
總監理工程師: 王壹正 編制日期:2013年6月 日