漁場的規劃與建設篇一
這份報告是足球場泛光照明指導性文件,適用于從訓練場到帶有觀眾看臺的體育場。本文件不僅用于足球場,也可用于橄欖球場或曲棍球球場以及某些類似的運動比賽場地。
1 簡介
足球場照明質量主要取決于照度水平、照度均勻度和眩光控制程度。運動員所需的照明水平與觀眾不一樣,對運動員而言,所需照明水平相對較低,而觀眾的目的是觀看比賽,照明要求是隨著觀看距離的增加而增加的。
表中給出的是照度正常使用值,在設計的時候,要考慮到燈具使用壽命期內因灰塵或光源衰減而造成的光輸出減少。光源的衰減取決于安裝地點的環境條件和所選擇的光源類型,因此,新燈具的初始照度為表中推薦值的1.2~1.5倍。
燈具產生眩光的程度取決于燈具的密度、投射方向、數量、在賽場中觀看的位置、環境亮度等。
事實上,燈具的數量與賽場觀眾席的多少有關。相對而言,訓練場只要安裝簡單的燈具即可;而大型體育場要安
裝更多的燈具,通過控制光束,以達到高照度、低眩光的目的。
除了對運動員和觀眾眩光外,燈具也能在賽場外產生眩光。但不要將燈光照射到足球場或體育場周圍的道路或居民區。
關于彩色電視轉播的照明要求,在“cie28號出版物(1975)--體育比賽彩色電視轉播照明要求”中已提出。
2 觀眾較少或沒有觀眾的娛樂、訓練場照明
2.1 照度
2.1.1 照度水平
比賽場地內平均水平照度值為50~150lux。
2.1.2 照度均勻度
訓練場最小水平照度與平均水平照度之比不小于1∶4。
2.2 光源
足球場照明光源可采用金屬鹵化物燈、高壓鈉燈和鹵鎢燈,光源的選擇由每年使用的時間、工程初次投資和維護成本決定。
3 有觀眾席的場地照明
3.1 照度
3.1.1 照度水平
對觀眾而言,運動員的可見度既與垂直照度有關,又與水平照度有關。垂直照度取決于泛光燈的投射方向和位置,參見圖4。由于水平照度易于計算和測量,因此照度推薦值指的是水平照度。觀眾數量因賽場的不同差異較大,而觀看距離與賽場的容量有關,所以賽場所要求的照度按上表要求隨體育場的增大而增加。
3.1.2 照度均勻度
事實上,照度絕對均勻是不可能達到的。照度均勻度既可用照度的最小值emin與最大值emax之比表示,也可用照度的最小值emin與平均值eave之比表示。照度均勻度至少應為emin/eave=1∶1.5,對上表中低照度的情形,由于多種實際因素的制約,理想的照度均勻度很難達到。這種情況下,只要燈具布置位置和經濟條件允許,照度均勻度應不低于1∶2.5,前提是假定燈具的位置滿足4.1的規定。盡管賽場的照度均勻度符合要求,但要避免在短距離里照度發生突變。
3.1.3 亮度均勻度
除上面所述的照度均勻度外,值得注意的是人眼睛看到的是亮度而不是照度。賽場的外觀將隨觀看方向、賽場條件和天氣而變化。
3.1.4 立體感
由于水平照度易于說明、計算、測量,3.1.1給出了水平面上照度推薦值。然而,運動員和觀眾的可見度取決于水平照度值和垂直面的照度值,因此,物體的立體感與水平照度和不同方向的垂直照度的比例有關。對任一點來說,有無數個垂直面,而很方便地只考慮適當角度的兩個垂直面,如圖1所示。
如果eh、ev1、ev2、ev3、ev4比較接近,燈光下的運動員或物體的立體感較差,很難看清三維空間的物體。另一方面,如果這五個參數差別較大,就會造成物體立體感失真,運動員或物體外形變形或扭曲。由于視點來自各個方向,對于場地照明來說,通常采用某一點各個面的平均照度值。一般地說,如果水平照度不大于四個面中任一面垂直照度的兩倍,這時的立體感是可以接受的。
3.2 光源
選擇光源時,要考慮下列因素:
(1)發光效率;
(2)每盞燈的光通輸出;
(3)利用率、賽場上所接受的燈光;
(4)光源的色溫和顯色性;
(5)啟動和再啟動特性;
(6)每年使用的時間;
(7)初次投資和運行成本。
鹵鎢燈、金屬鹵化物燈和高壓鈉燈都可用于場地照明,如果要求高照度,鹵鎢燈是不合適的,除非每年使用的時間較短。如果可能的話,可以將照明裝置等級提高,以滿足日后彩色電視轉播的需要,高壓鈉燈不適合彩色電視轉播,只有金屬鹵化物燈才滿足要求。關于運動項目彩色電視轉播用的照明要求參見“cie28號出版物(1975)--體育比賽彩色電視轉播照明要求”。
4 照明技術
4.1 安裝方式
場地照明有兩個基本布置方式:四角布置--燈具裝在球場對角延長線附近的高塔上;側向布置--燈具安裝相對較低,燈具位于球場的兩側。后者又可細分成兩種方式:(1)多塔(桿)安裝,球場一邊設2、3或4個塔;
(2)光帶安裝,燈具安裝在頂棚或馬道上,照明時燈形成與球場邊線相平行的光帶。
4.1.1 四角布置
角塔結構安裝方式,這種方式是可接受的。燈塔高度應保證塔上最下面一排燈具到球場中心點與球場的夾角不小于20°,為了減少對運動員和觀眾的眩光,可以將這個角度放寬到30°,但是這樣燈塔的投資又會增加,而且垂直照度與水平照度之比會減小。球場邊線中點處向外偏至少5°,以確保邊線附近的運動員身上的垂直照度。通過增加這個角度,對向底線運動的運動員來說,眩光減小了,垂直照度同時增加。增加角度的極限取決于妨礙燈具照明的看臺頂棚和在球場上的陰影(參見4.3)。球門中點向外至少15°以限制踢角球時球門區運動員的眩光。
兩個角度限制線確定了燈塔的位置,理想的辦法是燈塔盡可能靠近球場對角線的延長線。為了保證整個球場都有照明,燈塔最下面一排燈至球場的角與球場的夾角不大于70°,這樣可以有效地確定燈塔到球場一角的最小距離。
事實上,現場的條件常常對燈塔有所限制,上述因素是解決問題的折中方案。
4.1.2 側向布燈
側向布燈推薦位置,泛光燈的要求既適合多塔(一側為2、3、4個塔),又適合光帶。
從球場縱軸方向看過去,α的最小值20°只適用于訓練場和低級別的賽場,因為此時眩光控制水平較低。α為25°時,眩光控制得較好,同時又有較高的垂直照度。盡管α增大有利于控制眩光,但垂直照度分量減小,燈塔或馬道的投資將大大增加,不可能為了增大α角而加高看臺頂棚,盡管結構可以承受泛光照明裝置。
邊線附近對泛光燈的仰角由角度β確定,如果水平照度與垂直照度之間有恰當?shù)谋壤?,則β角不應大于75°。如果看臺頂棚邊緣的燈具沒有合適的β值,可以將泛光燈安裝在頂棚下或采取其它特殊方式。
圖4所示,球場每邊設3組或4組泛光燈。當β值在75°~60°之間,有必要用每側4塔方案,以保證有合適的照度均勻度。當β值在60°~45°之間,則要考慮采用每側3塔布置。當β值接近45°時,滿足α推薦值的燈塔高度變得與四角布置方式相類似。事實上,每側
2塔也能成功地應用。
泛光燈近似連續布置。圖中光帶超過球場底線,以維持球場兩端的照度。在不好安裝燈具的地方,端部的泛光燈盡可能靠近中部。
4.2 眩光控制
燈具安裝高度和泛光燈的位置影響眩光控制,這在前面已經討論過。然而,還有其它一些相關因素影響眩光控制。
對每個工程泛光燈的數量由場地內的照度確定。四角布置方式,燈塔數量比側向布燈少,因此,光線進入運動員或觀眾的視野內也較少。另一方面,四角布燈用的泛光燈數量比側向布燈要多,從球場任一點看,四角布燈每個燈塔泛光燈的光強之和比側向布燈多塔或光帶方式的光強要大。實驗表明,很難在兩種布燈方式間作出選擇。通常,布燈方式的選擇和燈塔的準確位置更多地取決于造價或場地條件而不是照明因素。
建議不要將眩光與照度聯系在一起,因為在其蓑素相同時,隨著照度增加,人眼的適應水平也在增加,實際上,對眩光的敏感程度不受影響。還有三個影響眩光的因素:(1)泛光燈的光強分布;(2)泛光燈的投射方向;(3)賽場環境亮度。
4.2.1 泛光燈光強分布
無論四角布燈還是側向布燈,泛光燈一定要采用窄光束的燈具,以照射到離燈最遠的賽場區域,光束最大光強的1/10與最大光強之間的夾角不應大于12°,超出這個范圍過多的溢出光也能產生眩光。
4.2.2 燈具的投射方向
為有效地滿足4.2.1的要求,泛光燈必須在其整個壽命期內準確瞄準并保持設計位置。對運動員來說,守門員最易受攻擊。至于眩光,對觀眾而言,球場側面公共區域的前部和球門后面觀看條件最差,在設計泛光燈的投射方向時,這些位置都是被用來考核眩光控制優劣的地點。
4.2.3 環境亮度
運動員和觀眾所看到的泛光燈外表亮度取決于人的視線從明亮的球場移到燈具時的亮度梯度。球場周圍有看臺、平臺、圍欄,它們的反射系數適中,只要這些區域的照度大約為賽場照度的1/4,眩光的影響將大為減少,因此,重要的是看臺的顏色不要太暗。這些區域的照度值通常能用泛光燈的溢出光實現,當然,泛光燈要滿足4.
2.1部分的光強控制要求。
在沒有看臺和平臺的小場地,常見的問題是環境亮度較低,少數能提高環境亮度。然而,已經發現球場周圍的較淺色的圍欄可以顯著改善泛光燈的視覺效果。
4.3 看臺結構的陰影
對于四角布燈方式,重要的是要核查看臺結構不要妨礙照明。圖6顯示了如何預測頂棚陰影的位置,陰影是平行于頂棚邊緣的平行線。選擇燈具的安裝位置應避免在比賽區域內產生陰影,但是陰影是不可避免的,這時要增加額外泛光燈給陰影區照明。事實上,不可能完全消除陰影,但最好結果是附加照明的投射方向盡可能接近主泛光燈的照明方向。
4.4 除足球外的其它運動
大多數大型戶外運動項目都可應用上述照明技術,這些推薦值能用于田徑場,如圖7所示場地外有一環形跑道。同樣原理,照明技術可以用在橄欖球、曲棍球、長曲棍球、美式足球、澳式足球、環形的馬術表演、列隊表演等。
5 安裝、操作和維護
5.1 安裝和操作
當已安裝完可調節的泛光燈,應標記燈的投射位置,以便日后燈具要維護或維修,燈具可以容易地恢復原位。對場地上舉行其它運動,例如投擲和徑賽項目,建議不要改變原有泛光燈的瞄準點,經驗表明,準確再設定瞄準點既浪費時間又增加投資。建議設置兩套獨立的照明系統,各系統根據各自需要自行控制。
燈塔及其基礎應符合當?shù)叵嚓P(guān)的法規、規范,未經權威認可的人不能從事這種工作。要保證在沒有危險的情況下維護照明裝置。
5.2 維護
照明裝置要定期清潔,如果燈泡、燈具或鎮流器停止工作或功能顯著下降時,應分別更換,確保照度符合有關規定。成批清潔、更換燈泡優點較明顯,這樣可以減少更換燈泡的勞動力成本,減少使用期內燈泡損壞的機會。根據當?shù)貤l件,確定比賽場最低、可接受的平均照度值,這是制定維護規定的依據。&
(lighting for football cie 57號出版物(1983)3)賽場環境亮度。下列tc-4.4委員會成員參加
了本技術報告的編制工作: 委員會主席
r.c.aldworth 英國 委員
s.burrage 澳大利亞 h.prochazka 澳地利 m.philippot 比利時 n.vassilev 保加利亞 s.w.mcknight 加拿大 j.gudum 丹麥
e.kasurinen 芬蘭 j.valin 法國
h.schugert 民主德國
c.h.zieseniss 聯邦德國 p.gerely 匈牙利 m.sand 以色利 r.grandi 意大利 t.saitow 日本 j.j.balder 荷蘭 j.ringen 挪威
m.wierzbowski 波蘭 d.mendes 葡萄牙 i.maior 羅馬利亞 b.lester 南非
j.m.rivero 西班牙
t.gabrielsson 瑞典 e.wittwer 瑞士 t.m.lemons 美國
g.r.chahparunlans 蘇聯 r.paligoric 南斯拉夫
漁場的規劃與建設篇二
關于要求基建漁業生產專用場地的報告
我村是全縣重點漁業村之一,也是半屏片三個漁業村(大北岙村、金岙村、外埕頭村)所有大小漁業船只的集散地。隨著漁業產業結構的調整,雙拖兼作、定置作業和其它小作業漁船也隨之增多,造成了漁網具無場地堆放和補曬的困難問題,為了解決這個漁農民反映的熱點問題,我村特要求縣政府及縣有關部門在岙口基建一個集補網、曬網、堆網的漁業生產專用場地,理由如下:
1、在“休漁、三修”期間,半屏片三個漁業村的大小漁船的漁網具都搬上岸堆放在我村的公路兩邊、碼頭等公共場所上,并且漁農民都在公路兩旁進行補網,加之半屏接線公路我村內這段公路本就狹窄,這給漁農民的生命財產和來往車輛帶來了較大的安全隱患。
2、伏季休漁期間,正是高溫季節,堆放在公路兩旁的漁網具經陽光暴曬后臭氣熏天、蚊蠅亂飛,而且因此所帶來的生產垃圾到處都是,已成為嚴重影響我村群眾身心健康和村容村貌、環境衛生的一大社會問題。
3、雖然去年上級有關部門在半屏百浪鼓旁邊基建了一塊漁業專用場地,但終因距離較遠而使漁農民增加額外的運輸費用及漁網具堆放的不安全等等原因,所以半屏片三個漁業村漁船的漁網具都仍是在我村的公路兩邊和碼頭堆放和補曬。
所以希望縣政府及縣有關部門按照學習實踐科學發展觀活動中“人民群眾得實惠”的總要求,考慮半屏片漁業生產船只多、漁網具堆放、補曬無場地的實際情況,基建一個真正方便半屏片漁船的漁業生產專用的場地,促進半屏片的漁農業增效和漁農民增收。
東屏鎮大北岙村
二○○九年六月五日
漁場的規劃與建設篇三
a1——b6平面圖檔案整理:
1、學校面積;學校校園四周圍墻的長度。
2、名稱。每棟建筑物正面照1張,a4紙打印出來。
3、校舍統計表?;仆ㄟ^公文交換下發的均衡發展校舍統計表。要清晰顯示出學生總數、校園總占地面積、校園總建筑面積、生均占地面積、生均建筑面積;中學九室各面積、小學六室各面積。(詳見基建科發的表格:
1、中牟縣義務教育均衡發展校舍建設統計表;
2、中小學校舍建筑分類統計表;
3、2010年——2012年新建及維修校舍情況統計表)
4、合格證,要裝訂檔案內。繪制校園平面圖可手繪,也可電腦繪制。要求大小適中,清晰明了。
小學六室:音樂室、美術室、科教室、計算機室、圖書室、體育器材室 中學九室:音樂室、美術室、實驗室、計算機室、圖書室、閱覽室、多功能教室、體育器材室、心理咨詢室
請各學校參照以上標準進行整理。
二〇一三年三月二十七日
漁場的規劃與建設篇四
門球場地技術要求
一、場地朝向:
1、室外場地的布置方向應為南北向,當不能滿足要求時,根據地理緯度和主導風向科略偏南或偏北方向。對于室外訓練場地、中小學校場地及休閑健身場地布置方向應盡可能按比賽場地的要求布置,如不能滿足要求,可根據實際設計情況做相應調整。
2、室內場地無外采光窗時無朝向要求,有外采光窗時應參考室外場地布置方向
3、門球是以老年人為主要對象的球類活動項目,因此室外場地宜選在避風、向陽、安全和排水條件較好的地方建設
二、場地尺寸及高度
1、比賽場地規格:長20m-25m、寬15m-20m。
2、用于休閑健身的門球場地尺寸可適當縮小,但不應小于12m*8m,可建設跑道式練習場地,最小尺寸10m-2m
3、場地線的顏色與地面要易于識別,場地線的寬度均包括在場區尺寸范圍內
4、比賽線外1m處為限制線,限制線以外不小于2m為自由區
三、場地設施
1、門球場是用直徑10的圓形金屬棒制成;球門橫梁下沿距地面190,門柱內寬220,柱與地面垂直裝牢;球門的正上方可設號碼標志(規格100*100)
2、終點柱設置在球場正中央,與地面垂直牢固釘入地下,高出地面200;終點柱用直徑20的圓形平頂金屬棒制成,頂上方可設標志物
四、場地環境
1、基礎:室外場地基礎厚度應根據當?shù)貧夂驐l件和地質情況確定,應達到密實、堅固、穩定
2、面層:門球場地面層材料可用合成面層、人造草坪、砂土場地
五、場地排水
1、門球場表面層的坡度應在構筑基層、墊層中加以解決
2、場地排水應采用排滲結合以排為主的方式,門球場地排水坡度不宜過大
3、在隔離邊墻上設排水孔,孔的數量應根據當?shù)貧夂驐l件經計算確定
漁場的規劃與建設篇五
吉林電信綜合語音平臺建設方案建議書附件
附件五:場地及環境準備要求
xxxx科技股份有限公司
2013年08月
第1頁
目 錄
1.安裝環境...........................................................................................................3 2.安裝程序...........................................................................................................5 3.電源要求...........................................................................................................7 4.接地要求...........................................................................................................8
第2頁
1.安裝環境
?相關資料
機架尺寸:機架高為19英寸,標準機架占地60×60平方厘米,機架前后應留有足夠的空間,以保證安裝、調測和日常維護。
機架外觀如下圖所示:
顯示器鍵盤節節點點 節點電源服務器機架各設備的電源要求:
工程首選交流供電設備,設備應能在下列供電范圍內正常工作:
直流:-40~-57v 交流:~220v + 5% 或 ~220v – 5% ? 機房要求
第3頁
1)、地板強度
當機房鋪設高架地板時,必須考慮地板是否能支撐機房所有設備的重量,在計算所需的地板強度時必須考慮: a)、計算機主機及所有外圍設備的重量
b)、輔助設備的重量,如桌、椅、儲柜、打字機等 c)、工作人員的重量
d)、高架地板的重量(約每方英尺10磅或每平方米48.8斤)e)、電纜線重量(約每平方英尺0.85磅)
請洽詢大樓建筑師有關地板承受重量的問題。雖然一般大樓地板都能承受中小型計算機系統的負荷,但所有負載因素還是要仔細納入計算,并與地板的承受負荷相比較,確保安全。2)、高架地板
高架地板應具有下列性質:
a)、高架地板高度在20-30公分(8-13英寸)
b)、高架地板尺寸不大于60公分 x公分(2英尺x2英尺)c)、點荷重(point load):454公斤
d)、高架地板有接地處理,即支架與金屬地板應與建筑物接地以導線連接 e)、地板絕緣電阻大于150k歐姆,小于20,000m歐姆,地板面使用有乙烯基或其他防靜電材料
3)、機房環境規劃
為使xxxx計算機系統發揮最大效益,即減少機器故障,無差錯運轉,規劃良好的機房環境是其中一個主要因素。
對于環境因素的考慮應包括機房工作的溫度、濕度、空氣含塵量、機房的顫動度和電磁場雜波干擾程度。
機房內最佳作業環境: a)、溫度:20-25℃ 最佳:22℃ b)、相對溫度:40%-60% 最佳55% c)、機房最大溫度變化率10℃/小時 機房散熱(heat dissipation)的計算
第4頁
為保持機房內計算機系統工作于最佳溫/濕度空間,必須計算機房內總散熱量,其中包括: a)、機房內每一機器的散熱量 b)、燈光
c)、人員散熱(每人平均600btu/小時)d)、未來擴充的設備
e)、機房空間散熱(機房大小×50btu/每平方英尺=機房空間散熱量)將上述五項累計總和即為機房總散熱量。下述公式可換算成冷氣機使用千卡: btu/h=watts×3.413,k/h=btu/h×0.25 2.安裝程序
? 設備的安裝方式和抗震措施
為使計算機系統能夠很順利地安裝,場地聯絡人員(由局方人員擔任)必須安排好以下工作:
a)、選擇機房場地
b)、負責協調及督導場地結構、環境及電力準備施工人員,并告知施工人員計算機系統的主要規格(可由我方人員協助)
c)、安排每項工程施工的日期與協調 d)、規劃系統設備安裝位置 e)、考慮場地安全預防措施
f)、審查并填寫“機房設備計劃審查表”
g)、安排計算機系統人員訓練日期(包括公司內部操作人員訓練及計算機公司的訓練)
h)、收貨、開箱
i)、檢查到貨機器是否有損害(若有損害請通知保險公司及xxxx代表)將產品移至機房或者產品架
?安裝程序
第5頁
為使場地聯絡人員了解整個計算機系統安裝所需步驟,便于安排與籌劃場地準備計劃,現將一般安裝程序按順序列于下文:
a)、xxxx業務人員接到訂購合約
b)、xxxx工程師被指派協助客戶完成場地準備計劃
c)、xxxx工程師或業務代表將“計算機場地計劃及準備準則”交給客戶,同時客戶指定一場地聯絡人員負責與xxxx工程師聯系,召開場地準備會議。
d)、場地聯絡人負責協調、分配場地結構、環境與電源工作給相關人員 e)、xxxx工程師、場地聯絡人員及有關工程人員討論計算機場地規格 f)、場地聯絡人員與工程相關人員分別完成機房設備審查表,并與xxxx工程師討論場地結構工程開始施工,并進行其他各項工程。
h)、工程完成后,場地聯絡人員檢查場地,并填寫場地完成檢查表 i)、通知xxxx工程師前往實施場地鑒定服務
j)、機器到貨后,場地聯絡人員負責開箱并且將系統設備移至機房,xxxx工程師在雙方約定的時間,開始安裝,測試計算機系統
?系統組建建議
在便于系統安裝工程的順利施工,同時也便于局方開拓業務,建議局方在人員和安裝環境以及業務準備方面予以配合,具體要求如下:
1、人員的配合
在工程安裝中,每個安裝現場都要求配備以下人員:
(1)、管理人員1-2名,需具備全面管理信息能的能力;在人員調度與電子商務經營方面有一定的經驗。
(2)、技術維護人員2-3名,熟悉軟件、novell網絡、微機硬件及程控交換技術、具有責任心和活躍的思維。
(3)、錄音員1-2名,具有良好的廣播播音素質。
(4)、業務人員2-3名,熟悉聲訊市場業務,有宣傳推廣經驗,并有較豐富的社會經驗和廣泛的社會關系。
2、機房的裝修
裝修由局方負責,并將工程中所涉及的中繼線、電源線等做好標識,敷設至機架位置,并預留足夠長度。
第6頁
安裝空調機(30平方米對應4匹),機房溫度應在18-25 攝氏度之間,濕度應在45%-75%之間,采編室,錄音室安裝隔音材料,安排至少4張電腦臺,書架、報紙架、文件柜、辦公桌、傳真機。
3、機房電源的配備
每套中心服務器需800w,每個節點需300w;一般都要求機房配備足夠的ups后備電源(220w電源4.3千瓦以上)
4、pcm數字接口的落實:
程控機房提供75歐姆的2.048mpcm中繼線。
5、工作計劃的制訂
工作計劃需與甲方一起制訂,包括詳細的開臺工作計劃(日程表)和宣傳推廣計劃。
6、信息的收集
從書店、圖書館、政府部門等處收集各類信息
7、收費標準的落實
信息收費標準需報當?shù)匚飪r部門和上級主管部門批準 ?網絡維護所需儀器、儀表
為便于系統中的網絡維護,局方應具備相應的網絡測試儀器儀表,包括pcm分析儀、網絡分析儀等。
3.電源要求
本系統機房內必須有專用的電源開關箱,空調系統不得與電腦系統同一電源,照明系統電源亦不得與計算機系統同一電源,或可用同一電源,但電腦系統前應有穩壓電源。對于服務器及主控臺,應使用單獨的開關及插座。
安裝任何計算機,電源均為首要考慮因素,對于電源品質(指電壓、頻率變化濾波效果)愈優,則計算機的使用情況愈好,建議本系統電源符合以下要求:
(1)、電壓、頻率允許變化范圍: 交流 電壓:單相220v,土5%
第7頁
頻率:50hz,土5%
直流-40---57v(2)、瞬間電壓:
瞬間變動電壓,不能超過220v+5%,且必須在25個周期(0.5秒)內恢復至220v,對于計算機系統則須于三個周期內恢復。
(3)、總諧波成份不得高于5%(4)、瞬間沖擊電壓
瞬間沖擊電壓若大于100v時,將使計算機系統產生問題,瞬間沖擊電壓不能大于100v,即使用權在100v以內(50~100v),每天出現次數大于20次,也應該進行檢查校正。
(4)、不間斷電源(ups)
為更好地滿足上述幾點的要求需要采用帶穩壓的ups不間斷電源,可以濾除電力網上的強脈沖于擾,保證系統正常地不停機運行。交流電源由電力室電源設備引380v電源至ups設備,再由ups設備接至機房內交直流電源架分配線向各受電設備供電。
4.接地要求
為避免計算機設備受致電外界電力干擾,并顧及操作人員的安全,場地須有良好的接地系統,其標準如下:
(1)、接地線必須和任何導線完全隔離及絕緣,且僅能與建筑物的真正接地線電源中性線相接;
(2)、接地線線徑至少為4毫米;
(3)、系統接地阻抗在電源插座中性線與接地線間測量時,不得大于3 歐姆;
(4)、在電源輸出座所測得之中性線和接地線間電壓必須少于1.0伏特,同時,無論計算機系統是否啟用,電壓值的變化量亦不得超過1.0伏特;
(5)、不能使用鐵管代替接地線;
(6)、在接地線的接地端測得接地電阻不大于3歐姆;
第8頁
(7)、接地線必須接至每個分路;(8)、地線排不小于5位。
第9頁