無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎?下面是小編幫大家整理的優質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
消防工程施工技術書籍篇一
xx市xx雅園消防工程自開工到竣工期間我司嚴格按照設計要求和規范組織施工確保了本工程的質量、進度和安全文明施工。以下是本工程施工細節、質量、進度、安全文明施工的闡述
一、工程概況
本工程位于市橋共30層屬一類高層防火等級一級。其主要包括火災自動報警系統消防電話、聲光報警子系統、集中聯動控制子系統、背景音樂廣播系統管道系統消火栓系統、自動噴水系統氣體滅火系統、應急照明系統等。
二、系統簡介
1、火災自動報警及消防聯動系統
a、管線敷設
關于管線的敷設我司嚴格按照設計要求及施工及規范施工。要求施工人沿著在敷設管線時其彎曲半徑必須大于10r線盒安裝位置嚴格按照設計要求預留管線的鎖母、直接連接牢固各部分敷設完后各班組
自檢待現場負責人檢查合格后再申報甲方、監理驗收并做好記錄。
b、管路穿線
該部分的施工首先根據設計要求及報警設備廠家的設計說明提出采
購計劃材料到場后進行自檢合格后申報甲方代表及監理檢查經甲方
代表及監理認可后才接。在穿線前先清除管內積水及雜物穿線 2 時
按要求給各類所需設備開前分色并做好記號線穿完后進行絕緣電阻
測試先由各班組自檢待再場院負責人檢查合格后再申報甲方代表、監
理驗收并做好記錄。
c、報警設備安裝
該部分施工首先根據設計要求提出采購計劃材料采購到場后先自檢
合格后申報甲方代表、監理檢查經甲方代表、監理認可后才接收。在報警設備安裝前根據要求拿出編碼圖然后再根據設計要求及施工規
范進行安裝。
d、報警設備系統調度
由于報警系統是采用集中控制的方式控制室設在-3層調試前先根據
要求輸入該系統的各設備的地址編碼及邏輯然后排除主機報出的設
備故障再對各感煙探測器、感溫探測器、手報、消火栓按鈕消防廣播、電話分機、電話插孔等逐個實驗田實驗合格后再進行聯動實驗。
2、自動噴水滅火、消火栓系統
a、管網安裝 首先根據設計要求提出采購計劃管材采購到場后先自
檢合格后申報甲方代表、監理檢查經甲方代表、監理認可后才接收。
安裝時嚴格按照設計要求及施工規范施工。
b、管網試壓、沖洗
管網安裝完后對其進行試壓首先給管網進水并排除管內空氣再給管
網加壓試壓自檢合格后申報甲方代表、監理檢查驗收并作 3 好記錄
管網試壓完畢后再對其進行沖洗。
c、噴淋系統調試
先對系統最不利點的管網壓力進行測試測試合格后再調試噴淋泵是
否能自動啟泵。
d、消火栓系統調試
先對系統最不利點的管網壓力進行測試測試合格后再調試消火栓泵
是否能自動啟泵。采用專用接口對消火栓、噴淋水泵結合器進行試
驗確保能向管網內加壓注水。
三、安全文明施工
對所有進場工人進行安全文明交底并定期進行安全文明教育活動每天要求班組在上班前進行安全交底確保了整個施工期間無任何傷亡
事故的發生。定期不定期的對本項目工程范圍內各種機械設備的運
行狀態施工用電安全措施安全防護設施的完好程度現場文明施工等
腰三角形情況進行詳細檢查對查出的問題做到“三個落實”即落實時
間表落實措施落實經費認真整改。
通過上述努力和實干使本工程進度、質量得到良好的運轉并達到了
預期效果得到甲方、監理的好評。
xx施工單位
x年x月x日
消防工程施工技術書籍篇二
消防工程施工技術方案 消防工程施工技術方案提要:
消火栓箱體采用符合設計要求的產品,產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
消防工程施工技術方案
①、管道橫向安裝設0.002~0.005的坡度。
②、配水干管、配水管應做紅色或紅色環圈標志。
③、消火栓立管在豎井內時,在管井內預埋鐵件上安裝卡件固定,立管底部的支架要牢固,防止立管下墜。立管明裝時每層樓板要剔鑿孔洞。
④、消火栓箱體采用符合設計要求的產品,產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。消火栓支管要以栓閥的坐標、標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,箱門開啟應靈活。
⑤、閥門安裝前應做耐壓強度試驗。閥門進行強度和嚴密性試驗,按批次抽查10%,且不少于一個,合格才可安裝。對于安裝在干管上的電動蝶閥及起切斷作用的閉路閥門,應逐個做強度和嚴密性試驗。
⑥、閥門的強度試驗:試驗壓力應為公稱壓力的1.5倍,閥體和填料處無滲漏為合格。
⑦、消火栓系統施工完成后,利用管路最末端消火栓進行模擬性消防用水試驗,同時測定供水壓力、流量及射程。
消防工程施工技術書籍篇三
消防系統的施工技術要點
一、消防系統施工內容包括:
1.消防自動報警系統 2.自動噴水滅火系統 3.消火栓系統 4.應急照明系統 5.圖示滅火器
6.防漏電火災探測 7.配電室氣體滅火系統 8.圖紙范圍內其他消防內容 9.防排煙系統
10.含正壓送風系統 11.防火卷簾系統
12.通風(送、排風)系統 13.消防防火門
二、消防系統的施工技術要點
(一)滅火系統的安裝技術要點 1.消火栓滅火系統
(1)消火栓滅火系統的室內消火栓給水管道若管徑≤100mm時,采用螺紋連接;大于100mm采用法蘭或卡箍式連接。閥門通常采用閘閥或蝶閥。
(2)消火栓箱安裝分為明裝、暗裝和半明裝,管道通過鋼筋混凝土水箱壁,應安裝剛性或柔性防水套管。安全閥、壓力表、泄水管、水位指示器、消防水泵等,應符合規范要求。安裝在室外的地上、地下式消防水泵接合器,溫度在-20℃以下時應采取相適應的保溫措施,以防凍結。
(3)安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。
(4)箱式消火栓的安裝應符合下列規定:栓口應朝外,并不應安裝在門軸側;栓口中心距地面距離、閥門中心距箱面距離、消火栓箱體安裝的垂直度應符合相關要求。
(5)室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。
2.自動噴水滅火系統
(1)供水設施安裝時,環境溫度不應低于5℃;當環境溫度低于5℃時,應采取防凍措施。消防水泵、消防水箱、消防水池、消防氣壓給水設備、消防水泵接合器等供水設施及其附屬管道的安裝,應清除其內部污垢和雜物。安裝中斷時,其敞口處應封閉。消防供水管直接與市政供水管、生活供水管連接時,連接處應安裝倒流防止器。
(2)自動噴水滅火系統管網采用鋼管時,其材質應符合現行國家標準《輸送流體用無縫鋼管》(gb/t 8163)、《低壓流體輸送用焊接鋼管》(gb/t 3091)的要求。當使用銅管、不銹鋼管等其他管材時,應符合相應技術標準的要求。
(3)管道連接后不應減小過水橫斷面面積。熱鍍鋅鋼管安裝應采用螺紋、溝槽式管件或法蘭連接。
(4)噴頭安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行。噴頭安裝時,不得對噴頭進行拆裝、改動,并嚴禁給噴頭附件任何裝飾性涂層。噴頭安裝應使用專用扳手,嚴禁利用噴頭的框架施擰。
(5)當噴頭的公稱直徑小于10mm時,應在配水干管或配水管上安裝過濾器。
(6)報警閥組的安裝應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。安裝耐應先安裝水源控制閥、報警閥,再進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。報警閥組安裝的位置應符合設計要求:當設計無要求時,報警閥組應安裝在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻的距離不應小于0.5m;正面與墻的距離不應小于1.2m;報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。安裝報警閥組的室內地面應有排水設施。
(7)水力警鈴應安裝在公共通道或值班室附近外墻上,應方便檢修。
3.干粉滅火系統管道包括氣體管道和干粉管道,這兩種管道要求潔凈,不能銹蝕。
4.泡沫滅火系統
(1)泡沫滅火系統施工前應對泡沫發生裝置、泡沫比例混合器、泡沫液儲罐、消防泵或固定式消防泵組、消火栓、閥門、壓力表、管道過濾器、金屬軟管等設備及零配件進行外觀檢查。
(2)泡沫液儲罐的安裝位置和高度應符合設計要求,當設計無規定時,泡沫液儲罐四周應留有寬度不小于0.7m的通道,泡沫液儲罐頂部至樓板或梁底的距離不得小于1.0m。消防泵房主要通道的寬度,應大于泡沫液儲罐外形的最小尺寸。
(3)泡沫比例混合器安裝時,液流方向應與標注的方向一致。帶壓力儲罐的壓力式泡沫比例混合器應整體安裝,并應與基礎牢固固定。壓力式泡沫比例混合器安裝在壓力水的水平管道上,泡沫液的進口管道應與壓力水的水平管道垂直,其長度不宜小于1.0m;壓力表與壓力式泡沫比例混合器的進口處的距離不宜大于0.3m。
(4)平衡壓力式泡沫比例混合器應整體垂直安裝在壓力水的水平管道上;壓力表應分別安裝在水和泡沫液進口的水平管道上,并與平衡壓力式泡沫比例混合器進口處的距離不宜大于0.3m。
(5)管線式、負壓式泡沫比例混合器應安裝在壓力水的水平管道上,。
(6)液上噴射的橫式泡沫產生器應水平安裝在固定頂儲罐罐壁頂部或外浮頂儲罐罐壁頂端的泡沫導流罩上;液上噴射的立式泡沫產生器應垂直安裝在固定頂儲罐罐壁頂部或外浮頂儲罐罐壁頂端的泡沫導流罩上;處不應有遮擋物。
(7)泡沫噴頭的安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行;安裝應牢固、規整,不得拆卸或損壞噴頭上的附件;應安裝在被保護物的上部,并應垂直向下,其坐標及標高的允許偏差應滿足相關規定。
5.氣體滅火系統
(1)氣體滅火系統施工前應對滅火劑貯存容器,容器閥、選擇閥、液體單向閥、噴嘴和閥驅(起)動裝置等系統組件進行外觀檢查。系統安裝前應檢查滅火劑貯存容器內的滅火劑充裝量與充裝壓力,并對選擇閥、液體單向閥、高壓軟管和閥驅(起)動裝置中的氣體單向閥逐個進行水壓強度試驗和氣壓嚴密性試驗。
(2)組合分配系統的集流管宜采用焊接方法制作。焊接前,每個開口均應采用機械加工的方法制作。
(3)滅火劑輸送管道的無縫鋼管采用法蘭連接時,應在焊接后進行內外鍍鋅處理。管道穿過墻壁、樓板處應安裝套管。
(4)容器的儲存區域不允許無關人員進入。二氧化碳儲存容器(瓶組)及配套的容器閥、單向閥和集流管應設置在專用房間內,安裝在有可能引起爆炸危險的可燃氣體、蒸汽或粉塵等場所的氣體滅火管道,應設防靜電接地裝置。
(二)火災自動報警系統施工技術要點
1.火災自動報警系統的配管、布線,應符合現行國家標準的規定。2.火災探測器分成感溫、感煙或感光探測器、氣體探測器和復合探測器五種基本類型。探測器安裝距墻壁、粱邊的水平距離≥0.5m。探測器周圍不應有遮擋物。探測器至送風口的水平距離≥1.5m。感溫探測器的安裝間距不應超過10m,感煙探測器的安裝間距不應超過15m。探測器宜水平安裝,當傾斜安裝時,傾斜角≤45℃。
3.手動火災報警按鈕安裝在墻上距地面(樓)高度1.5m處。應安裝牢固,并不得傾斜。按鈕的外接導線,應留有10cm以上的余量。
4.火災報警控制器在墻上安裝是,其底邊距地(樓)面高度≥1.5m處。落地安裝時,底邊高出地坪0.1-0.2m。控制器的主電源應直接與消防電源連接,控制器的接地應牢固。
5.消防控制設備在安裝前,應進行功能檢查,消防控制設備外接導線的端部,應有明顯標志。
6.系統的工作接地線應采用銅芯絕緣導線或電纜金屬管,工作接地線與保護接地線必須分開,保護接地導體不得利用金屬軟管。
7.火災自動報警系統調試前,先對探測器、區域報警控制器、集中報警控制器、火災報警裝置和消防控制設備等逐個進行單機通電檢查,正常后方可進行系統調試。火災自動報警系統通電后,應按現行國家標準的要求對報警控制器進行各項控制功能和聯動功能檢查?;馂?zāi)自動報警系統在繼續運行120h無故障后,填寫調試報告。
(三)高層建筑送風、排煙系統施工要點 1.防火閥應單獨吊裝。從防火墻至防火閥的風道應采用厚度為1.5mm以上的鋼板制作。防火閥、排煙閥(口)的安裝位置應正確;防火分區隔墻兩側的防火閥,距墻表面不應大于200mm。
2.送風、排風口的安裝,須在風口外配δ=2.0mm鋼制法蘭短管,并將法蘭固定在風管上,然后將送風口外框固定在短管上,最后將百葉風口和防火閥連接。
3.通風排煙管道材質和制作要求,排煙系統風管板厚若無要求,可按高壓系統風管板厚選擇。非金屬復合風管板材的覆面材料必須為不然材料,具有保溫性能的風管內部絕熱材料應不低于難燃b1級。風管制作所采用的連接件均為不燃或難燃b1級材料。
防排煙系統風管的耐火應符合設計規定,風管的本體、框架、連接固定材料與密封墊料,閥部件、保溫材料以及柔性短管、消聲器的制作材料,必須為不燃材料。
消防工程施工技術書籍篇四
消防工程施工技術總結
新建云南云鋁澤鑫鋁業有限公司
自開工到竣工期間,我項目部嚴格按照設計要求和規范施工,確保了本工程的質量,進度和安全文施工。以下是本工程施工細節,質量,進度,安全文明施工的闡述。
一、工程概況:新建云南云鋁澤鑫名業有限公司廠消防工程所有的采購及安裝項目。
本工程主要包括:火災自動報警系統整流機組水,泡沫滅火系統,消火栓系統等,干粉滅火器系統等。
1、火災自動報警及消階聯動系統
a、管線敷設
關干管線的敷設,我項目部嚴格按照設計要求及施工規范施工。要求施工人員在敷設線管時,其彎曲半徑必須大于10尺,線盒安裝位置嚴格按照設計要求預留,管線鎖目,起碼連接牢固,各部份敷設完后,各班組自檢,待現場負責人進場后報專業質檢人員,質檢員檢測合格后監理驗收,并做好記錄。
b、管路穿線
該部份的施工,首先根據設計要求及報警設備廠家的設計說明提出采購計劃,材料到場后進行自檢,合格后申報監理檢查,經監理認可后才接收,在穿線前先清除管內積水及雜物穿線時按要求拉布線至各類所需設備,開始穿線前分色并在線路兩頭做記號,線穿完后進行絕緣電陽測試,各班組進行自檢,現場負責人檢查合格后,報專業質
檢員質檢人員后,申報監理驗收,并做好記錄。
c、報警設備安裝
該部分施工首先根據設計要求提出采購計劃,材料采購到場后,先自檢,合格申報監理合格后,方可進行安裝,報警設備按裝前需要根據現場要求編制編圖,然后按設計規范進行安裝。
報警系統調試
由于報警系統是采用集中控制的方式,控制室設計每棟樓消防控制室,調試前首先所入該系統的各級設備地址編碼邏輯,然后用報警控制器進行聯動模擬試驗,達到設計驗收合格后,申報監理驗收,并做完記錄。
2、自動噴水滅火消火栓系統
a、管網安裝:首先根據設計要求提出采購計劃,管材采購到場先自檢合格后,申報監理檢查,經監理認可后方可接收,消火栓、閥門水泵接合器等材料設備進場后,需根據規范進行水壓試驗,安裝時嚴格按設計要求及規范進行施工。
b、管網試壓、沖洗,管網安裝后,對其進行試壓,試壓力達到設計要求無泄漏時,自檢后格后申報監理驗收,最后再對其沖冼。
c、噴淋系統調試:先對系統最不利點的管網壓力進行測試,測試合格后再根據要求調試噴淋泵是否能手動,遠程和自動啟泵,必須滿足規范要求。
d、在準備好后,開啟所有設備,由調試人員模擬水情,然后觀察各設備聯動情況,聯動合格后報檢測公司檢測,檢測合格報當?shù)叵?/p>
防部門驗收。
3、安全文明施工
對所有進場工人進行安全文明交底,并期進行安全文明教育活動,每天要求班組在班前點名進行安全交底,確保了整個施工期間無任何傷亡事故發生。
定期不定期的對本項目工程范圍內各種機械設備的運作狀態,施工用電安全措施,安全防護措施,安全防護措施完好程度,對查出的問題做到“三個落實”,即落實時間表,落實措施,落實經費,認真整改。
通過上述努力和實干使本工程質量得到良好的運轉,并達到了預期效果,得到甲方監理等有關部門的好評。
昆明克羅克代消防安全工程技術有限公司
二o一三年六月二十日
消防工程施工技術書籍篇五
消防工程施工技術
2h312050消防工程施工技術
重點是:消防工程的驗收程序及消防工程的施工技術要點。2h312051掌握消防工程的驗收程序
一、消防工程驗收所需資料及驗收程序
送交申報表前,建設單位應組織施工單位、設計單位、監理單位按照公安消防機構審核批準的設計圖紙及有關資料,對照《建筑工程消防驗收需具備的基本條件》,進行全面自查、自驗,并在《建筑工程消防驗收申報表》中填寫自驗意見。(一)所需資料
1.原公安消防機構審核的所有《建筑工程消防設計審核意見書》; 2.提供經公安消防部門批準的建筑工程消防設計施工圖紙,竣工圖紙; 3.提供建筑消防設施(消防產品)、防火材料、電氣檢測等合格證明,包括產品合格證、認證書、檢測報告等;
4.提供裝修材料燃燒性能等級證明;
5.提供建筑消防設施技術測試報告(限于含有建筑自動消防設施的建筑工程); 6.提供電氣設施消防安全檢測報告(限于裝飾裝修工程);
7.經建設單位責任人簽字認可的施工安裝單位對隱蔽工程、固定滅火系統、自動報警系統、防排煙系統的安裝、調試、開通記錄;
8.本單位或工程的各項防火安全管理制度、應急方案、防火安全管理組織機構及消防控制中心的自動消防系統操作人員名單。(二)驗收程序
公安消防監督機構在接到建設單位消防驗收申請時,應當查驗建筑消防設施技術測試報告等消防驗收申報材料,材料齊全后,應當在十日之內按照國家消防技術標準進行消防驗收,并在消防驗收后七日之內簽發《建筑工程消防驗收意見書》。
二、消防工程驗收的組織
消防系統的主要功能:是自動捕捉火災探測區域內火災發生時的煙霧或灼熱氣體,從而發出聲光報警并控制自動滅火系統,同時聯動其他設備的輸出接點,控制事故照明及疏散標記,事故廣播及通信、消防給水和防排煙設施,以實現監測、報警和滅火的自動化。
(一)消防工程驗收的組織形式——重點
消防工程驗收由建設單位組織,監理單位主持,公安消防監督機構指揮,施工單位(土建、裝飾、管道、電氣、通風空調、消防專業調試隊等)具體操作,設計單位等參與。
同時也應組織防火監督檢查、消防產品質量監督、滅火戰訓和建筑工程消防監督審核等部門的專業技術人員參加。
三、消防驗收的順序
驗收順序:
驗收受理 —→現場檢查—→現場驗收—→結論評定—→工程移交 1.驗收受理
由建設單位向公安消防機構提出申請,要求對竣工工程進行消防驗收,并提供有關書面資料。資料要真實有效,符合申報要求。
2.現場檢查
公安消防機構受理驗收申請后,按計劃安排時間到報驗工程現場進行檢查,由建設單位組織設計、監理和施工等單位共同參加?,F(xiàn)場檢查主要是核查工程實體是否符合經審核批準的消防設計,內容包括房屋建筑的類別或生產裝置的性質、各類消防設施的配備、建筑物總平面布置及建筑物內部平面布置、安全疏散通道和消防車通道的布置等。
3.現場驗收
公安消防機構安排用符合規定的工具、設備和儀表,依據技術標準對已安裝的消防工程實行現場測試,并將測試的結果形成記錄,并經參加現場驗收的建設單位人員簽字確認。
4.結論評定
現場檢查、現場驗收結束后,依據消防驗收有關評定規則,比對檢查驗收過程中形成的記錄進行綜合評定,得出驗收結論,并形成消防驗收意見書。
5.工程移交
公安消防機構組織主持的消防驗收完成后,由建設單位、監理單位和施工單位將整個工程移交給使用單位或生產單位。
工程移交包括:工程資料移交和工程實體移交兩個方面。工程資料移交:包括消防工程在設計、施工和驗收過程中所形成的技術、經濟文件; 工程實體移交:表明工程的保管要從施工單位轉為使用單位或生產單位,因而要按工程承包合同約定辦理工程實體的移交手續。
四、施工過程中的消防驗收
消防工程施工過程與其他安裝工程有相同的程序,例如與土建工程配合,埋設道路下、地坪下的消防供水管網,敷設墻體內的消防報警線路導管等。
在建筑物主體完成精裝修之前消防工程的設備和干線管網就位并調試,配合建筑物精裝修完成各類元件、部件的安裝,最終是系統調試和檢測。
為了方便消防驗收順利進行,有利于對消防工程施工實施全過程監督檢查,某些消防安全重點工程可以按施工程序劃分為三種消防驗收形式,即隱蔽工程消防驗收、粗裝修消防驗收、精裝修消防驗收。
1.隱蔽工程消防驗收
消防工程施工中在與土建工程配合時,部分工程實體將被隱蔽起來,在整個工程建成后,其很難被檢查和驗收的,于是這部分消防工程要在被隱蔽前進行消防驗收,稱隱蔽工程消防驗收。
2.粗裝修消防驗收
適用于房屋建筑主體工程已完成,消防工程的主要設施已安裝調試完畢,僅留下待室內精裝修時配合安裝的探測、報警、顯示和噴頭等部件時的消防驗收。裝修消防驗收屬于消防設施的功能性驗收。
驗收合格后,建筑物尚不具備投入使用的條件。3.精裝修消防驗收
適用于房屋建筑全面竣工,消防工程已按設計圖紙全部安裝完成并準備投入使用前的消 防驗收。
驗收合格,房屋建筑具備投入使用條件。
2h312052了解消防工程的施工技術要點
一、消防工程開工前的審批 消防工程開工前由建設單位應當?shù)疆數毓蚕罊C構領取并填寫《建筑消防設計防火審核申報表》,設有自動消防設施的工程,還應領取并填寫《自動消防設施設計防火審核申報表》。
二、消防系統的施工技術要點(一)滅火系統的安裝技術要點
1.消火栓滅火系統
(1)消火栓滅火系統的室內消火栓給水管道若管徑≤100mm時,采用螺紋連接;大于100mm采用法蘭或卡箍式連接。
(2)消火栓箱安裝分為明裝、暗裝和半明裝,管道通過鋼筋混凝土水箱壁,應安裝剛性或柔性防水套管;
2.自動噴水滅火系統
(1)供水設施安裝時,環境溫度不應低于5c;當環境溫度低于5c時,應采取防凍措施。
(2)自動噴水滅火系統管網采用鋼管時,其材質應符合現行國家標準《輸送流體用無縫鋼管》(gb/t8163)、《低壓流體輸送用焊接鋼管》(gb/t3091)的要求。當使用銅管、不銹鋼管等其他管材時,應符合相應技術標準的要求。
(3))噴頭安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行。
噴頭安裝時,不得對噴頭進行拆裝、改動,并嚴禁給噴頭附件任何裝飾性涂層。噴頭安裝應使用專用扳手。
(5)當噴頭的公稱直徑小于10mm時,應在配水干管或配水管上安裝過濾器。(6)報警閥組的安裝應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。
報警閥組安裝的位置應符合設計要求:當設計無要求時,報警閥組應安裝在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻的距離不應小于0.5m;正面與墻的距離不應小于1.2m;報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。安裝報警閥組的室內地面應有排水設施。
3。滅火系統
(1)泡沫液儲罐的安裝位置和高度應符合設計要求,當設計無規定時,泡沫液儲罐四周應留有寬度不小于0.7m的通道,泡沫液儲罐頂部至樓板或梁底的距離不得小于
0
01.0m。消防泵房主要通道的寬度,應大于泡沫液儲罐外形的最小尺寸。
(2)壓力式泡沫比例混合器安裝在壓力水的水平管道上,泡沫液的進口管道應與壓力水的水平管道垂直,其長度不宜小于1.0m;壓力表與壓力式泡沫比例混合器的進口處的距離不宜大于0.3m。
(4)平衡壓力式泡沫比例混合器應整體垂直安裝在壓力水的水平管道上; 壓力表應分別安裝在水和泡沫液進口的水平管道上,并與平衡壓力式泡沫比例混合器進口處的距離不宜大于0.3m。
(5)管線式、負壓式泡沫比例混合器應安裝在壓力水的水平管道上,吸液口與泡沫液儲罐或泡沫液桶最低液面的距離不得大于1.0m。
(6)液上噴射的橫式泡沫產生器應水平安裝在固定頂儲罐罐壁頂部或外浮頂儲罐罐壁頂端的泡沫導流罩上;
液上噴射的立式泡沫產生器應垂直安裝在固定頂儲罐罐壁頂部或外浮頂儲罐罐壁頂端的泡沫導流罩上;距高倍數泡沫發生器的進氣端小于或等于0.3m處和發泡網前小于或等于1.0m處不應有遮擋物。
(7)泡沫噴頭的安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行;應安裝在被保護物的上部,并應垂直向下,其坐標及標高的允許偏差應滿足相關規定。
5.氣體滅火系統
(1)系統安裝前應檢查滅火劑貯存容器內的滅火劑充裝量與充裝壓力,并對選擇閥、液體單向閥、高壓軟管和閥驅(起)動裝置中的氣體單向閥逐個進行水壓強度試驗和氣壓嚴密性試驗。
(2)組合分配系統的集流管宜采用焊接方法制作。
(3)滅火劑輸送管道的無縫鋼管采用法蘭連接時,應在焊接后進行內外鍍鋅處理。(4)安裝在有可能引起爆炸危險的可燃氣體、蒸汽或粉塵等場所的氣體滅火管道,應設防靜電接地裝置。
(二)火災自動報警系統施工技術要點
1.火災探測器分成感溫、感煙或感光探測器、氣體探測器和復合探測器五種基本類型。
探測器宜水平安裝。
2.手動火災報警按鈕安裝在墻上距地(樓)面高度1.5m處。按鈕的外接導線,應留有10cm以上的余量。
3.火災報警控制器在墻上安裝時,其底邊距地(樓)面高度≥1.5m。落地安裝時,底邊高出地坪0.1一0.2m。
4.系統的工作接地線應采用銅芯絕緣導線或電纜金屬管,工作接地線與保護接地線必須分開,保護接地導體不得利用金屬軟管。
5.火災自動報警系統在連續運行120h無故障后,填寫調試報告。