方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。寫方案的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編為大家收集的方案范文,歡迎大家分享閱讀。
門式腳手架施工方案篇一
門型腳手架檢查評分表
表3.0.4.3注:1.每項最多扣減分數不大于該項應得分數。
2.保證項目有一項不得分或保證項目小計得分不足40分的,檢查評分表計零分。
門型腳手架也稱門式鋼管腳手架,門型架使用首先組成基本單元,其主要部件包括門型框架、交叉支撐和水平梁架等,門架立桿的豎直方向采用連接棒和鎖臂接高縱向使用交叉支撐連接門架立桿,在架頂水平面使用掛扣式腳手板或水平梁架。這些基本組合單元相互連接,逐層疊高,左右伸展,再設置水平加固件、剪刀撐及連墻桿等,便構成整體門型腳手架。
(一)施工方案
1. 門架的選型應根據建筑物的形狀、高度和作業條件確定,并繪制搭設構造及節點詳圖。
2. 腳手架搭設高度一般限定在45m以下。高度在20m以下,可同時四層作業;高度在35m以下可同時三層作業;高度在45m以下可同時兩層作業。當降低施工荷載
并縮小連墻桿的間距手,腳手架搭設高度可增至到60m。
3. 當腳手架搭設高度超過60m時,應進行計算,采用分段搭設方法進行。其設計計算應按上級技術部門或總工審批。
(二)架體基礎
1. 立桿基礎應平整夯實。
(1)搭設高25m以下時,原土夯實,其上墊5cm厚木板。
(2)搭設高度在25~45m時,原土夯實,其上鋪15cm厚道渣夯實,再鋪木板或槽鋼。
(3)搭設高度超過45m時,應對基礎進行設計計算確定。
2. 底步門架下端縱橫設置掃地桿,用于調整和減少門架的不均勻沉降。
(三)架體穩定
1. 門架的內外側均應設叉支撐,其尺寸應與門架間距相匹配,并與門架立桿鎖牢。
(1)連墻桿的設置:架高45m以下時,垂直≤6m,每兩層設一處,水平≤8m;架高45~60m,垂直≤4m(每層設一處),水平≤6m,并應符合規范規定。
(2)水平架的設置要求:架高45m以下時,每兩步門架設置一道;架高45~60m時,水平架應每步門架設置一道。(當采用掛扣式腳手板時,可不設置水手架)。
2. 連墻件的設置應按規定間距隨腳手架搭設同步進行不得漏設。連墻桿應采用剛性作法,其承載力不小于10kn,靠近門架橫梁設置。腳手架轉角處及一定型或非閉合的腳手架兩端應增設連墻件。
3. 剪刀撐設置要求:
(1)腳手架高超過20m,應在腳手架外側每隔4步設置一道,并形成水平閉合圈。剪刀撐沿腳手架高度與腳手架同步搭設。
(2)剪刀撐寬度為4~8m,與地面夾角45°~60°。
(3)剪刀撐接長采用搭接,搭接長度應≥50cm,用兩個扣件扣牢。
4. 腳手架搭設應與主體高度相適應,一次搭設高度不應超過最上層連墻點二步以上(或自由高度≤4m)。腳手架隨搭設隨校正垂直度,沿墻面縱向垂直偏差應
≤h/600及50mm(h為腳手架高度)。應該嚴格控制首層門架的垂直度和水平度,使門架立桿在兩個方向的垂直偏差均在2mm以內,頂部水平偏差控制在5mm以內。安裝門架時,上下門架立桿對齊,對中偏差不應大于3mm。
(四)桿件、鎖件
1. 不同產品的門架與零配件不得混合使用。上下門架的組裝必須設置連接棒及鎖臂。加固件、剪刀撐及連墻件的安裝必須與腳手架同步進行。
2. 門型架內外側均應設置交叉支撐,并與站架立桿上的鎖銷鎖牢,由于施工要求需要拆除內側交叉支撐以保證架體穩定。
門架安裝應自一端向另一端延伸,不得相間進行,搭完一部架后,應檢查調整水平度及垂直度。各部件的鎖臂、搭鉤必須處于鎖住狀態。
(五)腳手板
1. 作業層應連續滿鋪掛扣式腳手板,腳手板搭鉤應與門架橫梁扣緊,用滑動擋板鎖牢。
2. 當采用其他一般腳手板時,應將腳手板與門架橫桿有鉛絲綁牢。嚴禁出現探頭板。并沿腳手架高度每步設置一道水平加固或設置水平架。加強腳手架的穩定。
(六)交底與驗收
1. 腳手架搭設前,施工負責人應按照施工方案的要求,結合施工現場作業條件和隊伍情況,做詳細交底,并確定指揮人員。
2. 腳手架搭設完畢,應由施工負責人組織有關人員參加,按照施工方案和規范要求進行逐項檢查驗收,確認符合要求后,方可投入使用。
3. 對腳手架檢查驗收應按規范規定進行,凡不符合規定的應立即整改,對檢查結果及整改情況,應按實測數據進行記錄,并由檢測人員簽字。
(七)架體防護
1. 作業層外側應按臨邊防護要求,設置兩道防護欄桿和擋腳板,防止作業 人員墜落和腳手板的物料滾落。
2. 腳手架的外側應按規定設置密目安全網。密目網必須使用合要求的系繩將網周邊每隔45cm(每個環間隔)系牢在腳手桿上。
(八)材質
1. 門架及其配件的規格、質量應符合《門式鋼管腳手架》jgj76的規定,并應有出廠合格證書及產品標志。
2. 門架平面外彎曲≤4mm、可輕微銹蝕、立桿中一中間距差±5mm,其他配件彎曲應≤3mm、無裂紋、可輕微銹蝕者為合格,或按規范規定標準檢驗。
3. 一般質量檢查可不按同情況分為甲、乙、丙三類
甲類:有輕微變形、損傷、銹蝕,經簡單處理后,重新油漆保養可繼續使用。
乙類:有一定輕度損傷、變形和銹蝕,但經矯直、平整、更換部件、修復、除銹油漆等,可繼續使用。
丙類:主要受力桿件變形較嚴重、銹蝕面積達50%以上、有片狀剝落、不能修復和經性能試驗不能滿足要求的,應報廢處理。
(九)荷載
1. 門型腳手架施工荷載:結構架3kn/m2,裝飾架2kn/m2。施工中腳手架堆料數量和作業人員不應超過規定。
2. 避免集中堆料的較重設備,防止腳手架變形和腳手板斷裂。
3. 腳手架上同時有兩個以上作業層時,在一個架距內作業層的施工均布荷載總和不得超過5kn/m2。
(十)通道
1.禁止在腳手架外側任意攀登,不但易發生人身事故,同時由于交叉支撐本身剛度差,產生變形后影響腳手架的正常使用。
2.門型架有鋼制梯配件,專門為提供作業人員上下使用。,由鋼梯梁、踏板、搭鉤等組成。鋼梯掛扣在相鄰上下兩步門架的橫桿上,用防滑脫擋板與橫桿鎖扣牢固。
門式腳手架施工方案篇二
門式腳手架的調研報告
(1)、概況
建筑腳手架是建筑施工中的重要施工工具。長期以來,我國普遍使用竹、木腳手架,60年代以來,研究和開發了各種形式的腳手架??奂戒摴苣_手架具有加工簡便,搬運方便,通用性強等優點,已成為當前我國使用量最多,應用最普遍的一種腳手架,占腳手架使用總量的70%左右,在今后較長時間內,這種腳手架仍占主導地位。但是,這種腳手架的安全保證性較差,施工工效低,腳手架最大搭設高度規定為33米,不能滿足高層建筑施工的發展需要。多年來,我國研究開發的門式腳手架和碗扣式腳手架等新型腳手架,在一些地區已大量推廣應用,取得較好的效果。尤其是從1994年“新型模板和腳手架應用技術”項目被建設部選定為建筑業重點推廣應用10項新技術之一以來,新型腳手架的研究開發和推廣應用工作,取得了重大進展。
最近,建筑部對建筑業10項新技術的內容作了局部調整,新型模板和腳手架的技術內容也稍有變動。新型腳手架是指碗扣式腳手架、門式腳手架;在橋梁施工中推廣應用方塔式腳手架;在高層建筑施工中推廣整體爬架和懸挑式腳手架。
門式腳手架是建筑用腳手架中,應用最廣的腳手架之一。由于主架呈“門”字型,所以稱為門式或門型腳手架。這種腳手架主要由主框、橫框、交叉斜撐、腳手板、可調底座等組成。門式腳手架由美國首先研制成功,它具有拆裝簡單、承載性能好、使用安全可靠等特點,發展速度很快。到60年代,歐洲、日本等國家先后引進并發展了這種腳手架。70年 代以來,我國先后從日本、美國、英國等國家引進門式腳手架體系,在一些高層建筑工程施工中應用。它不但能用作建筑施工的內外腳手架,又能用作樓板、梁模板 支架和移動式腳手架等,具用較多的功能,所以又稱多功能腳手架。門式腳手架是美國在五十年代末首先研制成功的一種施工工具。由于它具有裝拆簡單、移動方 便、承載性好、使用安全可靠、經濟效益好等優點,所以發展速度很快。至60年代初,歐洲、日本等家先后應用并發展這類腳手架。目前,在歐洲、日本等國家,門式腳手架的使用量最多,約占各類腳手架的50%左右,并且各國還建立了不少生產各種體系門式腳手架的專業公司。我國從70年代末開始,先后從日本、美國、英國等國家引進使用這類腳手架,在一些高層建筑工程施工中應用,取得較好的效果。到了80年代初,國內有一些和生產廠家開始仿制門式腳手架,直到1985年以后,已先后建立了10家 門式腳手架生產廠,門式腳手架在部份地區的施工工程中,開始大量推廣應用,并且得到了廣大施工單位的歡迎。但是,由于各廠的產品規格不同,質量標準不一 致,給施工單位使用和管理工作帶來一定困難。同時,由于有些廠采用鋼管的材質和規格不符合設計要求,門架的剛度小,重量大,運輸和使用中易變形,加工精度 差,使用壽命短,以致嚴重影響了這項新技術的推廣。到了90年代,這種腳手架沒有得到發展,在施工中應用反而越來越少,不少門式腳手架廠關閉或轉產,只有少數加工質量好的單位繼續生產。因此,有必要結合我國建筑特點,研制新型的門式腳架。
(2)門式腳手架與扣件腳手架比較
扣件腳手架具有拆裝靈活、運輸方便,通用性強等特點,所以,在我國應用十分廣泛,在腳手架工程中,其使用量占60%以上,是當前使用量最多,應用最普遍的一種腳手架。但是,這種腳手架安全保證較差,施工工效低,不能適應基本建設工程發展的需要。門式腳手架和扣件式腳手架比較,具有以下特點,見表 表
3(3)存在的問題
門 式腳手架在我國生產和使用的時間不長,各研究單位研制的腳手架,自成體系,互不通用,品種規格多樣。有些生產廠照搬國外的產品,采用英制尺寸。門式腳手架 至今尚無統一的設計和產品標準,各廠的產品規格不同,質量不一致。不僅給施工單位使用和管理帶來很大困難,不利于推廣應用,同時,也給建筑施工安全帶來隱 患。所以,應遲快地組織編制和頒發門式腳手架的統一標準。目前,在門式腳手架標準化中,存在的主問題是;
1. 腳手架部件名稱不一致
目前,國內各廠對門式腳手架主要部件的稱呼不一致。各有一套名稱,給腳手架的推廣應用帶來很大不便。各種部件的不同名稱見表。
表
42. 主要部件的規格尺寸繁多
世界各國門式腳手架的規格尺寸繁多,有采用國際單位和英制兩種計量單位。如英制單位的1219型門架的寬度為4′(1219mm),高度為6′4”(1930mm),國際單位的1219型門架的寬度為1200 mm,高度為1900 mm。國外各腳手架公司的門架寬度主要有900、914、1200、1219 mm四種,門架高度的尺寸很多,自成一套體系。
幾個國家的門式腳手架規格 表5
我國幾個生產廠的產品規格也是很不統一,有仿制國外產品規格,也有國內研究單位自行設計一套體系,有采用英制尺寸,也有采用國際單位制尺寸。如門架的寬度英制尺寸為1219mm,國際單位制為1200mm,架距分別為1829mm和1830mm,,由于這些尺寸不同,使門架之間無法互相通用。又如門架的高度規格尺寸有八種以上,連接銷之間的間距尺寸也有多種,致使交叉斜撐的規格品種很多,詳見表4。
部件規格尺寸表 表6
3. 腳手架所用鋼管的截面尺寸不同
國外對門型腳手架使用的鋼管材料的材質和尺寸都有專門規定,如日本標準規定門式腳手架主要部件的立桿所用材質為stk-51號鋼,尺寸為?42.7×2.5mm,輔助桿所用材質為stk-41號鋼,尺寸為?34.2×2.3mm和?27.2×2.0 mm.我國沒有專門用于門式腳手架的鋼管,研究單位設計所要求的鋼管規格尺寸往往又訂不到貨,致使一些廠家被迫采用臂厚較大的水煤氣管。這樣,各廠所用的鋼管直徑和壁厚十分不統一(見表5),以致即使門架的外型尺寸一致,由于鋼管的截面尺寸不同,各廠的門架仍不能通用。另外,由于采用厚壁的鋼管,使門式腳手架的用鋼量增加。
(4)幾點建議
目前,應尺快地編制出門式腳手架的統一標準,這是推廣應用門式腳手架的關鍵之一。在制定我國的門式腳手架產品標準時,建議應考慮以下幾點:
1. 我國已將我國際單位制作為法定計量單位,所以制定門式腳手架標準時,應統一采用法定計量單位,取消英制單位。
2. 對門架的寬度和架距應有統一規定,以利于各廠的產品能相互通用。門架的高度應有原則規定,但不一定完全統一。
3. 在符合統一標準的原則下,各廠的產品可以有各自的特點,并盡量減少產品
規格品種。
4. 為了保證門式腳手架能按標準加工制作,建議有關部門組織鋼管生產廠專門生產適用于門架的薄 壁鋼管。
各種鋼管規格尺寸表7
上海捷超腳手架有限公司為您提供現階段世界最高端專利腳手架產品
電話:021-68066122 傳真:021-68132360 email:jiechaojiaoshoujia@
公司網址http://
門式腳手架施工方案篇三
門式腳手架的調研報告(非原創)(2010-02-11 20:28:31)
標簽:雜談分類:模板、腳手架
門式腳手架的調研報告
(1)、概況
70年代以來,我國先后從日本、美國、英國等國家引進門式腳手架體系,在一些高層建筑工程施工中應用。它不但能用作建筑施工的內外腳手架,又能用作樓板、梁模板支架和移動式腳手架等,具用較多的功能,所以又稱多功能腳手架。門式腳手架是美國在五十年代末首先研制成功的一種施工工具。由于它具有裝拆簡單、移動方便、承載性好、使用安全可靠、經濟效益好等優點,所以發展速度很快。到了80年代初,國內有一些和生產廠家開始仿制門式腳手架,直到1985年以后,已先后建立了10家門式腳手架生產廠,門式腳手架在部份地區的施工工程中,開始大量推廣應用,并且得到了廣大施工單位的歡迎。但是,由于各廠的產品規格不同,質量標準不一致,給施工單位使用和管理工作帶來一定困難。同時,由于有些廠采用鋼管的材質和規格不符合設計要求,門架的剛度小,重量大,運輸和使用中易變形,加工精度差,使用壽命短,以致嚴重影響了這項新技術的推廣。到了90年代,這種腳手架沒有得到發展,在施工中應用反而越來越少,不少門式腳手架廠關閉或轉產,只有少數加工質量好的單位繼續生產。因此,有必要結合我國建筑特點,研制新型的門式腳架。
(2)門式腳手架與扣件腳手架比較
扣件腳手架具有拆裝靈活、運輸方便,通用性強等特點,所以,在我國應用十分廣泛,在腳
手架工程中,其使用量占60%以上,是當前使用量最多,應用最普遍的一種腳手架。但是,這種腳手架安全保證較差,施工工效低,不能適應基本建設工程發展的需要。門式腳手架和扣件式腳手架比較,具有以下特點,見表 表
3(3)存在的問題
門式腳手架在我國生產和使用的時間不長,各研究單位研制的腳手架,自成體系,互不通用,品種規格多樣。有些生產廠照搬國外的產品,采用英制尺寸。門式腳手架至今尚無統一的設計和產品標準,各廠的產品規格不同,質量不一致。不僅給施工單位使用和管理帶來很大困難,不利于推廣應用,同時,也給建筑施工安全帶來隱患。3. 在符合統一標準的原則下,各廠的產品可以有各自的特點,并盡量減少產品規格品種。
4. 為了保證門式腳手架能按標準加工制作,建議有關部門組織鋼管生產廠專門生產適用于門架的薄 壁鋼管。
門式腳手架施工方案篇四
一般常用的標準型門架的寬度為1.219m,高度有1.9m和1.7m.。門架的重量,當使用高強壁鋼管時為13-16kg;使用普通鋼管時為20-25kg。梯形框架可以承受較大的荷載,多用于模板支撐架,活動操作平臺和砌筑里腳手架,架子的梯步可供操作人員上下平臺之間,簡易門架的寬度較窄,用于窄腳手板。還有一種調節架,用于調節作業層高度,以適應層高變化時的需要。
門架之間的連接,在垂直方向使用連接棒和鎖臂,在腳手架縱向使用交叉支撐,在架頂水平面使用水平架或腳手板,交叉支撐和水平架的規格根據門架的間中距來選擇,一般多采用
1.8m。
(2)底座和托座,底座有三種,可調底座可調高200-550mm,主要用于支模架以適應不同支模高度的需要,脫模時可方便地將架子降下來,用于外腳手架時,能適應不平的地面,可用其將各門架頂部調節到同一水平面上。簡易底座只能起支承作用,無調高功能,使用它時要求地面平整。帶腳輪底座多用于操作平臺,以滿足移動的需要。
托座有平板和u形兩種,置于門架豎桿的上端,多帶有絲桿以調節高度,用于支模架。
(3)其它部件
有腳手板、梯子、扣墻器、欄桿、連接棒、鎖臂和腳手板托架等。
腳手板一般為鋼腳手板,其兩端帶有掛扣,擱置在門架的橫梁上并扣緊,在這種腳手架中,腳手板還是加強腳手架水平剛度的主要構件,腳手架就每隔3-5層設置一層腳手板。
梯子為設有踏步的斜梯,分別扣掛在上下兩層門架的橫梁上。扣墻器和扣墻管都是確保腳手架整體穩定的拉結件。扣墻器為花籃螺栓構造,一端帶有扣件與門架豎管扣緊,另一端的螺桿錨入墻中,旋緊花籃螺栓,即可把扣墻器拉緊,扣墻管為管式構造,一端的扣環與門架拉緊,另一端為埋墻螺栓或夾墻螺栓,錨入或夾緊墻壁。
托架分定長臂和伸縮臂兩種形式,可伸出寬度0.5-1.0m,以適應腳手架距墻面較近的需要。
門式腳手架施工方案篇五
門 式 移
合肥遠洋建筑裝飾工程有限責任公司二〇一一年十二月一日動 腳 手 架 專 項 施 工 方 案
一、編制依據
1、《建筑施工計算手冊》中國建筑工業出版社;
2、《建筑施工手冊》第四版中國建筑工業出版社、《鋼結構設計規范》gb50017-2003中國建筑工業出版社;
3、《建筑結構荷載規范》gb50009-2001中國建筑工業出版社;
4、《建筑施工腳手架實用手冊(含垂直運輸設施)》中國建筑工業出版社;
5、《建筑地基基礎設計規范》gb50007-2002中國建筑工業出版社;
6、《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》jgj128-2000中國建筑工業出版社;
7、《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99中國建筑工業出版社。
二、工程概況
本工程位于合肥市蜀山區丁香家園社區,總建筑面積5608.28平米,室內精裝修面積約為5000平米,其中辦公樓6層,幼兒園3層。建筑高度21.3米,耐火等級為1級,為二類建筑。
三、腳手架方案選擇
本移動架體用于社區服務樓外墻一、二層石材干掛裝飾工程,所用移動架高度搭設在8 m,因此架體必須牢固,穩定性能滿足貨載要求。
本工程考慮到施工工期、質量和安全要求,故在選擇方案時,充分考慮以下幾點:
1、架體的結構設計,力求做到結構安全可靠,造價經濟合理;
2、在規定的條件下和規定使用期限內,能夠充分滿足預期的安全性和耐久性及便于施工;
3、選用材料時,力求做到常見通用、可周轉利用,便于保養維修;
4、結構選型時,力求做到受力明確,構造措施到位,升降搭拆方便,便于檢查驗收;
5、綜合以上幾點,腳手架的搭設,還必須符合jcj59-99檢查標準要求;
6、結合以上腳手架設計原則,同時結合本工程的實際情況,綜合考慮了以往的施工經驗,決定采用門式移動腳手架。
四、腳手架的材質要求
1、門架采用mf1219,門架及其配件的規格、性能及質量應符合現行行業標準《門式鋼管腳手架》(jgj76)的規定,并應有出廠合格證明書及產品標志。
2、水平拉接桿、封口桿、掃地桿、剪刀撐,采用φ48×3.5mm鋼管,相應扣件規格為φ48mm。
3、鋼管應平直,平直度允許偏差為管長的1/500;兩端面應平整,不得有斜口、毛口;嚴禁使用有硬傷(硬彎、砸扁等)及嚴重銹蝕的鋼管。
4、連接外徑48mm鋼管的扣件的性能、質量應符合現行國家標準《鋼管腳手架扣件》(gb15831)的規定,連接鋼管的扣件應有明顯標記并按照現行國家標準《鋼管腳手架扣件》(gb15831)中的有關規定執行。
五、腳手架的搭設流程及要求
門式鋼管腳手架搭設的工藝流程為:拉線放底座→掃地桿固定腳輪→自一端起立門架并隨即裝交叉支撐(板)→裝水平架→裝拋撐→裝剪刀撐→照上述步驟,逐層向上安裝→鋪腳手板→裝設頂部欄桿→扎安全網。以下為門架的構造要求:
1、地基本移動門式腳手架地基部位必須全部在已澆筑完成的地面上移動,禁止在軟未澆筑的地基上使用。
2、門架
(1)門架步距、跨距,符合現行的行業標準《門式鋼管腳手架》(jgj 128-2000)的規定,并與交叉支撐規格配合。
(2)門架安裝應自一端向另一端延伸,并逐層改變搭設方向,不得相對進行。搭完一步架
后,應按要求檢查并調整其水平度與垂直度。(3)不配套的門架與配件不得混合使用于同一腳手架。
3、配件
(1)拋撐、交叉剪刀支撐、水平架或腳手板應緊隨門架的安裝及時設置。
(2)門架在長方向設置鋼管剪刀撐并應與門架立桿上的鎖銷鎖牢。
(3)上、下榀門架的組裝必須設置連接棒及鎖臂,連接棒直徑應小于立桿內徑的1~2mm。
(4)在操作層上連續滿鋪與門架配套的掛扣式腳手板,扣緊擋板,防止腳手板脫落和松動。
(5)連接門架與配件的鎖臂、搭鉤必須處于鎖住狀態。
(6)水平架或腳手板應在同一步內連續設置,腳手板應滿鋪。
(7)欄板(桿)、擋腳板應設置在腳手架操作層周圈、門架立桿的內側。
(8)底步門架的立桿下端腳輪必須有足夠承載力。
4、拉接件
(1)拉接桿、剪刀撐必須與腳手架同步搭設。
(2)水平拉接桿應設于門架立桿內側,剪刀撐應設于門架立桿外側并連牢。
(3)上部門架利用外伸來接桿件與主體結構連接。
(4)門架下部采用架外斜支撐對門架整體起扶持穩固作用。
(5)剪刀撐設置應符合下列規定:
1)剪刀撐在腳手架外側每邊均要設置;
2)剪刀撐按照腳手架外圍寬度設置;
3)剪刀撐應采用扣件與門架立桿扣緊,4)剪刀撐斜桿采用搭接,搭接長度不小于600mm,搭接處應采用兩個扣件扣緊。
(6)
水平拉接桿設置應符合以下規定:
1)在每層門式架頂部立柱內側設置兩道水平拉接桿;
2)設置縱向、橫向水平拉接桿應連續,并形成水平閉合圈;
3)在腳手架的底部門架下端應加封口桿,門架的內、外兩側應設通長掃地桿;
4)水平拉接桿應采用扣件與門架立桿扣牢。
5.窄挑梁
(1)在腳手架的四角設置窄挑梁,以便上下人員;
(2)窄挑梁間距300mm,采用與腳手架規格相同的鋼管,長600mm,與立桿用扣件鎖死。
6.扣件
加固件與門架采用扣件連接時應符合下列規定:
(1)扣件規格應與所連鋼管外徑相匹配。
(2)扣件螺栓擰緊扭力矩宜為50~60n〃m,并不得小于40n〃m。
(3)各桿件端頭伸出扣件蓋板邊緣長度不應小于100mm。
六、腳手架計算書
1--立桿;
2--立桿加強桿;
3--橫桿;
4--橫桿加強桿
計算門架的幾何尺寸圖
1.腳手架參數
腳手架搭設高度為17m,門架型號采用mf1219,鋼材為q235。
扣件連接方式:單扣件;搭設尺寸為:門架的寬度b = 1.2米,門架的高度 h0 =1.930米,步
距1.90米,跨距 l = 1.8米。防止存留隱患造成復崗后的人 作用于一榀門架的軸向力設計值計算公式(不組合風荷載)其中 ng--每米高腳手架的靜荷載標準值,ng = 0.354kn/m;nq — 腳手架的活荷載標準值,nq = 2.0kn/m;
h--腳手架的搭設高度,h = 17m。經計算得到,n =10.02kn。
因腳手架為敞開式,風荷載影響很小,故不考慮;門式鋼管腳手架的穩定性按照下列公式計算其中 n — 作用于一榀門架的軸向力設計值; nd--一榀門架的穩定承載力設計值(kn); 一榀門架的穩定承載力設計值按以下公式計算其中φ--門架立桿的穩定系數,由長細比 kh o/i 查表得到,φ =0.308; k--調整系數,k=1.1
3; i —門架立桿的換算截面回轉半徑,i=1.52cm
;i--門架立桿的換算截面慣性矩,i=11.12 cm4;h0 — 門架的高度,h0=1.9m;0--門架加強桿的截面慣性矩,i0=1.42 cm4;a1 — 門架立桿的截面面積,a1=4.89cm2;9 h1--門架加強桿的高度,h1=1.54m;i1--門架立桿的截面慣性矩,1=12.19 cm4; a —一榀門架立桿的截面面積,a=19.56cm2;f--門架鋼材的強度設計值,f=205.00 n/mm2。經計算得到,nd= 123.5kn>10.02kn。立桿的穩定性計算 n < nd,滿足要求!
6、最大搭設高度的計算:組合風荷載時,腳手架搭設高度按照下式計算:
經計算得到hd=21.8m>17m7、立桿的地基承載力計算:立桿基礎底面的平均壓力應滿足下式的要求p ≤ fg
其中p — 立桿基礎底面的平均壓力(n/mm2),p = n/a,p = 27.45n/mm2;n — 上部結構傳至基礎頂面的軸向力設計值(kn):n =10.02;a--基礎底面面積(m2);
a =0.012;fg--地基承載力設計值(kn/㎡):147kn/㎡立桿地面是c25鋼筋混凝土樓面,故滿足要求。
七、腳手架搭設的勞動力安排
1、為確保工程進度的需要,同時根據本工程的結構特征和腳手架的工程量,確定本工程裝修腳手架搭設人員需要5人,操作人員均有特種作業操作證。
2、建立由項目經理、施工員、安全員、搭設技術員組成的管理機構,搭設負責人負有指揮、調配、檢查的直接責任。、腳手架的搭設和拆除,均應有項目技術負責人的認可,方可進行施工作業,并必須配備有足夠的輔助人員和必要的工具。
八、腳手架的檢查與驗收
1、腳手架搭設完畢,應按規定對腳手架工程的質量進行檢查,經檢查合格后方可交付使用。
2、裝修架搭設好后,應由單位工程負責人組織技術安全人員進行檢查驗收。驗收時應具備下列文件:
(1)根據《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》第5.1.2條要求所形成的施工組織設計文件;
(2)腳手架構配件的出廠合格證或質量分類合格標志;
(3)腳手架工程的施工記錄及質量檢查記錄;
(4)腳手架搭設過程中出現的重要問題及處理記錄,4、腳手架工程的驗收,除查驗有關文件外,還應進行現場檢查,檢查應著重以 下各項,并記入施工驗收報告。
(1)構配件和加固件是否齊全,質量是否合格,連接和掛扣是否緊固可靠;
(4)拋撐是否按要求搭設,腳手架在移動中及移動到施工位置后是否按要求
恢復到原位;
(5)垂直度及水平度是否合格。
九、腳手架搭設安全技術措施
1、腳手架移動時必須距離臨邊一定距離,并派專人看護;
2、移動中禁止突然啟動加速,必須平穩、緩慢前進;
3、定期檢查腳手架,發現問題和隱患,在施工作業前及時維修加固,以達到堅固穩定,確保施工安全。
4、腳手架嚴禁鋼竹、鋼木混搭,禁止扣件、繩索、鐵絲、竹篾、塑料篾混
115、腳手架搭設人員必須持證上崗,并正確使用安全帽、安全帶、穿防滑鞋。
6、嚴禁腳手板存在探頭板,鋪設腳手板及作業時,應盡量使施工荷載內、外傳遞平衡。
7、保證腳手架體的整體性,不得與井架、升降機一并拉結,不得截斷架體。
8、結構外腳手架每支搭一層,支搭完畢后,經項目部安全員驗收合格后方可使用。任何班組長和個人,未經同意不得任意拆除腳手架部件。
9、嚴格控制施工荷載,腳手板不得集中堆料施荷,且每邊均勻堆放,施工荷載不得大于2kn/m2,確保較大安全儲備。
10、作業層設置可靠的防護柵欄、擋腳板,防止墜落物體傷人。
十、腳手架拆除安全技術措施
1、拆架前,全面檢查擬拆腳手架,根據檢查結果,擬訂出作業計劃,報請批準,進行技術交底后才準工作。作業計劃一般包括:拆架的步驟和方法、安全措施、材料堆放地點、勞動組織安排等。
2、拆架時應將腳手架移動至人員較少的部位,周圍設繩綁圍欄或豎立警戒標志,地面應設專人指揮,禁止非作業人員進入。
3、拆架的高處作業人員應戴安全帽、系安全帶、扎裹腿、穿軟底防滑鞋。
4、拆架程序應遵守由上而下,先搭后拆的原則;
5、拆立桿時,要先抱住立桿再拆開最后兩個扣,拆除大橫桿、斜撐、剪刀撐時,應先拆中間扣件,然后托住中間,再解端頭扣。
6、拆拋撐時,應用臨時撐支住,然后才能拆除。
7、拆除時要統一指揮,上下呼應,動作協調,當解開與另一人有關的結扣時,應先通知對方,以防墜落。
8、拆架時嚴禁碰撞腳手架附近電源線,以防觸電事故。
9、在拆架時,不得中途換人,如必須換人時,應將拆除情況交代清楚后方可離開。10的材料要徐徐下運,嚴禁拋擲。運至地面的材料應按指定地點隨拆隨運,分類堆放,天拆當天清,拆下的扣件和鐵絲要集中回收處理。
12、輸送至地面的桿件,應及時按類堆放,整理保養。
13天離崗時,應及時加固尚未拆除部分,防止存留隱患造成復崗后的人為事故。
14、如遇強風、雨、雪等特殊氣候,不應進行腳手架的拆除,嚴禁夜間拆除。