梁腳手架怎么計算篇一
1.計算說明 1.1概況:
工程項目:京廣客專信陽東站 門架高度:8.8m5層 工程內容:站臺雨棚吊頂
1.2本工程采用門式腳手架規格如下:
水平架5步4設,腳手板5步1設,交叉拉桿兩側設置,剪刀撐4步4跨設置,水平加固桿4步1設,腳手架頂部施工層采用密目安全網進行封閉,目數不少于2000目/㎡,自重標準0.5kg/m。
2.根據上述條件進行腳手架穩定性計算 2.1 腳手架自重產生的軸向力ngk1計算
門架1榀18.6*9.8*10-3=0.182kn 交叉支撐2副4*9.8**10-3=0.078kn 水平架(5步4設)16.5*9.8*4/5**10-3=0.129kn 腳手板2塊(5步1設)0.184*2*1/5=0.074kn 連接棒2個6*2*10-3=0.012kn
鎖臂2副0.0085*2=0.017kn 合計0.492kn
每米高腳手架自重:ngk1=0.492/1.72=0.286kn 2.2 加固桿、附件產生的軸向力ngk2計算 tgɑ=4*1.7/(4*1.83)=0.93 對應cosɑ=0.7
32鋼管重(2*1.83/0.732+1.83)*0.038=0.18kn 扣件重1*0.0135+4*0.0145=0.072kn
每米高腳手架加固件重(0.18+0.072)/(4*1.7)=0.037kn 密目網重0.5*9.8*10-3=0.005kn/m
加固桿、附件產生的軸向力ngk2=0.037+0.005=0.042kn/m 2.3 施工荷載產生的軸向力標準值 n標準=2*1*1.83=3.66kn
2.4 風荷載對腳手架產生的計算彎矩標準值(傾覆力)
根據頂部施工層使用密目網,偏于安全考慮,按不透風的全封閉情況,查表知風荷體型系數,μ8=1.0ψ=1.0風荷載標準值
wk=0.7μz.* μ8=0.7*1.23*1.0*0.45=0.387kn/㎡ 作用于腳手架計算單元的風線荷載標準值 qk= wk*l=0.387*1.83=0.708kn/m
風荷載時腳手架計算單元產生的彎矩標準值 mk=0.708*62/10=2.549kn.m
2.5 計算腳手架穩定性n≤nd,則腳手架穩定,根據規范規定,作用于一榀門架的最大軸向力設計值應對不組合風荷與組合風荷兩種情況進行計算,取兩種工況計算結果的大者作為不利軸向力。不組合風荷載時
n=1.2*(ngk1+ ngk2)h+1.4 n*8.8+1.4*3.66=8.59kn 組合風荷載時
n=1.2*(ngk1+ ngk2)h+0.85*1.4*(n標準+2 mk/b)
=1.2*(0.286+0.042)*8.8+0.85*1.4*(3.66+2*2.549/1)=13.89kn 由此看出以上兩種組合時,組合風荷載時得到一榀門架的最大軸向力。
一榀門架的穩定承載力設計值nd,根據門架型號和尺寸,已知 門腳平架鋼管¢48*3.5mm,a1=489mm2h0=1700mmi0=12.19*104mm4
門架加強桿鋼管¢48*3.5mm,h1=1700mmi1=12.19*104mm4 門架加強桿換算截面慣性矩
i= i0+ i1 h1/ h0=12.19*104+12.19*104*1700/1700=24.38*104 mm4 門架加強桿換算截面回轉半徑
i=(i/a1)1/2=(24.38*104/489)1/2=22.33mm 門架立桿長細比:根據h=8.8m查表知系數k=1.22 λ=k* h0/ i=1.22*1700/22.33=92.88 查表知軸心受壓構件穩定系數φ=0.294
標準
=1.2*(0.286+0.042)
一榀門架的穩定承載設計值
nd=φ.a.f=0.294*489*2*205*10-3=58.944kn>n=13.89kn 滿足要求。3.底輪的固定
施工時,門式腳手架底輪用固定支架固定架空,使腳手架受力在固定支架上,固定支架的受力同一榀門架的穩定承載,計算同上。
梁腳手架怎么計算篇二
門式腳手架作模板支撐時,架距和間距應根據支撐高度負載情況等條件確定。架距為1.8米和0.9米兩種。負載較大時,采用0.9米架距的模板支撐。樓板模板支撐的間距由荷載、施工條件選擇,一般不易大于1.2米。
3382505g***s4ff1fe
門架、梯型架和可調底座應根據支模板高度配置。調整模板支撐高度宜采用可調托座,不宜采用可調底座,采用固定托座時,可采用木楔調節高度。
9402500g***s5ff1fe
門式腳手架用于梁模板支撐時,有門架平行和垂直于梁軸線的兩種布置方式。門架垂直于梁軸線布置時,門架之間應設置交叉支撐和水平加固桿,架距應根據荷載情況可采用1.8米或0.9米兩種。門架平行于梁軸線布置時,應將兩門架進行可靠連接。連接方式可采用交叉支撐或水平連桿。
門式腳手架用于樓板模板支撐時,應按滿堂腳手架構造要求設置水平加固桿、剪刀撐。架距和間距應根據搭設高度和施工荷載確定。
門式腳手架用于拼裝整體式平臺模板時,門架支撐應與模板系統進行可靠連接,以滿足整體工作、整體安裝、整體吊運的要求
結構樓板厚120mm,梁寬b=400mm,梁高h=800mm,層高3.60m;模板材料為:夾板底模厚度18mm,側模厚度18mm;木材彈性模量e=9000.00n/mm2,抗彎強度fm=13.00n/mm2,抗剪強度fv=1.40n/mm2 ;支撐采用門式鋼管腳手架寬度l=1200mm, 門式鋼管腳手架縱向間距900mm,梁邊至板支撐的距離0.50m;門式鋼管腳手架頂可調底座調節螺桿
伸出長度200mm
3.7 陽 臺
3.7.1 每套住宅應設陽臺或平臺。
3.7.2 陽臺欄桿設計應防止兒童攀登,欄桿和垂直桿件間凈距不應大于0.11m;放置花盆處必須采取防墜落措施。
3.7.3 低層、多層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.05m,中高層、高層住宅的陽臺欄桿凈高不應低于1.10m。中高層、高層及寒冷、嚴寒地區住宅的陽臺宜采用實體欄板。
3.7.4 陽臺應設置晾、曬衣物的設施;頂層陽臺應設雨罩。各套住宅之間毗連的陽臺應設分戶隔板。
3.7.5 陽臺、雨罩均應做有組織排水;雨罩應做防水,陽臺宜做防水。
老越還想到北京去,要多少人,怎也得100萬吧,他有沒算過從友誼關到北京過路費要多少,再加上中石化中石油這兩桶油,給它8折也得破產,還沒算咱村自個攔個電線桿的小站呢。要走路自助游吧,他也沒暫住證,在深圳開個大運會,一下子就能趕走8萬多危險分子,差不多2個軍了效率高吧,再加上用咱中國秘方特制的牛奶饅頭油條大米啥的,就憑他那沒進化過的胃,不進醫院才怪,那基本不可能活著出來,因為他也沒醫保
真不可想像
所以***根本不急,他就來了也基本是為咱雞的屁作貢獻,至少咱廣西就要漲個50%,雖然雞的屁一向和咱這等蟻民生活水平沒多大關系,但咱也高興,平均收入高了咱見個老外也倍有面子
梁腳手架怎么計算篇三
扣件式腳手架計算書
計算依據:
1、《建筑施工腳手架安全技術統一標準》gb51210-20162、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》jgj130-20113、《建筑結構荷載規范》gb50009-20124、《鋼結構設計標準》gb50017-20175、《建筑地基基礎設計規范》gb50007-20116、《建筑結構可靠性設計統一標準》gb50068-2018
一、腳手架參數
卸荷設置
無
結構重要性系數γ0
可變荷載調整系數γl
0.9
腳手架安全等級
ii級
腳手架搭設排數
雙排腳手架
腳手架鋼管類型
φ48×2.5
腳手架架體高度h(m)
立桿步距h(m)
1.5
立桿縱距或跨距l(xiāng)a(m)
1.8
立桿橫距l(xiāng)b(m)
0.9
橫向水平桿計算外伸長度a1(m)
0.15
內立桿離建筑物距離a(m)
0.2
雙立桿計算方法
不設置雙立桿
二、荷載設計
腳手架設計類型
裝修腳手架
腳手板類型
沖壓鋼腳手板
腳手板自重標準值gkjb(kn/m2)
0.3
腳手板鋪設方式
2步1設
密目式安全立網自重標準值gkmw(kn/m2)
0.01
擋腳板類型
木擋腳板
欄桿與擋腳板自重標準值gkdb(kn/m)
0.17
擋腳板鋪設方式
2步1設
每米立桿承受結構自重標準值gk(kn/m)
0.129
裝修腳手架作業層數nzj
裝修腳手架荷載標準值gkzj(kn/m2)
地區
浙江杭州市
安全網設置
全封閉
基本風壓ω0(kn/m2)
0.3
風荷載體型系數μs
風壓高度變化系數μz(連墻件、單立桿穩定性)
0.81,0.81
風荷載標準值ωk(kn/m2)(連墻件、單立桿穩定性)
0.243,0.243
計算簡圖:
立面圖
側面圖
三、橫向水平桿驗算
縱、橫向水平桿布置方式
橫向水平桿在上
縱向水平桿上橫向水平桿根數n
0
橫桿抗彎強度設計值[f](n/mm2)
205
橫桿截面慣性矩i(mm4)
92800
橫桿彈性模量e(n/mm2)
206000
橫桿截面抵抗矩w(mm3)
3860
縱、橫向水平桿布置
承載能力極限狀態
q=1.3×(0.028+gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×gk×la/(n+1)=1.3×(0.028+0.3×1.8/(0+1))+0.9×1.5×2×1.8/(0+1)=5.598kn/m
正常使用極限狀態
q'=(0.028+gkjb×la/(n+1))=(0.028+0.3×1.8/(0+1))=0.568kn/m
計算簡圖如下:
1、抗彎驗算
mmax=max[qlb2/8,qa12/2]=max[5.598×0.92/8,5.598×0.152/2]=0.567kn·m
σ=γ0mmax/w=1×0.567×106/3860=146.849n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
2、撓度驗算
νmax=max[5q'lb4/(384ei),q'a14/(8ei)]=max[5×0.568×9004/(384×206000×92800),0.568×1504/(8×206000×92800)]=0.254mm
νmax=0.254mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[900/150,10]=6mm
滿足要求!
3、支座反力計算
承載能力極限狀態
rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=5.598×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=3.429kn
正常使用極限狀態
rmax'=q'(lb+a1)2/(2lb)=0.568×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.348kn
四、縱向水平桿驗算
承載能力極限狀態
由上節可知f1=rmax=3.429kn
q=1.3×0.028=0.036kn/m
正常使用極限狀態
由上節可知f1'=rmax'=0.348kn
q'=0.028kn/m1、抗彎驗算
計算簡圖如下:
彎矩圖(kn·m)
σ=γ0mmax/w=1×0.012×106/3860=3.022n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
2、撓度驗算
計算簡圖如下:
變形圖(mm)
νmax=0.106mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1800/150,10]=10mm
滿足要求!
3、支座反力計算
承載能力極限狀態
rmax=0.071kn
五、扣件抗滑承載力驗算
橫桿與立桿連接方式
單扣件
扣件抗滑移折減系數
0.85
扣件抗滑承載力驗算:
橫向水平桿:rmax=1×3.429=3.429kn≤rc=0.85×8=6.8kn
縱向水平桿:rmax=1×0.071=0.071kn
滿足要求!
六、荷載計算
腳手架架體高度h
腳手架鋼管類型
φ48×2.5
每米立桿承受結構自重標準值gk(kn/m)
0.129
立桿靜荷載計算
1、立桿承受的結構自重標準值ng1k
單外立桿:ng1k=(gk+(lb+a1)×n/2×0.028/h)×h=(0.129+(0.9+0.15)×0/2×0.028/1.5)×14=1.806kn
單內立桿:ng1k=1.806kn2、腳手板的自重標準值ng2k1
單外立桿:ng2k1=(h/h+1)×la×(lb+a1)×gkjb×1/2/2=(14/1.5+1)×1.8×(0.9+0.15)×0.3×1/2/2=1.465kn
1/2表示腳手板2步1設
單內立桿:ng2k1=1.465kn3、欄桿與擋腳板自重標準值ng2k2
單外立桿:ng2k2=(h/h+1)×la×gkdb×1/2=(14/1.5+1)×1.8×0.17×1/2=1.581kn
1/2表示擋腳板2步1設
4、圍護材料的自重標準值ng2k3
單外立桿:ng2k3=gkmw×la×h=0.01×1.8×14=0.252kn5、構配件自重標準值ng2k總計
單外立桿:ng2k=ng2k1+ng2k2+ng2k3=1.465+1.581+0.252=3.298kn
單內立桿:ng2k=ng2k1=1.465kn
立桿施工活荷載計算
外立桿:nq1k=la×(lb+a1)×(nzj×gkzj)/2=1.8×(0.9+0.15)×(2×2)/2=3.78kn
內立桿:nq1k=3.78kn
組合風荷載作用下單立桿軸向力:
單外立桿:n=1.3×(ng1k+
ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+3.298)+
0.9×1.5×3.78=11.738kn
單內立桿:n=1.3×(ng1k+
ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+1.465)+
0.9×1.5×3.78=9.355kn
七、立桿穩定性驗算
腳手架架體高度h
立桿計算長度系數μ
1.5
立桿截面抵抗矩w(mm3)
3860
立桿截面回轉半徑i(mm)
16.1
立桿抗壓強度設計值[f](n/mm2)
205
立桿截面面積a(mm2)
357
連墻件布置方式
兩步兩跨
1、立桿長細比驗算
立桿計算長度l0=kμh=1×1.5×1.5=2.25m
長細比λ=l0/i=2.25×103/16.1=139.752≤210
滿足要求!
軸心受壓構件的穩定系數計算:
立桿計算長度l0=kμh=1.155×1.5×1.5=2.599m
長細比λ=l0/i=2.599×103/16.1=161.413
查《規范》表a得,φ=0.2712、立桿穩定性驗算
組合風荷載作用
單立桿的軸心壓力設計值n=1.3(ng1k+ng2k)+0.9×1.5nq1k=1.3×(1.806+3.298)+0.9×1.5×3.78=11.738kn
mwd=γlφwγqmwk=γlφwγq(0.05ζ1wklah12)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.243×1.8×32)=0.096kn·m
σ=γ0[n/(φa)+
mwd/w]=1×[11737.875/(0.271×357)+95659.38/3860]=146.108n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
八、連墻件承載力驗算
連墻件布置方式
兩步兩跨
連墻件連接方式
扣件連接
連墻件約束腳手架平面外變形軸向力n0(kn)
連墻件計算長度l0(mm)
600
連墻件截面類型
鋼管
連墻件型號
φ48.3×3.6
連墻件截面面積ac(mm2)
506
連墻件截面回轉半徑i(mm)
15.9
連墻件抗壓強度設計值[f](n/mm2)
205
連墻件與扣件連接方式
雙扣件
扣件抗滑移折減系數
0.85
nlw=1.5×ωk×2×h×2×la=1.5×0.243×2×1.5×2×1.8=3.937kn
長細比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《規范》表a.0.6得,φ=0.896
(nlw+n0)/(φac)=(3.937+3)×103/(0.896×506)=15.301n/mm2≤0.85×[f]=0.85×205n/mm2=174.25n/mm2
滿足要求!
扣件抗滑承載力驗算:
nlw+n0=3.937+3=6.937kn≤0.85×12=10.2kn
滿足要求!
九、立桿地基承載力驗算
地基土類型
粘性土
地基承載力特征值fg(kpa)
140
地基承載力調整系數mf
0.4
墊板底面積a(m2)
0.25
立柱底墊板的底面平均壓力p=n/(mfa)=11.738/(0.4×0.25)=117.379kpa≤γufg=1.254×140
=175.56kpa
滿足要求!
梁腳手架怎么計算篇四
2008優秀科技論文(技術總結)現澆箱梁門式腳手架施工方案
現澆箱梁門式腳手架施工方案
內容提要:現澆梁門式腳手架的主要施工方法,安全技術措施、質量保證措施等。
關鍵詞:現澆梁門式腳手架施工方案
1.工程概況
權河互通立交工程的現澆箱梁段均為多跨單孔連續箱梁,我處施工的c2、d橋均為曲線橋,最大縱坡4.3%,橋面寬度為8.5m。
施工程序:每段為一聯,每聯為一次連續澆筑,不留橫向施工縫,水平施工縫設置于翼板根部,先澆筑“u”型槽,然后再澆筑面板和翼板,澆筑順序立面嚴格按下至上方向進行,平面腹板左右對稱均勻進行。
2.主要施工方法
2.1支頂架施工
首先必須平整地面,平整后的地面經檢平后進行地基土的密實度檢測,檢測要求為每跨墩柱邊、跨中為檢測斷面,每個斷面在中心線及中心線兩側4.5m處進行檢測,并出具試驗資料,其壓實密度達到90%后方可進行支頂架搭設,對于原地面為由建筑垃圾構成扔雜填土,其表面應鋪一層含水量適中的粘性土,以填充空隙,原地面有淤泥的,必須徹底清除。
本工程的現澆段支頂架搭設采用標準門式架mf1219進行搭設,門式腳手架搭設必須用花桿對中,而且沿平曲線變化,以確保搭設整齊、規范。立桿墊腳用24# 以上槽鋼或30x30cm4cm厚松木板,邊搭設邊檢查其垂直度,并隨時設置水平加固桿和剪刀撐。水平加固桿及剪刀撐必須按設計圖設置,不得隨意減少。鋼管需連接時,搭設長度不少于50cm,且設一道扣件扣死。水平加固桿必須通長設置,并伸出支頂架投影邊線每邊不少于20cm,剪刀撐必須與縱橫向水平加固桿連接。
支頂架搭設完成后鋪設方木,縱向雙層方木之間以及橫向方木與縱向方木之間應可靠地用釘釘緊。鋪設頂部橫方時沿跨度方向設置施工預拱度,每跨跨中增設施工預拱度為2cm,呈拋物線布置。不預壓,墩頂不設預拱度。
2.2模板施工
箱梁底板用2.5cm松木板鋪上5mm夾板,底模寬度比結構寬度每邊寬20cm左右,夾板拼裝時縱向拼接應是橋梁中線(指由橋中線向兩邊拼裝),橫向拼裝縫沿徑向設置,底模施工應注意橋梁橫坡變化。
腹板外模用1.8cm厚酚醛板施工,并置于底模上,翼板用2.5cm松木板鋪上5mm夾板(夾板應在澆筑完
砼澆筑前應檢查泄水管理體制否固定好(宜用φ5cm~φ8cm硬塑料管設置于最低點),澆筑過程中隨時檢查其是否有松動。
第一次砼澆筑過程中應及時清理鋼筋骨架頂部的殘留砼,第二次砼澆筑后應及時清除砼泌出的多余水份和灰漿,并進行拉毛處理。
在澆筑第一次砼后,其強度必須達到80%方可澆筑第二次砼。砼養護過程中應注意不得造成箱內滿水的現象。2.4安全技術措施
現澆箱梁除應按施工組織設計和現澆筑連續箱梁施工方案施工外,還應按下述安全措施進行操作。上落梯必須與門架同步逐層搭設,每隔一層上落梯設置一道水平加固桿與現澆跨支頂架可靠連接(底部、頂部必須設置)。
水平加固桿、剪刀撐安裝:水平加固桿應置于立桿內側并與門架立桿用扣件扣緊,剪刀撐應采用扣件與門架立桿外側扣牢;縱向水平加固桿每隔一個架距與門架立桿扣緊,橫向水平加固桿應與側邊每個門架的至要一個立桿用扣件扣緊,剪刀撐每隔一個架距用扣件與門架立桿扣緊。上下托插入立桿的長度不小于15cm;翼板至底板高度范圍內的支架用方木搭設,必須設置足夠的縱橫向連接和交叉連接。
鋼筋安裝:鋼筋安裝應注意骨架吊裝時不得在翼板上產生過大的堆積荷載,骨架堆疊高度不超過箱梁一側腹板的設計骨架排數,且應盡量少堆放,其他鋼筋亦應盡量減少在模板上的集中堆放。
砼澆筑:砼澆筑應注意不得在泵送管道口產生堆積荷載,做到隨澆、隨搗、隨平整,施工人員不得經常進入滿堂支頂架的投影區內,砼泵輸送管應盡量避免與支頂架固定,如需固定應采用有效的加固措施。
支頂架拆除:橫向由外向里,縱向由跨中向兩邊先調整支頂架,上托卸載,然后將模板、方木全部拆除后再拆除支頂架;模板、方木、門架及其他配件、加固桿拆除時,不得向下拋擲;拆除支頂架或模板時,必須設置警戒區,設立警戒標志,并由專人警戒;拆除順序由上而下,一步一清,不得上下同時作業,對于水平加固桿及剪刀撐、纜風繩必須在支頂架卸到相關跨門架后方可板拆除,上落梯的拆除亦應與支頂架同步拆除。
其他安全措施應按有關安全技術規程做好常規安全措施。2.5技術交底。
各項目部技術負責人應按有關規范和本施工方案的要求向施工人員下達技術交底。2.6注意事項
地基要求:除按方案要求施工外,還應注意交叉施工時,在支頂架外至少10m范圍內不得進行基坑開挖工作。
支架搭設要求:門架搭設應由一端延伸向另一端(可每跨進行),自下而上逐層搭設,并逐層改變搭設方向,減少累積誤差,不宜兩端相向或相間搭設,以免結合處錯位,難以連接;門架搭設應逐層搭設,逐步安裝水平加固桿,逐層安裝上落梯,按規定位置設置剪刀撐。安全護欄分兩級搭設,第一級以箱梁底板上1.0m高設置,第二級以翼板頂上1.0m高設置。上落梯兩側應設置扶手。纜風繩應在搭設至相應位
置時及時設置。
門架及配件質量要求:對門架及其配件、加固件進行檢查驗收,禁止使用不合格的構件。要求鋼管表面無裂紋、凹陷、銹蝕、穿孔,焊縫飽滿、鎖銷齊全、無損壞;尺寸要求立桿:φ42mm,壁厚2.3mm,允許誤差±1mm,立桿加強桿:φ26.8mm,壁厚2.3mm,允許誤差±1mm,連接棒:壁厚2.3mm,允許誤差±1mm,門架平面度不超過6mm;搭設尺寸要求搭設成型后的支架垂直偏差不超過5cm。
其他需明確的問題:為安全起見,對原施工組織設計中的現澆箱梁支頂架進行加密處理,以本方案進行施工。
本方案其余未明確的施工工藝參見原施工組織設計和有關施工技術規范。2.7質量保證措施
材料控制:水泥采用珠江牌普通硅酸鹽水泥,其標號、細度及安全性必須合乎要求;砼采用的中砂為潔凈的干砂,含泥量不超過5%,砂的平均粒徑0.5~0.35,細度模數2.3~3.0;碎石采用機制花崗巖碎石,最大粒徑不超過30cm,含泥量不超過1%;攪拌用水為干凈的自來水;砼的配合比根據現場砂、石的含水量進行調整,務必保持砼的穩定性及均勻性。
設備保證:為使砼能順利連續進行,配置泵送性能良好的泵車及足夠的砼運輸車,同時配置一臺20t吊車備用,設備用量見附表。
機械設備需用量表
2.8施工過程控制
施工前必須進行詳細的技術交底,對澆注順序、振搗方法、振點布置等,務必使每個人心中有數。成立砼澆注指揮部,下設各專項小組,并明確其職責。總 指 揮:全面指揮各小組工作
施工小組:負責組織人員的安排及指揮砼的施工
質安小組:負責砼質量的檢查,配合施工小組指揮砼的施工
技術小組:負責施工過程中的技術處理及觀測澆注過程中聽模板、支頂架變形情況,做好澆注記錄 材料小組:負責現場材料的收發工作
設備小組:負責各種設備的調度,現場電路、燈光布置布置、監時機械維修
澆注過程控制:泵送過程采用軟管導落,砼的塌落度嚴格控制,防止導管的堵塞引起澆注的中斷,萬一堵管采用吊車代替;注意觀察模板及其支撐系統,發現問題及時進行加固處理;砼終凝后即進行淋水養護,淋水養護時間為28天;在進行箱梁頂板現澆層澆筑時,為保證表面縱橫坡,頂板分四塊板縱向澆筑。(事先用短鋼筋和角鋼確定板位和板面標高,保證其平整度。)
應急措施:現場使用一臺泵車,為防止堵管或其它故障發生,預備一臺泵車備用,同時,安排一臺25t吊車配合澆注,以保證澆注的連續性;現場使用4臺振動馬達,同時安排4備用;現場安排一臺70kw發電機備用;與泵站聯系,準備多二臺砼運輸車備用,防止砼運輸車運輸過程中發生故障。3.現澆連續梁支頂架計算書
本工程現澆梁采用標準門式架mf1219搭設支頂架,對于mf1219門式架(立桿外徑φ42mm,壁厚2.3mm,加強立桿外徑φ26.8m,壁厚2.3mm)在搭設高度小于10m時,其一根立桿的承載力為nd=25kn,計算支頂架時只需計算荷載n,然后滿足n≤nd即可。支頂架設計荷載計算
立桿:φ42mm,壁厚2.3mm,允許誤差±1mm;
3.1砼自重:
箱梁砼分兩次澆筑,第一次澆至腹板與翼板相交之根部,截面面積為:a=0.26x3.2+0.68x1.2x2=2.464m
箱梁底部兩個架距(90cm)砼自重:gk1=2.464x0.9x2.5=5.54(t)3.2兩個架距內模板及方木自重: 模板:
底模板為2.5cm厚松板,上鋪5mm厚夾板,側模為1.8cm厚酚醛板。模板自重為:3.2x(0.025+0.005)x0.9x0.8+2x0.018x0.9x0.8 =0.1(t)方木自重:
縱向方木:10x0.9x0.1x0.1x2x0.8=0.14(t)(雙層)橫向方木:3.3x2x0.1x0.1x0.8=0.05(t)側模板方木及支撐:
2x1.2x0.9x0.025+2.5x0.1x0.1x2+0.9x0.1x0.1x4+0.9x0.1x0.1x0.8+2x3x0.9x0.1x0.1x0.8+1.0x2x0.9x0.025=0.24(t)
合計方木自重:0.14+0.05+0.24=0.43(t)則模板方木自重:gk2=0.1+0.43=0.53(t)3.3施工人員及機具運輸,材料堆放荷載,取1.0kpa
則兩個架距內的荷載為:gk3=0.9x3.3x1.0x0.1=0.3(t)3.4振搗砼產生的荷載,取2.0kpa
則兩個架距內的荷載為:gk4=0.9x3.3x2.0x0.1=0.6(t)3.5門式架及配件自重:
門式架共4層高,將上面3層計算為自重荷載(含配件、加固桿、扣件等),一根立桿自重荷載為:
n=1.2gq+1.4x(gk1+gk2+gk3+gk4)/10=1.2x0.054+1.4x(5.54+0.53+0.3+0.6)/10=1.04(t)
n=1.04t 砼截面面積:a=2.464+3.8x0.2+2x1/2(0.35+0.15)x2.7=4.574 m砼荷載:gk1=4.574x0.9x2.5=10.3 t 模板、方木荷載: 底模板:2.7x2x0.025x0.9x0.8=0.1(t)橫方:16x0.1x0.1x2x0.8=0.26(t)縱方:0.1x0.1x0.9x16x0.8=0.12(t) 則模板及方木荷載:gk2=0.1+0.26+0.12=0.48(t)施工人員及振搗荷載:gk3=9.2x1.0x0.9x0.1=0.83(t)振搗砼產生荷載取2.0,則gk4=9.2x0.9x2.0x0.1=1.65(t)門式架自重:gq=3x0.018=0.054 則設計荷載: n=1.2gq+1.4x(gk1+gk2+gk3+gk4)/18 =1.2x0.054+1.4x(10.3+0.48+0.83+1.65)/18 =1.1(t) 滿足n<nd=2.5t穩定承載力滿足要求??v方、橫方計算(略)地基載力計算: f=n/a=1.1t/a=150kpa a=1.1t/(15t/m2)=0.073m 每個立桿墊腳取0.3x0.3=0.09 m 現場地基一般粘性土經壓路機碾壓密實度達到90%,其地基承載力均超過150kpa。 參考文獻:1.交通部。2000。公路橋涵施工技術規范(jtj041-2000)2.萬德臣。2007。結構力學。人民交通出版社 梁模板門式腳手架支撐計算書 門式鋼管腳手架的計算參照《建筑施工門式鋼管腳手架安全技術規范》(jgj128-2000)。 計算的腳手架搭設高度為4.2米,門架型號采用mf1219,鋼材采用q235。 搭設尺寸為:門架的寬度 b = 1.22米,門架的高度 h0 = 1.93米,步距1.95米,跨距 l = 1.83米。 門架 h1 = 1.54米,h2 = 0.08米,b1 = 0.75米。 門架立桿采用48.0×3.5mm 鋼管,立桿加強桿采用26.8×2.5mm鋼管。 每榀門架之間的距離1.20m,梁底方木距離400mm。 梁底方木截面寬度80mm,高度80mm。 梁頂托采用80×80mm方木。 1——立桿;2——立桿加強桿;3——橫桿;4——橫桿加強桿 圖1 計算門架的幾何尺寸圖 圖2 模板支架示意圖 一、梁底方木的計算 方木按照簡支梁計算。1.荷載的計算: (1)鋼筋混凝土板自重(kn/m): q1 = 25.500×0.800×0.400=8.160kn/m (2)模板的自重線荷載(kn/m): q2 = 0.340×0.400×(2×0.800+0.300)/0.300=0.861kn/m (3)活荷載為施工荷載標準值與振倒混凝土時產生的荷載(kn/m): 經計算得到,活荷載標準值 q3 = 2.000×0.400=0.800kn/m 經計算得到,方木荷載計算值 q = 1.2×(8.160+0.861)+1.4×0.800=11.946kn/m 2.方木強度、撓度、抗剪計算 11.95kn/m a 方木計算簡圖 0.000 1.791.79 經過計算得到從左到右各支座力分別為n1=1.792knn2=1.792kn 經過計算得到最大彎矩 m= 0.941kn.m經過計算得到最大支座 f= 1.792kn經過計算得到最大變形 v= 3.8mm 方木的截面力學參數為 本算例中,截面慣性矩i和截面抵抗矩w分別為:w = 8.00×8.00×8.00/6 = 85.33cm3; i = 8.00×8.00×8.00×8.00/12 = 341.33cm4; (1)方木抗彎強度計算 抗彎計算強度 f=0.941×106/85333.3=11.02n/mm 2方木的抗彎計算強度小于13.0n/mm2,滿足要求! (2)方木抗剪計算 截面抗剪強度必須滿足: t = 3q/2bh < [t] 截面抗剪強度計算值 t=3×1.792/(2×80×80)=0.420n/mm2截面抗剪強度設計值 [t]=1.30n/mm2 方木的抗剪強度計算滿足要求! (3)方木撓度計算最大變形 v =3.8mm 方木的最大撓度小于1200.0/250,滿足要求! 二、梁底托梁的計算 梁底托梁選擇三榀門架的跨度作為一計算單元。 托梁按照集中與均布荷載下多跨連續梁計算。集中荷載取方木的支座力,如圖所示。均布荷載取托梁的自重 q= 0.061kn/m。 托梁計算簡圖 0.51 50.447 經過計算得到最大彎矩 m= 0.620kn.m經過計算得到最大支座 f= 4.840kn經過計算得到最大變形 v= 2.4mm 頂托梁的截面力學參數為 本算例中,截面慣性矩i和截面抵抗矩w分別為:w = 8.00×8.00×8.00/6 = 85.33cm3; i = 8.00×8.00×8.00×8.00/12 = 341.33cm4; (1)頂托梁抗彎強度計算 抗彎計算強度 f=0.620×106/85333.3=7.27n/mm 2頂托梁的抗彎計算強度小于13.0n/mm2,滿足要求! (2)頂托梁抗剪計算 截面抗剪強度必須滿足: t = 3q/2bh < [t] 截面抗剪強度計算值 t=3×3052/(2×80×80)=0.715n/mm2截面抗剪強度設計值 [t]=1.30n/mm2 頂托梁的抗剪強度計算滿足要求! (3)頂托梁撓度計算最大變形 v =2.4mm 頂托梁的最大撓度小于1220.0/250,滿足要求! 三、門架荷載標準值 作用于門架的荷載包括門架靜荷載與上面托梁傳遞荷載。門架靜荷載計算 門架靜荷載標準值包括以下內容:(1)腳手架自重產生的軸向力(kn/m) 門架的每跨距內,每步架高內的構配件及其重量分別為:門架(mf1219)1榀0.224kn 交叉支撐2副2×0.400=0.080kn水平架2步1設0.165×1/2=0.083kn連接棒2個2×0.006=0.012kn鎖臂2副2×0.009=0.017kn合計0.397kn 經計算得到,每米高腳手架自重合計 ngk1 = 0.397 / 1.950 = 0.203kn/m (2)加固桿、剪刀撐和附件等產生的軸向力計算(kn/m) 剪刀撐采用26.8×2.5mm鋼管,按照2步4跨設置,每米高的鋼管重計算:tg=(2×1.950)/(4×1.830)=0.53 32×0.015×(4×1.830)/cos/(2×1.950)=0.064kn/m 水平加固桿采用26.8×2.5mm鋼管,按照2步1跨設置,每米高的鋼管重為0.015×(1×1.830)/(2×1.950)=0.007kn/m 每跨內的直角扣件1個,旋轉扣件1個,每米高的鋼管重為0.022kn/m;(1×0.014+2×0.014)/1.950=0.022kn/m每米高的附件重量為0.020kn/m;每米高的欄桿重量為0.010kn/m; 經計算得到,每米高腳手架加固桿、剪刀撐和附件等產生的軸向力合計 ngk2 = 0.123kn/m 經計算得到,靜荷載標準值總計為 ng = 0.326kn/m。托梁傳遞荷載 托梁傳遞荷載為一榀門架兩端點產生的支點力總和。從左到右每榀門架兩端點產生支點力分別為第1榀門架兩端點力3.052kn,4.840kn 第2榀門架兩端點力3.904kn,3.904kn第3榀門架兩端點力4.840kn,3.052kn經計算得到,托梁傳遞荷載為 nq = 7.892kn。 四、立桿的穩定性計算 作用于一榀門架的軸向力設計值計算公式n = 1.2ngh + nq 其中 ng —— 每米高腳手架的靜荷載標準值,ng = 0.326kn/m;nq —— 托梁傳遞荷載,nq = 7.892kn;h —— 腳手架的搭設高度,h = 4.2m。 經計算得到,n = 1.2×0.326×4.200+7.892=9.535kn。 門式鋼管腳手架的穩定性按照下列公式計算 其中 n —— 作用于一榀門架的軸向力設計值,n = 9.54kn;nd —— 一榀門架的穩定承載力設計值(kn); 一榀門架的穩定承載力設計值公式計算 其中 —— 門架立桿的穩定系數,由長細比 kh0/i 查表得到,k —— 調整系數,k=1.13; i —— 門架立桿的換算截面回轉半徑,i=1.65cm;i —— 門架立桿的換算截面慣性矩,i=13.32cm4;h0 —— 門架的高度,h0=1.93m; i0 —— 門架立桿的截面慣性矩,i0=12.19cm4;a1 —— 門架立桿的凈截面面積,a1=4.89cm2;h1 —— 門架加強桿的高度,h1=1.54m; i1 —— 門架加強桿的截面慣性矩,i1=1.42cm4;a —— 一榀門架立桿的毛截面積,a=2a1=9.78cm2;f —— 門架鋼材的強度設計值,f=205.00n/mm2。經計算得到,nd= 77.478kn。 立桿的穩定性計算 n < nd,滿足要求! =0.386;梁腳手架怎么計算篇五