范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一贫文??這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
室外電梯腳手架篇一
本工程位于中山市為民新興廣場。為民新興廣場包含2個觀光電梯,觀光電梯高57.5m,一個電梯外觀輪廓為3m×6.35m,另一個電梯外觀輪廓為3m×3.5m,層高一般為5.5m。電梯完成后將為廣場增色不少,同時為市民提供多一個觀景的平臺。由于電梯高于50m,電梯的腳手架搭設需經過詳細的計算。
2搭設參數
根據工程條件及國家相關規范規定,本腳手架形式采用雙排扣件式鋼管腳手架。使用沖壓鋼腳手板,沖壓鋼腳手板擋板。鋼管尺寸為φ48.3×3.6,安全立網采用密目式安全網。
觀光電梯外輪廓尺寸為3m×6.35m。考慮腳手架與外輪廓留有間隙,取長邊立桿縱距l(xiāng)a為1.7m,則1.7m×4=6.8m,與電梯有225mm的間隙;取短邊立桿縱距l(xiāng)a為1.6m,1.6m×2=3.2m,與電梯有200mm的間隙。
另一觀光電梯外輪廓尺寸為3m×3.5m??紤]腳手架與外輪廓留有間隙,取長邊立桿縱距l(xiāng)a為1.3m,則1.3m×3=3.9m,與電梯有200mm的間隙;取短邊立桿縱距l(xiāng)a為1.6m,1.6m×2=3.2m,與電梯有200mm的間隙。
取兩個腳手架立桿橫距l(xiāng)0為1.05m。
層高一般為5.5m,因此取步距h0為1375mm,即四步一層。每兩步設置一個作業層。
根據上述條件,方案最終為:采用雙排扣件式鋼管腳手架,沖壓鋼腳手板,沖壓鋼腳手板擋板;總搭設高度為59m,步距h0為1375mm,即四步一層,橫距l(xiāng)0為1.05m,立桿縱距l(xiāng)a有1.7m、1.6m、1.3m三種。腳手架材料要求
3.1、腳手架桿件材質要求
3.1.1對于新鋼管
1)應有產品質量合格證; 2)應有鋼管材質檢驗報告;
3)鋼管表面應平直光滑,不應有裂紋、結疤、分層、錯位、硬彎、毛刺、壓痕和深的劃道;
4)鋼管兩端面切斜的偏差不大于1.7mm,壁厚允許偏差不大于-0.5mm,外徑允許偏差不大于-0.5mm,鋼管內外兩面的銹蝕深度之和不得大于0.5mm; 5)必須涂防銹漆進行防銹處理。6)鋼管上嚴禁打洞。3.1.2對于舊鋼管
1)表面銹蝕深度不大于0.5mm;
2)各種桿件鋼管道端部彎曲,彎曲長度不大于1.5m,彎曲度不大于5mm.; 3)立桿鋼管彎曲,彎曲長度大于3m小于等于4m,彎曲度不大于12mm。彎曲長度大于4m小于等于6.5m,彎曲度不大于20mm;
4)水平桿、斜桿的鋼管彎曲,彎曲長度不大于6.5m,彎曲度不大于30mm。5)鋼管上嚴禁打洞。3.2對于扣件必須滿足以下材質要求。
1)新進的扣件必須有產品質量合格證、生產許可證和專業檢測單位測試報告;
2)扣件不得有裂紋,并將影響其外觀質量的粘砂、毛刺、氧化皮等清除干凈;扣件與鋼管的貼和面必須嚴格整形,應保證與鋼管扣緊時接觸良好; 3)扣件活動部位應能靈活轉動,旋轉扣件的兩旋轉面間隙應小于1mm,當扣件夾緊鋼管時,開口處的最小距離應不小于5mm;
4)舊扣件使用前應進行質量檢查,有裂縫、變形的嚴禁使用,出現滑絲的螺栓必須更換;
5)扣件應進行防銹處理。
6)在螺栓擰緊,扭矩達65n.m時,不得發生破壞。
3.3安全網,本工程采用密目式安全網,其構造要求必須符合規范要求,同時必須執有安檢部門的準用證和出廠檢驗合格證。搭設要求
4.1 搭設順序
落地架搭設順序:放置縱向掃地桿→立桿→橫向掃地桿→第一步縱向水平桿→第一步橫向水平桿→第二步縱向水平桿→第二步橫向水平桿……按第一步架的作業程序和要求搭設第二步、第三步……→隨搭設進程及時裝設連墻件和剪刀撐→裝設作業層間橫桿,鋪設腳手板和裝設作業層欄桿、擋腳板等圍護、封閉設施。
4.2 搭設時注意事項
4.2.1 腳手架立桿接長除頂層頂步可采用搭接外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件,立桿上的對接扣件應交錯布置,兩根相鄰立桿的接頭不應設置在同步內,同步內隔一根立桿的兩個相隔接頭在高度方向錯開的距離不宜小于500mm,各接頭中心至主節點的距離不宜大于步距的1/3,所以底立桿應按立桿接長要求選擇不同長度的鋼管交錯設置,至少應有兩種適合的不同長度的鋼管作立桿,立桿上下垂直,其垂直度偏差每步不大于±7mm,架體搭設完畢后其垂直度總偏差不大于±100mm;立桿間間距偏差不大于±50mm,橫距不大于±20mm。4.2.2 腳手架大橫桿設置在立桿內側,接頭采用對接扣件,對接扣件應交錯布置,兩根相鄰大橫桿的接頭不宜設置在同步或同跨內,不同步或不同跨兩個相鄰接頭在水平方向錯開的距離不小于500mm,各接頭中心至最近主節點的距離不宜大于縱距的1/3。大橫桿一根桿兩端水平高差不大于±20mm,同跨內兩根大橫桿水平高差不大于±10mm,步距偏差不大于±20mm,橫距偏差不大于±20mm。
4.2.3 在大橫桿與立桿交接處必須設置小橫桿,小橫桿設置在大橫桿下面與立桿扣接,輔設腳手板層在腳手架中間加設一道大橫桿扣接在小橫桿上,小橫桿兩端應與立桿牢固扣接,小橫桿所在軸線與大橫桿所在軸線垂直。4.2.4 剪刀撐的連接采用搭接,搭接長度1米,并用不少于兩個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于100mm。剪刀撐應用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不宜大于150mm。一根斜桿除兩端與立桿和大橫桿扣接外,中間應設2-4個扣接點。剪刀撐斜桿與地面或樓層面夾角為45。-60。
4.2.5 腳手架外側設置密目式安全網封閉,安全網設置在外排立桿的里面,密目網必須用合乎要求的塑料篾將網周邊每隔450mm(每個環扣間距)系牢在腳手管上。
在架體外側隨架體搭設設置護身欄桿,護身欄桿用鋼管與外側立桿扣牢,護身欄桿高900mm。
4.2.6 在設置第一排連墻件前,應根據結構形式,用鋼管從結構洞口固結連墻桿進行臨時拉結。
4.2.7 周邊腳手架的縱向水平桿必須在角部交圈并與立桿連接固定。腳手架的安全檢查和使用管理
5.1腳手架搭設人員必須經過上崗教育且具備腳手架操作證。5.2腳手架在下列階段應對其進行檢查驗收
1)作業層上施加荷載前; 2)達到設計高度;
3)遇有6級以上大風和大雨之后; 4)停工超過一個月恢復使用前; 5)腳手架使用一定時期后;
以上時期檢查驗收,如與安全規范相抵觸或安全規范上的規定在此處沒提到的,按安全規范執行。5.3檢驗主要內容:
1)立桿挑支架有無松動或脫離情況,鋼頂撐是否頂緊,鋼絲繩是否松馳; 2)檢驗全部節點是否鎖緊;
3)桿件的設置和連接,支撐、門洞桁架等的構造是否符合要求; 4)安全防護設施是否按設計和規范設置,是否安全可靠; 5)整架垂直度是否符合要求; 6)荷載是否超過規定。5.4腳手架的使用管理規定
1)腳手架施工荷載不允許超過2kn/m2。
2)腳手架操作層應確保暢通,嚴禁上架人員在架面上奔跑、退行,工人在架上作業中應注意自我安全保護和他人的安全,避免發生碰撞、閃失和落物。嚴禁在架上戲鬧和坐在欄桿上等不安全處休息。
3)作業人員在架上的最大作業高度應以可進行正常操作為度,嚴禁在架板上加墊器物或單塊腳手板以增加操作高度。
4)在作業中,禁止隨意拆除腳手架的基本構架桿件、整體性桿件、連接緊固件和連墻件。確因操作要求需要臨時拆除時,必須經主管人員同意,采取相應彌補措施,并在作業完畢后,及時予以恢復。
5)人員上下腳手架必須走安全防護的出入通道,嚴禁攀援腳手架上下。6)每班工人上架作業時,應先行檢查有無影響安全作業的問題存在,在排除和解決后方可開始作業。在作業中發現有不安全的情況和跡象時,應立即停止作業進行檢查,解決以后才能恢復正常作業。發現有異常和危險情況時,應立即通知所有架上人員撤離。
7)在每步架的作業完成后,必須將架上剩余材料物品移至室內,每日收工前應清理架面,及時清理落入安全網內的材料和物品。在任何情況下,嚴禁自架上向下拋擲材料物品和傾倒垃圾。腳手架的拆除
1)當腳手架使用完成后,拆除前應對腳手架作一次全面檢查,清除所有多余物件,并設立拆除區,禁止人員進入;
2)拆除順序自上而下逐層拆除,不容許上、下兩層同時拆除;
3)連墻件只能在拆到該層時才允許拆除,嚴禁在拆架前先拆起連墻作用的部件,分段拆除高差不應大于2步,如高差大于2步,應增設連墻件加固; 4)在拆除過程中,應做好配合,協調動作,禁止單人進行拆除較重桿件等危險性作業;
5)拆除的構件應用吊具吊下,或人工遞下,嚴禁拋擲; 6)拆除的物件應及時分類堆放,以便運輸、保管。腳手架安全管理
1)腳手架搭設人員必須是經過按現行國家標準《特種作業人員安全技術考核管理規則》考核合格的專業架子工。上崗人員應定期體檢,合格者方可持證上崗。
2)搭設腳手架人員必須戴安全帽、系安全帶、穿防滑鞋。3)作用層上的施工荷載應符合設計要求,不得超載。
4)當有六級及六級以上大風和霧、雨天氣時應停止腳手架搭設與拆除作業。雨后上架作業應有防滑措施。
5)腳手架使用期間,嚴禁拆除主節點處的縱、橫向水平桿,縱、橫向掃地桿,連墻件。
6)在腳手架上進行電、氣焊作業時,必須有防火措施和專人看守。7)搭設拆除腳手架時,地面應設圍欄和警戒標志,并派專人看守,嚴禁非操作人員入內。附圖
附圖1 觀光電梯
(一)腳手架平面圖
附圖2 觀光電梯
(二)腳手架平面圖
腳手架計算書 計算說明
方案最終為:采用雙排扣件式鋼管腳手架,沖壓鋼腳手板,沖壓鋼腳手板擋板;總搭設高度為59m,步距h0為1375mm,即四步一層,橫距l(xiāng)0為1.05m,立桿縱距l(xiāng)a有1.7m、1.6m、1.3m三種。立桿縱距l(xiāng)a為1.7m的情況最不利,對其進行計算,則另2個縱距滿足條件。
考慮玻璃安裝時同時作業有2名工人,材料有1塊玻璃及工具若干,重量為
q?0.8?2?3.6?1?5.2kn,q?5.2?1.56knm2,小于規范規定的1.05?3.1752kn/m2,因此取施工荷載為2kn/m2。
由于腳手架的搭設尺寸超過50m,相應的搭設間距超出規范范圍,因此需要進行詳細的計算。本腳手架工程計算參照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(jgj130-2011)。對比2個觀光電梯腳手架搭設方案,可以發現,外輪廓為3m×6.35m的觀光電梯腳手架縱距更大,要求更高。因此,僅對此進行計算,則電梯外輪廓尺寸為3m×3.5m的腳手架計算自然滿足。
2大橫桿計算
內外立桿間均勻放置3根大橫桿承擔施工荷載及腳手板重量。腳手板采用沖壓鋼腳手板。自重標準值為0.3kn/m2。
大橫桿的自重標準值 p1=0.04kn/m 腳手板的荷載標準值 p2=0.3×1.05/3=0.105kn/m 靜荷載標準值pk=0.04+0.105=0.145 kn/m 活荷載標準值 qk=2×1.05/3=0.7kn/m 靜荷載的設計值 q1=1.2×0.145=0.174kn/m 活荷載的設計值 q2=1.4×0.7=0.98kn/m(1)強度計算
以三跨連續梁為計算模型,參考結構計算公式,考慮最不利荷載布置,計算如下。
跨中最大彎矩為m1=(0.08×0.174+0.10×0.98)×1.72=0.323kn?m 支座最大彎矩為m2=-(0.10×0.174-0.117×0.98)×1.8002=-0.382kn?m 取二者較大值(支座彎矩)進行強度驗算:
0.382?10622???72.6nmm?205nmm,滿足要求。35.26?10(2)撓度計算
17004f?(0.677?0.145?0.99?0.7)??2.52mm
100?2.06?105?12.71?104 大橫桿最大撓度小于
1700mm 與10mm,滿足要求。1503小橫桿計算
大橫桿荷載以集中力方式傳遞給小橫桿。荷載取值如下: 小橫桿的自重標準值 p1=0.04kn/m 大橫桿的自重標準值 p2=0.04×1.7=0.068kn 腳手板的自重標準值p3=0.3×1.05×1.7/3=0.1785kn 活荷載標準值 q=2×1.05×1.7/3=1.19kn 均布荷載標準值pk=0.04kn/m 集中力標準值pk=0.068+0.1785+1.19=1.4365 kn 均布荷載的設計值 p=1.2×0.04=0.048kn/m 集中力的設計值 p=1.2×(0.068+0.1785)+1.4×1.19=1.9618kn(1)強度計算
以簡支梁為計算模型,參考結構計算公式,計算如下。
0.048?1.0521.9618?1.05??1.037kn?m 最大彎矩為m?821.037?106???197.1nmm2?205nmm2,滿足要求。35.26?10(2)撓度計算
5?0.04?10504(3?10502?4?105029)?1436.5?1050f???2.278mm 5454384?2.06?10?12.71?1072?2.06?10?12.71?10 大橫桿最大撓度小于
1050mm 與10mm,滿足要求。1504扣件抗滑力計算
小橫桿通過扣件將力平均傳給內外兩立桿。小橫桿的自重標準值 p1=0.04×1.05/2=0.021kn 大橫桿的自重標準值 p2=0.04×1.7×3/2=0.102kn 腳手板的自重標準值
p3=0.3×1.05×1.7/2=0.26775kn 活荷載標準值 q=2×1.05×1.7/2=1.785kn 抗滑力驗算:
r?1.2?(0.021?0.102?0.26775)?1.4?1.785?2.97kn?8kn,滿足要求。5立桿穩定性計算
作用在立桿上的荷載包括架體自重、構配件自重、施工活荷載和風荷載(1)荷載取值
架體自重:查表得每米立桿承受的結構自重標準值gk=0.16kn/m ng1k=0.16×58.5=9.56kn 構配件自重:
① 腳手板:同時鋪設四層,4×0.3×1.05×1.7/2=1.071kn ② 欄桿、沖壓鋼腳手板擋板,4×0.16×1.7/2=0.544kn ③ 安全網,0.01×1.7×58.5=0.9945kn 即ng2k=1.071+0.544+0.9945=2.6095kn 靜荷載標準值ngk= ng1k+ng2k=12.1695 kn 施工活荷載:nqk=2×1.7×1.05/2=1.785kn 風荷載:?k??z?s?0
查規范得?z?1.18,?s?1.3,?0?0.35,則風壓標準值為?k?1.18?1.3?0.35?0.5369kn/m2(2)不考慮風荷載的穩定性計算
n?1.2ngk?1.4nqk?1.2?12.1695?1.4?1.785?17.1kn 立桿計算長度l0?k?h?1.155?1.8?1.375?2.86m 長細比??l02.86??180 i0.0159查表得??0.220
??n1710022??153.6n/mm?205n/mm,滿足要求。2?a0.22?5.06?10(3)考慮風荷載的穩定性計算
n?1.2ngk?0.9?1.4nqk?1.2?12.1695?0.9?1.4?1.785?16.85kn mw?0.9?1.4mwk0.9?1.4wklah20.9?1.4?0.5369?1.7?1.3752???0.217kn?m1010nmw168500.217?10622??????151.4?41.25?192.7knm?205knm?aw0.22?5.06?1025.26?103滿足要求。6最大搭設高度計算
(1)不組合風荷載
[h]??af?(1.2ng2k?1.4?nqk)1.2gk,代入?shù),得
0.22?5.06?102?205?10?3?(1.2?2.6095?1.4?1.785)[h]??89.5m
1.2?0.16(2)不組合風荷載
[h]??af?[1.2ng2k?0.9?1.4(?nqk?1.2gkmwk?a)w,代入?shù),得
0.22?5.06?102?205?10?3?(1.2?2.6095?0.9?1.4?1.785?41.25?0.22?5.06?10?1)[h]??66.9m1.2?0.16最大搭設高度符合要求。連墻件計算
nlw?1.4?kaw?1.4?0.5369?5.5?4.45?18.40kn,n0?3kn,nl?21.40kn。
連墻件采用扣件與墻體(樓面)連接。(1)強度驗算
??nl21400??42.3n/mm2?0.85f?174.25n/mm2,滿足要求。2ac5.06?10(2)穩定驗算
取連墻件長度為30cm。
??30?18.7,查得??0.95 1.59nl21400??44.5n/mm2?0.85f?174.25n/mm2,滿足要求。?a0.95?506(3)抗滑承載力驗算
nl?21.40kn?8kn,一個直角扣件不能滿足要求!應采取措施保證抗滑承載力。
一、通過多個扣件(至少三個扣件)與墻體連接;
二、通過焊接、螺栓等方法固定。7 立桿地基承載力驗算
在立桿底部設置50cm×50cm的墊板進行傳力。因此,立桿基底平均應力為
p?n17.1??68.4kpaa0.5?0.5
因此,需要地基承載力設計值為68.4kpa。當?shù)鼗翞樘烊坏鼗鶗r(shí),應按地質勘察報告選用;當?shù)鼗翞榛靥钔習r,應對地質勘察報告提供的回填土地基承載力特征值乘以折減系數0.4。若地基承載力不足時,可采用換土、澆筑c10素混凝土墊層等措施提高地基承載力。注意事項
(1)本計算僅考慮同時作業一層的荷載,施工中必須嚴格按照同時作業一層,不得兩層同時作業。
(2)由于腳手架體型高聳,因此必須做好連墻件的連接。根據計算中的要求,做好連接,確保連接牢固。同時做好剪刀撐斜向支撐。
(3)在現場需根據土質情況和地質勘查報告校對立桿下地基承載力,不符合時需進行處理。
室外電梯腳手架篇二
扣件式腳手架計算書
計算依據:
1、《建筑施工腳手架安全技術統一標準》gb51210-20162、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》jgj130-20113、《建筑結構荷載規范》gb50009-20124、《鋼結構設計標準》gb50017-20175、《建筑地基基礎設計規范》gb50007-20116、《建筑結構可靠性設計統一標準》gb50068-2018
一、腳手架參數
卸荷設置
無
結構重要性系數γ0
可變荷載調整系數γl
0.9
腳手架安全等級
ii級
腳手架搭設排數
雙排腳手架
腳手架鋼管類型
φ48×2.5
腳手架架體高度h(m)
立桿步距h(m)
1.5
立桿縱距或跨距l(xiāng)a(m)
1.8
立桿橫距l(xiāng)b(m)
0.9
橫向水平桿計算外伸長度a1(m)
0.15
內立桿離建筑物距離a(m)
0.2
雙立桿計算方法
不設置雙立桿
二、荷載設計
腳手架設計類型
裝修腳手架
腳手板類型
沖壓鋼腳手板
腳手板自重標準值gkjb(kn/m2)
0.3
腳手板鋪設方式
2步1設
密目式安全立網自重標準值gkmw(kn/m2)
0.01
擋腳板類型
木擋腳板
欄桿與擋腳板自重標準值gkdb(kn/m)
0.17
擋腳板鋪設方式
2步1設
每米立桿承受結構自重標準值gk(kn/m)
0.129
裝修腳手架作業層數nzj
裝修腳手架荷載標準值gkzj(kn/m2)
地區
浙江杭州市
安全網設置
全封閉
基本風壓ω0(kn/m2)
0.3
風荷載體型系數μs
風壓高度變化系數μz(連墻件、單立桿穩定性)
0.81,0.81
風荷載標準值ωk(kn/m2)(連墻件、單立桿穩定性)
0.243,0.243
計算簡圖:
立面圖
側面圖
三、橫向水平桿驗算
縱、橫向水平桿布置方式
橫向水平桿在上
縱向水平桿上橫向水平桿根數n
0
橫桿抗彎強度設計值[f](n/mm2)
205
橫桿截面慣性矩i(mm4)
92800
橫桿彈性模量e(n/mm2)
206000
橫桿截面抵抗矩w(mm3)
3860
縱、橫向水平桿布置
承載能力極限狀態
q=1.3×(0.028+gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×gk×la/(n+1)=1.3×(0.028+0.3×1.8/(0+1))+0.9×1.5×2×1.8/(0+1)=5.598kn/m
正常使用極限狀態
q'=(0.028+gkjb×la/(n+1))=(0.028+0.3×1.8/(0+1))=0.568kn/m
計算簡圖如下:
1、抗彎驗算
mmax=max[qlb2/8,qa12/2]=max[5.598×0.92/8,5.598×0.152/2]=0.567kn·m
σ=γ0mmax/w=1×0.567×106/3860=146.849n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
2、撓度驗算
νmax=max[5q'lb4/(384ei),q'a14/(8ei)]=max[5×0.568×9004/(384×206000×92800),0.568×1504/(8×206000×92800)]=0.254mm
νmax=0.254mm≤[ν]=min[lb/150,10]=min[900/150,10]=6mm
滿足要求!
3、支座反力計算
承載能力極限狀態
rmax=q(lb+a1)2/(2lb)=5.598×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=3.429kn
正常使用極限狀態
rmax'=q'(lb+a1)2/(2lb)=0.568×(0.9+0.15)2/(2×0.9)=0.348kn
四、縱向水平桿驗算
承載能力極限狀態
由上節可知f1=rmax=3.429kn
q=1.3×0.028=0.036kn/m
正常使用極限狀態
由上節可知f1'=rmax'=0.348kn
q'=0.028kn/m1、抗彎驗算
計算簡圖如下:
彎矩圖(kn·m)
σ=γ0mmax/w=1×0.012×106/3860=3.022n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
2、撓度驗算
計算簡圖如下:
變形圖(mm)
νmax=0.106mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1800/150,10]=10mm
滿足要求!
3、支座反力計算
承載能力極限狀態
rmax=0.071kn
五、扣件抗滑承載力驗算
橫桿與立桿連接方式
單扣件
扣件抗滑移折減系數
0.85
扣件抗滑承載力驗算:
橫向水平桿:rmax=1×3.429=3.429kn≤rc=0.85×8=6.8kn
縱向水平桿:rmax=1×0.071=0.071kn
滿足要求!
六、荷載計算
腳手架架體高度h
腳手架鋼管類型
φ48×2.5
每米立桿承受結構自重標準值gk(kn/m)
0.129
立桿靜荷載計算
1、立桿承受的結構自重標準值ng1k
單外立桿:ng1k=(gk+(lb+a1)×n/2×0.028/h)×h=(0.129+(0.9+0.15)×0/2×0.028/1.5)×14=1.806kn
單內立桿:ng1k=1.806kn2、腳手板的自重標準值ng2k1
單外立桿:ng2k1=(h/h+1)×la×(lb+a1)×gkjb×1/2/2=(14/1.5+1)×1.8×(0.9+0.15)×0.3×1/2/2=1.465kn
1/2表示腳手板2步1設
單內立桿:ng2k1=1.465kn3、欄桿與擋腳板自重標準值ng2k2
單外立桿:ng2k2=(h/h+1)×la×gkdb×1/2=(14/1.5+1)×1.8×0.17×1/2=1.581kn
1/2表示擋腳板2步1設
4、圍護材料的自重標準值ng2k3
單外立桿:ng2k3=gkmw×la×h=0.01×1.8×14=0.252kn5、構配件自重標準值ng2k總計
單外立桿:ng2k=ng2k1+ng2k2+ng2k3=1.465+1.581+0.252=3.298kn
單內立桿:ng2k=ng2k1=1.465kn
立桿施工活荷載計算
外立桿:nq1k=la×(lb+a1)×(nzj×gkzj)/2=1.8×(0.9+0.15)×(2×2)/2=3.78kn
內立桿:nq1k=3.78kn
組合風荷載作用下單立桿軸向力:
單外立桿:n=1.3×(ng1k+
ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+3.298)+
0.9×1.5×3.78=11.738kn
單內立桿:n=1.3×(ng1k+
ng2k)+0.9×1.5×nq1k=1.3×(1.806+1.465)+
0.9×1.5×3.78=9.355kn
七、立桿穩定性驗算
腳手架架體高度h
立桿計算長度系數μ
1.5
立桿截面抵抗矩w(mm3)
3860
立桿截面回轉半徑i(mm)
16.1
立桿抗壓強度設計值[f](n/mm2)
205
立桿截面面積a(mm2)
357
連墻件布置方式
兩步兩跨
1、立桿長細比驗算
立桿計算長度l0=kμh=1×1.5×1.5=2.25m
長細比λ=l0/i=2.25×103/16.1=139.752≤210
滿足要求!
軸心受壓構件的穩定系數計算:
立桿計算長度l0=kμh=1.155×1.5×1.5=2.599m
長細比λ=l0/i=2.599×103/16.1=161.413
查《規范》表a得,φ=0.2712、立桿穩定性驗算
組合風荷載作用
單立桿的軸心壓力設計值n=1.3(ng1k+ng2k)+0.9×1.5nq1k=1.3×(1.806+3.298)+0.9×1.5×3.78=11.738kn
mwd=γlφwγqmwk=γlφwγq(0.05ζ1wklah12)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.243×1.8×32)=0.096kn·m
σ=γ0[n/(φa)+
mwd/w]=1×[11737.875/(0.271×357)+95659.38/3860]=146.108n/mm2≤[f]=205n/mm2
滿足要求!
八、連墻件承載力驗算
連墻件布置方式
兩步兩跨
連墻件連接方式
扣件連接
連墻件約束腳手架平面外變形軸向力n0(kn)
連墻件計算長度l0(mm)
600
連墻件截面類型
鋼管
連墻件型號
φ48.3×3.6
連墻件截面面積ac(mm2)
506
連墻件截面回轉半徑i(mm)
15.9
連墻件抗壓強度設計值[f](n/mm2)
205
連墻件與扣件連接方式
雙扣件
扣件抗滑移折減系數
0.85
nlw=1.5×ωk×2×h×2×la=1.5×0.243×2×1.5×2×1.8=3.937kn
長細比λ=l0/i=600/15.9=37.736,查《規范》表a.0.6得,φ=0.896
(nlw+n0)/(φac)=(3.937+3)×103/(0.896×506)=15.301n/mm2≤0.85×[f]=0.85×205n/mm2=174.25n/mm2
滿足要求!
扣件抗滑承載力驗算:
nlw+n0=3.937+3=6.937kn≤0.85×12=10.2kn
滿足要求!
九、立桿地基承載力驗算
地基土類型
粘性土
地基承載力特征值fg(kpa)
140
地基承載力調整系數mf
0.4
墊板底面積a(m2)
0.25
立柱底墊板的底面平均壓力p=n/(mfa)=11.738/(0.4×0.25)=117.379kpa≤γufg=1.254×140
=175.56kpa
滿足要求!
室外電梯腳手架篇三
一、凡按建筑面積計算規則,能計算建筑面積的工業與民用建筑工程,均應執行綜合腳手架定額項目。
二、綜合腳手架定額項目中,綜合了建筑物的基礎、內外墻砌筑、澆灌混凝土、構件吊裝、層高在3.6m以上的墻面粉飾等使用的腳手架以及上料平臺、安全網等各種因素。因此,凡按建筑面積計算綜合腳手架者,除以下幾種情況應另按單項腳手架定額項目計算外,其余均不得再計算單項腳手架費用。
1.室內高度超過3.6m,設計要求天棚抹面、鋪釘面層、勾縫、油漆等裝飾所搭設的滿堂腳手架以及10m以上天棚噴(刷)漿使用的腳手架。
2.建筑物的室內設備基礎、大型池槽等,按施工組織設計(或施工方案)的規定,施工中必須搭設的單項腳手架。
3.建筑物水平防護架和垂直防護架。
4.鍋爐房的房上煙囪和附墻煙囪其出屋面部分所搭設的腳手架。5.經批準的施工方案中需要搭設的斜道。
6.建筑物檐高超過20m或層數6層以上的工程,應計算外腳手架增加費。
三、腳手架定額項目均按鋼管腳手架編制。
四、單項腳手架
1.單項腳手架定額,除適用于第二條說明規定范圍外,主要適用于不能計算綜合腳手架的建筑物與構筑物工程。除本章另有規定者外,均應根據批準的施工方案或施工組織設計,執行相應定額項目。
2.外腳手架定額項目中均綜合了上料平臺,護衛欄桿等。
3.斜道是按依附斜道編制的,獨立斜道按依附斜道相應定額項目乘系數1.8。
4.水平防護架和垂直防護架指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工與其他物體隔離等防護。
5.煙囪腳手架綜合了垂直運輸架、斜道、纜風繩、地錨等。如需搭設安全網時,應另行計算。
6.水塔腳手架按相應的煙囪腳手架人工乘系數1.11,其他不變。
7.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪(水塔)、筒倉,不另計算腳手架。
8.架空運輸道Ｔ架?m為準,架寬超過2m時,應按相應定額項目乘系數1.2,超過3m時按相應定額項目乘系數1.5。
9.外架全封閉材料按密目網考慮,采用其他封閉材料時,只換算密目網價格,其他不變。當年竣工的工程,密目網消耗量調整為55m2;跨年工程,密目網按分段計算。
五、裝飾施工企業單獨進行裝飾裝修工程時,按裝飾裝修腳手架項目執行,裝飾裝修企業使用土建施工企業的腳手架時,土建施工企業按土建定額規定計取全部腳手架,裝飾施工企業不再計取腳手架費用。
工 程 量 計 算 規 則
一、建筑物腳手架搭設高度:室外自然地坪至屋面檐口頂標高或女兒墻上表面。
二、建筑物的層高:底層或中間層,自本層設計室內地面至上層地面標高;頂層,自本層設計室內地面至屋面板頂面標高。
三、構筑物腳手架搭設高度:室外自然地坪至構筑物頂面標高。
四、綜合腳手架按建筑物的建筑面積計算。
五、多層建筑物層高超過6m、單層建筑物6m以上以及單層廠房的天窗高度超過6m(其面積超過建筑物占地面積10%)時,按本章每增高1m定額項目計算腳手架增加費(增加的高度在0.6m以內者不計算增加層,0.6m以上者按一個增加層計算)。
六、檐高20m(6層)以上外腳手架增加費按超過20m或層數6層以上的建筑面積計算。
七、鋼結構工程(鋼柱、鋼梁、彩鋼板屋面、彩鋼板墻)綜合腳手架按建筑面積的34.6%計算。
八、同一建筑物檐口高度不同時,應按不同高度分別計算。
九、高低聯跨的單層建筑物,應分別計算其建筑面積,執行相應定額項目。單層與多層相連的建筑物,以相連的分界墻中心線為準分別計算。多層建筑物局部房間層高超過6m者,其面積按分界墻的外邊線計算。
十、鍋爐房的房上(或附墻)煙囪,其出屋面部分以及室外獨立柱、框架柱(不計算建筑面積者)所搭設的腳手架按其斷面外圍周長加3.6m乘以高度,執行雙排外腳手架相應定額項目。
十一、建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。
十二、電梯井內抹灰按電梯井長邊長度計算,執行挑腳手架定額項目。
十三、外墻腳手架按外墻外邊線長度乘外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時,按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量內。里腳手架按墻面垂直投影面積計算。計算里、外腳手架時,均不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
十四、滿堂腳手架,按室內凈空水平投影面積計算,不扣除附墻垛、柱等所占的面積,其“基本層”高度在3.6m至5.2m之間,若超過5.2m時,再按每增高1.2m定額項目計算其“增加層”費用。增加層數按下式計算(注:計算結果凡小數位大于0.5的,按一個增加層計算):
室內天棚高度-5.2m
增加層數 = ─────────
1.2m
十五、室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上,天棚抹灰刮大白、刮大白及天棚吊頂等裝飾時,應計算100%滿堂腳手架;高度在3.6m以上的屋面板(或樓板)勾縫、無露明屋架的天棚油漆以及10m以上的天棚噴(刷)漿使用的腳手架,按滿堂腳手架的1/3計算。
十六、挑腳手架,按搭設長度和層數以延長米計算。
十七、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。
十八、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘實際搭設長度以平方米計算。借助于外腳手架時,按50%計算;單獨搭設時,按100%計算。
十九、斜道,區別不同高度以座計算。
二十、立掛式安全網按架網部分的實掛長度乘實掛高度以平方米計算。二
十一、挑出式安全網按挑出的水平投影面積計算。
二十二、建筑物垂直封閉按實際搭設長度乘高度以平方米計算。二
十三、水平支撐鋼梁攤銷按噸計算。
二十四、磚煙囪(水塔)腳手架,區別不同搭設高度,按座計算。安全網按批準的施工方案或施工組織設計另行計算。
二十五、架空運輸腳手架,按批準的施工方案或施工組織設計搭設長度以延長米計算。二
十六、管道腳手架,按架空運輸道項目執行。其高度超過3m時,乘系數1.5;高度超過6m時,乘系數2。
二十七、砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,均按單筒外邊線周長,乘設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算,執行雙排外腳手架定額項目。
二十八、貯藏池(槽)腳手架,凡池壁高度在1.2m以上時,按外壁周長乘底板底標高至池壁頂面之間高度,池內隔墻按內壁(單面)凈長線乘底板頂標高至池壁頂面之間高度以平方米計算,執行雙排外腳手架定額項目。
二十九、實體圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下時,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上時,按雙排外腳手架計算;圍墻垛不增加,門口不扣除。花式圍墻時,按實際搭設計算。
三
十、單體體積100m3以上的設備基礎腳手架,按其外形周長乘墊層上皮至基礎頂面之間高度以平方米計算,執行雙排外腳手架定額項目。
三
十一、石砌墻體,凡砌筑高度超過1.0m以上時,按墻體長度乘高度以平方米計算,執行雙排外腳手架定額項目。
三
十二、裝飾玻璃幕墻腳手架,按幕墻長度乘腳手架搭設高度以平方米計算,執行雙排外腳手架定額項目。
三
十三、房上女兒墻、通風道等,高度超過1.2m時,執行里腳手架定額項目;房上水平裝飾物,高度超過3.6m時,執行滿堂腳手架定額項目;房上垂直裝飾物,高度超過3.6m時,執行里腳手架定額項目;房上既有水平裝飾物又有垂直裝飾物,高度超過3.6m時,執行滿堂腳手架定額項目。
三
十四、垂直運輸費用按卷揚機計算時,可單獨計算卷揚機塔架的費用,執行相應定額項目;垂直運輸按塔吊計算費用時,施工時配備卷揚機,卷揚機塔架的費用不計算。
三
十五、接層工程腳手架按接層建筑面積計算,原有部分需要搭設腳手架的,按建設單位批準的施工方案或施工組織設計計算。
三
十六、樓梯間最上一層緩臺至天棚底的高度大于3.6m時,樓梯間天棚的裝修工程應計算滿堂腳手架(基本層),高度大于5.2m時還應計算增加層。工程量按頂層樓梯間水平投影面積的一半計算。
三
十七、內外裝修腳手架按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口面積。
室外電梯腳手架篇四
工商銀行觀光電梯外腳手架
——專項施工組織設計
一、外腳手架設計計算書
搭設參數:工程需搭設70.2米,立桿橫距b=1.05m,立桿縱距l(xiāng)=1.5m,內立桿距外墻b1=0.35m,步距h=1.8m,鋪設腳手板6層,同時施工的層數2層,腳手架與主體結構的連接布置,其豎向間距h1=3h=4.5m,鋼管為φ48×3.5,施工荷載為2kn/m2。計算如下:
(一)、計算雙排單管腳手架的最高搭設高度hmax
查表得:φaf=34.362 kn
ngk2=4.185 kn
nqk=4.2 kn ngk1=4.185 kn ka=0.85 h=[kaφaf-1.3(1.2×ngk2+1.4 nqk)]×h/1.2 ngk1
=[0.85×34.362-1.3(1.2×4.185+1.4×4.2)]×1.8/(1.2×0.442)=51 m hmax≤h /(1+h/100)=51 /(1+51/100)=33.7 m 根據計算雙排單管腳手架的最搭設高度為33.7m,實際取18步×1.8m=32.4m。
(二)、根據以上計算可知雙排單管腳手架只充許搭設高度為33.7m,現采取措施由頂往下算32.4m至70.2m之間為雙排雙管腳手架,折合步數為21步。驗算腳手架的整體穩定性。
(1)n值:因底部壓桿軸力最大,故驗算雙管部分。每步一個縱距腳手架自重n'gk1
n'gk1= ngk1+2×1.8×0.0376+0.014×4 =0.442+0.135+0.056=0.633 kn n=1.2(n1ngk1+ n'1n'gk1nqk+ngk2)+1.4nqk
=1.2×(18×0.442+21×0.633+4.185)+1.4×4.2 =36.4 kn(2)計算穩定性系數ф 由b=1.05m;h1=4.5m
計
算
長
細
比
λ
x= h1/0.5b=5.4/0.5×1.05=10.29
由b、h1查表得μ=20 ∴λox=μλx=20×10.29=205.7 查表得ф=0.171(3)驗算整體穩定性:因立桿為雙鋼管,ka=0。7,計算高度調整系數kh,由h=70.2m>25m, kh按下式計算:
kh=1/(1+h/100)=1/(1+70.2/100)=0.588 則n/фa=36400/(0.171×4×489.3)=109 n/mm2 ka ?kh?f=0.588×0.7×205=71.8 n/mm2<109 n/mm2 說明穩定性達不到要求。
(三)、因?yàn)榉€(wěn)定性計算達不到要求,采取用16#鋼絲繩將外架與主體拉結來對腳手架進行卸荷處理,其豎向間距為h1=6×1.8=10.8m,橫向間距l(xiāng)=1.05×2=2.1m。
2、對鋼絲繩驗算強度:已知16#鋼絲繩的屈服荷載為212kn。最不利位置在雙排雙管腳手架處,有二個操作層,6層腳手板均鋪在
此6步。
n=2×1.2×(6×0.633+4.185)+1.4×4.2 =30.92 kn<212kn
3、經卸載處理后的腳手架穩定性計算
n/фa=15460/(0.171×4×489.3)=46.19 n/mm2<71.8 n/mm2 說明已符合穩定性要求。
(四)、驗算單根鋼管立桿的局部穩定
單根鋼管最不利步距位置為由頂往下數32.4m處往上的一個步距,最不利荷載也在此處,為一個操作層,其往上還有一個操作層,6層腳手板均在此處往上的位置鋪設,最不利立桿為內立桿,要多負擔小橫桿向里挑出0.35m寬的腳手板及其上活荷載。
故軸向力n1=1/2×1.2n1?ngk1+(0.5×1.05+0.35)×(1.2ngk2+1.4 nqk)/1.4
=0.5×1.2×6×0.442+(0.5×1.05+0.35)×(1.2×4.185+1.4×4.2)/1.4 =8.4 kn λ1=h/i=1800/15.78=114 查表得φ=0.489 由于qk=2kn/m2 ∴qm=35n/mm2 查表得單根鋼管a1=489mm2 ka=0.85 n1/ φ1a1+qm=8400/(0.489×489)+35=70n/mm2 ka ?kh?f=0.588×0.85×205=102n/mm2 >70n/mm2
說明單管穩定性安全
二、鋼管扣件式腳手架方案
(一)、搭設方案
本工程主體高度69.9m,腳手架高度70.2m,結合建筑物結構形式及腳手架計算書,根據本公司類似工程的施工管理經驗,37.8m以下采用雙排雙立桿鋼管扣件腳手架,37.8m以上采用雙排單立桿式鋼管扣件腳手架。每三步設一道與結構的軟拉結,每六步設一道φ16鋼絲繩卸荷。
(二)、基本要求
用扣件式鋼管搭設的腳手架,是施工用的臨時結構,它要求受施工過程中垂直和水平荷載,因此,腳手架必須有足夠的承載能力、剛度和穩定性。在施工過程中,在各種荷載作用下,不發生失穩倒塌,不超過結構的容許強度,變形傾斜,搖晃或扭曲現象,以確保安全。
(三)、受荷情況
采用φ48×3.5鋼管和扣件等構成的腳手架,立桿、大橫桿和小橫桿是主要受力桿件。剪刀撐、斜撐和連墻筋是保證腳手架整體強度和穩定性的桿件,并具有加強腳手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中連墻筋還要承受風荷載,扣件是腳手架組成整體的連接件和傳力件。
(四)、腳手架的構造與搭設要求
1、立柱構造要求
立柱接頭必須采用對接扣件對接,對接、搭接應符合以下要求:
立柱上的對接扣件應交錯布置,兩個相鄰立柱接頭在高度方向錯開的距離不應小于500mm;各接頭中心距主節點的距離不應大于步距的1/3。立柱的搭接長度不應小于1m,不少于兩個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端距離不應小于100mm。
2、縱向水平桿構造要求:
縱向水平桿設置在橫向水平桿之上,并以直角扣件扣緊在橫向水平桿上??v向水平桿在操作層的間距不宜大于400mm。縱向水平桿的長度一般不宜小于3跨,并不小于6m??v向水平桿一般宜采用對接扣件連接,也可采用搭接,對接接頭應交錯布置,不應設在同步、同跨內,相鄰接頭水平距離不應小于500mm,并應避免設在縱向水平桿的跨中。搭接接頭長度不應小于1m,并應等距設置三個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板邊緣至桿端的距離不應小于100mm。
3、橫向水平桿的構造要求:
橫向水平桿兩端采用直角扣件固定在立柱上,靠墻一側的外伸長度應頂到遭墻?/p>
4、竹笆腳手板的構造要求:
竹笆板主筋應垂直于縱向水平桿方向鋪設,應采用對接平鋪,四個腳應用直徑為1.2mm的鍍鋅鋼絲固定在縱向水平桿上。
自頂層操作層的腳手板往下計,宜每隔12m滿鋪一層腳手板。
5、連墻件布置及構造要求:
連墻筋采用喜利得hit-hy150植筋方法在原外墻植筋,鋼筋為直
徑20的二級鋼,埋深260mm,連墻件宜靠近主節點設置,連墻筋垂直間距為5.4m、水平間距為4.5m,連墻件必須從底步第一根縱向水平桿處開始設置,當該處設置有困難時,應采用其它可靠措施固定。
6、橫向支撐的構造要求:
腳手架的兩端必須設置橫向支撐,中間宜每隔6跨設置一道。
7、門洞構造要求:
洞口處增設的斜桿應采用旋轉扣件優先固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端上,旋轉扣件中心線距中心節點的距離不應大于150mm。
洞口兩側增設的橫向支撐應伸出增設的斜桿端部;增設的短斜桿端部應增設一個安全扣件。
8、腳手架搭設順序
按腳手架的柱距、排距要求進行放線、定位。
桿件搭設順序如下:放置縱向掃地桿──立柱──橫向掃地桿──第一步橫向水平桿──連墻件(或加拋撐)──第二步橫向水平桿……。
9、腳手架搭設注意事項
墊板、底座應準確地放在定位線上,墊板必須鋪放平穩,不得懸空。
搭設立柱時,外徑不同的鋼管嚴禁混用,相鄰立柱的對接扣件不得在同一高度內,錯開距離應符合構造要求。
當搭至有連墻件的構造層時,搭設完該處的立柱、縱向水平桿、橫向水平桿后,應立即設置連墻件。
當腳手架操作層高出連墻件兩步時,應采取臨時穩定措施,直到連墻件搭設完后方可拆除。
剪刀撐、橫向支撐應隨立柱、縱橫向水平桿等同步搭設,剪刀撐、橫向支撐等扣件的中心線距主節點的距離不應大于150mm。
對接扣件的開口應朝上或朝內。各桿件端頭伸出扣件蓋板邊緣的長度不應小于100mm。
鋪設腳手板時,應滿鋪、鋪穩,靠墻一側立墻面距離不應大于150mm。腳手板的探頭應采用直徑3.2mm的鍍鋅鋼絲固定在支承桿上,在拐角、斜道平口處的腳手板,應與橫向水平桿可靠連接,以放置滑動。
欄桿和擋腳板應搭設在外排立柱的內側,上欄桿上皮高度1.2m,中欄桿居中設置,擋腳板高度不應小于150mm。
腳手架搭設完畢后,必須經有關部門驗收后,方可投入使用。首步腳手架的步高一般為2000mm,離底部200mm處設置一道大、小橫桿,以保持腳手架底部的整體性,底部的立柱間隔多采用不同長度的鋼管,將相鄰柱的對接接頭位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面錯開。
腳手架縱向兩端和轉角處起,在腳手架外側每隔9m(水平距離)左右用斜桿搭設成剪刀撐,自下而上循序連續設置,與地平成45-60
度夾角,最下面的斜桿與立桿的連接點,離地面不大于50cm,斜桿下端伸入地面20cm,斜桿采用搭接時,搭接長度不小于40cm,并用兩只旋轉扣件扣牢,剪刀撐應用旋轉扣件與立桿和橫向水平桿扣牢。
建筑物周圍搭設腳手架,如遇到吊車,井架,外用電梯必須斷開,而不能閉合型時,應在斷開上下步處的腳手架底端處加密連墻桿設置,在底端處的上下步里外排立桿之間設側向斜桿。
外立桿里側設1米高防護欄桿和18cm高的擋腳板(用兩道水平鋼管緊貼外立桿內側,用扣件扣牢),外側圍護全部設置密目安全網。
腳手架每隔4步,應在里立桿與墻面之間設統長安全竹片笆,支撐在兩根鋼管上,用18#鐵絲同鋼管捆牢,每塊竹片笆捆綁點不少于4點。
在搭設高層腳手架時,同時要做好腳手架的接地,接地用的地板一般可用三根250×5角鋼,l=1500mm埋入地下,再用一40×4扁鋼引出與腳手架連接。
高層建筑腳手架,一般是隨著結構進度分段搭設,在每段腳手架搭設完畢以后進行驗收,驗收合格并辦妥驗收手續方可使用。
10、腳手架拆除
腳手架的拆除要在腳手架的施工使用均已完畢并經工程負責人認為不再需要腳手架時才可拆除。
腳手架頂部開始拆除,先自腳手架一端開始拆除頂部的扶手與欄桿柱,再拆除腳手板,依次拆除欄桿、剪刀撐,腳手架與建筑物間的
聯結桿不可提前拆除,拆除聯結桿后,應立即組織人員將該處飾面修補完畢。
拆除腳手架應設置警戒區,并有專人負責警戒,拆除腳手架前應將腳手架上的留存材料、雜物等清理干凈。
拆下的桿件與零配件,應按類分堆(扣件裝入容器內),用吊車吊下,嚴禁高空拋擲。
拆下的桿件與零配件運到地面時,應隨時按品種分規格堆放整齊,妥善保管,有損壞者給予維修和保養。
三、安全措施
搭設腳手架必須經安全教育持崗位證的架子工承擔,凡有高血壓、心臟病者不得上腳手架操作。
搭拆腳手架時,工人必須戴好安全帽,佩好安全帶,工具及零配件要放在工具袋內,穿防滑鞋工作,袖口、褲口要扎緊。
在靠近架空輸電線路搭設腳手架時,應按供電局規定確保一定的安全距離,必要時應切斷電源或遷移電線。
施工現場帶電線路如無可靠的安全措施,一律不準通過腳手架,非電工不準擅自拉接電線電器裝置。
腳手架與主體結構連墻桿采用鋼管,其一端與主體結構的預埋鐵電焊,另一端用扣件同立桿連接,連墻桿設置點為三跨二步。
嚴禁在腳手架上堆放鋼模板、木料及施工多余的物料等以確保腳手架暢通和防止超載。(腳手架承載力為每平方270kg)。
吊運腳手板,腳手管等須用專用保險吊鉤,嚴禁單點起吊,要堆放平穩,并嚴格控制腳手架上的施工荷載。
腳手架四角應有接地保護及避雷裝置。
四、腳手架檢查制度
1、腳手架檢查每月兩次,時間定為每月的5日與20日。
2、檢查人員包括技術負責、安全員、架子班長及其有關人員。
3、檢查要有針對性,要仔細、認真檢查。
4、檢查出問題要及時整改,定時、定措施,并落實到人。整改后,要有專人進行復查,并填寫復查意見。
安全員、維護人員要天天察看,發現問題要及時通知架子班。
五、腳手架管理制度
1、為加強腳手架的安全管理,保障職工的人身安全,根據國家有關腳手架的技術規定,結合本工地實際情況,制定如下制度,各施工人員必須執行本制度。
2、腳手架在搭設前,必須編制施工組織設計,由公司技術負責人審批,批準后方可實施。
3、架子施工操作人員必須經培訓合格后方可施工作業。
4、搭設前,對施工人員進行教育及技術交底。
5、腳手架由架子工嚴格按規范、設計要求搭設,不得違章作業。并按規定要求使用。
6、各種桿結、拉結、安全防護不隨意拆除。
7、現場安全員、維護人員要及時對腳手架進行檢查維修,如有隱患及時整改。
8、外腳手架荷載每平方米不得超過270kg。在外腳手架上不得放置模板、鋼管、鋼筋及零星雜物。
室外電梯腳手架篇五
觀光電梯腳手架工程計算 計算總說明
本腳手架工程計算參照《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(jgj130-2011)
本腳手架形式采用雙排扣件式鋼管腳手架。使用沖壓鋼腳手板,沖壓鋼腳手板擋板。
觀光電梯外輪廓尺寸為3m×6.35m??紤]腳手架與外輪廓留有間隙,取長邊立桿縱距l(xiāng)a為1.7m,則1.7m×4=6.8m,與電梯有225mm的間隙;取短邊立桿縱距l(xiāng)a為1.6m,1.6m×2=3.2m,與電梯有200mm的間隙。
取立桿橫距l(xiāng)0為1.05m。
層高一般為5.5m,因此取步距h0為1375mm,即四步一層。每兩步設置一個作業層。
考慮玻璃安裝時同時作業有2名工人,材料有1塊玻璃及工具若干,重量為
q?0.8?2?3.6?1?5.2kn,q?5.21.05?3.175?1.56knm2,小于規范規定的2kn/m2,因此取施工荷載為2kn/m2。
2大橫桿計算
內外立桿間均勻放置3根大橫桿承擔施工荷載及腳手板重量。腳手板采用沖壓鋼腳手板。自重標準值為0.3kn/m2。
大橫桿的自重標準值 p1=0.04kn/m 腳手板的荷載標準值 p2=0.3×1.05/3=0.105kn/m 靜荷載標準值pk=0.04+0.105=0.145 kn/m 活荷載標準值 qk=2×1.05/3=0.7kn/m 靜荷載的設計值 q1=1.2×0.145=0.174kn/m 活荷載的設計值 q2=1.4×0.7=0.98kn/m(1)強度計算
以三跨連續梁為計算模型,參考結構計算公式,考慮最不利荷載布置,計算如下。
跨中最大彎矩為m1=(0.08×0.174+0.10×0.98)×1.72=0.323kn?m 支座最大彎矩為m2=-(0.10×0.174-0.117×0.98)×1.8002=-0.382kn?m 取二者較大值(支座彎矩)進行強度驗算:
??0.382?105.26?1036?72.6nmm2?205nmm2,滿足要求。
(2)撓度計算 f?(0.677?0.145?0.99?0.7)?1700544100?2.06?10?12.71?10?2.52mm
大橫桿最大撓度小于
1700150mm 與10mm,滿足要求。
3小橫桿計算
大橫桿荷載以集中力方式傳遞給小橫桿。荷載取值如下: 小橫桿的自重標準值 p1=0.04kn/m 大橫桿的自重標準值 p2=0.04×1.7=0.068kn 腳手板的自重標準值p3=0.3×1.05×1.7/3=0.1785kn 活荷載標準值 q=2×1.05×1.7/3=1.19kn 均布荷載標準值pk=0.04kn/m 集中力標準值pk=0.068+0.1785+1.19=1.4365 kn 均布荷載的設計值 p=1.2×0.04=0.048kn/m 集中力的設計值 p=1.2×(0.068+0.1785)+1.4×1.19=1.9618kn(1)強度計算
以簡支梁為計算模型,參考結構計算公式,計算如下。
最大彎矩為m1.037?105.26?106?0.048?1.0582?1.9618?1.052?1.037kn?m
??3?197.1nmm?205nmm22,滿足要求。
(2)撓度計算
f?5?0.04?1050544384?2.06?10?12.71?10?(3?1050?4?1050229)?1436.5?1050472?2.06?10?12.71?105?2.278mm
大橫桿最大撓度小于
1050150mm 與10mm,滿足要求。
4扣件抗滑力計算
小橫桿通過扣件將力平均傳給內外兩立桿。小橫桿的自重標準值 p1=0.04×1.05/2=0.021kn 大橫桿的自重標準值 p2=0.04×1.7×3/2=0.102kn 腳手板的自重標準值
p3=0.3×1.05×1.7/2=0.26775kn 活荷載標準值 q=2×1.05×1.7/2=1.785kn 抗滑力驗算: r?1.2?(0.021?0.102?0.26775)?1.4?1.785?2.97kn?8kn,滿足要求。
5立桿穩定性計算
作用在立桿上的荷載包括架體自重、構配件自重、施工活荷載和風荷載(1)荷載取值
架體自重:查表得每米立桿承受的結構自重標準值gk=0.16kn/m ng1k=0.16×58.5=9.56kn 構配件自重:
① 腳手板:同時鋪設四層,4×0.3×1.05×1.7/2=1.071kn ② 欄桿、沖壓鋼腳手板擋板,4×0.16×1.7/2=0.544kn ③ 安全網,0.01×1.7×58.5=0.9945kn 即ng2k=1.071+0.544+0.9945=2.6095kn 靜荷載標準值ngk=ng1k+ng2k=12.1695kn 施工活荷載:nqk=2×1.7×1.05/2=1.785kn 風荷載:?k查規范得?z??z?s?0
?1.18,?s?1.3,?0?0.35,2則風壓標準值為?k?1.18?1.3?0.35?0.5369kn/m
(2)不考慮風荷載的穩定性計算
n?1.2ngk?1.4nqk?1.2?12.1695?1.4?1.785?17.1kn
立桿計算長度l0長細比??l0i??k?h?1.155?1.8?1.375?2.86m
2.860.0159?180
查表得??0.220
??n?171000.22?5.06?102?a?153.6n/mm?205n/mm22,滿足要求。
(3)考慮風荷載的穩定性計算
n?1.2ngk?0.9?1.4nqk?1.2?12.1695?0.9?1.4?1.785?16.85kn
mw?0.9?1.4mwk?0.9?1.4wklah10168502?0.9?1.4?0.5369?1.7?1.3751062?0.217kn?m??n?a?mww?0.22?5.06?102?0.217?105.26?103?151.4?41.25?192.7knm?205knm22滿足要求。
6最大搭設高度計算
(1)不組合風荷載
[h]??af?(1.2ng2k?1.4?nqk)1.2gk,代入?shù),得
?(1.2?2.6095?1.4?1.785)[h]?0.22?5.06?10?205?102?31.2?0.16?89.5m
(2)不組合風荷載
?af?[1.2ng2k?0.9?1.4(?nqk?[h]?1.2gkmwkw?a),代入?shù),得
?1[h]?0.22?5.06?10?205?102?3?(1.2?2.6095?0.9?1.4?1.785?41.25?0.22?5.06?101.2?0.16)?66.9m最大搭設高度符合要求。連墻件計算
nlw?1.4?kaw?1.4?0.5369?5.5?4.45?18.40kn,n0?3kn,nl?21.40kn。
連墻件采用扣件與墻體(樓面)連接。(1)強度驗算
??nlac?214005.06?102?42.3n/mm2?0.85f?174.25n/mm2,滿足要求。
(2)穩定驗算
取連墻件長度為30cm。
??301.59?18.7,查得??0.95
nl?a?214000.95?506?44.5n/mm?0.85f?174.25n/mm22,滿足要求。
(3)抗滑承載力驗算
nl?21.40kn?8kn,一個直角扣件不能滿足要求!應采取措施保證抗滑承載力。
一、通過多個扣件(至少三個扣件)與墻體連接;
二、通過焊接、螺栓等方法固定。7 立桿地基承載力驗算
在立桿底部設置50cm×50cm的墊板進行傳力。因此,立桿基底平均應力為
p?na?17.10.5?0.5?68.4kpa
因此,需要地基承載力設計值為68.4kpa。當?shù)鼗翞樘烊坏鼗鶗r(shí),應按地質勘察報告選用;當?shù)鼗翞榛靥钔習r,應對地質勘察報告提供的回填土地基承載力特征值乘以折減系數0.4。若地基承載力不足時,可采用換土、澆筑c20素混凝土墊層等措施提高地基承載力。注意事項
(1)本計算僅考慮同時作業一層的荷載,施工中必須嚴格按照同時作業一層,不得兩層同時作業。
(2)由于腳手架體型高聳,因此必須做好連墻件的連接。根據計算中的要求,做好連接,確保連接牢固。
(3)在現場需根據土質情況和地質勘查報告校對立桿下地基承載力,不符合時需進行處理。