在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?
園林綠化工程質量評估報告篇一
工程竣工預驗收合格后,由項目總監理工程師向建設單位提交《工程質量評估報告》?!豆こ藤|(zhì)量評估報告》包括工程概況、施工單位基本情況、主要采取的施工方法、工程地基基礎和主體結構的質量狀況、施工過程中發生過的質量事故和主要質量問題、原因分析和處理結果,以及對工程質量的綜合評估意見。評估報告應由項目總監理工程師及監理單位技術負責人簽認,并加蓋公章。
工程質量評估報告編寫范例如下:
工程質量評估報告
封面(略)
前言
龍源代欽塔拉風電工程建設北京中達聯監理公司受龍源興安盟風力發電有限公司的委托,對代欽塔拉風電工程實施監理工作。項目監理部于2009年4月15日開始對該工程進行施工階段監理,經建設單位、設計單位、施工單位、監理單位的共同努力,于2010年5月25日該工程通過竣工預驗收,下面對該工程進行工程質量評估。
一、工程概況
1.建筑特點
地下部分的建筑面積為12058m2。建筑平面呈矩形,東西向長58.70m,南北向長81.70m。該工程地下一層層高5.80m和4m,為餐廳、廚房、浴室、變配電室、汽車、自行車停車車庫等;地下二層層高5.70m和4.2m,為冷凍機房、熱交換站、6級人防和影視資料庫等;地上十七層(局部四層、五層、六層等),屋頂兩層,建筑總高72.20m,總建筑
2面積41264m,室內外高差0.45m,地下水位在30.02m~30.38m之間(埋深15.80~16.30m)。
2.結構特點
基礎采用滿堂紅筏板基礎:地下室為混凝土板柱體系;地上結構為鋼筋混凝土框架---剪力墻結構,四層裙房部分采用局部框架剪結構,報告廳大跨部分采用雙向井式梁結構,地上結構的樓、屋蓋采用無粘結預應力雙向無梁樓蓋體系。
該工程地基持力層為砂卵石天然持力層,局部為中砂層,ⅱ類場地土,無液化現象。工程抗震設防烈度為8度??拐鸬燃墸嚎蚣苤?、密肋樓蓋、框架梁二級,抗震墻一級。
二、施工單位基本情況
承包單位:內蒙古鑫泰建設集團有限公司
內蒙古第三電力建設工程公司
吉林省百強電力建設有限公司
四川送變電有限公司
承包單位項目經理部全面負責本工程的施工任務,各管理屋人員配備齊全,資格符合要求。施工人員、各專業人員崗位證書齊全,符合要求。勞務人員數量滿足施工工期要求。施工各類機械設備規格、型號、數量、性能滿足施工要求。工程原材料、構配件、設備能按使用計劃落實。根據對總包單位、分包單位及主要原材料、構配件、設備供應單位的考察確定,總包單位和分包單位及供應單位有能力完成本工程的施工項目。
三、主要采取的施工方法
1.現場場地狹小,基槽四周做了護坡處理(鋼筋混凝土護坡樁),槽邊不放坡。
2.基礎深,現澆混凝土強度等級高,底板混凝土澆筑量大及厚,采取了相應技術措 1
施。
3.墻體厚度及所用材料變化多,種類多。板厚、標高不一;坡道、軸間混凝土柱等測量放線要求高。給水排水、暖通、電氣專業墻、板預留洞較多。
4.為保證混凝土澆筑的連續性,保證混凝土的質量,加快施工進度,解決現場場地狹小的問題,混凝土全部采用商品混凝土?;炷凛斔秃蜐仓捎盟鹾突炷凛斔捅?、水平布料等多種方工進行。
5.“四新”應用
針對該工程的特點,為保證該工程優質、高速地完成,落實建設部在建筑業推廣應用的新技術、新工藝,結合該工程的實際情況,采用的新技術、新工藝有:
(1)采用泵送混凝土技術
該工程混凝土澆筑采用泵送,布料桿下料,加快了混凝土澆筑速度,取消了中間環節,大大減輕了工人的勞動強度,節省了大部分塔式起重機作業,從而加快了施工進度。
(2)清水模板技術
模板板面采用竹編板,該模板板塊大,面板平整光滑,可大大提高混凝土的外觀質量及保水作用,免除抹灰,且比小鋼模板提高工效。
(3)鋼筋連接技術
豎向鋼筋焊接采用電渣壓力焊,水平鋼筋焊接采用閃光對焊,粗直徑鋼筋采用冷擠壓連接,該項技術可保證鋼筋的焊接質量和連接強度,保證鋼筋的同心度及密集鋼筋間的最水間距,從而有效保證了混凝土的澆筑質量。
(4)混凝土外加劑技術
混凝土內摻加粉煤灰、減水劑、早強抗凍劑等外加劑施工技術。
(5)激光掃平儀抄平放線垂直打點技術。
四、工程地基基礎和主體結構的質量狀況
1.地基與基礎的質量狀況
該工程地基的土質與勘察報告一致,釬探結果符合設計要求,基坑驗槽合格?;A(chǔ)采用滿堂紅筏板基礎;地下室為混凝土板柱體系。對該分部工程的x項分項工程,進行了查驗,符合設計要求和施工質量驗收規范,驗收合格。
2.主體結構的質量狀況
主體結構為鋼筋混凝土框架---剪力墻結構。在主體結構施工的全過程中查驗分項工程x項,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
五、其他分部工程的質量狀況
1.建筑屋面分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
2.建筑裝飾裝修為部工程中地面、抹灰、門窗、輕質隔墻、飾面磚、細部等子分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
3.建筑給水、排水及采暖分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
4.建筑電氣分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
5.智能建筑分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
6.通風與空調分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
7.電梯分部工程,施工單位自檢合格,監理驗收合格。
六、施工中發生過的質量事故和主要質量問題、原因分析和處理結果
在施工全過程中沒有發生質量事故,作為一般性的質量問題(包括常見質量通?。┰谑┕み^程中所發生,這些問題通過自查、自檢進行整改處理,達到合格后進行下道工序施工。
七、對工程質量的綜合評估意見
該工程承包合同規定的質量等級為:合格。監理單位對分項、分部、單位工程的驗收情況認為工程達到了施工合同約定的工程質量標準,單位工程預驗收合格。
園林綠化工程質量評估報告篇二
雪松大道西段(天中山大道—香山南路)綠化工程
質 量 評 估 報 告
河南海華工程建設監理公司
年 月 日
雪松大道西段(天中山大道—香山南路)綠化工程
監理單位質量評估報告
一、工程概況:
駐馬店市雪松大道西段為駐馬店市新老城區重要連接通道,東起天中山大道西至香山南路,道路全長2500米,雪松大道西段綠化設計風格簡捷、明快、大方。以大尺度植物造景為主,突出體現植物在季相、色相上的變化,強調植物組團變化的韻律感;大氣中不失細膩。兩側綠化帶利用不同植物群落創造連續、流暢、自然的綠色空間。共栽植香樟、紅楓、桂花、等常綠喬木,百日紅、垂絲海棠、紅葉李等落葉喬木,金邊黃楊、小葉女貞、紅葉石楠等花灌木。
二、監理依據
1、法律依據:國務院《建設工程質量管理條例》、《城市綠化條例》、《河南省房屋建筑和市政基礎設施工程質量實施辦法(53號文)》《房屋建筑和市政基礎設施工程竣工驗收管理辦法》等各級政府有關質量方面的規定和文件、各級建設行政主管部門有關工程質量管理方面規定和文件,法律法規規定的其他要求。
2、施工監理依據:
同業主簽訂的監理合同、施工單位同業主簽訂的施工合同、中華人民共和國《工程建設監理規程》、《現行建筑施工規范》、《園林綠化工程施工及驗收規范》(cjj82—2012)、施工標準圖集、設計施工圖紙,圖紙會審紀要、本公司內部文件《景觀綠化工程質量控制措施》。
三、工程項目監理范圍
設計文件范圍內的園林綠化工程。
四、工程項目監理目標
根據監理合同,監理公司對施工階段工程項目的投資、進度、質量控制為主,依據業主和承包方的施工合同規定,工程質量等級達到合格。
五、監理單位的質保體系
a 建立健全各監控環節體系
b 我公司自承接該工程后成立了以總監代表負責制的組織機構,配備了園林綠化專業的工程師并制定了各監理工程師的職責分工,依據該工程的特點編制了工程項目監理工作程序要求,對確保質量起到了有力的保障作用。
六、施工階段的監理情況
a 監理的總任務時做好“三控制”、“兩管理”、“一協調”、即投資控制,質量控制、進度控制、合格管理、信息管理和組織協調,監理始終圍繞著監理程序開展工作。b 首先市對施工單位的資質認證,對該項目的經理、技術負責人技術員、資料員、特種工種的上崗證進行檢查。c 對苗木的質量控制:苗木質量是工程質量保障的基礎,因此對進場材料進行了嚴格的把關;凡是進入現場的材料必須兩證齊全。進場后的材料進行見證取樣,復驗報告合格后方可用與本工程,不合格的材料杜絕進入施工現場。d 對施工方法的控制
著重對施工單位提出的施工組織設計進行了審核,結合現場世紀提出修正意見,對于重要的工程部位要求施工單位制定出詳細的施工方案,監理審批同意后方可施工。e 對施工機械的質量安全控制 機械要保證正常運轉,實行定既定人定崗責任的三定機制,操作人員必須認真執行各項規章制度嚴格遵守操作規程,防止出現安全質量事故。
f 在整個施工過程中,只要有施工就有監理工在,從材料進場到施工工藝,監理嚴格按照設計和規范監督施工。g 施工過程中的監督和現場巡查檢查,及時發現違章操作和不按設計要求,不按施工規范,規程和質量標準施工的現象;對不符合質量要求的以書面形式通知施工單位,指令其進行改正,對重點工程部位加強巡檢。h 施工過程中嚴格實施符合性檢驗
首先對隱蔽工程進行檢查驗收,要求承包商在自檢的基礎上已覆蓋的分部分項必須在隱蔽前進過監理人員檢查驗收,確認其質量合格后才允許隱蔽;其次是對工序的交接檢查驗收,檢查上道工序不合格不能進行下道工序施工的原則,再則是對工程施工預驗,通常是對各項工程的位置軸線、標高等進行預驗復合,預驗不合格不得進行下道工序施工。j 進度控制
根據合同工期的要求,監理部、業務部、承包商共同制定總的進度計劃、有承包商編制具體的進度計劃、經監理審查同意后付諸實施。k 投資控制
協助甲方做好工程質量的審核工作,做好分部分項工程量的增減和簽證工作;根據施工合同,總投資目標,工期,形象進度按監理程序階段性給承包商撥付工程款,工程款按時按量支付。
七、工程評估
工程竣工后我監理部組織監理工程師對工程及時資料觀感進行評估。
1、評估依據
工程建設監理合同、工程施工合同、工程設計施工圖、《園林綠化工程施工質量驗收統一標準》、《園林綠化工程施工及驗收規范》和駐馬店市園林綠化工程質量驗收有關規程、規定等。
2、質量控制資料核查情況
3、單位工程竣工觀感評定情況
4、分部分項工程說明
所有原材料均需要苗木檢疫證,按批取樣送檢,技術資料整理齊全。
5、分部分項工程評估 評估結論
本工程各分項工程主控項目和一般姓名均符合要求,主要控制資料植物檢疫檢測報告齊全符合現行驗收規范要求。
工程質量外觀良好;
評估結論:依據園林綠化工程質量驗收同意標準及有關技術規,該工程評估為合格工程。
河南海華工程建設監理公司
年 月 日
園林綠化工程質量評估報告篇三
(注:質量評估報告應由建設單位、監理單位、施工單位、設計單位、勘察單位提供)
工程質量評估報告
本工程為工程,建筑面積為平方米,結構,建筑層數為層。坡屋面采用,內墻,外墻;水、電、暖、衛等配套齊全,能滿足用戶使用要求,工程質量符合設計與規范要求。
本工程施工過程中對進場使用的各種材料進行了見證取樣試驗,使施工中使用的材料均能達到使用要求。分項、分部以及隱藏工程的核驗及時準確,技術資料齊全。
1、基本項目:對部符合要求。
2、觀感項目:應得實得分,得分率%。
工程項目經理部
年月日
園林綠化工程質量評估報告篇四
永定雙溪~湖坑110千伏線路工程
質量評估報告
批準: 年 月 日
審核: 年 月 日
編寫: 年 月 日
福建和盛工程管理有限責任公司 龍巖永定湖坑110kv輸變電工程監理項目部
2017年 11月
目錄
1工程概況 ······················································································································ 3
2質量評估范圍················································································································ 3
3質量評估依據················································································································ 3
4施工過程質量控制綜述 ··································································································· 4
5工程質量監理控制概述 ··································································································· 5 6
分項、分部、單位工程質量核查情況 ················································································· 5 7
工程質量評估結論 ········································································································· 6 工程概況
本工程為新建交流單回架設110kv架空輸電線路,起自擬建220kv雙溪變110kv出線構架,終止于擬建110kv湖坑變110kv進線構架。新建線路總長28.792公里,其中利用待建雙回路塔單掛線長度為8.435公里、單回路塔架設長度為20.357公里。全線新建角鋼塔56基,其中單回直線塔37基、單回轉角塔19基;利用同期建設的岐嶺~湖坑110kv線路工程角鋼塔28基,利用仙師~鳳城線路鳳城側改接入雙溪變110kv線路工程角鋼塔1基,其中雙回直線塔19基、雙回轉角塔10基。線路建設地點為龍巖市永定區境內。
導線采用jl/lb20a-240/30型鋁包鋼芯鋁絞線;#57~#84塔雙回路架設段兩根地線均采用opgw光纜,其中左邊opgw光纜列入岐嶺~湖坑110kv線路工程;其余地段兩根地線其中一根采用opgw光纜、另一根采用jlb40-80-7鋁包鋼絞線。opgw光纜詳見通信部分設計。2 質量評估范圍
監理合同所確定的工程監理范圍內工程質量:
(1)線路工程(包括大跨越)的主要設備材料采購、工程協調、施工、竣工驗收及啟動投運、資料整理歸檔、工程移交、驗收、達標投產創優、質量保修、工程監理總結等全方位、全過程建設監理工作(包括工程質量控制、安全控制、進度控制、投資控制,工程建設合同管理、信息管理等)。(2)協調工程建設施工、供貨、設計等各有關單位間工作關系,并將“四控制、兩管理、一協調”工作內容始終貫穿與工程建設各階段。工程試運行消缺完成并且系統帶電正常后,征得建設管理單位同意可離開現場,達標投產、創優各階段活動時,根據有關通知進行配合工作,直至質保期和創優工作結束。
質量評估依據
(1)《110~750kv架空送電線路施工及驗收規范》(gb 50233—2014)。
(2)《110~500kv架空送電線路工程施工質量及評定規程》(dl/t 5168—2002)。(3)《地基與基礎施工及驗收規范》(gb 50202—2002)。(4)《建筑工程監理規范》(gb 50319—2000)。
(5)《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(gb 50204—1992)。(6)《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》(gb 175—1999)。(7)《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(jgj 52—1992)。(8)《建筑用卵石、碎石》(gb/t 14685—2001)。(9)《鋼筋焊接及驗收規范》(jgj 18—2003)。
(10)國家電網公司《輸變電工程施工工藝示范手冊(送電線路部分)》。(11)《普通混凝土配合比設計規程》(jgj 55—2000)。(12)《混凝土強度檢驗評定標準》(gbj 107—1987)。(13)《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb 50300—2001)。(14)《普通混凝土力學性能試驗方法標準》(gb 50081—2002)。
(15)《混凝土用砂石質量檢驗方法標準》(jgj 52—2006)。(16)《普通混凝土力學性能試驗方法標準》(gb 50081—2002)。(17)《建筑工程冬期施工規程》(jgj 104—1997)。(18)《濕陷性黃土地區建筑規范》(gb 50025—2004)。
(19)《電力建設安全工程工作規劃 第2部分:架空線路》dl2009.2-2005(20)《國家電網公司基建安全管理規定》(國網(基建/2)173-2014)(21)《國家電網公司基建質量管理規定》國網(基建/2)112-2014(22)《關于強化輸變電工程施工過程質量控制數碼采集與管理的工作要求》(基建〔2010〕232號)(23)《架空送電線路導線及避雷線施工工藝規程》(sdj226-87)
(24)《建設工程監理規范》gb50319-2000(25)國家電網公司監理項目部標準化工作手冊110kv線路工程分冊(2014版)(26)本工程設計文件(包括設計變更單)及廠家設備技術資料
施工過程質量控制綜述
4.1 工程質量事前控制
4.1.1工程開工前,監理部審查了施工單位的施工組織機構,檢查了施工單位制定的各種管理制度;
4.1.2對擬進場施工的施工機械、測量儀器、特殊工種人員的合格證(操作證)進行了校對和審核;
4.1.3認真細致地對施工單位報送的《施工組織設計》進行審核;并提出監理意見; 4.1.4對進場主要原材料進行了審批; 4.1.5工程開工前組織了圖紙會審,對圖紙不夠明確的地方,設計部門進行了解答,并整理《施工圖紙會審紀要》;
4.1.6在檢查了施工單位開工前的準備工作就緒后,適時審批施工單位報送的《工程開工報審表》。從而在開工前做好工程質量控制工作,從技術和管理角度上,使工程質量處于受控狀態。
4.2 工程質量事中控制
4.2.1復查線路施工測量是否符合設計要求;復查了鐵塔基礎定位尺寸; 4.2.2對基礎開挖尺寸和地基土質進行了檢查;
4.2.3監理在巡視檢查、重點抽查、旁站監督時,發現工程質量隱患和缺陷,及時發出《監理工作聯系單》、《監理工程師通知單》,督促施工單位及時采取防范措施,對已經造成質量缺陷的,及時督促施工單位進行整改。施工單位整改并自檢后,用《整改報驗單》向監理部反饋,提請監理進行復檢,本工程共發出《監理工作聯系單》1份、《監理工程師通知單》8份,施工單位處理后均予以回復。
4.2.4對澆搗水泥、導線壓接等進行旁站監督;
4.3 工程質量事后把關
4.3.1 2016年06月18日~2016年06月19日監理在施工單位三級自檢消缺的基礎上組織了對雙溪至湖坑110千伏線路工程基礎工程(第一批次)進行中間驗收,提出了14條監理意見,施工單位已實施了處理或整改;
4.3.2 2017年01月16日~2017年01月18日監理單位對雙溪至湖坑110千伏線路工程桿塔工程(第一批次)進行中間驗收,提出了8條監理意見,施工單位已實施了處理或整改;
4.3.3 2017年05月07日~2017年05月08日監理單位對雙溪至湖坑110千伏線路工程基礎工程(第二批次)進行中間驗收,提出了7條監理意見,施工單位已實施了處理或整改;
4.3.4 2017年07月18日~2017年07月20日監理單位對雙溪至湖坑110千伏線路工程桿塔工程(第二批次)進行中間驗收,提出了8條監理意見,施工單位已實施了處理或整改;
4.3.5 2017年11月07日~2017年11月10日監理單位對雙溪至湖坑110千伏線路工程進行監理竣工預驗收,提出了17條監理意見,施工單位已實施了處理或整改; 5 工程質量監理控制概述
5.1.根據雙溪至湖坑110千伏線路工程的特點,編制了監理規劃、專業監理實施細則,并按規劃、細則開展監理工作。
5.2.監理部收到施工圖后,組織監理人員閱圖,形成施工圖內審意見;組織已到施工圖紙交底和會審,圖紙會審共1次;均在施工前完成施工圖交底和會審。
5.3.監理部審查了施工單位報送的本工程施工組織設計,審查的施工作業指導書有基礎施工方案、組塔方案、接地方案、架線及附件安裝方案等。
5.4 審查了試驗檢測單位分包商資質。
5.5 檢查施工單位質量保證體系,質量保證體系運行正常;審查了《達標投產質量保證措施》。5.6監理對施工用的水泥、砂、石料、鋼筋、防水材料等取樣見證送檢,審查砼配合比、主要材料報審資料。
5.7會同設計地質工代進行地基驗槽,督促、檢查施工單位按設計確定的超深基槽的地基處理方案進行施工。
5.8對所有鋼筋、埋件進行隱蔽前的檢查驗收,驗收合格后,檢查砼澆筑準備工作符合要求后,簽署砼澆灌令。
5.9對砼澆筑進行旁站監理,督促、檢查施工單位按規范要求進行砼養護,進行砼隱蔽前的外觀檢查。
5.10檢查到場的鐵塔及金具外觀質量和鋼構件焊接和鍍鋅質量,核查合格證、質保資料;對焊接及運輸造成的鋼構件局部變形要求施工單位督促廠家矯正,監理復查合格后才允許使用。
5.11對建構筑物及設備基礎平面定位尺寸、標高進行復查;對組立塔、架線及附件安裝等施工項目等進行巡視檢查。
5.12 電氣安裝工程施工階段質量控制從原材料檢驗、設備進場開箱檢查、施工質量、工藝和影響安裝質量的因素控制,具體有如下幾方面:
5.13審查金具,導電管材、鋼芯鋁絞線、銅鋁排等主要材料報驗資料。
5.14 監理部會同施工單位對每批到場設備進行開箱檢查,核對設備型號、規格、數量,檢查設備外觀質量,核查合格證、出廠試驗報告等質保資料。
5.15對試驗、焊接工等人員上崗證和試驗儀器設備報審資料的進行審查。
5.16施工安裝過程中監理部按照監理公司質量體系文件要求,嚴格監理,現場監理人員對電氣安裝中每一道工序做到事前向施工班組交代施工規范要求和注意事項。檢查基礎尺寸、中心偏差和設備安裝的水平度、垂直度偏差;檢查導線的壓接,測量壓接后尺寸,檢查導地線及附件安裝工藝;檢查導地線弛度及弧垂;對導地線、金具等設備廠家生產質量情況進行檢查。6 分項、分部、單位工程質量核查情況
按照國家、行業現行施工質量驗收規范的要求,正確劃分分項工程和分部工程,整個施工過程認真核查工程實物的質量,用科學的數據、翔實的工程資料和工程質量評估依據來評述檢驗批、分
項工程和分部工程的質量情況。①檢驗批質量評估合格的標準是主控項目和一般項目的質量經抽樣檢驗合格,具有完整的施工操作依據和質量檢查記錄;②分項工程質量評估合格的標準是分項工程所含的檢驗批均應合格,所含的檢驗批的質量驗收記錄完整;③分部(子分部)工程質量評估合格的標準是分部(子分部)工程所含分項工程的質量均驗收合格,質量控制資料應完整,地基與基礎、主體結構和設備安裝等分部工程有關功能和抽樣檢驗結果符合有關規定,觀感質量驗收符合要求。
雙溪至湖坑110千伏線路工程:已按施工合同及設計施工圖紙要求施工完畢。本工程施工根據圖紙,質量檢驗項目劃分為1個單位工程、6個分部工程、14個分項工程均全部施工完成,并經檢驗評定優良。工程質量評估結論
單位工程質量的核查評估工作均在施工項目部自行檢查評定合格的基礎上進行,施工項目部向監理項目部提交《工程竣工初驗報驗單》,總監理工程師收到工程竣工報驗單后,組織專業監理工程師對工程質量嚴格進行檢查、初檢,并且對施工項目部報送的竣工資料認真進行核查,對工程實物和資料上存在的問題,提出限期整改要求、并通過整改復查。依據單位工程施工監理的質量評估依據,監理評估范圍內的單位工程施工質量合格、達到合同質量目標要求。所評估的分部、單位工程,根據分部工程質量等級評定、質量保證資料的審查、觀感質量評定評估工程的使用安全、重要使用功能及主要質量情況,均符合規范及設計要求。
綜合評估結論:雙溪至湖坑110千伏線路工程施工質量優良。
園林綠化工程質量評估報告篇五
鶴煤綜合利用熱電廠材料庫及檢修間工程
工程質量評估報告
河南省電力勘測設計院監理部 鶴煤綜合利用熱電廠項目監理部
2006年8月 日
單
位:河南省電力勘測設計院監理部 證書等級: 乙級 地
址:
郵
編:
電話:
編
審
批
制: 核: 準:
目錄
1、工程概況
2、評估依據
3、工程分部、子分部、分項、檢驗批劃分情況
4、質量保證體系評估
5、工程質量控制資料檢查情況
6、檢驗批、分項、分部工程質量驗收情況
7、施工過程中質量事故處理情況
8、監理評估結論
1、工程概況:
1.1工程名稱:鶴煤綜合利用熱電廠材料庫及檢修間
1.2工程地點:鶴壁淇濱開發區鶴煤2×135wm綜合利用熱電廠廠區內
1.3工程規模:本工程○1-○11軸和12-18軸分兩塊,框架結構,1-○11軸一層—四層層高3.9米,室、內外高差為0.45米;12○○-○18軸一層層高為4.8米,二—四層層高為4.5米,室內外高差0.45米。
1.4建筑面積:5534m2 1.5工程投資:521萬元
1.6開工日期:2005年10月28日 1.7竣工日期:2006年8月1日
1.8建設單位:鶴煤(集團)公司熱電廠籌建處
1.9設計單位:河南省電力勘測設計院 1.10監理單位:河南省電力勘測設計院監理部 1.11勘測單位:河南省電力勘測設計院
1.12施工單位:鶴壁富昌建設工程有限責任公司
2、評估依據:
2.1國家、地方有關法律、法規、規定 2.1.1《中華人民共和國建筑法》 2.1.2《建設工程質量管理條例》 2.1.3《中華人民共和國合同法》 2.1.4《建設工程監理范圍和規定》 2.1.5《建設工程監理電力規范》 2.1.6《河南省建筑市場管理條例》 2.1.7《河南省建設工程質量管理條例》 2.1.8《房屋建筑工程施工旁站監理管理方法》 2.2電力系統現行強制性技術標準 2.2.1《電力質量驗收范圍及規范》
2.2.2《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-2001 2.2.3《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202-2002 2.2.4《地下防水工程質量驗收規范》gb50208-2002 2.2.5《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-2002 2.2.6《砌體工程施工質量驗收規范》gb50203-2002 2.2.7《建筑地面工程施工質量驗收規范》gb50209-2002 2.2.8《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50210-2001 2.2.9《屋面工程質量驗收規范》gb50207-2002 2.2.10《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-2002 2.2.10《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-2002 2.3工程勘測設計文件
2.3.1施工圖紙、設計說明及設計指定的標準圖集。2.3.2設計交底、圖紙會審紀要、設計變更文件。2.3.3工程變更文件 2.4合同
2.4.1建設工程委托監理合同 2.4.2建設工程施工合同
3、工程分部、子分部、分項、檢驗批劃分情況: 3.1劃分原則
3.1.1分部工程劃分原則
3.1.1.1分部工程的劃分按專業性質、建筑物部位確定。3.1.1.2當分部工程較大或較復雜時,按材料種類、施工特點、施工程序、專業系統及類別等劃分為若干個子分部工程。3.1.2分項工程按主要工種、材料、施工工藝、設備類別等進行劃分。
3.1.3檢驗批根據施工及質量控制和專業驗收按樓層、施工段、變形縫等進行劃分。3.2本工程劃分情況 3.2.1分部工程共5個 3.2.2子分部工程共 5 個 3.2.3分項工程共 38 個 3.2.4檢驗批共 182 個 詳見附表:
4、質量保證體系評估:
4.1工程所用的材料、購配件如鋼筋、水泥、機磚、砌塊均有合格證、檢驗報告、復試報告,保證資料齊全,對所進場材料指定了專人負責,進行了嚴格管理,并對進場材料及時進行了見證取樣,送檢測單位檢驗合格后方準使用,嚴把了工程材料質量關。4.2委托了河南省電力質量檢測中心站出具了砂漿和混凝土配合比,要求施工單位嚴格按照配合比進行施工,在現場監理見證下隨機抽樣制作了砂漿、混凝土試塊,試塊的數據、養護均符合規范要求。
4.3各檢驗批、分項、分部工程的施工,監理部均進行了嚴格把關,首先要求施工單位進行了自檢,在自檢合格的基礎上,書面報監理部驗收,經監理工程師現場復驗、合格、簽認后才允許進行下道工序施工。
4.4隱蔽工程驗收與施工進度同步,驗收資料齊全。
4.5砂漿、混凝土試塊經市工程檢測中心試驗均符合設計及規范要求。
5、工程質量控制資料檢查情況:
5.1本工程有圖紙會審紀要1份,設計變更2份,均嚴格按照程序經監理審查下發給施工單位。
5.2工程定位測量記錄1份,測量放線記錄9份,由施工單位測量、放線,自檢合格后,在經監理復驗合格后,才允許進行下道工序。
5.3原材料質量保證資料
5.3.1本工程鋼材選用安鋼和邯鋼產,均按規范要求進行了復試,本工程有鋼材合格證、出廠檢驗報告27份,復試報告27份,試驗結果均符合要求。
5.3.2鋼筋焊接試驗報告23份,焊條合格證1份,均符合規范要求。
5.3.3本工程所用的水泥為“同力”牌,分7批次,共有水泥生產合格證、檢驗報告、復試報告7份,“金湖波”牌,分2批次,均符合規范要求。
5.3.4本工程所用機磚為開發區冷泉磚瓦廠生產mu10紅機磚,分1個批次,有機磚合格證、檢驗報告、復試報告1份,均符合規范要求;混凝土加氣塊1個批次,合格證、檢驗報告、復試報告1份。
5.3.5本工程所用砂為邢臺產,有試驗報告4份,石子為淇縣廟口產,有試驗報告4份,均符合規范要求。
5.3.6屋面sbs防水層采用化雨nk-pe-4型防水卷材,有合格證、檢驗報告、復試報告各1份。
5.37塑鋼門窗采用海螺牌85系列型材,有合格證、檢驗報告、復試報告各1份。
5.4施工試驗報告及見證試驗報告。
5.4.1委托河南省電力檢測中心站出具砂漿配合比3份,其中,m7.5混合砂漿、m5.0混合砂漿、m5.0水泥砂漿各1份,符合設計及規范要求。
5.4.2委托河南省電力質量檢測中心站出具混凝土配合比4份,其中c10混凝土1份,c20混凝土1份,c30混凝土1份,c40混凝土1份,c15混凝土1份,符合設計及規范要求。5.4.3留置砂漿試塊6組,試驗結果均大于設計要求。5.4.4留置混凝土試塊59組,試驗結果全部合格,符合設計及規范要求。
5.4.5基礎驗槽報告1份,符合設計及規范要求。
5.4.6給排水管道,設備強度試驗,嚴密性試驗記錄,符合設計規范要求。
5.4.7給排水系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄,符合規范要求。
5.4.8電氣接地、絕緣電阻測試記錄,符合規范要求。5.4.9分項工程質量驗收記錄,分部工程質量驗收記錄,全部合格。
5.4.10屋面防水試驗記錄,符合規范要求。5.4.11衛生間地面蓄水試驗記錄,試驗結果合格。5.4.12沉降觀察測量記錄1份,共5次,符合規范要求。檢查結果:資料齊全,符合設計及規范要求。
6、檢驗批、分項、分部工程質量驗收情況: 6.1地基與基礎分部工程
6.1.1地基與基礎分部共含1個分部,7個分項工程,32個檢驗批,各檢驗批主控項目和一般項目的質量經檢驗全部合格。各分項工程質量驗收合格。6.1.2質量控制資料完整、齊全、符合設計要求和規范的規定。6.1.3地基與基礎有關安全與功能的檢驗和抽樣檢測結果符合設計要求和施工規范的規定。
6.1.4 2006年3月20日,由建設單位、施工單位、監理單位、設計單位對地基與基礎進行了驗收。河南省電力質量檢測站監督驗收。地基與基礎驗收合格。6.2主體結構分部
6.2.1在主體工程各分項工程施工過程中,監理人員對各分項工程的逐步檢查驗收,均符合設計及規范要求。
6.2.2對主體工程的子分部工程、分項工程、檢驗批進行檢驗。檢驗結果全部合格。
6.2.3 2006年5月30日,經建設單位、設計單位、監理單位、施工單位、市質量檢測站對主體工程1-4層進行了驗收,主體結構工程驗收合格。6.3裝飾工程分部
6.3.1樓地面工程:○1-○11軸樓地面為礦物骨料耐磨地面;○12-○18軸為細石砼地面,均符合設計及規范要求,工程質量合格。6.3.2抹灰工程為一般抹灰,墻面平整度、垂直度陰陽角方正均在允許偏差范圍之內,內墻涂料平整光滑,顏色均勻一致,工程質量合格。
6.3.3塑鋼門窗、木門、防火門、卷閘門開關靈活、關閉嚴密、保證項目符合要求。偏差在允許范圍之內,工程質量合格。6.3.4飾面磚工程:保證項目符合設計及規范要求,表面平整、潔凈、色澤一致、無裂痕和缺損,允許偏差控制在范圍內,工程質量合格。6.4屋面工程
6.4.1保溫層采用1:8水泥珍珠巖找坡,最溥處3cm。符合設計及規范要求,工程質量合格。
6.4.2找平層采用20mm厚1:2.5水泥砂漿找平,工程質量合格。
6.4.3屋面防水層采用4mm厚改性瀝青防水卷材,符合設計及規范要求,工程質量合格。
6.4.4砌磚符合設計及規范要求,工程質量合格。
6.4.5采用鋼筋砼現澆板,符合設計及規范要求,工程質量合格。6.5給排水工程系統安裝,符合設計及規范要求,各項試驗均符合規范要求,工程質量合格。6.6電氣工程
6.6.1電氣工程安裝、室內布線、燈具、開關、插座安裝符合設計及規范要求。
6.6.2配電箱安裝驗收,符合設計及規范要求。
6.6.3對安裝的電器設備檢查符合要求,各項試驗,測試均符合設計及規范要求,工程質量合格。
7、施工過程中質量事故處理情況: 7.1施工過程中無重大質量事故
7.2施工過程中存在的一般質量問題已在工地例會時提出,均以監理書面通知和口頭通知的方式要求施工單位進行了整改,整改后經監理工程師現場復驗,均符合設計及施工規范的規定。7.3在材料庫及檢修間監理實施過程中,共編寫《監理月報》8期,組織召開工地例會40期,下達《監理通知》3份,均以文件形式發放建設、施工單位,對質量事故的控制起到了一定作用。
8、監理評估結論:
2006 年7 月 29 日,建設單位、設計單位、監理單位、施工單位對熱電廠材料庫及檢修間進行了預驗收,發現的質量問題以監理通知形式下發給施工單位,限期整改。8.1所含 6 個分部工程的質量驗收全部合格。8.2質量控制資料基本完整、齊全。
8.3分部工程有關安全和功能檢測質量資料完整,齊全。8.4主要工程項目的抽查結果符合相關專業驗收規定的規范。8.5觀感質量經抽查,質量評價:
8.6在預驗收過程中發現一些小的質量缺陷,監理部下達整改通知書,現已整改完畢,復驗合格。
8.7評估意見:綜上所述,該工程質量符合設計要求和施工規范的規定,評估為合格工程,敬請河南省電力中心站予以檢驗。