在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫?以下是我為大家搜集的優質范文,僅供參考,一起來看看吧
裝修安全交底書篇一
1、腳手架搭設或拆除人員必須由符合勞動部頒發的《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》經考核合格,領取《特種作業人員操作證》的專業架子工進行。
2、操作人員應持證上崗。操作時必須佩戴安全帽、安全帶、穿防滑靴。
3、大霧及雨、雪天氣和6級以上大風時,不得進行腳手架的高處作業。雨、雪天后作業必須采取安全防滑措施。
4、腳手架搭設作業時,應按形成基本構架單元的要求逐排、逐跨和逐步地進行搭設、矩形周邊腳手架宜從其中的一個角部開始向兩個方向延伸搭設。確保已搭部分穩定。門式腳手架以及其它縱向豎立面剛度較差的腳手架,在連墻點宜加設縱向水平長橫桿與連接件聯接。
5、搭設作業,應按以下要求作好自我保護和保護好作業現場人員的安全:
(1)在架上作業人員應穿防滑鞋和佩掛好安全帶。保證作業的安全,腳下應鋪設必要數量的腳手板,并應鋪設平穩,且不得有探頭板。當暫時無法鋪設落腳板時,用于落腳或抓握把(夾)的桿件均應為平穩的構架部分,著力點與構架節點的水平距離應不大于0.8m,垂直距離應不打于1.5m。位于立桿接頭之上的自由立桿(尚未與水平桿聯接者)不得用作把持桿。
(2)架上作業人員應做好分工和分配,傳遞桿件應掌握好重心,平穩傳遞。不要用力過猛,以免引起人身或桿件失衡。對每完成的一道工序,要互相詢問并確認后才能進行下一道工序。(4)架設材料要隨上隨用,以免放置不當時掉落。
(5)每次收工以前有上架材料應全部搭設上,不要存留在架子上,而且一定要形成穩定的構架,不能形成穩定構架的部分應采取臨時撐拉措施予以加固。
6、架上作業時,地面上的配合人員應避開可能落物的區域。(1)作業前應注意檢查作業環境是否可靠,安全防護設施是齊全有效,確認無誤后方可作業。
(2)作業時應注意隨時清理落在架面上的材料,保持架面上規整清潔,不要亂放材料、工具,以免影響作業的安全和發生掉物傷人。(3)在進行橇、拉、推等操作時,要注意采取正確的的姿勢,站穩腳根,或一手把持在穩固的結構或支持物上,以免用力過猛身體失去平衡或把東西甩出。在腳手架上拆除模板時,應采取必要的支托措施,以防拆下模板材料掉落架外。
(4)當架面高度不夠、需要墊高時,一定要采取穩定可靠的墊高辦法,且墊高不要超過50cm,超過50cm時,應按搭設規定升高鋪板層。在升高作業面時,應相應加高防護設施。
(5)在架面上運送材料經過正在作業中的人員時,要及時發出“請注意,請讓一讓”的信號。材料要輕擱穩放,不許采用傾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。
(6)嚴禁在架面上打鬧戲耍、退著行走或跨坐在外防護橫桿上休息。不要在架面上搶行、跑跳,相互避讓時應注意身體不要失衡。
7、在腳手架上進行電焊作業時,要鋪鐵皮接著火星或移去易燃物,以防火星點著易燃物。并應有防火措施。一旦著火時,及時予以撲滅。
8、其他安全注意事項:
(1)運送桿配件應盡量利用垂直運輸設施或懸掛滑輪提升,并綁扎牢固。盡量避免用人工層層傳遞。
(2)除搭設過程中必要的1-2步架的上下外,作業人員不得攀緣腳手架上下,應走房屋樓梯或另設安全人梯。
(3)在搭設腳手架時,不得使用不合格的架設材料。(4)作業人員要服從統一指揮,不得自行其是。
9、鋼管腳手架的高度超過周嚚诛或在雷暴較多的地區施工時,應安設防雷裝置。其接地電阻應不大于4ω。
(1)作業面上的荷載,包括腳手板、人員、工具、材料,當施工組織設計無法規定時,應按規范的規定值控制,既結構腳手架不超過3kn/㎡;裝修腳手架不超過2kn/㎡;維護腳手架不超過1kn/㎡。(2)腳手架的鋪腳手板層和同時作業層的數量不得超過規定。(3)垂直運輸設施(如物料提升架等)與腳手架之間的轉運平臺的鋪板層數和荷載控制應按施工組織設計的規定執行,不得任意增加鋪板層的數量和在轉運平臺上超載堆放材料。
(4)架面上荷載應力求均勻分布,避免荷載集中于一側。(5)過梁等墻體構件要隨運隨裝,不得存放在腳手架上。(6)較重的施工設備(如電焊機等)不得放置在腳手架上。嚴禁將模板支撐、纜風繩、泵送混凝土及砂漿的輸送管等固定在腳手架上及任意懸掛起重設備。
11、架上作業時,不要隨意超出基本結構桿件和連墻件,因作業的需要必須拆除某些桿件和連墻點時,必須取得施工主管的技術人員的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。
12、架上作業時,不要隨意拆除安全防護設施,未有設置或設置不符合要求時,必須補設或改善后,才能上架進行作業。
(1)一定要按照先上后下、先架面材料、先鋪件后結構件和先結構后附墻件的順序,一件一件地松開聯結,取出并隨即吊下(或集中到毗鄰的未拆的架面上,扎捆后吊下)。
(2)拆卸腳手板、桿件、門架及其他較長、較重、有兩端聯結的部件時,必須要兩個人或多個人一組進行。嚴防把執桿件不穩、失去平衡而發生事故。拆除水平桿件時,松開聯結后,水平托持取下。拆除立桿時,在把穩上端后,再松開下端聯結取下。
(3)多人或多組進行拆卸作業時,應加強指揮,并互相詢問和協調作業步驟,嚴禁不按程序進行的任意拆卸。
(4)因拆除上部或一側的附墻拉結而使架子不穩時,應加設臨時撐拉措施,以防因架子晃動影響作業安全。(5)拆卸現場應有可靠的安全圍護,并設專人看管,嚴禁非作業人員進入拆卸作業區內。
(6)嚴禁將拆卸下的桿部件和材料向地面拋擲。已吊至地面的架設材料應隨時運出拆卸區域,保持現場文明。
14、腳手架立桿的基礎(地)應平整夯實,具有足夠的地基承載力和穩定性。設于坑邊或臺上區域,立桿距坑、臺的上邊緣不得小于1m,且邊坡的坡度不得大于土的自然安息角,否則,應作邊坡的保護和加固處理。腳手架立桿之下須設置墊座和墊板。
15、搭設和拆除作業中的安全防護:
(1)作業現場應設安全圍護和警示標志,禁止無關人員進入危險區域。
(2)對尚未形成或已失穩定結構的腳手架部位加設臨時支撐或拉結。
(3)在無可靠的安全帶扣掛物時,應拉設安全網。(4)設置材料提上或吊下的設施禁止投擲。
16、作業面的安全防護:
(1)腳手架的作業面的腳手板必須滿鋪,不得留有空隙和探頭板。腳手板與墻面之間的距離一般不應大于20cm。腳手板應與腳手架可靠栓結。
(2)作業面的外側立面的防護合適視具體情況可采用: 1)擋腳板加二道防護欄桿。
2)二道防護橫桿綁掛高度不小于1m的竹笆。
裝修安全交底書篇二
適用于建筑和建筑群綜合布線系統安裝工程。
二、施工準備
2.1 技術準備
參見“21.1 電話插座與組線箱安裝”第21.1.2.1條。
2.2 材料設備要求
1.傳輸部分:對絞電纜、光纜、光纖連接頭、光纖耦合器等。
2.機房部分:交接箱、機柜、各類配線架、配線模塊、跳線等。
3.終端部分:信息插座、米纖插座、8位模塊式通用插座、多用戶信息插座。
4.上述設備材料的規格、型號、數量應符合設計及合同要求,并附有出廠質量檢驗合格證、性能檢驗報告及“ccc”認證標識等。電纜所附標志、標簽內容應齊全、清晰。
5.鍍鋅材料:鍍鋅鋼管、鍍鋅線槽、金屬膨脹螺栓、金屬軟管、接地螺栓。
6.其他材料:接線盒、地面插座、塑料線槽及其附件。塑料線槽其敷設場所的環境溫度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指數不應低于27%。
2.3 主要機具
1.安裝器具:煨管器、液壓開孔器、套絲機、鋼鋸、電工組合工具、射釘槍、拉鉚槍、手電鉆、臺鉆、高凳等。
2.測試器具:網絡測試儀、光時域反射儀、萬用表、兆歐表、鉛筆、皮尺、$xf尺、小線、線墜等。
3.專用工具:剝線器、壓線工具、光纖熔接機、顯微鏡、切割工具、玻璃磨光盤、烘干箱。
2.4 作業條件
1.線纜溝、槽、管、箱、盒施工完畢。
2.土建裝修工程完工,線路全部貫通。
3.配線間、設備間的環境溫度、濕度、照度等均應符合設計要求,通風良好,且室內無危險物品,消防器材齊全。
三、施工工藝
3.1 工藝流程
3.2 操作工藝
1.管路敷設
參見“21.1 電話插座與組線箱安裝”第21.1.3.2條中第1款。
2.線纜敷設
(1)管路采用地下通信管網時,應符合國家現行標準《通信管道工程施工及驗收技術規范》(ydj39)中相關規定。
(2)線纜敷設一般應符合下列要求:
1)線纜的布放應自然平直,線纜間不得纏繞、交叉等。
2)線纜不應受到外力的擠壓,且與線纜接觸的表面應平整、光滑,以免造成線纜的變形與損傷。
3)線纜在布放前兩端應貼有標簽,以表明起始和終端位置,標簽書寫應清晰。
4)對絞電纜、光纜及建筑物內其他弱電系統的線纜應分隔布放,且中間無接頭。
5)線纜端接后應有裕量。在交接間、設備間對絞電纜預留長度,一般為0.5m~lm;工作區為10mm~30mm;光纜在設備端預留長度一般為3m~5m,有特殊要求的應按設計要求預留長度。
6)線纜的彎曲半徑應符合下列規定:
①對絞電纜的彎曲半徑應大于電纜外徑的8倍。
②主干對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍。
③光纜的彎曲半徑應大于光纜外徑的20倍。
7)采用牽引方式敷設大對數電纜和光纜時,應制作專用線纜牽引端頭。
8)布放光纜時,光纜盤轉動應與光纜布放同步,光纜牽引的速度一般為10m/min。
9)布放線纜的牽引力,應小于線纜允許張力的80%,對光纜瞬間最大牽引力不應超過光纜允許的張力,主要牽引力應加在光纜的加強芯上。
(3)地面線槽和暗管敷設線纜應符合下列規定:
1)敷設管道的兩端應有標志,并做好帶線。
2)敷設暗管宜采用鋼管或阻燃硬質(pvc)塑料管,暗管敷設對絞電纜時,管道的截面利用率應為25%~30%。
3)地面線槽應采用金屬線槽,線槽的截面利用率不應超過40%。
4)采用鋼管敷設的管路,應避免出現超過2個90°的彎曲(否則應增加過線盒),且彎曲半徑大于管徑的6倍。
(4)安裝電纜橋架和線槽敷設線纜應符合下列規定:
1)橋架頂部距頂棚或其他障礙物不宜小于300mm,橋架內橫斷面利用率不應超過50%。
2)電纜橋架、線槽內線纜垂直敷設時,在線纜的上端和每間隔1.5m處,應將線纜固定在橋架內支撐架上;水平敷設時,線纜應順直,盡量不交叉,進出線槽部位、轉彎處的兩側300mm處設置固定點。
3)在水平、垂直橋架和垂直線槽中敷設線纜時,應對線纜進行綁扎。4對對絞電纜以24根為束,25對或以上主干對絞電纜、光纜及其他電纜應根據線纜的類型、纜徑、線纜芯數分束綁扎。綁扎間距不宜大于1.5m,綁扣間距應均勻、松緊適度。
(5)在豎井內采用明配管、橋架、金屬線槽等方式敷設線纜,應符合以上有關條款要求。豎井內樓板孔洞周邊應設置50mm的防水臺,洞口用防火材料封堵嚴實。
(6)建筑群子系統采用架空管道、直埋、墻壁明配管(槽)或暗配管(槽)敷設電纜、光纜施工技術要求應參照國家現行標準《市內電話線路工程施工及驗收技術規范》(ydj 38)、《電信網光纖數字傳輸系統工程施工及驗收暫行技術規定》(ydj 50)的相關規定執行。
3.設備安裝
(1)機柜安裝
1)按機房平面布置圖進行機柜定位,制作基礎槽鋼并將機柜穩裝在槽鋼基礎上。
2)機柜安裝完畢后,垂直度偏差不應大于2mm,水平偏差不應大于2mm;成排柜頂部平直度偏差不應大于4mm。
3)機柜上的各種零部件不得脫落或損壞。漆面如有脫落應予以補漆,各種標志完整清晰。
4)機柜前面應留有1.5m操作空間,機柜背面離墻距離應不小于1m,以便于操作和檢修。
5)壁掛式箱體底邊距地應符合設計要求,若設計無要求,安裝高度宜為1.4m。
6)在機柜內安裝設備時,各設備之間要留有足夠的間隙,以確??諝饬魍?,有助于設備的散熱。
(2)配線架安裝
1)采用下出線方式時,配線架底部位置應與電纜進線孔相對應。
2)各直列配線架垂直度偏差應不大于2mm。
3)接線端子各種標志應齊全。
(3)各類配線部件安裝
1)各部件應完整無損,安裝位置正確,標志齊全。
2)固定螺釘應緊固,面板應保持在一個水平面上。
(4)接地要求
安裝機柜、配線設備、金屬鋼管及線槽接地體的接地電阻值應不大于1ω,接地導線截面、顏色應符合規范要求。
4.線纜端接
(1)線纜端接的一般要求:
1)線纜在端接前,必須檢查標簽編號,并按順序端接。
2)線纜終端處必須卡接牢固、接觸良好。
3)線纜終端安裝應符合設計和產品廠家安裝手冊要求。
(2)對絞電纜和連接硬件的端接應符合下列要求:
1)使用專用剝線器剝除電纜護套,注意不得刮傷絕緣層,且每對對絞線應盡量保持扭絞狀態。非扭絞長度對于5類線應不大于13mm;4類線應不大于25mm。對絞線間應避免纏繞和交叉。
2)對絞線與8位模塊式通用插座(pj 45)相連時,必須按色標和線對順序進行卡接,然后采用專用壓線工具進行端接。插座類型、色標和編號應符合圖21-16的規定。
3)對絞電纜與rj45 8位模塊式通用插座的卡接端子連接時,應按先近后遠、先下后上的順序進行卡接。
4)對絞電纜的屏蔽層與插接件終端處屏蔽罩必須可靠接觸,線纜屏蔽層應與插接件屏蔽罩360°圓周接觸,接觸長度不宜小于lomm。
(3)光纜芯線端接應符合下列要求:
1)光纖熔接處應加以保護,使用連接器以便于光纖的跳接。
2)連接盒面板應有標志。
3)光纖跳線的活動連接器在插入適配器之前應進行清潔,所插位置符合設計要求。
4)光纖熔接的平均損耗值為0.15db,最大值為o.3db。
(4)各類跳線的端接
1)各類跳線和插件間接觸良好,接線無誤,標志齊全。跳線選用類型應符合設計要求。
2)各類跳線長度應依據現場情況確定,一般對絞電纜不應超過5m,光纜不應超過lorn。
5.系統調試
(1)綜合布線系統測試包括:電纜系統電氣性能測試及光纖系統性能測試,測試記錄表格參見現行國家標準《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》(gb/t 50312)第7.0.1條,通常測試儀器具有存儲測試記錄功能,可自動輸出打印記錄。
(2)電氣性能測試儀按照二級精度,應達到表2l-12的要求。
(3)電纜、光纜測試儀器必須經過計量部門校驗,并取得合格證后,方可在工程中使用。
(4)測試儀應能測試3類和5類對絞電纜布線系統和光纖鏈路。
(5)測試儀表對于一個信息插座的電氣性能測試時間宜在20~50s之間。
6.竣工驗收
(1)系統工程驗收應按現行國家標準{建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范}(gb/t50312)附錄a表內所列的項目進行檢驗,若發現不合格項目應及時糾正。
(2)系統工程若采用計算機管理和維護,應按專項進行驗收。
四、質量標準
4.1 主控項目
1.線纜敷設和端接的檢測要求:
1、6.0.
2、6.o.3條的規定:
(1)線纜的彎曲半徑。
(2)預埋線槽和暗管的敷設。
(3)電源線與綜合布線系統線纜應分隔布放,線纜間的最小凈距離應符合設計要求。
(4)建筑物內電、光纜暗管敷設及與其他管線最小凈距。
(5)對絞電纜芯線終接。
(6)光纖連接損耗值。
2.建筑群子系統采用架空、管道、直埋敷設的電、光纜,應符合本地網通信線路工程驗收的相關規定。
(1)卡人配線架連接模塊內的單根線纜色標應和線纜的色標相一致,大對數電纜按標準色譜的組合規定進行排序。
(2)端接于rj45口的配線架的線序及排列方式按t568a或t568b端接標準進行端接,但必須與信息插座模塊的線序排列使用同一種標準。
4.信息插座安裝在活動地板或地面上時,接線盒應嚴密防水、防塵。
5.防雷接地電阻值應符合設計要求,設備金屬外殼及器件、線纜屏蔽接地線截面,色標應符合設計要求;接地端連接導體應牢固可靠。
6.應采用專用測試儀器對系統的各條鏈路進行綜合布線系統性能檢測,其內容包括工程電氣性能檢測和光纖特性檢測,系統的信號傳輸技術指標應符合設計要求。
4.2 一般項目
1.線纜端接應符合第21.6.3.2條4款中(1)的規定。
2.各類跳線的終接應符合第21.6.3.2條4款中(4)的規定。
(1)機柜不宜直接安裝在活動地板上,應按設備的底平面尺寸制作底座,底座直接與地面固定,機柜固定在底座上,底座高度應與活動地板高度相同,然后鋪設活動地板,底座水平誤差每米不應大于2mm。
(2)背板式跳線架應經配套的金屬背板及接線管理架安裝在可靠的墻壁上,金屬背板與墻壁應緊固。
(3)壁掛式機柜底面距地面不宜小于300mm。
(4)橋架或線槽應直接進入機架或機柜內。
(5)接線端子各種標志應齊全。
4.信息插座的安裝要求應執行現行國家標準《建筑與建筑群綜合布線工程驗收規范》(gb/t50312)第4.0.3條的規定。
5.光纖芯線終端的連接盒面板應有標志。
(1)中文平臺、系統管理軟件。
(2)顯示所有硬件設備及其樓層平面圖。
(3)顯示干線子系統和配線子系統的元件位置。
(4)實時顯示和登錄各種硬件設施的工作狀態。
五、成品保護
1.系統設備安裝時,不得損壞建筑物,并保持墻面清潔。
2.安裝設置在吊頂內的線纜、線槽時,不得損壞龍骨和吊頂。
3.應對安裝完畢的設備采取必要的保護措施,防止損壞及污染。地面線槽出線口應加強防水措施。
六、應注意的質量問題
1.預埋管線、盒應加強保護,及時安裝保護蓋板,防止污染阻塞管路或地面線槽。
2.施工前按圖紙核查線纜長度是否正確,調整信號頻率,使其衰減符合設計要求,以免信號衰減嚴重。
3.施工中應嚴格按照施工圖核對色標,防止因系統接線錯誤不能正常工作。
4.線纜的屏蔽層應可靠接地,同一線槽內的不同種類線纜應加隔板屏蔽,以防出現信號干擾。
七、環境、職業健康安全管理措施
7.1 環境管理措施
參見“21.1 電話插座與組線箱安裝”第21.1.7.1條。
7.2 職業健康安全管理措施
1.搬運設備、器材過程中,不僅要保證不損傷器材,還要注意不要碰傷人。
2.施工現場要做到活完場清,現場垃圾和廢料等要堆放在指定地點,并及時清運,嚴禁隨意拋撒。
3.操作工人的手頭工具應隨手放在工具袋中,嚴禁亂拋亂扔。
4.采用光功率計測量光纜時,嚴禁用肉眼直接觀測。
第五章 綜合布線系統安裝工藝標準 本章適用于智能建筑工程中的綜合布線系統的工程施工及調試。
一、施工準備 一材料、設備 1工程使用的對絞電纜、光纜、跳線等線材的型號、規格、數量等應符合設計的規定和合同要求電纜所附標志、標簽內容應齊全、清晰。2型材、管材與鐵件的材質、規格、型號應符合質量標準和設計文件的規定。3配線模塊、信息插座、連接器等接插件的部件應完整并符合質量要求其型式、數量 應符合設計要求。4對上述設備和線材應根據合同、設計文件等對型號、規格質量等進行核對和進場驗 收填寫驗收記錄。設備應有產品合格證、有資質的檢測機構出具的檢測報告、安裝及產品 使用說明書等實行安全認證制度的產品應有安全認證標志。如果是進口產品還需要提供 商檢證明和中文的質量合格證明文件、設備的中文安裝、使用、維修和試驗等技術文件。二施工機具 1安裝機具手電鉆、沖擊鉆、鋼鋸、電工組合工具、開孔器、梯子、鐵剪、水平尺、鋼尺、對講機等。2專用工具剝線鉗、壓線工具、切割工具。3測試器具網絡測試儀、萬用表、兆歐表等。
38、《電信網光纖數字傳輸系統工程施工及驗收暫行技術規定》ydj 50的相關規定執行。2纜線的敷設 1敷設線纜前應對線纜進行核對纜線的型號、規格應與設計規定相符。電纜敷設必須設專人指揮在敷設前向全體施工人員交底說明敷設電纜的根數始末端的編號工藝要求及安全注意事項。2敷設電纜前要準備標志牌標明電纜的編號、型號、規格、圖位號、起始地點。3纜線的布放應自然平直不得產生扭絞、打圈現象不應受外力的擠壓和損傷。4對絞線纜敷設不得布放在電梯、供水、供氣、供暖或強電豎井中線纜敷設中不得駁接。5線纜的彎曲半徑應符合下列規定 1非屏蔽對絞電纜的彎曲半徑應大于電纜外徑的4倍。2屏蔽對絞電纜的彎曲半徑應大于電纜外經的8倍。3主干對絞電纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍。4光纜的彎曲半徑應大于光纜外徑的20倍。6采用牽引方式敷設大對數電纜和光纜時應制作專用線纜牽引端頭。7管路兩端設備處線纜應根據實際情況留有足夠的冗余。導線兩端應按照圖紙?zhí)峁┑木€(xiàn)號用標簽進行標識根據線號來進行端子接線并應在圖紙上進行標識作為施工資料進行存檔。8布放光纜時光纜盤轉動應與光纜布放同步光纜牽引的速度一般為lommin對光纜的最大牽引力不應超過光纜允許的張力。9電源線、綜合布線系統的纜線應分隔布放最小的凈距應符合表3-5-1的規定 與其他管線最小的凈距應符合表3-5-2的規定。對絞電纜與電力纜最小凈距 表3—5-1 最小凈距mm 5kv·a380v 對絞電纜與電力電纜平行敷設 130 300 600 有一方在接地的金屬槽道或鋼管中 70 150 300 雙方均在接地的金屬槽道或鋼管中 10 80 150 對絞電纜與其他管線最小凈距 表3-5-2 管線種類平行凈距mm 垂直交叉凈距mm 避雷引下線 1000 300 保護地線 50 20 熱力管不包封 500 500 熱力管包封 500 300 給水管 300 20 煤氣管 150 20 壓縮空氣管 300 20 10電纜橋架和線槽敷設線纜應符合下列規定 1線槽、橋架頂部距樓頂或其他障礙物不宜小于300ram。2電纜橋架內線纜垂直敷設時在線纜的上端和每間隔15m處應將線纜固定在橋架內支撐架上水平敷設時線纜應在纜線首、尾、轉彎及每隔5m處進行固定。單 位 范 圍 條 件 3線槽內布線應順直不交叉在纜線進出線槽部位、轉彎處應綁扎固定垂直布放纜線應每隔15m固定在纜線支架上。11電纜敷設完畢后兩端必須留有足夠的長度各拐彎處、直線段應整理后得到指揮人員的確認符合設計要求方可掐斷。12線纜終接后應有余量。在交接間、設備間對絞電纜預留長度宜為o51 m工作區宜為lo30mm光纜布放宜盤留預留長度一般為35m有特殊要求的應按設計要求預留長度。3設備安裝 1機架與機柜安裝 1按設計要求進行機架、機柜定位并通過螺栓固定安裝在地面或墻上但不能直接固定在活動地板的板塊上。2機柜安裝完畢后垂直度偏差應不大于2mm水平偏差不應大于2ram成排柜頂部平直度偏差不大于4mm。3機柜上的各種零部件不得脫落或損壞漆面如有脫落應予以補漆各種標志完整清晰。4機柜前面應留有15m操作空間機柜背面離墻距離應不小于o8m以便于操作和檢修。5機柜、機架有抗震要求時應按施工圖的抗震設計進行加固。6在機柜內安裝設備時各設備之間要留有足夠的間隙以確??諝饬魍ㄓ兄谠O(shè)備的散熱。2配線架安裝 1各部件應完整安裝就位接線端的各種標志應齊全。2安裝螺絲應上緊面板應保持在一個平面上直列配線架垂直度偏差應不大于2mm。3配線架的接線應整齊有序按用途劃分好連接區域且有相應的編號標識有利于維護管理。4如纜線是從配線架下面引人配線架底部位置應與電纜進線孔相對應。3接地要求 1線槽接地方法應用不小于25mm2的銅塑線與主體鋼筋接地。2各機柜、機箱接地電阻應符合設計要求。3機房設備采取兩種不同的接地方式時獨立接地電阻不大于4ω聯合接地電阻不大于1ω接地線應為不少于16mm2的銅塑線。4連接硬件和信息插座安裝 1信息插座安裝應牢固可靠不松動并排安裝面板高度應保持一致做到美觀整齊。2接線模塊安裝要牢靠穩定無松動現象。3信息插座應有明顯的標志標志應表明終端設備的類型和位置編號等以便、維護使用時區別。5線纜的終接 1線纜端接的一般要求如下 1線纜在端接前必須檢查標簽編號并按順序端接電纜盡量避免相互交叉。2線纜終接必須接線正確連接牢固接觸良好配線整齊、美觀、標牌清晰。3線纜終接應符合設計和產品廠家安裝技術要求。2對絞電纜和連接硬件的端接應符合下列要求 1使用專用剝線器剝除電纜護套注意不得刮傷絕緣層且每對對絞線應盡量保持扭絞狀態。扭絞松開長度對于5類線應不大于13mm4類線應不大于25mm。對絞線對間應避免纏繞和交叉。2對絞線與8位模塊式通用插座rj45相連時必須按色標和線對順序進行卡接然后采用專用壓線工具進行端接。插座類型、色標和編號應按t568a或t568b兩種接線方式但在同一布線工程中兩種接線方式不應混合使用。t568a的接線順序白綠、綠、白橙、藍、白藍、橙、白棕、棕。t568b的接線順序白橙、橙、白綠、藍、白藍、綠、白棕、棕。3屏蔽電纜的屏蔽層與插接件終端處屏蔽罩必須可靠接觸線纜屏蔽層應與插接件屏蔽罩360?0?2圓周接觸接觸長度不宜小于10mm。3光纜芯線端接應符合以下要求 1光纖熔接處應加以保護使用連接器以便于光纖的跳接。2連接盒面板應有標志.。3光纖跳線的活動連接器在插人適配器之前應進行清潔所插位置符合設計要求。4光纖熔接的平均損耗值為o15db最大值為o3db。4各類跳線的端接要求 1各類跳線和插件間接觸良好接線無誤標志齊全跳線選用類型應符合系統設計要求。2各類跳線長度應依據現場情況確定一般對絞電纜不應超過5m光纜不應超過10m。6布線系統的測試 1綜合布線系統測試主要是對對絞電纜的電氣性能測試和光纖性能進行測試。進行五類4對對絞線纜測試時測試儀器的精度必須達到tla 1evel二級精度進行六類。4對對絞線纜測試時測試儀器的精度必須達到tla level三級精度要求。測試項目主要有接線圖、長度測量、近端串擾損耗、衰減量、回波損耗、時延和時延差測量等。光纖測試主要是對光纖的長度、衰減量、損耗值進行測試測試方法按照《綜合布線系統電氣特性通用測試方法》ydt1013或相關的國際標準的規定執行。2測試儀器必須經過計量部門的檢定或校準合格后方可在工程中使用。
三、質量標準 一主控項目 1線纜敷設和終接的檢測應符合現行國家標準《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》gbt503 12中第5.1.1、6.0.2、6.0.3條的規定對以下各項進行檢測 1線纜的彎曲半徑 2預埋線槽和暗管的敷設 3電源線與綜合布線系統線纜應分隔布放線纜間的最小凈距離應符合設計要求 4建筑物內電、光纜暗管敷設及與其他管線最小凈距 5對絞電纜芯線終接 6光纖連接損耗值。2建筑群子系統采用架空、管道、直埋敷設的電、光纜應符合本地網通信線路工程驗收的相關規定.3機柜、配線架的安裝檢測除應符合gbt 503 12第4節的設備安裝規定外還應符合下列要求 1卡人配線架連接模塊內的單根線纜色標應和線纜的色標相一致大對數電纜按標準色譜的組合規定進行排序。2端接于rj45口的配線架的線序及排列方式按有關國際標準規定的t568a或t568b端接方式進行端接但必須與信息插座模塊的線序排列使用同一種標準。4信息插座安裝在活動地板或地面上時接線盒應嚴密防水、防塵。5應采用專用測試儀器對系統的性能進行檢測其內容包括雙絞線電氣性能檢測和光纖特性檢測系統的信號傳輸技術指標應符合設計要求。二一般項目 1線纜終接應符合gbt503 12中第6o1條的規定。2各類跳線的終接應符合本標準gbt 503 12中第6o4條的規定o 3機柜、配線架安裝除應符合gbt 503 12第4o1條的規定外還應符合以下要求 1機柜不宜直接安裝在活動地板上應按設備的底平面尺寸制作底座底座直接與地面固定機柜固定在底座上底座高度應與活動地板高度相同然后鋪設活動地板底座水平誤差每米不應大于2mm。2安裝機架面板架前應預留不少于800mm空間機架背面離墻距離應大于600mm。3背板式跳線架應經配套的金屬背板及接線管理架安裝在可靠的墻壁上金屬背板與墻壁應緊固。4壁掛式機柜底面距地面不宜小于300mm。5橋架或線槽應直接進人機架或機柜內。6接線端子各種標志應齊全。4信息插座的安裝要求應符合gbt503 12第4o3條的規定。5光纜芯線終端的連接盒面板應有標志。
四、產品保護 1系統設備安裝時不得損壞建筑物并應保持墻面和地面的清潔。2安裝設置在吊頂內的線纜、線槽時不得損壞龍骨和吊頂。3應對安裝完畢的設備采取必要的保護措施防止損壞及污染地面線槽出線口應加強防水措施。
五、安全和環保措施 1搬運設備、器材過程中不僅要保證不損傷器材還要注意不要碰傷人。2施工現場施工完畢要保持清潔現場垃圾、廢料、紙箱等要堆放在指定地點并及時清運嚴禁隨意亂拋。3要遵守現場的規章制度并按要求做好安全措施如戴上安全帽和工地出人證。4使用光功率計進行光纖測試時嚴禁用肉眼直接觀測光源部分。5登高作業時腳手架和梯子應安全可靠腳手架不得鋪有探頭板梯子應有防滑措施不允許兩人同梯作業。6施工現場應注意防火不準隨處吸煙現場應配備有效的消防器材。
裝修安全交底書篇三
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
一、現場管理規定:
1.進入施工現場生產的作業人員須服從項目部的安全管理規章制度。
2.進入施工現場必須正確的佩戴安全帽。
3.進入施工現場不許赤身.穿拖鞋,當班人員嚴禁飲酒和尋釁之事等。
4.嚴禁在禁止煙火區域(主要指氧氣.乙炔儲存和使用地)內吸煙,違者將重罰。禁止在施工現場內隨意便溺,杜絕粗言穢語及其他不文明舉動。
5.5.未經許可不得隨意使用他人的工具.材料。在施工現場不得發生偷盜行為,發現一次,以前所所有丟失物品均由所在單位賠償。
6、6.不得破壞施工場內的安全警示標牌.防護設施和任何消防設施設備。
1. 操作人員應體檢合格,無妨礙作業的疾病和生理缺陷。取得建設行政主管頒布的操作證.公安部門頒發的機動車駕駛執照.國家安全主管有關部門專業培訓.考核合格后,方可持證上崗。學員應在專人指導下進行工作。
2. 操作人員在作業過程中,嚴格按照相應設備操作規程操作,應集中精力正確操作,注意機械工況,不得擅自離開工作崗位或孋械交給其他無證人員操作。嚴禁無關人員進入作業區或操作室內。
3. 操作人員應遵守機械有關保養規定,認真及時做好各級保養工作,經常保持機械的完好狀態。
4. 實行多班作業的機械,應執行交接班制度,認真填寫交接班記錄;
接班人員經檢查確認無誤后,方可進行工作。
5. 在工作中操作人員和配合作業人員必須按規定穿戴勞動保護用品,長發應束緊不得外露,高處作業時必須系安全帶。
6. 為保證安全生產,現場施工負責人應為機械作業提供道路.水力.機棚或停機場地等必備的條件,并消除對機械作業有妨礙或不安全的因素。夜間作業應設置充足的照明。
7. 為促使施工和操作人員互相了解情況,密切配合,以達到安全生產的目的,機械進入作業區域,施工技術人員應向操作人員進行施工任務和安全技術措施交底。操作人員應熟悉作業環境和施工條件,聽從指揮,遵守現場安全規則。
8. 機械的作業能力和使用范圍是有一定限度的,超過限度就會造成事故。
9. 機械上的各種安全防護裝置,能及時預報機械的安全狀態,防止事故發生,保證機械設備的安全生產。機械上的各種安全防護裝置及監測.指示.儀表.報警等自動報警.信號裝置應完好齊全,有缺損時應及時修復。安全防護裝置不完整或已失效的機械不得使用。
10. 機械不得帶病運轉。運轉中發現不正常時,應先停機檢查,排除故障后方可使用。
11. 操作人員在安全生產方面有拒絕違章指揮的權利,可以拒絕領導強迫命令的錯誤行為,凡有違反建筑機械使用安全技術規程的作業命令,操作人員應先說明理由后可拒絕執行。
12. 新機.經過大修或技術改造的機械,需要經過測試,驗證性能和適用性;
由于新裝配的零部件表面配合程度較差,需要經過磨合,以達到裝配表面的良好接觸,防止在未經磨合前即滿負荷使用,從而造成事故。
13. 機械集中停放的場所,應有專人看管,并應設置消防器材及工具;
大型內燃機械應配備滅火器;
機房.操作室及機械四周不得堆放易燃.易爆物品。
14. 挖掘機.起重機.打樁機等重要作業區域,應設立警告標志及采取現場安全措施。
15. 當生產和安全發生矛盾時,必須首選服從安全要求。
三、補充交底
1、必須嚴格遵守公司安全之規定。
2、只有經過培訓或指定的人員才能操作和維護裝載機。
3、嚴禁酒后駕車。
4、如果感覺不適或服用了會引起睡眠的藥品,都不能操作裝載機。
5、加注、檢查燃油、防凍液時,要關閉發動機,并禁止吸煙,遠離明火。
6、上下裝載機時不要抓握任何操縱桿。
7、離開裝載機時,應將工作裝置完全降至地面。然后關閉發動機,用鑰匙鎖上所有設備。
8、操作時要注意的安全措施:
1)禁止超負荷作業。
2)當運載著重負荷時,禁止將鏟斗舉高及轉動方向,防止裝載機傾翻。
3)在斜坡上行駛時,應使鏟斗靠近地面(200mm-300mm),在緊急情況下,要迅速將鏟斗降至地面,幫助裝載機停下。
4)不要在斜坡上轉向或橫穿斜坡。
5)在斜坡上時不要在草地,落葉的地方或濕鋼板上行駛。即使很小的斜坡都會使裝載機滑向側面,因此要低速行駛確保裝載機始終在斜坡上直上直下。
6)如果發動機在斜坡上熄火,應采取緊急剎車并將鏟斗降至地面,在輪胎下面楔上墊塊,防止裝載機在其自重下產生下滑移動所造成的危險。
7)作業時不要靠懸崖邊緣太近。
8)在霧天,下雪天或大雨天以及能見度很差的條件下不要作業,要等到能見度足夠進行工作時再作業。
9)在黑暗的地方作業時,應接通工作燈、前大燈、必要時應在工地安裝照明燈。
10)在隧道中,電線下面或其它限高的地方工作時要特別小心,不要讓鏟斗碰撞任何物體。