為了確保事情或工作得以順利進行,通常需要預先制定一份完整的方案,方案一般包括指導思想、主要目標、工作重點、實施步驟、政策措施、具體要求等項目。方案的格式和要求是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的方案范文,歡迎大家分享閱讀。
房屋拆除方案玻璃幕墻拆除方案篇一
因我廠對外供熱改造需要,現需將三期#5、#6爐廢棄的重油管道拆除。
拆除范圍為#5爐、#6爐重油進油管、重油回油管位于爐本體四樓燃燒層處至三期北門西側處,拆除管道包括重油進油管、重油回油管、污油管及各自附屬伴熱蒸汽管。
拆除時間安排:10月8日至10月15日為重油管道拆除期。
具體施工方案如下:
拆除范圍為#5爐、#6爐重油進油管、重油回油管位于爐本體四樓燃燒層處至三期北門西側處,拆除管道包括重油進油管、重油回油管、污油管及各自附屬伴熱蒸汽管。
20xx年10月8日至20xx年10月15日
現場技術負責:唐磊
現場安全負責:蔡敬夫
現場工作負責人:
現場消防負責:
二、搭設好腳手架,并將切割及焊接工具運送至現場,氧氣瓶、乙炔瓶應垂直擺放并用鐵絲等固定好,并保持安全距離(距離保持8米以上)。
1、分別從#5、#6爐爐本體四樓燃燒層重油進油手動總門前及重油回油手動總門后將重油進、回管及各自伴熱蒸汽管切斷,并將靠爐本體側切口封堵。
2、從三期北門西側處將重油進油母管、重油回油母管、污油管及其各自伴熱蒸汽管切斷,并將西側切口封堵。
3、將蒸汽母管至重油伴熱蒸汽管進汽管(#5爐電除塵旁)切斷,并對靠蒸汽母管端切口進行封堵。
4、將蒸汽母管至a、b、c段重油進油吹掃蒸汽進汽管切斷,并對靠蒸汽母管端切口進行封堵。
5、將蒸汽母管至d段重油回油吹掃蒸汽進汽管切斷,并對靠蒸汽母管端切口進行封堵。
6、將#5、#6爐爐本體四樓與三期北門西側切口之間的管道分段切斷并吊至地面。切斷管道之前應先利用鋼絲繩等工具將管道固定,防止其意外滑脫。
為方便管道吊裝及設備再利用,切斷工作需注意以下幾點:
一、每段管道長度控制在5~6米左右
二、彎頭部位需單獨切斷
三、各管道閥門應單獨切除以備再利用
7、切除下來的廢舊物資應及時聯系物資部運走,禁止私自處理。
1、重油管道拆除時,動火作業必須開具動火工作票,做好相應的防火措施,準備好足夠的消防器材,防止拆除時重油著火。
2、重油管道拆除時,做好現場的鋪墊工作,防止重油污染現場。具體措施:在管道切口下方必須襯墊鐵板或石棉布,防止鐵水引燃草坪及重油外泄污染地面。
3、高空作業時,施工人員按要求正確使用安全帶及各類工器具,防止高空墜落及高處落物。
具體措施:
一、應使用檢驗合格、貼有合格證的安全帶,按要求將安全帶掛鉤掛在結實牢固的構件上,安全帶不得“低掛高用”,不得掛在輕油進回油管、壓縮空氣管道及煤泥烘干蒸汽管道上。
二、高處作業必須使用工具袋妥善裝置工具,較大的工器具應用繩栓在牢固的構件上,不得隨意擺放。
三、工作地點下方禁止無關人員通行或逗留,必要時應在工作地點下方設置圍欄或采取其他保護性措施(如在醒目處懸掛警示牌等),該項工作應由專人負責。
四、施工現場布置有煤泥烘干蒸汽管道、輕油進回油管道、壓縮空氣管道,施工人員不得誤割、碰撞、破壞以上管道。
房屋拆除方案玻璃幕墻拆除方案篇二
(1)工程名稱:xxx工青婦干部學校房屋改擴建工程。
(2)建設單位:xxx工青婦干部學校。
(3)施工單位:xxxxxx建筑工程有限總公司。
(4)建筑規模:本工程位于xxxx工青婦干部學校內,需拆除土木結構平房兩棟,面積約360平方米;混合結構平房三棟,面積約500平方米,磚混結構樓房(三層)三棟,面積約2330平方米;磚木結構煤棚42間,面積約460平方米;車庫及木工房兩間,面積約48平方米。共需拆除房屋面積約為3698平方米。
從實際出發,在確保人身和財產安全的前提下,選擇經濟、合理、擾民小的拆除方案,進行科學的組織,以實現安全、經濟、速度快、擾民小的目標。
被拆除建筑物的竣工圖或設計圖(包括結構、建筑、水、電、設備及外管線),施工現場勘察得來的資料和信息,拆除工程有關的施工驗收規范、安全技術規范、安全操作規程和國家、省有關安全技術規定,以及本單位的技術裝備條件。
(一)技術準備工作
(1)首先熟悉被拆建筑物的竣工圖紙,弄清建筑物的結構情況、建筑情況、水電及設備管道情況,地下隱蔽設施情況。工地負責人要根據施工組織設計和安全技術規程向參加拆除的工作人員進行詳細的交底。
(2)對施工員進行安全技術交底,加強安全意識。對工人做好安全教育,組織工人學習安全操作規程。
(3)踏看施工現場,熟悉周圍環境、場地、道路、水電設備管路、建筑物情況等。
(二)現場準備
(1)清理施工場地,保證運輸道路暢通?/p>
(2)施工前,先清除拆除倒塌范圍內的物資、設備;將電線、燃氣道、水管、供熱設備等干線與該建筑物的支線切斷或遷移:檢查周圍危舊房,必要時進行臨時加固;向周圍群眾出安民告示,在拆除危險區周圍設禁區圍欄、警戒標志,派專人監護,禁止非拆除人員進入施工現場。
(3)對于生產、使用、儲存化學危險品的建筑物的拆除,要經過消防、安全部門參與審核,制定保證安全的預案,經過批準實施。
(4)搭設臨時防護設施,避免拆除時的砂、石、灰塵飛揚影響生產的正常進行。
(5)在拆除危險區設置警戒區標志。
(6)接引好施工用臨時電源、水源,現場照明不能使用被拆建筑物內的配電設施,應另外敷設。保證施工時水電暢通。
房屋拆除方案玻璃幕墻拆除方案篇三
本工程為分時分段施工拆除,第一時段拆除北側面臨學校一側、長度約為69米;第二時段拆除東側面臨建設銀行一側、長度約為72米。要求總包公司將在嚴守施工原則的前提下,遵循甲方的要求,安全、順利的拆除圍墻。
1、(1)為了確保在拆除施工中,人形道道路過往車輛及行人的安全,采取半封閉人行道拆除施工。
(2)鑒于墻體的高度及厚度,需要采用挖機結合部分人力拆除。
(3)燃氣管道重點保護、確保燃氣管道的安全性。
(4)確保樹木安全清除完成后、開始拆除圍墻施工作業,避免傷及樓房建筑物門窗玻璃以及學校家屬人員。
(5)本方案要求總包單位做到安全防護措施
2、施工管理方針和原則
方針:“安全第一、預防為主”。
原則:“先防護后施工,不防護不施工”;“管生產必須管安全”;“安全生產,人人有責 ”。
(1)對拆除人員進行安全技術交底,以防安全事故發生。
(2)成立現場拆除班組,根據現場情況,合理組織機械及人員等進行拆除作業。遵守施工安全規章制度及作業安排。
1、工藝流程:
人形道封道→搭設防護措施及樹立警示標志→拆除墻體覆面物件→拆除墻體及垃圾清運→驗收。
2、主要施工方法
需要人工拆除的部分要嚴守安全前提,拆除中應盡量劃小拆除單元,嚴禁大面積,大重載的拆除,確保施工安全。
(1)進場前按規定搭建安全圍護,根據情況預留人行通道,設立警示標志,保證非施工人員不得進入施工區。
(2)預防墜落物及飛濺物。
(3)防粉塵,在拆除墻體或裝運時難免出現較多粉塵,施工時應及時用灑水的方式以盡量減少灰塵擴散。
(4)噪音,拆除工程噪音是在所難免,因此在拆除的過程須盡量將噪音降到最低。
(5)清潔,車輛出場時,必須有專人對車輛設備輪胎及進出場道路進行清潔。
(1)拆除前參加施工的人員必須熟悉拆除區內的地上,地下各種障礙物、設施管線的具體位置,樹立明顯標志牌。
(2)對班組人員要加強教育,提高施工人員的安全意識,加大安全防護的投入,做到設施安全,安全檢查及時,安全制度完善,杜絕事故的發生。
(3)進入施工現場必須戴好安全帽,非施工人員不得進入現場。高空作業應穿防滑鞋,系安全帶。
(5)全體施工人員必須嚴格按照本措施組織施工、統一領導、絕不允許違章操作、違章指揮、違反安全勞動紀律、認真執行安全操作規程,精心組織、精心施工、圓滿完成本次拆除任務。
房屋拆除方案玻璃幕墻拆除方案篇四
以推進雙重預防體系建設為抓手,以堅決防范和有效遏制各類事故為目標,以落實安全生產監管責任和主體責任為主線,以規范安全生產行為為著力點,突出重點領域、危險部位、關鍵環節,嚴格排查治理風險隱患,全面提升學校安全治理體系和治理能力現代化,防范遏制各類安全事故發生,為學校事業高質量發展提供堅實有力的安全保障。
組長:xxx、
副組長:xxx、xxx、
成員:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、
領導小組下設辦公室,xxx、同志兼任辦公室主任。辦公室設在保衛處,其他成員單位主要負責人任辦公室成員。
(一)重點排查對象:
學校管理的各類用房,含教學樓、經營性用房、實驗樓、圖書館、體育館、畢業大廳(會堂)、學生公寓、餐廳等場所,以及在建的房屋建筑。
(二)重點排查內容:
1、建設年限長、建設標準低;
2、擅自改變使用功能的;
3、擅自改變結構布局,改建擴建的房屋;
4、“四無”違法建設的(無正式審批、無資質設計、無資質施工、無竣工驗收)。
為有效推進我校房屋建筑安全隱患排查整治專項行動,根據文件精神,我校成立以基建處、土木工程學院、建筑學院、后勤服務中心、保衛處、建筑設計院相關人員組成的技術專家組,將依據省安全生產委員會統一制定的排查標準,按照相關法律法規、規程規范和技術標準,對照大排查大整治工作內容,集中組織開展風險隱患排查整治。
從即日起至1月31日結束,分三個階段進行。
(一)自查階段(20xx年12月29日—20xx年1月10日)各相關單位要對照排查內容,全面澄清校園內房屋建筑底數(含所有臨設、房屋類型、結構類型、建設年限、設計標準、施工協議)。并對房屋建筑安全隱患進行自查,主要自查內容為:人員密集場所中的“四無”建設房屋(無正式審批、無資質設計、無資質施工、無竣工驗收),擅自改變使用功能的房屋,擅自改變房屋結構布局、違法改建擴建的房屋、生產、經營、居住功能混雜的“三合一”的房屋,對自查出的隱患和問題,建立并動態更新“問題隱患”“整治措施”兩個清單,各相關單位要進行梳理匯總,提出初步的處置意見,并上報至專家組。
(二)集中排查治理階段(20xx年1月11日至20xx年1月20日)。專家組要嚴格落實工作職責,對相關部門房屋建筑安全自查隱患排查情況逐項進行評估,并出具評估報告。對專家組排查出的隱患問題,各問題單位要按照“誰使用,誰負責”、“誰管理,誰負責”的原則,建立風險隱患排查治理清單和臺賬,明確整改責任人員、整改時限和整改措施,強化整改落實,實行跟蹤問效,整改銷號,閉環管理,重大隱患及時上報有關部門,確保所有隱患徹底整改到位。
(三)總結鞏固階段(20xx年1月30日前)。領導小組將對各相關單位“問題隱患”“整治措施”兩個清單落實情況進行“回頭看”,確保安全隱患整改到位。各相關單位要以此次安全風險隱患大排查大整治專項行動為契機,結合本單位實際,對房屋建筑安全風險管控、隱患排查治理情況進行分析總結,不斷完善工作制度,健全安全管理工作長效機制。
(一)切實加強組織領導。各相關單位要高度重視此次房屋建筑安全排查整治工作,以極端負責的態度抓好落實。明確任務分工,層層壓實責任,逐級傳導壓力;及時研究解決推進過程中出現的各種問題。
(二)嚴格落實安全主體責任。各相關單位要嚴格落實主體責任,健全“明責、知責、履責、問責”的長效安全責任運行機制,堅決杜絕和防范各類生產安全事故的發生。
(三)建立長效機制。各相關單位在開展隱患排查整治專項行動期間,要認真總結經驗,分析排查過程中出現的新情況和新問題,建立完善本單位房屋建筑安全管理長效機制,保障全校師生生命財產安全。工作開展情況請于20xx年1月30日前以書面形式上報南陽理工學院房屋建筑安全隱患排查整治專項行動領導小組。
房屋拆除方案玻璃幕墻拆除方案篇五
乙方:
根據《xxx合同法》和《建筑工程承包合同條例》的規定,并為了加強房屋拆除施工管理工作、規范拆除施工行為,搞好安全防范和市容、環境、衛生,確保拆除現場安全、規范、有序的進行,在平等、自愿的基礎上經雙方協商簽訂本拆遷安全協議。
一、甲方責任
1.甲方提供乙方房屋拆除的地址以及具體的拆除范圍,確保乙方在施工范圍內安全拆除。
2.向乙方提供拆除過程中有關設施、管道、通訊及電信、光纜等資料。
二、乙方責任
1.乙方進場后必須向甲方提供該項目的房屋拆除施工方案(技術、安全、文明),并采取有效的安全、文明防范措施,必須服從甲方和有關部門的領導。嚴格按照施工方案進行施工。
2.乙方在施工前必須對所有進入施工現場的作業人員進行安全技術交底等相關的教育和培訓,并經考核合格;同時建立健全安全生產管理機構和各項規章制度,配備專職項目經理和安全施工員,層層落實安全生產責任,確保施工作業人員認真執行;特種行業人員須持證上崗。
3.進行人工拆除施工時,樓板上嚴禁人員聚集或堆放材料,作業人員應站在穩定的結構或腳手架上作業,被拆除的構件應有安全的放置場所。在拆除過程中,嚴禁從上至下拋扔物件。
4.人工拆除施工應從上至下、逐層拆除分段進行,不得垂直交叉作業。
5.拆除建(構)諸物,應自上而下對稱進行,先拆除非承重部分后再拆除承重的部分。不得數層同時拆除。當拆除一部分時,另與之相關連的其他部分采取臨時加固穩定措施,防止發生坍塌。承重結構要等它所承擔的全部結構和重拆除后再進行拆除。
6.拆除梁或懸挑構件時,應采取有效的下落控制措施,方可切斷兩端的支撐。
7.乙方在施工過程中必須確保周圍的道路、水電不斷,排水不堵,做到安全文明施工。嚴禁無關人員進入施工現場。
8.機械設備有乙方自行看管、保養,如發生機械設備丟失、損壞,與甲方無關。
9.在遇到五級以上風或惡劣天氣時,應停止施工作業。
10.在甲方監管和檢查施工的工程中,如發現存在安全隱患問題后,通知乙方予以糾正,否則甲方有權責令乙方停工施工。
11.如果在拆除施工過程中,乙方不嚴格執行施工方案,不按規定配備安全防護用品,不履行拆除施工合同或協議,出現一切安全事故及責任,均由乙方自行負責。如發生安全事故必須在第一時間內通知甲方和上級有關部門。
三、此協議書雙方簽字(蓋章)后生效,作為合同正本的附件。
四、此安全協議書一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
甲方代表人:
乙方代表人:
日期:
日期: