在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面我給大家整理了一些優秀范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
電廠設備缺陷管理制度 電網設備缺陷管理規定篇一
第1條、為了加強設備缺陷管理,保持設備健康水平,及時跟蹤并消除設備存在的缺陷,提高設備完好率,保證設備安全、穩定、經濟運行,特制定設備缺陷管理制度。
第2條、本制度規定了公司設備缺陷管理的職責、管理要求,規范設備缺陷定義與分類,適用于集團公司所屬發、輸、變、配電設備、設施缺陷管理工作。
二、缺陷定義與分類
第3條、設備缺陷系運行及備用設備存在有影響安全、經濟運行或設備健康水平的一切異?,F(xiàn)象。
第4條、按設備缺陷的性質和輕重程度可分為緊急缺陷、重大缺陷及一般缺陷三類。
1、緊急缺陷:指設備己不能繼續運行,隨時可能導致事故發生,必須立即處理的缺陷。
2、重大缺陷:缺陷比較重大,短期內仍可繼續運行,但應加強監視,需要積極組織力量在短期內消除者。
3、一般缺陷:對近期安全運行影響不大,可列入年度或大、小修計劃消除的缺陷。
第5條、重復缺陷是指同類設備或設施在規程規定的檢修周期內發生兩次及以上性質相同的缺陷。
三、缺陷管理職責
第6條、運行單位職責
1、負責及時發現設備在運行和備用中發生的缺陷并匯報。
2、如實做好設備缺陷的記錄、統計、分析,每月5日前向生產技術部上報。
3、配合檢修單位進行設備消缺工作,對處理好的缺陷進行記錄驗收。
4、對未按時消除的設備缺陷監視運行。
第7條、檢修單位職責
1、負責公司主網的設備巡視檢查,發現缺陷并上報,每月5日前上報缺陷統計表和消缺記錄表。
2、負責采取措施及時消除設備存在的各類缺陷,并對消缺質量負責。
3、負責做好設備缺陷的統計、分析,按月向設備管理歸口部門上報消缺情況(含缺陷情況、處理情況、形成原因、應對措施)。
4、對未消除的設備缺陷進行重點巡視檢查。
5、按缺陷性質及時組織消缺工作,該工作列入考核目標。
第8條、安全監察部職責
1、負責監督檢修單位對設備缺陷的消缺工作并進行考核。
2、接到緊急缺陷報告應立即赴現場,檢查檢修單位消缺工作。
第9條、生技部職責
1、負責監督、落實設備缺陷的處理,并對其消缺質量進行考核。
2、負責檢查、督促檢修部門及時安排設備缺陷處理,以及協調設備缺陷處理的相關工作。
3、組織制定復雜設備缺陷處理的技術、組織措施,并負責審核技術、組織措施。
4、負責對設備缺陷情況進行統計和技術分析。
5、對未消除的設備缺陷進行跟蹤、分析。
6、審核設備停電消缺計劃。
第10條、供應部職責
1、負責備品、備件的采購、保管工作。
2、在收到消缺材料審批單后,及時組織采購,保證在規定時間內材料到位。
第11條、總工室職責
1、掌握嚴重威脅安全運行和嚴重影響經濟性的缺陷,及時做出決策指令。
2、及時組織督促各部門消除危急和嚴重缺陷。
四、缺陷管理要求
第12條、設備缺陷管理實行公司、部門、班組三級管理,歸口管理部門為生技部。
第13條、在各生產部門設臵專職或兼職的設備缺陷管理人員。
第14條、設備缺陷采取專管與群管、執行全員全過程的`管理。運行人員、檢修人員、各級工程技術人員都有責任發現、匯報設備存在的缺陷。
第15條、設備缺陷管理人員應經常深入現場,掌握設備缺陷情況,及時安排消缺工作,并按月統計、分析設備缺陷,找出缺陷形成原因,制定應對措施,搞好設備消缺管理。
第16條、各班組應定期巡回檢查設備,及時掌握所轄設備的全部缺陷,建立健全班組設備缺陷管理臺帳,規范設備缺陷的管理工作。
第17條、缺陷管理要嚴格按閉環管理流程執行,即:發現-記錄-審
核(批)-匯報-處理-消除-驗收。
1、發現缺陷
(1)運行、檢修人員在設備巡視中,通過巡視設備發現的缺陷。
(2)在進行設備的操作過程中發現設備存在的缺陷。
(3)通過表計、信號等監視裝臵發現的缺陷。
(4)在設備維護及定期修、試、校過程中發現的缺陷。
(5)通過定期安全檢查發現的缺陷。
(6)各級領導、技術人員不定期的監督檢查發現的缺陷。
(7)新建、擴建、改建、驗收時發現的缺陷。
(8)通過其他途徑發現的缺陷。
2、缺陷記錄
(1)在運行、檢修班組建立設備缺陷記錄薄,記錄格式應統一,使用規范化語言。
(2)在管理部門建立設備缺陷報表,實行電子化,按時在集團公司信息網上發布。
(3)凡在巡視、試驗、檢查中發現的設備缺陷,運行和檢修人員應及時記錄到設備缺陷記錄簿中。
(4)缺陷記錄要求清楚、準確、詳細,記錄人員應對登記缺陷的正確性負責,登記設備缺陷內容應清晰、明了,并填寫有關必要的參數。
3、缺陷審核(批)權限
(1)一般缺陷由調度運行部門的設備缺陷管理專責人審核。
(2)難以確定的缺陷由生產技術管理部門的設備缺陷管理專責人復核。
(3)緊急和重大缺陷的定性應由生產技術管理部門審核,并上報總工室審批。
4、缺陷匯報
(1)緊急缺陷一經發現,必須在現場采取有效措施后,首先向值班調度員匯報。由值班調度員向檢修單位、運行單位、生技部、安全監察部匯報,必要時向分管生產領導、總工室匯報。
(2)重大缺陷和一般缺陷,由值班調度員向檢修單位、運行單位匯報,必要時上報相關生產部門。
(3)缺陷記錄和缺陷處理記錄,在每月5日前,檢修單位和運行單位以書面上報生技部。
5、缺陷處理時限
(1)緊急缺陷應立即安排消缺處理、缺陷消除時間不超過24小時。
(2)重大缺陷消除時間不超過一個月。
(3)一般缺陷消除時間不超過三個月。
6、缺陷消除
(1)凡屬于運行人員維護工作范圍內的設備缺陷,運行人員應及時進行處理。如經過處理后仍未能消除或屬運行人員無法消除的設備缺陷,運行人員除加強監視檢查外,應盡可能地采取必要的技術、安全措施,防止設備缺陷擴大,并及時通知檢修人員處理。
(2)檢修單位應嚴格按設備檢修工藝規程的要求,及時消除設備缺陷并保證檢修的質量。
(3)設備存在缺陷需停電而當時無條件處理的設備缺陷,檢修人員必須積極采取必要的、并能保證設備安全的臨時措施。對于未消除或未完全消除的設備缺陷,運行人員應加強巡查,當具備處理條件時,運行、檢修單位應及時安排處理。當設備缺陷有擴大趨勢時,運行人員應立即匯報運行單位領導。
(4)未能消除的設備缺陷,各有關部門應負責跟蹤、監督、落實,必要時安監部可下達限期整改通知書。
(5)缺陷處理后,檢修工作負責人要做詳細的處理記錄。緊急缺陷和重要缺陷情況應填入相應的檢修和運行技術臺帳。
7、缺陷驗收
(1)一般缺陷按照檢修班組自檢,運行班組復檢的辦法進行,線路部分由各工程隊或供電營業所依據所管轄范圍復檢。驗收合格,辦理消缺手續。
(2)緊急缺陷和重大缺陷的驗收,實行公司、部門、班組三級驗收。
(3)驗收人員必須堅持原則,嚴格執行設備驗收制度,當存在能消除而未消除的設備缺陷,有權拒絕辦理驗收手續,直至設備缺陷消除。
第18條、建立設備缺陷分析記錄薄,認真開展緊急缺陷、重要缺陷和重復缺陷的技術分析。
五、設備缺陷的管理指標
第19條、設備缺陷消缺率
1、設備缺陷消缺率的定義在統計期間內已達到消缺周期并消除的設備缺陷條數占該期間達到消缺周期內的設備缺陷總條數的百分數。
2、設備缺陷消缺率統計計算公式
(1)缺陷消缺率按緊急缺陷消缺率、重大缺陷消缺率、一般缺陷消缺率共三類進行統計。
(2)缺陷消缺率計算方法如下:
某類缺陷消缺率=已消的該類缺陷條數 /該類缺陷總條數×100%。
3、設備缺陷消缺率的考核指標
(1)緊急設備缺陷消缺率=100%。
(2)重大設備缺陷消缺率≥90%。
(3)一般設備缺陷消缺率≥85%。
第20條、設備消缺及時率及統計要求
1、設備消缺及時的定義
(1)緊急設備消缺及時的定義:檢修部門接到危急設備缺陷報告后立即組織人員趕赴現場,在一天內處理完成設備缺陷并經驗收合格視為及時。凡一時無法處理,視為不及時。
(2)重大設備消缺及時的定義:檢修部門從接到嚴重設備缺陷報告之日起一個月內處理完成設備缺陷并經驗收合格視為及時。若需結合檢修、停電或備品等原因而延期,均視為不及時。
(3)一般設備消缺及時的定義:檢修部門從接到一般設備缺陷報告之日起三個月內處理完成設備缺陷并經驗收合格視為及時。若需結合停電或備品等原因而延期,均視為不及時。
2、設備消缺及時率
(1)設備消缺及時率的定義在統計期間內及時消除的設備缺陷條數占該期間內設備缺陷總條數的百分數。
(2)設備消缺及時率統計計算公式某類消缺及時率=統計期間內及時消除的該類缺陷條數/統計期間內該類缺陷總條數×100%。
電廠設備缺陷管理制度 電網設備缺陷管理規定篇二
全面掌握設備健康狀況,及時發現設備缺陷,認真分析設備缺陷產生的原因,積極摸索設備運行規律,是妥善安排設備檢修、校驗和測試工作的重要依據。
一、 設備缺陷是指:設備本體磨損,劣化、自然老化,或由于裝置不當,外力影響等使設備運行發生不安全情況。
二、按照缺陷性質可分為以下二類:
1、緊急缺陷,性質嚴重,情況危急,必須立即處理,否則會發生 人身傷亡和設備損壞及停電事故。
2、一般缺陷,性質一般,情況輕微,對安全運行影響不大。
三、 發現缺陷的處理與匯報
1、緊急缺陷從發現后24小時內處理完畢,如無法停電處理的應采取緊急措施(轉移負荷或限制負荷)并立即通知電氣負責人或向上級領導匯報。
四、 緊急和重要缺陷未處理好前,應加強監視,采取有效措施防止發展成事故。
五、 任何缺陷均應記錄在缺陷記錄簿內,對于在操作、檢修、試驗等工作中發現的缺陷而未處理的均應登記。
猜你喜歡:
1.電力安全管理規章制度
2.變電所安全檢查制度
3.供電所消防安全管理制度
4.變電站安全管理制度匯編
電廠設備缺陷管理制度 電網設備缺陷管理規定篇三
1.總則
設備缺陷是危及電力系統安全運行的重要因素之一。及時準確地發現、消除缺陷是保證安全生產的重要措施。為使設備缺陷從發現到消除的全過程實現閉環管理,而制訂本制度。
2.設備缺陷定義:具有下列情況之一者,稱有缺陷設備。
2.1設備零部件損壞、老化、缺少,技術性能不良,以致不能在額定參數下運行或安全構成威脅者;
2.2由于外界原因,形成威脅設備安全運行的現象;
2.3按設備定級不能評為一類設備者。
3.設備缺陷的分類:
3.1緊急缺陷(i類缺陷):己導致設備退出運行或隨時可能導致事故需立即處理者;
3.2重要缺陷(ii類缺陷):缺陷比較嚴重,但在運行人員、試驗人員的監視下,在短期內尚不致造成事故者;
3.3一般缺陷(iii類缺陷):對安全威脅不大,允許在下一個月度季度檢修計劃中予以消除者。
4.職責和分工:
4.1變電所運行人員:
4.1.1對當班發現的缺陷、其它專業人員發現并記錄在各專業記錄簿中的缺陷,都應錄入生產mis網缺陷記錄。
4.1.2對缺陷的嚴重程度作出判斷,定出缺陷的性質、類別。
4.1.3對緊急缺陷、嚴重缺陷,應同時匯報變電工區和區調值班員。220kv設備缺陷,如危及系統安全,需立即改變省調管轄設備的運行方式等緊急情況,變電值班員可先直接回報省調。
4.1.4對危及安全需做緊急處理的缺陷,按有關規程要求,進行緊急處理,以防發展為事故。
4.1.5 缺陷消除前,負責運行監視,做好事故予想。
4.1.6當檢修人員消缺完畢,應對消缺情況進行檢查驗收;工作負責人、值班負責人分別在缺陷記錄上簽名,作為該項缺陷己消除的依據。
4.1.7 每月末,將變電所未消缺的緊急缺陷、嚴重缺陷,匯總報變電工區。
4.2值班調度員:
4.2.1對緊急缺陷、重大缺陷,應立即回報生產安全部及公司領導。對危及系統運行需緊急處理的缺陷可直接通知檢修人員進行消缺。
4.2.2對危及安全的缺陷,應采取必要的防范措施,以保障系統的安全運行和防止設備的進一步損壞。
4.2.3了解系統設備的健康狀況,合理地安排運行方式。
4.3輸變電公司
4.3.1對變電所匯報缺陷性質、類別及對系統的危害程度進行審核。
4.3.2對緊急缺陷、嚴重缺陷應立匯報生產安全部。
4..3.3及時了解緊急缺陷、嚴重缺陷設備的運行狀況。
4.3.4 每月5日前將各變電所急需處理的設備缺陷匯總后報生產安全部。
4.4 生產安全部
4.4.1負責全公司設備缺陷的管理工作。
4.4.2督促相關單位及時消除設備缺陷。
4.4.3對急需處理的設備缺陷,應立即通知、組織相關單位進行消缺。
4.4.4對危及安全的缺陷及時匯報分管副總經理。
4.4.5每季度將全公司設備缺陷的消缺情況進行一次統計、總結。對尚未消除的緊急缺陷、重大缺陷書面匯報分管副總經理。
4.5 管理設備的生產單位:
4.5.1每日查閱生產mis網上的設備缺陷。按設備缺陷的性質類別及時組織消缺。
4.5.2緊急缺陷要立即消缺;嚴重缺陷不超過一周,確因設備問題不能處理的要安排大修改造;一般缺陷暫不危及設備安全運行者,可安排在下個月度檢修計劃中予以消除。220kv設備的一般缺陷消缺時間不超過15天。
4.5.3如消缺需要兩個及以上的單位配合工作,則由生產安全部指定其中一個單位為主。具體施工事項由為主的單位與其它配合工作的單位協商。
4.6 檢修試驗人員:
4.6.1缺陷消除后,將導致缺陷的原因、設備損壞的程度、所更換的元件型號參數及變更情況、運行應注意的事項、消缺結論,在變電所現場錄入生產mis網的缺陷記錄中。由運行值班負責人驗收簽名后,該項消缺工作方告結束。
4.6.2在檢修試驗中所發現的設備缺陷,又未能消除者,應對缺陷的性質、能否投放運行作出判斷,并回報公司領導和生產安全部。
4.7 線路班:
4.7.1 發現及消除線路設備缺應錄入公司生產mis網。
4.7.2一般缺陷由輸變電公司線路班管理消缺。
4.7.3緊急缺陷、嚴重缺陷由輸變電公司組織消缺的同時,還應報公司領導和生產安全部。