在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有成文事后性的特點。報告的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編為大家庬的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇一
xxx水庫除險加固工程經省、市主管部門批準立項,核定總投資1006萬元,其中:國債資金投資700萬元,地方配套資金306萬元。該水庫除險加固的主要內容為:
①、大壩前壩坡1563高程以上改為漿砌塊石,加固上游壩坡,在大壩左壩肩心墻與溢洪道右側墻接觸面的齒墻后增設一道砼防滲墻;
②、加固溢洪道及下游河道治理;
③、更換弧形工作門及平板檢修門,更換弧門啟閉機;
④、加固改造上壩及進庫公路;
⑤、增設大壩觀測設施與自動化控制系統。
工程于20xx年5月31日開工建設,20xx年6月底全面竣工,歷時13個月,除險加固工程按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:完成了大壩前壩坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上壩公路加固工程,包括1.27公里的公路護坡及3.2公里的瀝青路面鋪設,以及公路橋1座,過洪涵洞6座;完成輸水泄洪洞事故門、工作門、啟閉設備制安工程;完成大壩自動化監測設備的安裝及其它工程等,目前,由于受地方配套資金影響大壩砼防滲墻工程未能完成和壩體滲流水位測量儀未安裝,其余主體工程均已按設計要求完成。 該工程共完成投資額915.24萬元(不包括待驗費20萬元),完成主要工程量為:土石方開挖8.39萬m3 ,土石方回填2.02萬m3,漿砌石1.16萬m3,砼0.15萬m3,耗用水泥1782t,鋼筋(鋼材)40.54t,木材11.26 m3,瀝青93.70 m3,勞動工日5.69個工日。
二、驗收條件檢查結果:
依據水利部《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定,該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務,雖然受地方配套資金影響使個別尾工未能完工,但不影響工程正常安全運用。工程投資使用合理,竣工決算已經完成并通過了竣工審計??⒐べY料已準備齊全,工程施工質量已通過了**市水利基本建設質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格。在工程完工試運行中,工程能正常運行,經濟效益和社會效益顯著,已具備正式驗收條件。
三、驗收組織準備情況:
***水庫除險加固工程項目法人目前已編制完成了《工程建設管理工作報告》和《工程竣工驗收鑒定書》(草稿),工程設計、施工、監理、運行管理等單位均已編制完成了相應的“工作報告”。依據《水利水電建設工程驗收規程》的有關規定,項目法人提請上級主管部門成立“竣工驗收委員會”,負責***水庫除險加固工程的竣工驗收工作。
四、建議驗收時間、地點和參加單位:
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,***水庫除險加固工程竣工驗收工作建議擬定于20xx年 月 日進行,驗收地點在,參加單位有省水利廳、**市水電局、財政局、計劃局、**河流域水資源管理局及項目法人、設計、監理、施工、質量監督、運行管理等有關單位。
綜上所述,***水庫除險加固工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
申請人:yjbys
20xx年xx月xx日
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇二
建設工程規劃驗收申請報告
峨眉山市規劃管理局:
我單位在 符溪鎮符平村1組、10組 修建的峨眉山創立倉儲加工標準廠房工程(《建設工程規劃許可證》編號為:峨工建字第(20xx) 10、 峨工建字第(20xx)05 ),現已完成建設工程規劃要求執行情況自查,特申請規劃驗收。
附件:一、竣工規劃驗收自檢表。
二、工程規劃許可證、施工許可證復印件。
三、實測竣工地形圖。
四、土地證復印件。
五、房屋面積實測報告、分層平面圖
六、消防驗收資料
建設單位(公章):
年 月 日
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇三
xx縣家園1、2#樓工程由xx縣房建公司十一項目部于xx年xx月開工建設,xx年xx月底全面竣工,歷時xx個月,按照設計批準的方案已完成了主要工程,即:土建裝飾裝修工程;給排水工程;電器設備安裝工程。
依據國家的有關規定,該工程按設計要求已完成了主要工程施工任務。工程投資使用合理,竣工資料已準備齊全,工程施工質量已通過了質監站的質量檢驗,并出具了《工程質量檢驗評定報告》,工程質量合格,已具備正式驗收條件。
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,xx縣家園1、2#樓工程竣工驗收工作建議擬定于x年xx月xx日進行,驗收地點在,參加單位有項目法人、設計、監理、施工、質量監督等有關單位。
綜上所述,xx縣家園1、2#樓工程已具備竣工驗收條件,懇請上級主管部門安排正式驗收。
xx縣房建公司項目部
x年xx月xx日
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇四
一、 工程概況及完成情況:
****場歸難僑職工集資樓工程,位于南寧市江南區友誼路吳圩段26號大院內,項目造價318.8萬元,總建筑面積3009.552平方米,結構形式為混凝土框架結構/地上6層,建筑總高度為17.15米,室內外高差300mm。 建筑結構類別為三類,抗震設防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等級為三級,建筑結構安全等級為二級。
我司已按照設計圖紙及相關設計文件的要求,完成本工程地基與基礎分部工程、主體結構分部工程、建筑裝飾裝修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑給水排水及采暖分部工程、建筑電氣分部工程、建筑節能工程的施工任務。
二、驗收條件檢查結果:
依據《建筑工程施工質量驗收統一標準》的有關規定,本工程按設計要求已完成了工程施工任務,工程結構安全及使用功能均符合要求,已具備工程竣工驗收初驗條件。余下個別細部收尾工作初驗后由建設及監理單位提出整改要求,我司按要求整改完畢后以書面報告形式報建設及監理單位。
三、驗收組織準備情況:
我司已編制完成****場歸難僑職工集資樓工程《施工單位工程質量評價報告》(草稿),工程竣工驗收初驗由建設單位組織,施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位參加,組成驗收組進行驗收工作。各參建單位驗收結束后編制相應的工程質量評價報告,作為最終竣工驗收的必須資料。
四、建議驗收時間和地點:
根據工程完成情況和省、市主管部門的相關要求,****場歸難僑職工集資樓工程竣工驗收初驗工作建議擬定于20xx年3月20日下午三點進行,驗收地點:****場總廠區。
綜上所述,****場歸難僑職工集資樓工程已具備竣工驗收初驗條件,懇請貴單位安排驗收。
申請人:yjbys
20xx年xx月xx日
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇五
項目在竣工的時候就要寫竣工驗收報告,以下是專門為你收集整理的建設項目竣工驗收申請報告,供參考閱讀!
建設項目竣工驗收申請報告1
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積及層數:
4、質量目標:實現合同規定的合格目標。
5、建設單位:
6、監理單位:
7、設計單位:
8、地質勘察單位:
9、施工單位:
10、工程特點:該工程層數 ,結構形式 ,結構安全等級 ,結構設計使用年限 年。本地區設防烈度小于6度,因本工程為 樓,按重點設防類別進行抗震設計,抗震丙類處理。本工程混凝土強度等級:孔樁為c30、地梁為c30、一~三層柱為c30,各層梁、板、樓梯為c30.工程于 開工, 提交驗收。
二、該項目工程完成簡況:
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、質量保證資料、施工管理及建筑材料、構配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據施工圖約定的內容,審查完成情況如下:
1. 完成設計項目情況:基礎、主體、室內外裝飾工程;給排水工程、消防工程;建筑電氣安裝工程;屋面工程;經
審查基礎工程合格、主體工程合格、室內外裝飾工程合格、屋面工程合格;給排水工程合格;建筑電氣工程合格;消防工程合格。
2. 技術檔案和施工管理資料:經審查建設前期、施工圖設計審查等技術檔案齊全;監理技術檔案和管理資料齊全;施工技術檔案和管理資料齊全。
3. 試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣材料等)試驗報告齊全,符合要求。
4. 工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂,并編制了質量保證書和房屋使用說明書。
三、監督和整改情況:
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
四、驗收單位組成:
按照建設部《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規定》的要求,建設單位于 組織了初驗,20xx年 組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的建設、設計、勘察、監理、施工單位及監督站等人員的組成符合要求。
五、驗收整改情況:
該工程驗收時建設、監理、施工、設計等單位提出了驗收意見,針對驗收中提出的問題,施工單位已經整改完畢,由各有關單位進行了復驗通過。該項目還做室內環境檢測、等電位檢測等安全性檢測,檢測報告由質監部門提供,檢測結果合格。
六、工程總體評價:
經過建設、設計、監理、施工、監督等單位共同密切配合, 工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設單位項目負責人: (章)
建設項目竣工驗收申請報告2
一、 工程概況:
云龍縣岔河三級水電站位于大理州云龍縣西南部,屬v等
小(2)型工程,為徑流式發電站,電站設計引用流量2.14m/s,設計水頭471m,選用沖擊式臥軸水輪發電機組,總裝機容量8200kw,保證出力2573kw,年利用小時數5321小時,多年平均發電量4289kw.h,項目估算總投資4763.38萬元,于20xx年12月28日開工建設,20xx年9月9日完工提交驗收。
項目劃分引水工程、發電工程兩大部分組成,引水工程包括引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道安。發電工程包括主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程。
二、該項目工程完成簡況:
根據參建各方合同約定的內容,工程設計、施工等均按要求的項目完成任務,達到合同的質量等級要求,在本工程設計、施工過程中,嚴格執行各項法律、法規、規范及云南省大理州有關規定。施工技術、質量保證資料、施工管理及建筑材料、購配件和設備的出廠檢驗報告等檔案資料齊全有效。根據各方合同約定的內容,審查完成情況如下:
1. 完成設計項目情況:引水工程經審查合格(引水壩及明渠,1#引水隧洞開挖襯砌,2#、3#引水隧洞及支洞開挖襯砌,壓力前池及溢流沖砂道,壓力管道土建,壓力管道制安工程);發電工程經審查合格(主副廠房及升壓站土建工程,1#、2#、3#水輪發電機組安裝,發電廠及升壓站電氣設備安裝,管理用房,尾水工程,施工道路、其它工程)。
2. 完成合同約定情況:總承包合同約定、分包合同約定、專業承包合同約定經審查已按照合同約定內容完成。
3. 技術檔案和施工管理資料:經審查建設前期、施工圖設計審查等技術檔案齊全;監理技術檔案和管理資料齊全;
4. 試驗報告:經審查主要建筑材料(鋼材、水泥、磚、砂、石、防水材料、電氣設備等)
5. 工程質量保修書:工程質量保修書已簽訂.
三、監督和整改情況:
在工程建設的每一分部、分項過程中:建設、設計、監理、施工等單位密切配合,較好地完成了各項工程的檢查,檢查中嚴格地把住了質量關,對需要整改的地方,一經提出施工方便立刻認真整改,整改后監理方進行復查驗收,達到標準要求后,才能進入下道工序施工。
在施工過程中,監理單位嚴格按照國家的建筑工程施工質量標準要求施工,配合各參建單位完成了本工程的施工監理任務,工程施工過程中的每一個工序都嚴格按照監理大綱、監理程序做,保證了工程質量。
四、驗收小組組成:
按照建設部《建筑工程施工質量驗收統一標準gb50300-20xx》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準gbj300-88》的要求,建設單位于20xx年7月3日組織了初驗。20xx年9月9日組織竣工工程的正式驗收,參加竣工驗收的成員由建設、監理、施工單位及監督站等人員組成。
組長:
成員:
五、工程總體評價:
經過建設、監理、施工、監督等單位共同密切配合,云龍縣岔河三級水電站工程已經順利完工。達到竣工驗收條件,現正式組織竣工驗收。
建設單位項目負責人:
20xx 年9月9日
[建設項目竣工驗收申請報告]相關文章:
1.環??⒐を炇丈暾垐蟾?/p>
2.規劃竣工驗收的申請報告
3.消防竣工驗收申請報告
4.項目竣工驗收申請報告
5.關于項目竣工驗收申請報告
6.提交竣工驗收申請報告
7.園林竣工驗收申請報告
8.交竣工驗收申請報告
9.竣工驗收申請報告書
10.主體竣工驗收申請報告
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇六
大亞灣區環保局:
我公司 xx 于20xx年4月經貴局審批(審批文號:惠灣建環審[xx]xx號),選址于xxx,占地面積xx㎡,建筑面積xx㎡,建設x棟x層商住樓、x棟x層商住樓、x棟均為x層商住樓。
現我公司xxxxxx項目現已完成主體工程建設,建成x棟x層商住樓、x棟x層商住樓、xx棟均為x層商住樓,占地面積xxx㎡,建筑面積xxxx㎡。項目排水管道已按雨污分流原則設置,完善小區綠化?,F(xiàn)特向貴局申辦環保驗收手續,煩請予以檢查同意為盼。
特此申請!
公司名稱:xxxxxxx
聯系人:xxx
聯系電話:xxx
20xx年7月8日
建設項目竣工環保驗收既包括環保設施的驗收,也包括環保措施的落實。
(1)與建設項目有關的各項環境保護設施,包括為防治污染和保護環境所建成或配備的工程、設備、裝置和監測手段,各項生態保護設施。
這些設施主要有:污染控制設施;生態保護設施;節約資源和資源回收利用設施;環境監測設施。
(2)環境影響報告書(表)或者環境影響登記表和有關項目設計文件規定應采取的其他各項環境保護措施。
環保措施主要是防治污染和對生態破壞的措施。
<
竣工驗收申請報告 竣工驗收申請報告監理意見篇七
****二期聯排別墅36#工程由天津開發區泰富置業發展有限公司投資開發,由****建設工程有限公司承建,天建工程管理有限公司監理,天津建工集團建筑設計有限公司設計,北京中鐵工建筑工程設計院勘察;本工程建筑面積為458.43㎡,共計3層,磚混結構。
施工過程中使用的主要建筑材料鋼筋、水泥、磚、砂石、商品混凝土等材料出廠證明書、合格證齊全有效;現場抽樣復試,復試合格后投入使用,質量符合設計及規范要求。
地基與基礎、主體、裝飾裝修隱蔽工程完工后自檢合格,做隱蔽工程檢查記錄,然后報監理驗收,驗收合格后,進行下道工序施工。砼強度實驗報告合格齊全。砂漿留有標養試塊,強度實驗報告合格齊全。
屋面防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;衛生間地面聚氨酯防水采用天津市禹紅建筑防水材料有限公司生產的“禹紅”牌防水材料;外墻外保溫采用采用天津市寶坻區宏順泡沫板廠生產的系列產品。斷橋鋁合金窗由天津市大港長江鋁業有限公司生產。
給排水、采暖及電氣工程實用的材料、質量證明書及合格證均齊全有效。
本工程的質量控制資料與施工同步并基本齊全;其中共發生控制資料21項;安全功能資料10項,觀感質量資料10項。其中屋面淋水、衛生間試水、鋁合金窗三項性能檢測,給排水及采暖氣密性通球實?,電氣照明通電試運行等安全使用功能合格。以上資料均經監理驗收全部合格符合施工規范要求。
本工程在施工過程中建立健全了管理體系、質量保證體系及安全保證體系,嚴格執行建筑法律法規及施工質量驗收規范規定,堅持過程控制,對施工中出現的問題能夠及時整改,杜絕了重大質量事故的發生,確保了工程質量。
現經我公司技術質量部門聯合檢查,該工程已全部完工,經自檢工程質量符合設計要求及施工質量驗收規范規定,工程質量合格,達到竣工要求,特申請報驗。