人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編為大家收集的優秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
試分析建筑內部電氣火災的發生發展過程及典型現象篇一
建筑物火災頻頻發生,給國家和人民生命財產造成巨大損失。而電氣故障引發的火災次數和電氣火災造成的損失居各類火災的首位。本文從設計、施工、用電管理等方面分析電氣火災發生的原因,并對防范措施進行探討。
1電報火災發生原因的分析
1.1接地故障引起的火災
拉地故障指帶電導體與水管、鋼管、設備金屬外殼的接觸短路,接地故障比較隱蔽,不易發覺,也比較復雜,故接地故障起火的危險性較大。
1.1.1故障電流起火
一旦發生接地故障,產生的故障電流除通過pe、pen線外,還通過電氣設備金屬外殼,各種管道及接線端子。由于接地故障電阻較大,故障電流受到限制,因此電流保護器難以切斷故障電流,以短路電流形式存在,而僅015a的故障電流長期存在所產生的電弧溫度可達2000℃,這就難免會引燃周圍的可燃物造成火災,再則若pe、pen導線截面選擇太小,通過較大接地故障電流時,線路溫升較高時,也會引起火災。
1.1.2故障電壓起火
發生接地故障,使電氣設備外露金屬可導電部分帶對地故障電壓,接地故障電壓除了發生常見的電擊事故外,還會造成與帶地電位的各種金屬管道、金屬構件之間打火,拉弧或引起火源,從簡單的實驗就可看到僅有10幾伏的維持電壓就可使電弧連續不斷,周圍若有可燃物,就很容易引起火災。
1.1.3接線端子連接不實起火
通常相線與中性線接線端連接不牢電氣設備工作不正常,可即時發現處理。而接地線接線端子連接不牢,設備照常工作故障不易發現,一旦發生故障,由于接觸電阻較大,故障電流受到限制,斷路器不能及時切斷電源,而接線端子處的接觸電阻會產生高溫或電弧,電弧產生的電火花則能引燃設備周圍可燃物而引起火災。
1.2配電線路不當可產生的火災
低壓配電線路敷設到建筑物的每個部位,而由于設計或施工不當及業主用電管理不善等因素,造成低壓配電線路發生火災的隱患和危害性程度最大。近年來釀成電氣火災的危害案例最多的就是低壓配電線路,在國內外由于電線、電纜、母線槽著火延燃成重大火災事故時有發生,損失慘重,已引起人們深切關注。分析其主要原因:
(1)在施工過程,穿線套管無清理、管口無處理和無護套保護,在穿線過程造成電線、電纜絕緣層機械損傷,留下短路隱患。接頭、接線端子連接不牢造成打火、電弧均可引燃周圍可燃物發生火災。各種電氣線路管道穿墻,穿樓板、孔洞未作封堵,在高層建筑電氣豎井內線線槽和電纜線槽穿樓層孔洞無采用耐火材料堵塞嚴實,一旦發生火災,則產生煙囪效應,火勢將迅速蔓延。
(2)設計不當,沒有合理選用配電設備,斷路器與導線截面不配套,沒有按用途設計選用阻燃,難燃和不燃的電線、電纜、母線槽和電纜橋架、金屬線槽及其它防火材料,各專業之間沒有密切協調,沒有根據環境特征來確定電氣設備安裝位置、安裝方式和配電線路走向,使工程留下事故及火災隱患。
(3)業主用電管理不善。在工程驗收交付使用后不少用戶隨意增加用電設備,超負荷用電,筆者在工程維修回訪期間,就發現一些用戶違反原設計擅自更換大容量斷路器,使線路長期處于超負荷狀態,此現象必然導致線路發熱,絕緣老化,若散熱條件較差,環境溫度較高時及易引起線路起火。
(4)電氣設備長期使用,導線陳舊破損,管理不善常年失修,也是常見火災隱患之一,在一些使用較長時間的建筑物,其電器設備、絕緣導線均存在不同程度的絕緣老化龜裂,金屬導電體裸露,接頭松動等現象,按當時設計用電容量已滿足不了現行用電,加上管理不善常年失修,就福州地區八十年代建筑的住宅和辦公樓,用電保護裝置仍使用閘刀開關,磁熔斷保險絲座,線路破損,一些用戶為了維持日常用電,開關熔斷絲有的竟用銅線或鐵絲替代等,線路發熱,開關打火,極易引起火災。
1.3室內裝修不當引起的火災
(1)為追求華麗,使用大量可燃性裝修材料,電器設備位置隨意暗裝,無預留散熱空間。
(2)電源導線敷設不按防火要求,在吊頂棚和木質墻裙內無穿鋼管或難燃pvc管或使用過長的金屬軟管(按規定一般不超過1米),且無做接地跨接。
(3)接頭處理馬虎,隨意在吊頂棚內分支接線,接頭無設在接線盒內。
這些都是二次裝修不當,導致電氣火災的直接原因,還有二次裝修工程非電氣專業人員安裝電器設備,有關部門對二次裝修工程監督管理不力,都將給工程留下電氣火災隱患。
1.4偽劣電器產品引起的火災
目前,市場上銷售的各種電器產品如:電流保護器、斷路器、開關、插座、鎮流器、各類導線及家用電器等,其中一大部分電氣性能技術指標、絕緣等級不符合國家及國際電工委員會iec標準,未經質量和安全認證。再加上一些承包施工隊伍人員技術素質低,質量意識差,只圖高額利潤不顧工程質量,在施工過程中使用低價位的假冒偽劣電器產品或已明確淘汰的電器產品,給工程留下事故和火災隱患。導致電氣火災的發生及電擊事故。
2防范措施
為了預防電氣火災的發生,除了按消防規范要求安裝必要的消防設施外,還必須采取切實有效的防范措施。
2.1加強施工管理,采取相應措施,消除電氣火災隱患
(1)要提高和保證電氣裝置接頭接線端子與線路連接質量,防止連接不牢引起打火、起弧。
(2)配電線路要按防火要求敷設和保護,在配線時要清管,做好護口護套,防止拉線時線路受到損傷,留下短路和漏電隱患,套管管口兩端應及時采用耐火材料堵塞。
(3)及時封堵電氣線路管道周邊孔洞,電氣豎井內穿線線槽、電纜橋架、封閉式母線等穿墻穿樓層孔洞用耐火材料堵塞嚴實,防止火災發生時形成煙囪效應。
(4)在橋架或線槽內敷設的電纜電線,不得在其內部分支,接頭應設在橋架或線槽外部加裝的接線盒內。敷設在吊頂內的配電線路應嚴格按規范要求穿管保護。
(5)配電間和配電豎井(包括弱電豎井)應設有防水措施,在施工過程未安裝到位的封閉母線接頭和未穿線的預埋套管應有保護措施,防止雜物和水進入。施工完應及時消除垃圾,以避免留下可燃物。
(6)加強電氣專業與其它各專業施工之間的協調,避免其它工種施工破壞電氣線路,留下火災隱患。
(7)按設計要求選用電器產品、電氣材料,嚴禁偽劣假冒電氣產品和淘汰電器產品用在工程上。
除上述措施外,施工單位要加強施工隊伍的培訓學習,不斷提高人員技術素質,增強質量和防火意識,嚴格按圖按規范施工,加強自身檢查監督,確保電氣工程安裝質量,將發生電氣火災危險可能性降到最低限度。
2.2與設計商討:
(1)民用建筑的電源總進線設置漏電電流動作保護器,其動作電流不超過500ma,一般可取300ma.其漏電電流動作保護器可有效地防止接地故障引起的火災,并可作為防止人身電擊傷害的第二道防線。
(2)在建筑物內的電氣裝置實施總等電位聯接,這可防止沿pe和pen線傳導竄入的故障電壓,消除電位差,防止電弧、電火花的發生,可有效避免接地故障引起的電氣火災和人身電擊傷害故事。
(3)加強各專業之間的協調,綜合考慮電氣設備合理的安裝位置和配電線路的走向,尤其是高層和超高層建筑,配電線路應根據環境和用途選用阻燃、難燃和不燃的電線、電纜、母線槽和防火橋架、線槽及其它防火材料。對易燃易爆場所,電器設備、照明器具等應設計采用防爆系列產品。
2.3加強用電管理
在工程交付使用后,業主及物業管理要科學管理用電,嚴格控制用電負荷,合理使用用電設備,嚴禁超負荷用電,要經常檢查用電設備、配電線路的運行情況,檢查是否存在電氣火災隱患,及時消除。對使用期限長的電器設備、配電線路,發現老化破損,要及時更換維修,確保用電安全,此外還應保證消防設施的正常開通,一旦起火,及時撲滅。
2.4取締偽劣產品
技術監督部門對生產、銷售偽劣假冒電器產品和電氣材料要加大打擊力度,保證建筑市場正常秩序。
2.5加強二次裝修的管理
有關部門對二次裝修工程要加大檢查監督力度,嚴禁無資質設計和無設計、無證施工,嚴格執行消防法和消防部門規定的有關條例和審批驗收制度。
3結語
發生電氣火災的原因是多種多樣的,必須引起各級領導和有關部門的高度重視,除了采取必要的技術措施外,最關鍵的還是管理。設計、施工、業主、消防和質量監督等有關部門要密切配合加強管理,以減少和杜絕由于電氣原因引發的重大火災事故的發生。
試分析建筑內部電氣火災的發生發展過程及典型現象篇二
電氣發生火災原因及預防措施
2011-08-23
電氣線路發生火災,主要是由于線路的短路、過載或接觸電阻過大等原因,產生電火花、電弧或引起電線、電纜過熱,從而造成火災。
一、短路
(一)定義:電氣線路中的導線由于各種原因造成相線與相線,相線與零線(地線)的連接,在回路中引起電流的瞬間驟然增大的現象叫短路。根據歐姆定律,短路時由于電阻突然減小則電流將突然增大。因此,線路短路時在極短的時間內會發出很大的熱量,這個熱量不僅能使絕緣層燃燒,而且能使金屬熔化,引起鄰近的易燃、可燃物質燃燒,從而造成火災。
(二)短路的形式
相線之間相接叫相間短路;相線與零線(地線)相接叫直接接地短路;相線與接地導體相接叫間接接地短路。
(三)電氣線路發生短路的主要原因有:
1.使用絕緣電線、電纜時,沒有按具體環境選用,使絕緣受高溫、潮濕或腐蝕等作用,失去了絕緣能力。
2.線路年久失修,絕緣層陳舊老化或受損,使線芯裸露。3.電源過電壓,使電線絕緣被擊穿。
4.安裝、修理人員接錯線路,或帶電作業時造成人為碰線短路。
5.裸電線安裝太低,金屬物不慎碰在電線上;線路上有金屬物件或小動物跌落,發生電線之間的跨接。
6.架空線路電線間距太小,檔距過大,電線松弛,有可能發生兩線相碰;架空電線與建筑物、樹木距離太近,使電線與建筑物或樹木接觸。
7.電線機械強度不夠,導致電線斷落接觸大地,或斷落在另一根電線上。8.不按規定要求私拉亂接,管理不善,維護不當造成短路。
9.高壓架空線路的絕緣子耐壓程度過低,引起線路的對地短路。
(四)防止短路的措施
1.按照環境特點安裝導線,應考慮潮濕、化學腐蝕、高溫場所和額定電壓的要求。
2.導線與導線、墻壁、頂棚、金屬構件之間,以及固定導線的絕緣子、瓷瓶之間,應有一定的距離。
3.距地面2m以及穿過樓板和墻壁的導線,均應有保護絕緣的措施,以防損傷。4.絕緣導線切忌用 鐵絲捆扎和鐵釘搭掛。5.定期對絕緣電阻進行測定。6.安裝線路應為持證電工安裝。7.安裝相應的保險器或自動開關。
二、過載(超負荷)
(一)定義:電氣線路中允許連續通過而不致于使電線過熱的電流量,稱為安全載流量或安全電流。如導線流過的電流超過安全電流值,就叫導線過載。電線過載,一般在不考慮電壓降的情況下,以溫升為標準。
一般導線的最高允許工作溫度為65度。當過載時,導線的溫度超過這個溫度值,會使絕緣加速老化,甚至損壞,引起短路火災事故。
(二)發生過載的主要原因有:
1.導線截面積選擇不當,實際負載超過了導線的安全載流量。
2.在線路中接入了過多或功率過大的電氣設備,超過了配電線路的負載能力。
(三)防止過載的措施 1.合理選用導線截面。
2.切忌亂拉電線和過多的接入負載。3.定期檢查線路負載與設備增減情況。4.安裝相應的保險或自動開關。
三、接觸電阻過大
(一)定義:導體連接時,在接觸面上形成的電阻稱為接觸電阻。接頭處理良好,則接觸電阻??;連接不牢或其他原因,使接頭接觸不良,則會導致局部接觸電阻過大,產生高溫,使金屬變色甚至熔化,引起絕緣材料中可燃物燃燒。
(二)發生接觸電阻過大的主要原因有:
1.安裝質量差,造成導線與導線、導線與電氣設備連接點連接不牢。2.導線的連接處沾有雜質,如氧化層、泥土、油污等。3.連接點由于長期震動或冷熱變化,使接頭松動。
4.銅鋁混接時,由于接頭處理不當,在電腐蝕作用下接觸電阻會很快增大。
大家知道,線路接通電源之后,電流通過電線、接頭和設備就會發熱,這是正?,F(xiàn)象。接頭做得好,接觸電阻不大,連接點的發熱量就小,可以保持正常溫度。如果接頭接得不好,接觸電阻就會增大,同時產生的熱量也就多。在一定電流下,電阻越大發熱量就越多。因此,有較大接觸電阻的線段就會強烈發熱,使溫度急劇升高引起導線絕緣層的燃燒,以致引起附近電線上的粉塵、纖維等物質燃燒起來,若處理不當就會引起火災。如棉紡廠的電動機振動時,就有可能使接頭松動,產生接觸電阻過大,因局部溫度升高引燃棉塵或飛絮發生火災。
(三)防止接觸電阻過大的措施:
1.應盡量減少不必要的接頭,對于必不可少的接頭,必須緊密結合,牢固可靠。2.銅芯導線采用絞接時,應盡量再進行錫焊處理,一般應采用焊接和壓接。3.銅鋁相接應采用銅鋁接頭,并用壓接法連接。4.經常進行檢查測試,發現問題,及時處理。
為了防止或減少配電線路事故的發生,必須按照電氣安全技術規程進行設計,安裝使用時要嚴格遵守崗位責任制和安全操作規程,加強維護管理,及時消除隱患,保障用電安全。
試分析建筑內部電氣火災的發生發展過程及典型現象篇三
(一)定義:電氣線路中允許連續通過而不致于使電線過熱的電流量,稱為安全載流量或安
全電流。接頭處理良好,則接觸電阻?。贿B接不牢或其他原因,使接頭接觸不良,則會導致局部接觸電阻過大,產生高溫,使金屬變色甚至熔化,引起絕緣材料中可燃物燃燒。
【 四 電氣火災如何撲救呢? 】
要根據用電情況,要配置相適應的二氧化碳、干粉1211等滅電火的消防器材,當電氣火災一旦發生的時候,立即使有效的撲滅電氣火災。撲救電氣火災首先要切斷電源,然后根據火災現場情況采取確當方法撲救火災。如果因特殊情況,必須帶電滅火時應該注意,對初起 的電氣火災可用滅電火的滅火劑和滅火器滅火,為了保證滅火人員和車輛的安全,應當使人體與帶電體之間保持兩米以上的距離。如電壓為110千伏時,最小安全距離為一米,電壓為330千伏時,最小安全距離位2.4米。有些單位設有固定式或半固定式滅火裝置,可以迅速啟動,撲滅電氣設備火災。用水帶電滅火,最好用噴霧水槍,也可以用直流水槍打點射滅火。
【五 小結】
通過這節課的學習我們認識到,為防止各類用電事故的發生,學生的安全與健康,在校住宿學生安全用電始終是一個必須時刻引起高度重視的課題
每一位在校學生都必須做到: 嚴禁亂拉亂接電線,嚴禁在宿舍使用電熱棒,電爐等電器,嚴禁在寢室使用蠟燭等明火。大功率用電器輕則造成跳閘,損壞電器或者電力設施,重則引發火災或觸電,學校的制度并無不妥。學生應自覺節約用電,不使用時要隨時隨手關閉電源注意用電安全,不得亂接電源,各種充電器材要在有人監護時使用,使用完畢后盡快拿下。
試分析建筑內部電氣火災的發生發展過程及典型現象篇四
建筑電氣火災防范措施
防止建筑電氣線路短路的措施主要有:
第一,嚴格按照《電氣設計規程》的規定,設計、安裝、調試、使用和維修電氣線路。
第二,防止電氣線路絕緣老化,除考慮環境條件的影響外,還應定期對線路的絕緣情況進行檢查。
第三,不同的工作環境,電氣線路中導線和電纜的選擇和敷設,應根據相應的國家標準規定進行。
第四,加強電氣線路的安全管理,防止人為操作事故和未經允許情況下亂拉亂接線路。
防止建筑電氣線路長期過載的措施主要有:
第一,要做好導線材料的選擇。由于國家“以鋁代銅”的政策影響,許多地方一般采用鋁芯導線,但對于電路要求較高的建筑,為提高截面載流能力,便于敷設,應多采用銅芯線。同時進行精確的負荷計算,合理選擇導線的截面。
第二,根據不同的環境不同的功能確定導線的敷設方式。一般吊頂內的電線應使用不燃或難燃材料管配線,如pvc管,也可以用金屬管配線,或帶金屬保護的絕緣線,用來避免導線短路時引燃可燃物。消防用電的傳輸線路應采用穿金屬管,經阻燃處理的硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線。
第三,高溫表面燈具附近的導線應采用耐熱絕緣導線(如玻璃、石棉、瓷珠等護套的導線)而不應采用具有延燃性絕緣導線。
防止建筑電氣照明火災的措施主要有:
第一,要根據燈具的使用場所、環境要求選擇不同類型的燈具。
第二,照明燈具在把電能轉換成光能的過程中,都伴隨有能量損耗,致使燈具表面溫度較高。所以要根據環境場所的火災危險性來選擇照明燈具,而且照明裝置應與可燃物,可燃結構之間保持一定的距離,嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
第三,燈具應安裝在不燃的基座上,盡可能安裝表面溫度較低的燈具,采用埋入式安裝在吊頂里面的燈具,與吊頂之間應作隔熱處理。照明光源盡可能采用冷光源,沒有條件的應保證燈具與可燃物之間的安全距離或采取隔熱措施。
第四,鎮流器與燈管的電壓和容量應相匹配,鎮流器安裝時應注意通風散熱,不能讓鎮流器直接固定在可燃物上。
第五,安裝有表面溫度較高的燈具時,應對燈具正面和散熱孔加裝鉛絲防護網或不燃材料制作的擋板,以減輕燈具爆裂時玻璃碎片和熾熱的燈絲飛濺造成危害。
第六,采用霓虹燈時要特別注意安全問題,一般霓虹燈的工作電壓高,火災危險性大,安裝霓虹燈的燈柄、底板應采用不燃材料制作,或屔燃材料進行陰燃處理。當霓虹燈變壓器安裝在人員能接觸到的部位時應設防護措施。
第七,要避免在燈光裝置區域懸掛旗幟或發射彩帶等空中移動物體,以防這些物品與高溫燈具直接接觸并發生纏繞或碰撞而引發火災。
防止建筑電氣系統輔助設備火災的措施主要有:
第一,認真按照規定選型并按規定正確安裝,不應安裝在易燃易爆、受震、潮濕、高溫或多塵的場所,應安裝在干燥明亮、便于進行維修及保證施工安全、操作方便的地方。
第二,避免安裝臨時插座,有實際需要的應充分考慮到電源線路的負荷承載能力,選擇適當型號的電插座,在承載力范圍內聯接用電器,并要注意它的運行狀態。
第三,開關、接觸器、繼電器等電氣接插件應慎重選擇,要選擇優質合格產品。
試分析建筑內部電氣火災的發生發展過程及典型現象篇五
摘要:建筑物火災頻頻發生,給國家和人民生命財產造成巨大損失。