分戶查驗工作總結篇一
分戶驗收、建筑節能分部
監 理 工 作 總 結
浙江山水建設監理有限公司
二0一一年一月
臨海市十字金街工程分戶驗收、建筑節能分部
驗收監理工作總結
一、工程概況
1、工程名稱:臨海市十字金街工程
2、建設單位:浙江春雨置業有限公司
3、設計單位:浙江省城鄉綜合設計院有限公司
4、勘察單位:浙江省工程物探勘察院
5、質監單位:臨海市建筑工程質量監督站
6、施工單位:浙江匯經建設有限公司
7、監理單位:浙江盛華工程建設監理有限公司
8、結構類型:框架結構
9、層次:五層
10、建筑面積:3#地塊為17539.74㎡,4#地塊為11238.96㎡
二、分戶驗收情況
根據《臺州市住宅工程質量分戶驗收實施細則》及《臺州市住宅工程質量分戶驗收操作指南》的要求,監理單位會同建設單位、施工單位對工程住宅進行了工程質量分戶驗收。
1、分戶驗收數量
3#地塊共驗收114套,其中3-4#樓驗收28戶,3-5#簡陋驗收14戶,3-6#樓驗收16戶。
4#地塊共驗收92套,其中4-1#樓驗收28戶,4-2#樓驗收16戶,4-3#樓驗收24戶,4-4#樓驗收24戶。
2、分戶驗收內容
樓地面、墻面和天棚面層質量,門窗安裝質量,欄桿安裝質量,防水工程質量,室內空間,構件尺寸,給排水系統安裝質量,室內電氣工程安裝質量等。
3、分戶驗收資料
臺州市住宅工程室內空間尺寸質量分戶驗收記錄表;臺州市住宅工程門窗、欄桿安裝質量分戶驗收記錄;臺州市住宅工程樓地面,墻面與天棚抹灰質量和防水質量分戶驗收記錄表;臺州市住宅工程給排水安裝質量分戶驗收記錄表;臺州市住宅工程電氣安裝質量分戶驗收記錄;臺州市住宅工程質量分戶驗收記錄了;臺州市住宅工程分戶驗收匯總記錄等均齊全且符合要求。
三、建筑節能工程概況
1、墻體節能工程
墻體保溫采用外墻內保溫系統,保溫層材料為聚合物無機清集料保溫砂漿,保溫層厚度為25㎜。
外墻內保溫自內而外分別為:混凝土(磚)墻面;界面砂漿;二遍保溫砂漿;第一遍抗裂砂漿+網格布+第二遍抗裂砂漿;內墻飾面。
2、門窗節能工
外窗采用“百合花”牌88系列塑鋼推拉窗,玻璃采用臺州東玻玻璃有限公司生產的5+9a+5普通中空玻璃。
3、屋面節能工程
屋面保溫層采用擠塑式聚苯乙烯保溫板,保溫板厚度為40㎜。瓦屋面自下而上分別為:現澆鋼筋混凝土結構;水泥砂漿找平層;sbs防水卷材;擠塑聚苯板保溫層;40×40杉木順水條;30×30掛瓦條;水泥彩瓦。
平屋面自下而上分別為:現澆鋼筋混凝土結構;水泥砂漿找平層;sbs防水卷材;擠塑聚苯板保溫層;無紡布一層;40厚c30細石混凝土防水層。
四、監理依據和工作范圍
(一)監理依據:
1、監理合同和建筑工程承包合同;
2、國家現行的法律、法規及技術規范;
3、設計圖紙及聯系單;
4、監理規劃、監理細則。
(二)監理工作范圍
本工程房屋施工階段的質量、投資、進度控制和合同管理,重點是質量控制和資料管理。
五、監理實施
根據本工程結構特點,我公司采用總監負責制,成立項目監理機構,明確職責,按《監理規劃》要求制定《監理細則》,按照工序質量管理要求,對各階段工程質量控制具體如下:
(一)旁站監理
1、屋面防水工程;
2、樓地面工程;
3、門窗安裝工程。
(二)檢查巡視,發現工序質量問題及時糾正。
(三)試驗
1、對原材料進行抽樣并送市檢測中心試驗。
2、監督施工方按規范要求制作試塊。
(四)測量檢查
1、對室內空間、構件尺寸進行測量。
2、對沉降觀測簽證、記錄。
3、隱蔽工程驗收。
六、質量控制情況
本工程資料基本齊全,各種報驗程序,質保資料基本完好。
1、施工單位資質證書、營業執照、主要技術人員上崗證,規劃許可證、施工許可證、施工合同等資料齊全;
2、建筑節能工程專項施工方案基本符合設計及施工規范要求。
3、材料設備及構配件進場有質保書及復試報告。
4、沉降觀測:
3-1#樓沉降觀測點共設10點,第一次觀測時間是2009年9月13日,最后一次觀測時間是2010年6月13日,共測11次,累計最大沉降量為19㎜,最小沉降量為15㎜。
七、工程安全和功能檢驗情況
1、墻體保溫原材料檢測試驗報告4份,墻體保溫厚度現場檢測
報告10份,墻體保溫砂漿同條件試塊報告4份。
2、門窗物理性能檢測報告1份,中空玻璃露點檢測報告1份,外墻保溫檢測報告1份,建筑外窗現場檢測報告1份。
八、監理結論
本工程在施工方的努力下,業主的大力支持及質監部門檢查和監理人員的督促下,工程質量總體較好,保證資料基本齊全。經監理人員根據施工質量控制過程,本工程分戶驗收、建筑節能分部的評定及觀感質量為合格。
浙江山水建設監理有限公司 2011年1月24日
分戶查驗工作總結篇二
佛山市佳兆業金域花園工程 分戶驗收、建筑節能分部
監 理 工 作 總 結
深圳科宇工程顧問有限公司
二0一三年九月
佛山佳兆業金域花園項目分戶驗收、建筑節能分部 驗收監理工作總結
一、工程概況
1、工程名稱:佛山佳兆業金域花園工程
2、建設單位:佛山佳兆業房地產開發有限公司
3、設計單位:佛山市順德區天元建筑設計有限公司
4、勘察單位:
5、質監單位:佛山市順德區建筑工程質量監督站
6、施工單位:中國建筑第四工程局有限公司
7、監理單位:深圳科宇工程顧問有限公司
8、結構類型:框架結構
9、層次:
10、建筑面積:
二、分戶驗收情況
根據《佛山市順德區住宅工程質量分戶驗收實施細則》及《佛山市住宅工程質量分戶驗收操作指南》的要求,監理單位會同建設單位、施工單位對工程住宅進行了工程質量分戶驗收。
1、分戶驗收數量
1期共驗收 套,其中 #樓驗收 戶,#簡陋驗收 戶,#樓驗收 戶。
2期共驗收 套,其中25#樓驗收 戶,26#樓驗收 戶,27#
樓驗收 戶。
3期共驗收 套,其中 #樓驗收 戶,#樓驗收 戶,#樓驗收 戶。
4期共驗收 套,其中 #樓驗收 戶,#樓驗收 戶,#樓驗收 戶。
6期共驗收 套,其中 #樓驗收 戶,#樓驗收 戶,#樓驗收 戶。
2、分戶驗收內容
樓地面、墻面和天棚面層質量,門窗安裝質量,欄桿安裝質量,防水工程質量,室內空間,構件尺寸,給排水系統安裝質量,室內電氣工程安裝質量等。
3、分戶驗收資料
佛山市住宅工程室內空間尺寸質量分戶驗收記錄表;佛山市住宅工程門窗、欄桿安裝質量分戶驗收記錄;佛山市住宅工程樓地面,墻面與天棚抹灰質量和防水質量分戶驗收記錄表;佛山市住宅工程給排水安裝質量分戶驗收記錄表;佛山市住宅工程電氣安裝質量分戶驗收記錄;佛山市住宅工程質量分戶驗收記錄了;佛山市住宅工程分戶驗收匯總記錄等均齊全且符合要求。
三、建筑節能工程概況
1、墻體節能工程
墻體保溫采用外墻內保溫系統,保溫層材料為聚合物保溫砂漿,保溫層厚度為20㎜。
外墻內保溫自內而外分別為:混凝土(磚)墻面;界面砂漿;二遍保溫砂漿;第一遍抗裂砂漿+網格布+第二遍抗裂砂漿;內墻飾面。
2、門窗節能工
外窗采用鋁合金平開窗,玻璃采用5+9a+5普通中空玻璃。
3、屋面節能工程
屋面保溫層采用擠塑式聚苯乙烯保溫板,保溫板厚度為40㎜。斜屋面自下而上分別為:現澆鋼筋混凝土結構;水泥砂漿找平層;自粘式改性瀝青防水卷材;擠塑聚苯板保溫層;混凝土保護層;瓦。
平屋面自下而上分別為:現澆鋼筋混凝土結構;水泥砂漿找平層;自粘改性瀝青防水卷材;擠塑聚苯板保溫層;無紡布一層;50厚c25細石混凝土防水層。
四、監理依據和工作范圍
(一)監理依據:
1、監理合同和建筑工程承包合同;
2、國家現行的法律、法規及技術規范;
3、設計圖紙及聯系單;
4、監理規劃、監理細則。
(二)監理工作范圍
本工程房屋施工階段的質量、投資、進度控制和合同管理,重點是質量控制和資料管理。
五、監理實施
根據本工程結構特點,我公司采用總監負責制,成立項目監理機
構,明確職責,按《監理規劃》要求制定《監理細則》,按照工序質量管理要求,對各階段工程質量控制具體如下:
(一)旁站監理
1、屋面防水工程;
2、樓地面工程;
3、門窗安裝工程。
4、沉降觀測: #樓沉降觀測點共設 點,第一次觀測時間是 年 月
日,最后一次觀測時間是 年 月 日,共測 次,累計最大沉降量為 ㎜,最小沉降量為 ㎜。
#樓沉降觀測點共設 點,第一次觀測時間是 年 月 日,最后一次觀測時間是 年 月 日,共測 次,累計最大沉降量為 ㎜,最小沉降量為 ㎜。
1、墻體保溫原材料檢測試驗報告 份,墻體保溫厚度現場檢測報告 份,墻體保溫砂漿同條件試塊報告 份。
2、門窗物理性能檢測報告 份,中空玻璃露點檢測報告 份,外墻保溫檢測報告 份,建筑外窗現場檢測報告 份。
八、監理結論
本工程在施工方的努力下,業主的大力支持及質監部門檢查和監理人員的督促下,工程質量總體較好,保證資料基本齊全。經監理人員根據施工質量控制過程,本工程分戶驗收、建筑節能分部的評定及觀感質量為合格。
2013
深圳科宇工程顧問有限公司 佛山佳兆業金域花園項目監理部。9。12
分戶查驗工作總結篇三
為進一步加強住宅工程質量管理,保證竣工房屋使用功能,強化工程建設各方主體的質量責任,按《威海市住宅工程質量分戶驗收管理暫行規定》要求,結合本市實際,特制定本實施細則。
1.2 本市行政區域內,住宅工程質量分戶驗收及其監督管理,適用本細則。本細則所稱住宅工程質量分戶驗收(下稱“分戶驗收”),是指在施工單位提交竣工報告后,住宅工程竣工驗收前,由建設、施工、監理等單位依據國家有關工程質量驗收規范、技術標準、經審查合格的施工圖設計文件以及本細則,對住宅工程的每戶及公共部位的主要使用功能和觀感質量進行的專門驗收。
1.3 工程建設各方主體要加強施工過程中的質量控制,嚴格按國家工程質量驗收規范組織驗收,并按本實施細則的要求及時做好分戶驗收。
住宅工程質量未經分戶驗收,建設單位不得組織單位工程竣工驗收、不得交付使用,質量監督機構不出具工程質量監督報告,建設行政主管部門不予竣工驗收備案。
1.4 分戶驗收除應符合本實施細則的規定外,還應符合國家有關法律、法規和工程技術標準等規定。
2.基本規定
2.1 分戶驗收應由建設單位組織監理、施工(包括分包單位)等單位相關人員組成驗收小組實施。已選定物業公司的,物業公司應參與分戶驗收工作。
2.2 驗收小組必須包含建設單位的項目負責人、現場技術人員、監理單位的總監、各相關專業監理工程師以及施工單位項目經理、項目技術、質量負責人等。
2.3 當每戶工程完工后,具備質量驗收條件時,建設單位應及時組織分戶驗收。
2.4 分戶驗收是在單位工程質量驗收的基礎上,將單位工程中的每戶住宅、草廈(車庫)和公共部位(外墻、走廊、樓梯間等)各劃分為一個檢查驗收單元,按分戶驗收內容進行檢查驗收。
分戶驗收檢查單元應按下述原則確定。室內以每戶住宅、草廈(車庫)為一個檢查單元;公共部位,每個單元劃分為一個檢查單元。
2.5 建設單位項目負責人應在分戶驗收前組織施工、監理單位相關責任人員共同編制分戶驗收實施方案,明確各方職責,確定每個檢查單元的驗收項目、內容和數量,落實質量檢查人員和檢查工具,繪制抽查點分布圖。
設計單位應介入分戶驗收過程,對驗收過程中發現的質量問題及時提出處理意見。
2.6 分戶驗收前,應在建筑物上標識好暗埋水、電管線的走向(精裝修房可附圖標識)。
2.7 分戶驗收以檢查工程觀感質量和影響使用功能的質量為主,主要包括以下檢查內容:樓地面、墻面和頂棚面層質量;門窗安裝質量;欄桿安裝質量;防水工程質量;室內空間尺寸;外墻保溫質量;給排水、采暖系統安裝質量;室內電氣工程安裝質量;其他應進行分戶驗收的內容。
2.8 驗收小組人員在檢查中應及時填寫檢查記錄并匯總。
2.9 分戶驗收結果發現不符合要求的,應對該部位及時標注,由建設單位組織各方主體提出處理整改意見。并在整改完畢后,重新組織驗收,做好相關記錄。
2.10 建設單位應將分戶驗收資料進行整理并歸檔。
3.質量分戶驗收項目及標準
3.1 墻面、地面和頂棚面層質量
3.1.1 驗收內容:
1、地面空鼓、裂縫、起砂。檢查方法及數量:小錘輕擊和觀察。全數檢查。
2、墻面和頂棚空鼓、裂縫、脫層、爆灰。檢查方法及數量:小錘輕擊和觀察。全數檢查。
3、有排水要求的建筑地面面層與相連接各類面層的標高差。檢查方法及數量:鋼尺檢查每一處不少于2點。全數檢查。
3.1.2驗收標準:
1、水泥地面空鼓面積不應大于400cm2,且每自然間不多于2處可不計;不得出現裂縫和起砂。板塊地面不得出現空鼓、裂縫。凡單塊磚邊角有局部空鼓,且每自然間不超過總數的5% 可不計。
面層甩項工程,面層的下一層表面應平整,不得出現空鼓、裂縫和起砂。
2、墻面和頂棚無滲漏、空鼓、脫層、裂縫、爆灰。
3、有排水要求的建筑地面面層與相連接各類面層的標高差應符合設計要求。
3.2 門窗安裝質量
3.2.1驗收內容:
1、外窗臺高度。檢查方法及數量:鋼尺檢查,每一處不少于2點(每一窗臺記錄最低點)。全數檢查。外窗滲漏。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
3、安全玻璃認證標志。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
4、門窗開啟。檢查方法及數量:開啟、關閉檢查,手扳檢查。全數檢查。
3.2.2 驗收標準:
1、外窗臺凈高不低于0.90m,不得有負偏差,否則應采取防護措施。
2、外窗周邊密封良好,膠面順直、無裂紋,眼觀外窗及周邊無滲漏。
3、應使用安全玻璃的,不得使用普通玻璃,玻璃上應有安全認證標志。
4、開啟靈活,關閉嚴密,手扳不松動,外推拉窗須有防脫落裝置。
3.3 欄桿安裝質量
3.3.1 驗收內容:
1、欄桿(扶手)高度。檢查方法及數量:鋼尺檢查,每片欄桿不少于3處(每片欄桿記錄最小值)。全數檢查。
2、豎桿間距。檢查方法及數量:鋼尺檢查,每片欄桿不少于3處(每片欄桿記錄最大值)。全數檢查。
3、防攀登措施。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
4、護欄玻璃。檢查方法及數量:觀察,尺量檢查。全數檢查。
3.3.2 驗收標準:
1、臨空高度在24m以下時,欄桿高度不應低于1.05m,臨空高度在24m及24m以上(包括中高層住宅)時,欄桿高度不應低于1.10m。
注:欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿護手頂面垂直高度計算,如底部有寬度≥0.22m,且高度≤0.45m的可踏部位,應從可踏部位頂面起計算。
2、欄桿垂直桿件間凈距不應大于0.11m。
3、住宅、托兒所、幼兒園、中小學及少年兒童專用活動場所的欄桿必須采用防止少年兒童攀登的構造。
4、護欄玻璃的使用必須符合設計要求,并符合下列規定:承受水平荷載的無框架護欄玻璃必須使用鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃,公稱厚度不應小于12mm。當護欄一側距樓地面高度為5m及以上時,必須使用鋼化夾層玻璃。不受水平荷載的護欄玻璃應符合《建筑玻璃應用技術規程》(jgj113—2003)的規定,且公稱厚度不應小于5mm的鋼化玻璃或厚度不應小于6.38mm的夾層玻璃。
3.4 防水工程質量
3.4.1 驗收內容:
1、屋面滲漏。檢查方法及數量:雨后或持續淋水2h后進
行觀察。全數檢查。
2、有防水要求的地面滲漏。檢查方法及數量:蓄水(蓄水深度為20~30mm,24h內無滲漏為合格)24h后放水進行檢查。全數檢查。
3、外墻滲漏。檢查方法及數量:雨后觀察或淋水檢查。全數檢查。
3.4.2 驗收標準:
1、屋面不得有滲漏或積水現象。
2、地面無滲漏、排水順暢。
3、墻面無滲漏。
3.5 室內空間尺寸偏差(表式見附表2)
3.5.1 驗收內容:
1、室內凈高。檢查方法及數量:激光測距儀或鋼卷尺測量。每個房間(衛生間等地面有排水坡度的房間除外)抽測4點(距墻、柱四角500mm處各測1點)。
2、室內凈開間、凈進深。檢查方法及數量:激光測距儀或鋼卷尺測量。每個房間的凈開間、凈進深各抽測2處(其中距墻、柱四角500mm處各測1處),無墻體則測柱間凈距(距柱邊處各測1處)。
3、構件尺寸。檢查方法及數量:鋼卷尺測量。每個房間內梁、窗臺等部位不得出現明顯大小頭現象。
3.5.2 驗收標準:
1、凈高負偏差不超過20mm,極差(實測值中最大值與最小值之差)不超過20mm。
注:室內凈高推算值應根據設計層高扣除樓板、天棚飾面層、地坪找平層及面層等厚度后計算得出,分戶驗收前應根據板厚等參數確定不同房間的凈高推算值。
2、凈開間、凈進深極差(實測值中最大值與最小值之差)不超過20mm。
3、精裝修房屋驗收標準應另行確定。
3.6外墻保溫工程質量
3.6.1驗收內容
1、外墻外保溫工程做法。檢查方法:對照經審查合格的施工圖設計文件檢查保溫工程施工資料。
2、保溫層厚度。檢查方法:委托具有相應資質的檢測機構進行保溫層現場鉆芯檢測。
3、外窗洞口、飄窗周邊、裝飾線、空調擱板等細部處理。檢查方法及數量:手敲觀察檢查。全數檢查。
3.6.2驗收標準
1、外墻保溫做法必須符合經審查合格的施工圖設計文件,原材料復檢以及其他節能檢測結果符合設計要求。
2、現場檢測保溫層厚度必須與圖紙要求一致。
3、細部必須進行保溫處理,保溫終端構造符合設計要求。
3.7 給排水工程質量
3.7.1 驗收內容:
1、暗埋管道標識
檢查方法及數量:觀察檢查。全數檢查。
2、管道滲漏。檢查方法及數量:試水檢查,觀察管道連接部位是否滲漏。全數檢查。
3、管道坡向。檢查方法及數量:觀察檢查。全數檢查。
4、地漏水封高度
檢查方法及數量:試水尺量檢查。全數檢查。
5、安裝固定。檢查方法及數量:觀察、手扳檢查。全數檢查。
6、管道堵塞。檢查方法及數量:試水檢查。全數檢查。
3.7.2 驗收標準:
1、給排水、采暖暗敷管道應在相應位置作出明顯分色標識,給水藍色、排水黑色、采暖紅色。地暖標注最外圍管道位置。面層已施工完畢可附圖標明。
2、給水管道、閥門、水嘴等連接部位無滲漏;排水管灌水后管道及接口無滲漏。
3、管道坡向正確、無倒坡。
4、地漏的水封高度不得小于50mm或設置存水彎。
5、安裝固定使用的卡具、支(托)架、掛鉤等數量應符合相應施工驗收規范的要求,固定牢固,手扳不松動。
6、給水順暢,排水暢通。
3.8 電氣工程安裝質量
3.8.1 驗收內容:
1、插座相序、接地。檢查方法及數量:使用相位檢測儀在通電的情況下逐個檢查。
2、戶內配電箱(盤)安裝質量
檢查方法及數量:觀察和利用漏電測試儀檢查。全數檢查。
3、戶內通電照明試驗。檢查方法及數量:通電觀察。全數檢查。
4、等電位連接質量。檢查方法及數量:觀察檢查。全數檢查。
3.8.2 驗收標準:
1、開關、插座面板應緊貼墻面,安裝牢固;相位正確;接地可靠。
2、漏電保護裝置動作靈活可靠,動作電流不大于30ma,動作時間不大于0.1s;接線整齊,回路編號齊全,標識正確;接地連接可靠。
3、開啟所有照明燈具,通電連續試運行8h無故障。
4、等電位聯接端子齊全,位置正確。
3.9 其它
3.9.1 驗收內容:
1、煙道設置。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
2、空調孔、板設置。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
3.9.2 驗收標準:
1、煙道表面無裂縫,出屋面高度符合規范要求。
2、空調孔、板位置、大小正確,排水坡向正確。
3.10 公共部位、共用設施質量
3.10.1 驗收內容:
1、外墻滲漏、裂縫。檢查方法及數量:觀察。在肉眼可見范圍內全數檢查。
2、地面裂縫、空鼓、起砂。檢查方法及數量:小錘輕擊和觀察。全數檢查。
3、樓梯梯段寬度、樓梯平臺寬度、扶手高度。檢查方法及數量:激光測距儀或鋼尺檢查。全數檢查。記錄最小值。
4、豎桿間距。檢查方法及數量:鋼尺檢查。全數檢查。記錄最大值。
5、防攀滑措施。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
6、電梯門凈寬、高層首層疏散外門凈寬、走廊和公共部位通道凈寬及凈高 檢查方法及數量:激光測距儀或鋼尺檢查。全數檢查。記錄最小值。
7、地下室凈高。檢查方法及數量:激光測距儀檢查。全數檢查。記錄最小值。
8、地下室地面、墻面、頂棚滲漏、裂縫。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
9、地下室地面裂縫、起砂。檢查方法及數量:觀察。全數檢查。
3.10.2 驗收標準:
1、外墻無滲漏、裂縫。
2、樓地面無裂縫、空鼓、起砂。
3、六層及六層以下住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1.00m。六層以上不應小于1.10m。
4、樓梯平臺寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m。
5、扶手高度不應小于0.90m(自踏步前緣線量起)。樓梯水平段欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度不應小于1.05m。樓梯井凈寬大于o.11m時,必須采取防止兒童攀滑的措施。豎向桿件的垂直凈間距不應大于0.11m。
6、樓梯井凈寬大于0.11m時,必須采取防止兒童攀滑的措施。
7、電梯門凈寬不得小于0.80m。
8、首層疏散外門凈寬必須大于1.10m。
9、走廊和公共部位通道凈寬不應小于1.20m,凈高不應低于2.00m。
10、機動車庫車道凈高不應低于2.20m,車位凈高不應低于2.00m。自行車庫凈高不應低于2.00m。
11、地下室底板、側板、頂板無滲漏、裂縫。
12、地下室地面不得出現裂縫和起砂。
分戶查驗工作總結篇四
住宅工程質量分戶驗收控制要點
第一部分 基本要求
一、有關住宅工程質量分戶驗收的適用范圍、內容、程序、資料歸檔等。
二、本《要點》將分戶驗收相關內容有關技術要求、施工及驗收注意事項予以明確,部分內容在原《規定(試行)》的基礎上進行了補充和調整。
三、分戶驗收內容必須結合整個施工過程進行控制,并在各部分內容具備驗收條件時分別進行驗收并形成記錄,在竣前檢查前分別進行匯總,形成總體驗收意見。
第二部分 樓地面、墻面、天棚面
一、技術要求:
1、水泥地面面層與基層應結合牢固,無空鼓、裂紋。
注:空鼓面積不應大于400cm22,且每自然間(標準間)不多于2處可不計。
2、水泥地面面層表面應潔凈,無裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷。
3、墻面各抹灰層之間及抹灰層與基體之間必須粘接牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。
4、現澆結構的外觀質量不應有嚴重缺陷。
對已經出現的嚴重缺陷,應由施工單位提出技術處理方案,并經監理(建設)單位認可后進行處理。對經處理的部位,應重新檢查驗收。
二、施工及驗收注意事項
1、水泥地面施工前應將基層清理干凈;施工中應注意按要求設置好界格。
2、抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的措施。當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100mm。
3、在主體工程施工中應嚴格標準,精心施工,確保主體結構本身不出現裂縫、不留有缺陷。
(1)在建筑物的陽角,現澆板內必須按規定設置防止開裂的加強鋼筋;(2)現澆板、剪力墻等砼施工縫留置位置必須正確;(3)砼施工中必須保證振搗和養護質量;(4)現澆板及剪力墻接槎部位、梁柱交接部位砼施工前必須對模板支設認真處理,確保牢固、接縫嚴密;(5)現澆板、剪力墻內附設電器等線管位置必須正確(線管應設在兩層鋼筋中間);后開槽設置線管的部位,開槽應整齊,線管敷設結束后必須用細石砼或水泥砂漿處理密實;
(6)填充墻與砼交接部位砂漿必須飽滿,填充墻應嚴格皮數控制,梁底采用45?斜砌,兩端和中間部位宜采用預制砼構造砌塊。
4、室內頂棚宜采用免粉刷工藝。當采用頂棚砂漿抹灰前,首先應檢查室內標高是否符合《室內空間》有關要求,如超差應對基層進行處理。室內頂棚驗收時應檢查抹灰層與基層的粘結質量,先觀察檢查,當發現頂棚抹灰有起鼓、裂縫時,再采用小錘輕擊檢查。
第三部分 門 窗
一、技術要求:
1、建筑外門窗及部品制作安裝應符合建筑門窗節能工作相關要求。建筑外門窗的抗風壓性能、空氣滲透性能和雨水滲漏性能及保溫性能應經檢測機構抽檢合格。
2、建筑外門窗的安裝必須牢固。使用空心磚和輕質砌塊等作為砌體材料時,門窗膀固定位置應采用實心砼砌塊或實心磚進行構造處理。在砌體上安裝門窗嚴禁用射釘固定。外窗膀有保溫要求的應采取構造處理,確保窗框固定牢固。
3、門窗應開關靈活、關閉嚴密,無倒翹。推拉門窗扇必須有防脫落措施。
4、建筑外門窗及周邊不得有滲漏。
5、下列情況必須使用安全玻璃:無框玻璃門(且玻璃厚度不小于10mm);有框玻璃門玻璃面積大于0.5m2;單塊玻璃大于1.5m2;沿街單塊玻璃大于1.0m2;7層及7層以上建筑物外開窗;玻璃底邊離最終裝飾面小于500mm的落地窗。安全玻璃必須有3c安全標識。
6、門窗應按圖集要求設置密封條。其中門窗的橡膠密封條應在轉角處斷開,并用密封膠在轉角處固定。
7、有排水孔的門窗,排水孔應暢通,位置數量應滿足排水要求。窗臺流水坡度、滴水線、鷹嘴設置位置合理到位。
二、施工及驗收注意事項
1、施工總承包及監理單位必須參與對門窗專業分包單位制作及安裝的質量管理。
2、門窗施工必須堅持樣板領路。在樣板中重點注意單(雙)玻、安全玻璃、固定方法、企口后塞安裝法中與土建的配合等問題。
3、對照圖紙檢查,不得將雙層玻璃隨意改為單層玻璃,不得將安全玻璃改為非安全玻璃。
4、加強對外門窗及周邊滲漏的檢查處理,詳見防水部分有關要求。
第四部分 欄 桿
一、技術要求:
1、外窗窗臺距樓面、地面的凈高低于0.90m時,應有防護設施。注:(1)窗外有陽臺或平臺時可不受此限制。
(2)窗臺的凈高或防護欄桿的高度均應從可踏面起算,保證凈高0.90m。
2、欄桿必須采用防止少年兒童攀爬的構造;對于采用水平桿件的欄桿或花式欄桿應設防攀爬措施(金屬密網、安全玻璃等)。
3、六層及六層以下住宅的陽臺、外廊、內天井及上人屋面等臨空處欄桿凈高不應低于 1.05m,七層及七層以上其凈高不應低于 1.10m。欄桿高度應從樓地面或屋面至欄桿扶手頂面垂直高度計算,如底部有寬度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,應叢可踏部位頂面起計算(如下圖)。
欄桿高度計算示意圖
4、防護欄桿的垂直桿件間凈距不應大于 0.11m,正偏差應不大于3mm。
5、護欄玻璃應使用公稱厚度不小于12mm的鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃。當護欄一側距樓地面高度為5m及以上時,應使用鋼化夾層玻璃。安全玻璃必須有3c安全標識。
二、施工及驗收注意事項
1、認真審查圖紙,必須按規范要求設置護欄,不得遺漏;
2、施工總承包及監理單位必須參與對欄桿專業分包單位制作及安裝欄桿的質量管理。
3、欄桿施工必須堅持樣板領路。在樣板中重點注意欄桿的形式(是否橫向設置桿件)、桿件間距、欄桿高度、欄板玻璃(是否為安全玻璃、是否應為鋼化夾層玻璃)等。
4、對每一戶住宅戶內及公共部分分別按附表1及附表2進行全數檢查驗收。
第五部分 防 水
一、技術要求
1、坡屋面在雨后目測觀察檢查,不應滲漏;坡屋面的檐溝及平屋面分別蓄水24h后應無滲漏,蓄水深度不低于20mm。
2、有防水要求的衛生間等地面經蓄水試驗后無滲漏,蓄水深度不低于20mm,蓄水時間不少于24h。
3、外墻(含與住戶相關聯的地下室、車庫的外墻)應經不少于1h持續淋水試驗或雨后觀察無滲漏。
4、外窗及周圍應經不少于1h持續淋水試驗或雨后觀察無滲漏。
二、施工及驗收注意事項
1、所有防水材料必須經抽檢合格后方可用于施工。
2、地下室防水施工中,必須對找平層、墻體基層進行清掃,表面應潔凈;對找平層陰陽角、墻體施工縫、底板后澆帶等部位應進行細部附加層防水處理,經監理工程師驗收后,方可進行大面防水層施工?;靥钋皯獙ν夥浪畬幼龇雷o處理,回填時應按規定分層夯實。
3、屋面防水施工中,必須先將檐溝、女兒墻、出屋面通氣孔等細部的防水附加層施工完畢,經監理工程師驗收并做好檢查記錄(須留存相關照片備查)后,方可進行大面防水層施工。
4、有防水要求的衛生間等地面的防水施工,鋪設防水隔離層時,在管道穿過樓板面四周,防水材料應向上鋪涂,并超過套管的上口;在靠近墻面處,應高出面層200-300mm或按設計要求的高度鋪涂。陰陽角和管道穿過樓板面的根部應增加鋪涂附加防水隔離層。
5、外墻必須做好腳手架孔、支??椎姆舛?。磚砌體腳手架孔的嵌堵應按設計要求進行施工,設計無要求時應用細石混凝土分層搗實,或鋪灰砌磚,用1:3干硬性水泥砂漿將磚其余三面分層嵌嚴?;炷翂w螺栓孔眼應使用發泡材料進行封堵。
6、多層住宅外窗安裝必須按有關規定采用企口后塞安裝法。
7、蓄水或淋水試驗必須形成記錄(須留存相關照片備查)。
8、外墻及外窗淋水試驗按以下方法進行:
(1)宜選擇鍍鋅鋼管或ppr管等具有較好剛度的材料制作引水和淋水管件,引水管從屋面或外窗引出,并做好有效固定,保證淋水管不變形(每2米設置不少于1個引水管或固定管);
(2)淋水管管徑宜為15-20mm,距窗(墻)表面距離宜為100-150mm,噴水孔可用手槍鉆等工具加工,噴水孔成直線均勻分布,噴水方向與水平方向角度宜為30o左右,孔徑4-5mm,孔間距100-150mm,用于外墻淋水試驗水量可為自來水正常水壓下最大量;用于外窗淋水試驗應采用增壓取水,確保在外窗(淋水管兩端長度應比窗洞口外伸不小于100mm)表面形成水幕(下圖);
(3)淋水1小時后拆除至下一個淋水層,并記錄該淋水帶范圍內外窗(墻)及周邊的滲漏情況,淋水范圍應覆蓋所有外墻及外窗。
外窗(墻)淋水示意圖
第六部分 室內空間、構件尺寸
一、技術要求(一)室內凈高
1、同一房間室內凈高最大負偏差不得大于20mm;同一房間室內凈高測量最小值與最大值之差不得超過20mm。
2、混凝土現澆結構標高(每層)的允許偏差為±10mm;磚砌體標高(每層)允許偏差為±15mm。
3、地面找平層標高的允許偏差為±8mm,表面平整度允許偏差為5mm;水泥混凝土或水泥砂漿地面面層的表面平整度的允許偏差為5mm。
4、天棚一般抹灰的表面平整度的允許偏差為 4mm。(二)室內凈開間、進深
1、同一房間室內凈開間、進深測量最小值與最大值之差均不得超過20mm;
2、混凝土剪力墻軸線的允許偏差為5mm,截面尺寸的允許偏差為+8mm、-5mm;砌體軸線的允許偏差為10mm。
3、墻面一般抹灰的表面平整度的允許偏差為 4mm。(三)構件尺寸
室內梁、窗臺等構件尺寸控制應準確,不得有明顯大小頭現象。
二、施工及驗收注意事項
1、在主體施工階段必須加強對于房間室內凈高、凈開間及進深、構件尺寸的質量控制。通過加強模板標高檢查控制及現澆板厚度的檢查控制,確保主體結構樓層標高控制準確;通過對墻體軸線、截面尺寸的檢查控制,確保主體結構開間、進深、構件尺寸控制準確。
2、裝飾施工前,應嚴格對每一房間結構凈高、開間、進深、構件等進行測量。對誤差較大的應進行處理,對確無法處理的應做好記錄,以備在裝飾施工中消除缺陷。
3、裝飾施工階段,對結構凈高等誤差較大的房間應在地面、墻面施工中通過適當技術措施進行有效處理,消除缺陷。
4、室內地面、天棚、墻面施工結束后應按照附表3要求用激光測距儀輔以鋼卷尺對每一房間進行全數檢查,并形成記錄,同時對房間內所有構件進行目測或尺量檢查。
空間尺寸測量宜按下列程序進行:
(1)在分戶驗收記錄所附的套型圖上標明房間編號。(2)凈高每個房間測量不少于5處,凈開間、進深尺寸每個房間各測量不少于2處,測量部位宜在距墻角(縱橫墻交界處)500mm處及房間幾何中心處(詳見下圖)。特殊形狀的自然間可單獨制定測
量方法。測量部位及數據應在房間內相應位置標識清楚。室內凈空尺寸測量示意圖
第七部分 外墻保溫
一、技術要求
1、外墻保溫必須有明確的設計做法,并經過圖紙審查。
2、保溫材料、厚度等變化必須出具正式設計變更,并履行審圖手續。
3、外墻保溫材料品種、厚度、粘結方法、節點細部處理必須符合圖紙及標準圖集的要求。
二、施工及驗收注意事項
1、施工總承包及監理單位必須參與對外墻保溫專業分包單位施工質量管理。
2、施工總承包及監理單位必須對保溫專項施工方案進行審查。
3、外墻保溫施工必須堅持樣板領路,現場應單獨設置樣板墻,樣板墻應顯露出構造做法,有關單位必須對樣板墻進行驗收并形成記錄。
4、外墻保溫材料必須按要求進行材料檢驗。
5、外墻保溫的粘接方法必須與圖紙一致,并做好隱蔽。
6、監理及總承包單位對外墻保溫施工質量每一樓層至少抽查一次,每次抽查不少于四個點并做記錄(留存照片備查)。
第八部分 水暖安裝
一、技術要求
1、管道支、吊架埋設和固定應牢固,位置、間距應符合規范要求。
2、管道安裝應順直,水平度、垂直度、坡度符合規范要求。
3、衛生潔具安裝牢固,給排水管道接口嚴密,配件啟閉靈活。
4、塑料排水管道必須按設計要求設置伸縮節、檢查口或清掃口,位置應正確。
5、高層建筑中明設排水塑料管(管徑大于或等于110mm)應按要求設置阻火圈或防火套管。
6、衛生間地漏水封深度應大于50mm。精裝修住宅地漏應低于地面0-5mm。
7、各種暗埋管道應在飾面做醒目標志。
8、散熱器應安裝牢固、端正,防腐及面漆附著良好,色澤均勻。
9、分、集水器安裝牢固、端正,管道出地面處應附加保護套管。
10、分戶驗收時給水、采暖管道應保持工作壓力,不滲不漏。
11、各種閥門、水表及配件性能應符合要求,安裝位置應便于檢修、維護和觀察。
12、采暖系統應在每戶入戶處安裝熱計量表,散熱器上應安裝熱分配表。
13、地面輻射采暖系統應在分、集水器每個房間回路上安裝遠傳溫控閥,散熱器采暖應在支管上安裝溫控閥。
14、管道保溫層應厚度均勻、接縫嚴密,管道及支架應防腐良好。
二、施工及驗收注意事項
1、手動檢查給水、排水、采暖管道、散熱器、衛生器具等支架安裝是否牢固,尺量檢查給水、排水、采暖管道支架間距是否符合規范要求。
2、用線墜、卷尺、水平管、水平尺檢查管道是否順直,水平度、垂直度、坡度符合規范要求,檢查排水橫管順水坡度是否符合要求。
3、尺量檢查地漏水封深度不小于50mm。
4、給水、采暖、消防系統通水,保持在工作壓力,檢查管道、散熱器、衛生器具等的接口有無滲漏,然后通過衛生器具放水,檢查排水管道的接口有無滲漏。
5、檢查管井內各種閥門、水表、熱計量表安裝質量是否符合規范要求,檢查室內散熱器、溫控閥、熱分配表安裝質量是否符合規范要求。
6、檢查管道防腐、保溫質量情況。
第九部分 電氣工程
一、技術要求
(一)分戶配電箱安裝
1、配電系統的器件極數、參數及性能與設計圖紙一致。
2、除壁掛空調插座外其它插座回路應設置漏電保護裝置,動作電流不大于30ma,動作時間不大于0.1s。
3、回路功能標識齊全、準確。
4、導線分色符合要求,配線整齊、無絞接,導線不傷芯、不斷股,端子接線不多于2根。pe干線直接與pe排連接,零線和pe線經匯流排配出。
5、導線連接緊密。
(二)開關、插座安裝
1、開關為同一系列,通斷位置一致,安裝位置距門框邊宜15~20cm。
2、安裝高度在1.8m以下的電源插座應采用安全型插座;衛生間、非封閉陽臺應采用防濺型開關、插座;洗衣機.電熱水器、空調電源插座應帶開關。
3、無設計要求的插座高度應距地面30cm,成排插座安裝高度允許偏差±0.5mm;單相三孔插座左零線、右相線、上接地;pe線不得串接。
4、面板安裝應緊貼墻面,面板四周無縫隙。
(三)導線敷設
1、導線線徑應符合設計要求。
2、導線敷設不得出現死線。
3、單股導線連接采用標準繞接、搪錫并包纏防水和絕緣兩層膠帶;或用質量合格的壓線帽順直插入,填塞飽滿、壓接牢固。
(四)等電位聯結
1、設洗浴設備的衛生間應作等電位聯結,應使用標準帶銅端子排的等電位箱(具體做法見圖集)。
2、衛生間等電位應與衛生間樓板鋼筋(結構施工時應與等電位干線連成一體)、衛生間內插座pe線、金屬散熱器(無論是否金屬立管)以及其它較大金屬物體連接。
(五)燈具安裝
1、燈具接線相線和零線要接線正確,并且壓線要可靠;
2、燈具安裝高度低于2.4m時,金屬燈具外殼要做好接地,初裝修工程應預留地線。
二、施工及驗收注意事項
1、電氣配管預留預埋階段應嚴格做好隱蔽驗收工作。后安箱盒情況,箱盒周邊堵洞之前必須報監理驗收。
2、配管、電線電纜及配電箱等重要材料要嚴格進場檢驗制度。要對照規范和設計圖紙檢查是否符合要求,并按規范做好現場簡易檢測工作。
3、電氣調試和測試工作,監理單位應做好旁站監理。
第十部分 智能建筑
一、技術要求
(一)多媒體箱安裝
1、多媒體箱內語音、數據、有線電視等管線設置合理,接口齊全。
2、弱電線纜型號符合設計要求,布線合理,每個數據終端有單獨線纜支持。
(二)信息插座面板安裝
1、主臥室、起居室應按設計要求設置通信、有線電視終端。
2、線纜與信息插座面板連接可靠,與墻面貼合嚴密。
(三)樓宇訪客對講系統安裝
l、住宅內應設置樓宇訪客對講和門鎖控制裝置,按系統要求預留管線。
2、對講門應開啟靈活。
3、語音、視頻信號應清晰。
二、施工及驗收注意事項
1、智能化工程應按規定進行招投標,選擇具有相應資質的施工單位。
2、建設、監理和施工總承包單位要加強對智能化專業分包單位的管理,強化工程實體質量和技術資料管理。
3、應按照圖紙和規范要求完善施工內容,不得遺漏。
4、智能化系統的調試和測試工作,建設或監理單位應做好旁站監理。
5、智能化系統檢測應委托具有法定資質的檢測機構實施。
第十一部分 其 它
一、技術要求
1、排油煙道、通氣道必須按規定采用變壓式通道。
2、上人屋面通氣孔高度應超過1.8m。
3、外墻必須按要求預留空調孔,位置必須與電器插座協調,統一、美觀。
4、屋面金屬欄桿應與避雷帶連接,不銹鋼等金屬欄桿如作為避雷帶的組成部分,必須經設計單位認可。
二、施工及驗收注意事項
1、做好圖紙審查,對圖紙中明顯考慮不周到的問題應及時提出,進行修改。
2、空調開孔應避免破壞外墻保溫。
第十二部分 公共部分
一、技術要求
(一)外墻
1、外墻不得出現滲漏。
2、外墻窗角及大面均不得出現裂紋。
(二)樓(電)梯間
1、樓梯梯段凈寬不應小于 1.10m。六層及六層以下住宅,一邊設有欄桿的梯段凈寬不應小于1m。
注:樓梯梯段凈寬系指墻面至扶手中心之間的水平距離。
2、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.2m。
3、樓梯踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰兩步高度差不應大于10mm,每踏步兩端寬度差不應大于10mm;旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應整齊,防滑條應順直。
4、扶手高度不應小于 0.90m。
樓梯水平段欄桿長度大于 0.50m 時,其扶手高度不應小于 1.05m。樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于 0.11m。
樓梯井凈寬大于 0.11m 時,必須采取防止兒童攀滑的措施。
5、侯梯廳深度不應小于多臺電梯中最大轎廂的深度,且不得小于1.5m。
(三)走廊和通道
1、走廊和公共部位通道的凈寬不應小于 1.20m。
2、走廊和公共部位通道局部凈高不應低于 2.10m。
(四)地下室(參照戶內部分)
二、施工及驗收注意事項
1、外墻淋水試驗結合對外窗的淋水試驗一并進行。
2、主體施工中應注意考慮樓梯梯段及休息平臺凈寬問題(注意設計是否滿足要求)、踏步高度超差問題(尤其應考慮裝修厚度,注意控制第一步及最后一步的高度)。
3、對于梯段及休息平臺凈寬的控制,還應注意結合樓梯扶手安裝位置來進行。
4、頂層休息平臺扶手高度應大于1.05m。
5、應注意審查圖紙中公用走道寬度及凈高是否能滿足要求。
分戶查驗工作總結篇五
經監理人員根據施工質量控制過程,本工程分戶驗收、建筑節能分部的評定及
觀感質量為合格。
深圳科宇工程顧問有限公司 佛山佳兆業金域花園項目監理部 2013。9。12