總結是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達不到總結的目的。怎樣寫總結才更能起到其作用呢?總結應該怎么寫呢?下面是我給大家整理的總結范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家能夠有所幫助。
機房搬遷工作總結篇一
隨著企業、單位的不斷深入發展,現有的涉及辦公、生產場所已經不能滿足,新的廠房及辦公大樓逐漸籌建,那么機房搬遷或機房改建服務應運而生,而機房搬遷作為一項非常重要的工作,涉及許多設備、重要數據、核心資產等,對企業來說,機房搬遷可以說是一項細致而精密且頭等重要的大事。
機房搬遷工作開始前,必須多方溝通,并成立專門項目組,總體負責機房搬遷工作,對整個機房設備與業務要求熟悉,還應該根據搬遷的業務制定了各部門的工作職責與相關業務。為保證機房搬遷的平穩、可靠。召開相關的機房搬遷工作會議,落實和確定涉及生產環境的網絡設備、服務器設備、綜合前置、通用網關、集中存儲、數據庫、業務軟件等相關設備的搬遷要求和計劃。確定搬遷方案細則。
1、繪制圖紙,
詳細對比搬遷前后的情況;提前規劃各個機柜、各個網絡設備、服務器設備、存儲設備、ups設備等機房設備的擺放位置,還要事先量好機器的具體尺寸,對所有設備進行編號,并填入登記表中之后到現場規劃機器的具體擺放位置,力爭最合理、最充分地利用機房的有效空間,在空間適當情況下達到整個美觀。提前將綜合布線的數據信息點打在配線架上,這樣,等把網絡設備搬遷過來,安裝好跳線,則網絡就可以正常使用。
2、系統備份:
分系統的數據、業務數據、配置文件備份,可使用移動硬盤或其他存儲進行備份;保證所有數據不外泄露且有效;備份同時可以進行按圖紙編號。
3、對設備進行分類統計:
其中的設備包括ups、配線架、核心交換機、服務器、防火墻、存儲設備等,我們對于機房目前涉及的設備統計,給出進一步詳細的設備統計信息,包括設備型號、配置、所在的網絡等,在搬遷之前給出相應的表格記錄文檔,確定相關的輔助設備配件等,同樣需要有詳細的記錄文檔。并對設備、設備上的線纜進行統一標識。
4、關閉系統、
斷開系統電源、網絡及安全設備停機和拆離:按搬遷方案的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置與線纜。
5、設備保潔處理、加固處理、外包裝裝箱處理。
6、提前做好設備的測試方法確保在搬遷完后,各類設備都有明確的測試方法。制定應急預案對于搬遷過程中可能發生的多種突發事件的應急方案,如主機不能正常運轉怎么辦?責任到人,設備拆卸、除塵、搬運都要有專人負責。確保搬遷階段前新機房市電供應正常、ups工作正常、精密空調工作正常,所有準備工作完全到位之后,才能開始具體的搬遷工作。
正確關閉電源
對于一臺已經配置好的服務器來說,它的關閉和打開操作很簡單,但如果操作方法不當,有可能對設備造成不必要的損壞。因此,有必要對服務器的開機、關機做一詳細介紹。
關機操作:1.關閉操作系統;2.關閉主機電源;3.關閉外設電源(如磁帶庫等);4.關閉其他設備電源和機柜電源。
開機操作:1.打開機柜電源;2.打開外部設備電源(如磁帶庫等);3.待外部設備自檢完成后,最后打開服務器主機電源。
全面預防靜電
計算機是靠電力工作的,但靜電卻會給計算機帶來致命傷害,尤其是可能對主板芯片造成永久性損壞。靜電產生的原因很多:各種電源設備可能產生靜電,計算機crt顯示器可能產生靜電,工作中的手機、對講機也會在周圍空間產生大量的靜電,這就要求我們要特別小心靜電的干擾,全面預防。
1.盡量使服務器及其周邊設備的接地良好。
2.如果設備沒有接地,當我們要接觸里面的板卡時,應用接地導線或其他放電設施對其進行放電。
3.對設備進行操作時,應配戴防靜電手套或護腕,如果沒有的話,也可以用手觸摸一下機箱外部的金屬來放掉自身攜帶的靜電。
電纜連接(插拔)
電纜在進行電纜連接(插拔)時,通過該電纜連接(或將褺接)的設備應當是沒有加電的,即應當先將設備的電源關掉,然后再進行電纜連接(插拔)操作。否則,如果帶電進行電纜連接,有可能會對設備造成無法預料的損壞。
設備的拆卸
搬遷將按照項目進度表的時間來確定設備的拆卸時間,嚴格遵守規范化操作,保證設備沒有物理性的損壞。在對設備進行統一的標記后,進行設備的拆除、電纜的拆除。這里我們需要注意嚴格按照設備拆卸的操作步驟進行。
設備重新安裝
設備搬運到新機房后,首先根據新機房設備定位圖,確定設備的放置位置,檢查電源等相關事宜是否做好,最后,進行物理連接。
設備重新安裝注意事項有:
1.服務器狀態的恢復,查看是否出現了數據的丟失或損壞。這里由于我們之前對系統數據作了備份,所以,一旦出現了這種數據的損壞等,我們應該把搬遷前的數據重新恢復過來。
2.進行設備網絡連通性的測試。
3.進行應用測試,確保系統的正常運行。
1.搬遷過程中注意搬運安全,設備輕拿輕放,不要撞擊和摔損。
2.出現重要故障,及時向各方分管領導報告,并按相關應急預案流程處理。出現人身傷害時,及時呼叫120處理。
3.設備出問題,采用備用設備先讓系統運行;配置或數據丟失,使用備份數據來恢復。
機房搬遷工作總結篇二
1、設備遷移前的準備工作(老機房)
1)、原有網絡設備拓撲結構確認(6月13日)
了解原來所有的網絡拓撲結構,備份網絡設備的ios,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖。
2)、原有存儲設備、服務器確認(6月14日)
確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對san網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。
3)、檢查設備的硬件系統(6月14日)
檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。
4)、標記線纜和設備(6月14日)
在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。
5)、系統備份(6月14日晚)
所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。
新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:
1、配電室電力系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。
2、ups供電系統,電池供電性能檢測,ups主機參數確認,ups供電輸出參數測量。
3、業務專網線電信專網、電信外網、移動專網線路確認。
4、整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(ups)施工完成后,ups供電系統得到保障的情況下才能進行搬遷。
機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到金保工程系統經辦的需要,搬遷工作需要提前一個星期發布系統停機2天的通告。
1、pc服務器停機和整理(6月14日晚)
pc服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。
2、備份系統停機和拆離(6月14日晚)
備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。
3、數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)
4臺hp小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。
4、存儲系統停機和拆離(6月14日晚)
磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;san交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。
5、網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)
在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序
將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。
6、停止并整理ups系統(6月14日)
待設備全部離電后,將ups停止并整理好。
整理機柜將七個空機柜解除固定,并整理線纜
7、設備搬遷(6月14日)
將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單。
1、ups安裝(6月15日)
在新機房內安裝上ups系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。
2、機柜安裝(6月15日)
將機柜安裝固定在規劃好的新位置上
3、網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日)
按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。
4、pc服務器安裝及檢測(6月15日)
pc服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至kvm設備上,連接線纜,上電開機,檢測kvm切換功能和機器工作正常與否。
5、備份系統安裝及檢測(6月15日)
備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。
6、數據庫服務器安裝(6月15日)
hp小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。
7、存儲系統安裝(6月15日)
將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。
8、數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)
將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。
9、數據庫啟動和測試(6月16日)
正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。
10、數據庫系統檢測(6月16日)
檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。
11、應用系統檢測(6月16日)
檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。
12、備份系統測試(6月16日)
測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。
13、設備整理和清潔(6月16日)
對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態
整理本次遷移工作的相關文檔,重新整理。待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。
搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。搬遷時,避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。如遇設備硬件問題,應及時維修。數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。搬遷前要確認ups安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。確認辦公地點由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。
搬遷費用通過招標整體解決,大致會涉及下列三方面的費用:
設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。
設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,中標公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。
壞的配件。建議用戶選擇質保費。
機房搬遷工作總結篇三
隨著信息系統規模的擴大,數據中心機房無論從面積、配套基礎設施等各個方面都逐漸不能滿足需求。針對這種情況,大多數供電局選擇重建機房。如何將服務器、存儲、網絡等設備遷移到新機房,則是一個較為棘手的問題。
通過分析,發現機房搬遷存在兩個難點。一是搬遷風險大,許多設備早已過保修期且比較陳舊,因此設備安全性和數據安全性的保障顯得尤為重要。二是對用戶有較大的影響,機房遷移對業務工作的開展影響較大,甚至是整個單位的業務中斷,導致嚴重后果。因此,搬遷前要做好大量的準備工作,制定周密的搬遷計劃,提供相應的預防措施、補救措施,最大程度保證數據和應用系統的安全。
(1)設備搬遷方案,主要內容為搬遷設備統計、搬遷配套工具、搬遷日程和人員安排、搬遷后設備位置平面圖。
(2)網絡割接方案,包括網絡割接流程以及割接前后網絡拓撲變?/p>
(3)系統及數據備份方案,包括備份方式以及時間。
(4)應急方案,包括硬件故障、操作系統故障、數據庫及應用系統故障、存儲設備及數據故障應急方案。
在方案中,首先要確定需搬遷設備清單,并對設備進行分類;其次按照系統劃分設備,安排合理的搬遷次序。核心系統可在周末或者工作日的晚上搬遷,非核心系統可在工作日搬遷。對于雙機運行的設備可先對備用系統搬遷、調試、正常運行后,再將主機搬遷至新機房。
搬遷前準備(延伸idc網絡)放大圖片
圖1搬遷前準備(延伸idc網絡)
搬遷前制定通知,把搬遷過程的停機安排統一發布,然后提供一個熱線電話和信息部聯系,負責協調各個專業的搬遷事宜。
(1)信息發布:信息部門提前進行信息發布,告知具體搬遷時間計劃。
(2)網絡互連:確定新數據中心機房和舊機房的光纖線路連通。
(3)檢查機房環境條件和可用性:檢查新機房空調、供電、消防、綜合布線等設備正常運行的條件具備,同時進行網絡聯通性測試,保證網絡的可用性。
(4)應用管理員檢查確認應用是否正常運行,主機管理員檢查確認主機是否正常運行。
(5)數據備份:搬遷前,做好該系統的相關備份。
(6)確認搬遷工具到位。
(7)確認關鍵業務系統相關廠家提供熱線支持或現場支持。
(8)應用管理員退出應用,主機管理員停運主機,再由各搬遷組進行主機的拆卸、清潔、搬遷、上架及網絡/kvm接入等工作,設備搬遷過程中應做好設備的防碰撞、防灰塵、防水等,同時必須嚴格按照設備布局圖、設備背面接線圖完成設備的上架、接線等工作。
(9)主機管理員通電啟動設備,并進行主機測試,應用管理員負責應用測試。
(10)設備正常運行后,各搬遷組及時更新設備及連接線的標識。
建議人員變遷和系統搬遷分期進行。即人員在新大樓辦公,系統在舊大樓,人員辦公穩定后,再逐步遷移系統。
為了減少出錯、順利遷移,需要在搬遷前完成以下工作。
(1)檢查新大樓辦公區環境(電源、家具、電話、網絡)是否具備。檢查數據中心機房環境是否具備(裝修、電源、接地、防雷、綜合布線、溫濕度)等。
(2)新大樓和舊大樓之間的光纖網絡保障連接順暢,用至少2對光纖將新大樓聯入舊大樓的idc數據中心網。
(3)完成設備按照局域網、城域網及idc內部網建設要求進行搬遷及更改相應配置,從而實現新大樓局域網的搭建,并實現與城域網的聯網。實現新大樓數據中心網絡的搭建,并實現和城域網的聯網。
(4)制定新機房服務器布局表。在搬遷前要提供詳細的設備搬遷后的機柜位置擺放圖、設備連線圖以及物理連接圖,從而最大程度保證搬遷的科學有序性。
(5)各系統管理員需做好系統應急預案的準備,并根據系統情況落實是否需聯系系統廠商到現場協助系統搬遷,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)服務器設備要進行備件準備。
(7)準備好搬遷需要的設備、工具以及輔材、耗材。
(8)在搬遷前24小時對應用系統進行備份工作。
(9)確定好搬運公司,完成機房及搬遷通道的檢查及搬遷運輸路線的確認。
(1)搬遷前新機房要進行光纖、雙絞線的測試工作。舊機房的服務器導軌是否都與新機房機柜間柜相符合,需提前確認。
(2)應用及設備的停運、啟動等操作必須嚴格按照現場操作規程執行;各類設備都有明確的測試方法;準備好應用軟件,包括中間件、數據庫、應用軟件等安裝程序需在搬遷前進行集中準備、歸檔。
(3)數據的備份在系統遷移前,如有條件一定要做好重要系統的操作系統備份(磁帶機備份),確保數據的完整性和正確性。
(4)設備標簽在搬遷過程中,注意對標簽的保護,防止標簽的脫落,尤其是服務器的小配件及螺絲,拆卸時作好標簽,以免對后面的重組造成影響。
(5)設備關機并切斷電源后,需等到設備內部原件充分放電后才可拆遷,以盡量減少系統搬遷過程中原件損壞的可能。
(6)責任到人,設備的運輸時要登記、運輸都要有專人負責。
(7)搬遷人員應戴上放靜電手套,設備搬遷過程中盡量做到輕放,避免碰撞;在新舊機房外進行打包和搬遷。
(8)搬遷使用車輛應通過年檢和具備相關安全合格證,駕駛員應擁有駕駛證,并有搬遷車輛駕駛經驗,搬遷車輛運行前駕駛員精神狀態良好。
(9)設備搬遷后必須按原接入情況進行網絡及存儲的接入,保證各系統設備的連接方式及運行環境保持不變。
(10)搬遷相關人員要有一個集中辦公的地方,供搬遷期間辦公使用。搬遷過程中出現問題時間長的情況下,需輪班作業,以保證充裕的精力和體力。
搬遷過程中易引發硬件損壞、人員傷害、應用故障等三方面的風險,針對他們,至少應采取以下措施。
(1)注意觀察工作人員的身體狀態、精神狀態,若不符合工作要求應安排合適人員替換。
(2)搬遷、拆下、安裝設備應輕卸輕放、過程中要有安全監護人負責全程引導、監護。
(3)運輸前先用包裝紙、海綿等物品加固設備,運輸路線選擇較平穩路段。
(4)用ups輸出電源進行設備調試、運行等需加電操作。工作場所應安全用電,應使用安全合格的工器具,規范操作,防止誤碰帶電設備。
(5)編制系統重啟作業指導書和系統故障應急操作票,并在搬遷前實際測試操作的可行性,以確保及時、妥善地處理設備搬遷可能引起的安全事件。
(6)搬遷設備前,檢查新舊大樓間光纖通道能否正常通信;重啟原大樓機房服務器,檢查原大樓機房服務器節點狀態、應用狀態是否正常,實時數據、實時告警數據、數據庫讀寫功能等是否正常,操作系統是否正常、磁盤空間及磁盤文件是否能正常讀寫;對重要的數據、網絡配置等進行備份,便于及時恢復配置或數據。
(7)是系統無法啟動時,逐步從應用軟件、操作系統、網絡配置、硬件設備等逐步排查故障。安排小型機操作系統、oracle數據庫廠家現場值班,處理意外問題。
20xx年10月,惠州供電局新大樓數據中心機房搬遷工作順利完成。在本次搬遷項目中,經過輔心策劃和周密部署,利用3個周末假期,將承載惠州供電局信息化核心業務的40多套應用系統、近160臺屆服務器和網絡設備安全無誤遷入新機房并順利運行。
本文結合惠州供電局數據中心機房搬遷項目的實施經驗,給出了數據中心機房搬遷任務的解決思路,希望給各兄弟單位提供寶貴的參考資料。