在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告幫助人們了解特定問題或情況,并提供解決方案或建議。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
輸電線路個人工作總結報告篇一
1、為了保證線路檢修、工程施工安全順利進行,確保臨時工人員的人身安全,加強對臨時工的安全管理工作,特制定本制度。
2、對于使用臨時工應堅持“安全第一”和“誰用工誰負責”的原則。臨時工在進入施工現場必須進行必要的安全知識和勞動紀律教育,并與安裝公司簽定臨時用工協議書,并交安監科備案。此項工作由安全專責、各隊隊長具體負責。
3、安全專責對所使用的臨時工的性別、年齡、身體狀況進行考察,對患有心臟病、精神病、癲癇病、傳染病的臨時工,禁止使用。
4、各隊長、施工小組負責人是班組安全生產的第一責任人,對所使用的臨時工負有直接管理責任,要經常對臨時工進行安全思想教育。
5、臨時工必須嚴格按照負責人交代的工作任務、工作范圍以及安全注意事項進行工作。若臨時工本人不按照有關要求或因個人主觀原因造成的經濟損失或個人人身傷害,按有關規定執行。
6、各隊及施工小組必須嚴格控制使用臨時工數量,不得擅自雇傭臨時工,檢修、施工開始前報送使用臨時工人數于工區安全員,統一安排。
7、使用臨時工時,應首先使用公司內的待業青年和職工家屬,如確屬不足時,方可使用社會勞動工,但必須有本公司職工作介紹。
8、所雇傭臨時工,只能用于從事安全技術要求不高的輔助性工作,嚴禁臨時工從事線路登桿、塔作業及機械、試驗設備操作。
9、臨時工進入工作現場必須正確穿戴發給的勞動防護用具,未使用安全防護用具的臨時工,不得進入工作現場。
10、工作在現場的臨時工,必須遵守現場有關安全措施規定,服從管理。隊長、用工小組負責人對現場違章作業者,有權制止、糾正其違章行為,嚴重者,有權停止其工作直至辭退。
11、臨時工的工資,由用工班組和施工小組負責人根據檢修、工程施工的有關規定協商確定,原則上實行日工資制或小包干性工資制。
附臨時用工協議書。
臨時用工協議書
甲方:(單位)
乙方:(雇工)身份證號:
二、甲方根據電力線路施工的需要,需從社會上雇傭部分臨時工參加施工,為確保工程施工安全及乙方人身安全,經雙方協商同意,簽定本協議,并共同遵守。
甲方工程名稱:
協議期限從 年 月 日至 年 月 日止。
協議期滿后,如施工需要,甲、乙雙方協商同意,可以再續訂協議。
三、乙方參加甲方施工,必須是經甲方有關人員介紹的身體健康、能夠從事正常體力勞動、品質良好的男性公民。
四、甲方應負責對乙方進行施工方面的安全管理、安全知識教育。乙方必須服從甲方的管理和教育。
五、乙方在協議生效期間,必須服從甲方的領導,聽從有關施工負責人的指揮,按照甲方分配的具體任務,按時、保質、保量地完成任務,不得有偷工減料和借故拖延工期的現象,一經發現,甲方有權酌情對乙方做出處理。
六、乙方必須嚴格遵守甲方的勞動紀律和施工安全規定,因乙方不按照有關要求或因個人主觀原因造成的經濟損失及人身傷害,按有關規定執行。
七、甲方不負擔乙方在施工期間的患病及非因工負傷的醫療費。乙方確因患病、非因工負傷而不能再從事施工的,雙方解除本協議。
八、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方介紹人:
年 月 日
輸電線路個人工作總結報告篇二
安全生產是電力生產永恒的主題,為了確保電力線路的安全運行,應認真搞好周一的安全活動,學習各級《安全通報》,針對一些典型故障、事故,結合實際工作進行分析,學習安全生產的有關規定,上級的安全工作批示,深化大家的安全意識,樹立常備不懈的安全思想。
為了確保線路的安全,應持之以恒的抓好每月一次的運行分析會,在會上,由每個專責匯報專責段發生的缺陷,然后,一起討論缺陷發生的規律和應采取的預防措施。
二、加強考核,確保巡視到位
由于人人都有惰性,對于偏僻的地方或很少有人家及個別高山上的桿塔,有的巡視人員往往巡視不到桿位,為了杜絕因不到桿位而造成事故的發生,應在安排巡視的時間內,要求專責人合理安排好巡視日期匯報表,交班組掌握,根據巡視時間,在生技股掛牌考核的力度下,實行加掛考核牌的考核辦法。
掛牌考核的同時,還要求在桿塔上填寫巡視日期,如果未寫,視作未到位進行處理。
巡視完畢后,缺陷記錄交給班長審核,或拿缺陷記錄與現場核對進行考核,杜絕因巡視不到位而引發的各種事故。
三、加強缺陷管理,把好消缺、檢修質量關
在專責每月的巡視中,要求專責將缺陷記在巡視本中,一般缺陷在月報中向生技股報告件數,重大和緊急缺陷要立即向班長匯報,整條、整段巡視完后把該線路的缺陷填寫在缺陷傳遞表上,一式兩份,一份自存,一份交班長,班長審查缺陷是否正確,并登記缺陷記錄本,然后將缺陷表上報生技股專責,由專責人根據缺陷類別,分別列入維護、檢修工作計劃,簽署意見,交給檢修公司。
缺陷處理后,由生技股專責審閱后交給班長,順次交給專責巡視人,對照檢查是否合格,確認無問題后簽字交給班長,在記錄本上注銷該缺陷,有力的保證了設備的完好率。
四、搞好線路的事故預防,確保線路安全運行
線路投運后,雖然不斷的巡視檢查、檢修,但仍然時而發生各種事故,應根據季節性特點,做到防患于未然,避免事故的發生,保證線路安全可靠的運行。
根據歷年來線路發生污閃的時期和絕緣子的等值鹽密測量結果,確定了污穢期和污穢等級,在污穢季節到來之前,定期用干布、濕布或蘸汽油的布將絕緣子逐基桿塔擦干凈,或者報生技部門要帶電班帶電沖洗絕緣子或更換不良絕緣子,確保線路不發生污閃事故。
2、搞好線路的防凍工作
由于線路的走向一般都避開了重覆冰區,但是也有線路在水庫、湖泊、江河等水源充沛的地段附近,天氣寒冷時,由于濕度高,大量水氣凝聚在導線表面造成覆冰。
針對這一現象,采用電流溶解法,即加大負荷電流和人為短路的方式加熱導線除冰,防止因覆冰而造成倒桿、斷線事故。
3、搞好防洪工作
對有可能被水浸淹的桿塔進行檢查,對可能造成桿塔基礎滑坡的地方進行檢查,在洪水到來時,對跨越江河的導線進行檢查,且檢查過江高、矮塔是否有滲水現象,確保線路的安全渡汛。
4、做好防暑工作
輸電線路個人工作總結報告篇三
一、做好宣傳,思想到位。
思想決定行為。思想上對安全工作的高度重視,是抓好此項工作的有力保障。為此,我校利用校會、集會等時間集中對師生進行安全知識的培訓,自救自護能力的培養。從而增強他們的安全意識,明確了學校抓好安全工作的重大意義,真正使安全意識深入人心。
二、健全機構,加強領導
我校領導高度重視師生的安全工作,把安全工作作為學校工作的重中之重來抓。學校成立了以校長杜雙蓮為組長,副校長胡海峰為副組長,王鋒、劉小偉、魏福建……等為成員的汛期安全工作領導小組,加強對安全工作的領導。在汛期每周校領導都要召開一次學校安全工作領導小組會議,就發現的問題進行深入的討論交流,統一思想、形成共識。
三、明確分工,責任到人
我校為了明確責任,把汛期安全工作落實到實處。學校分別就全體黨員、各處室主任、辦公室負責人以及班主任作了明確分工,使每位責任人明確“我的職責是什么?”“我應怎么做?”“如果我做不好,將會造成什么嚴重后果?我應負擔怎樣的責任”,如此一來,形成了領導與各成員共同致力于抓好學校安全工作的良好局面。
四、具體措施如下:
1、開展各種形式的活動,有針對性的向向師生進行汛期安全教育(包括防洪教育、防溺水教育)增強防范意識和自救自護的能力,防患于未然。
2、嚴禁學生到沒有安全保護或不熟悉水情的河流、水渠、池塘等地方游泳、洗澡、戲水。
3、午間、值班教師要按時進班查看學生到校情況,如發現有未到校學生,要及時與班主任取得聯系,以便及時與學生家長取得聯系,學生得到及時尋找,以防范發生事故。
周六、周日期間班主任把本班學生分成若干小組(小組成員分別是家與家較近),以便相互監督,有效地對因私自外出洗澡而出現溺水事故進行遏制。
4、加強對學校校舍的安全隱患的排查,力爭把安全隱患消滅在萌芽狀態。
5、落實汛期24小時值班制度,保證信息暢通,遇到緊急情況要立即上報。
輸電線路個人工作總結報告篇四
據統計,鳥害、絕緣子融雪閃絡、大風刮上的異物這3種原因造成的輸電線路短路跳閘故障一直居高不下,給電網安全可靠運行帶來了嚴重的安全隱患。對此,筆者認為應采取以下措施。
(1) 輸電線路主管領導應高度重視線路跳閘故障,應根據不同季節的氣候特點,及時制定線路的定期巡視和特殊巡視制度,并認真執行。所制定的制度要任務明確,責任到人。運行人員若發現絕緣子破損、裂紋、有放電痕跡、有鳥窩或導線上掛有異物,要及時報告并排除。
(2) 運行單位要認真研究和分析線路故障的原因和特點,從中吸取教訓,并在本系統內經常開展安全大檢查活動,提高各級人員的安全意識。做到防微杜漸,警鐘長鳴。
(3) 設計、生產部門要根據線路所處的污穢區域情況,做好絕緣子的爬距配置工作,使其適應所處自然環境污穢等級的要求。在污穢嚴重的地區,對爬距不能滿足要求的線路,要換成防污型絕緣子或復合型絕緣子,以提高輸電線路的防污閃能力。
(4) 結合春、秋檢工作,利用多種形式定期對輸電線路絕緣子進行污穢清除,并健全定期清掃、巡視制度,保證清掃、巡視責任制的落實。
(5) 在鳥害集結和大風季節,要加強對線路的巡視和消缺,及時清掃橫擔上的鳥窩和導線上的異物,并在橫擔上安裝各類防鳥裝置,確保線路安全可靠運行。
據統計,鳥害、絕緣子融雪閃絡、大風刮上的異物這3種原因造成的輸電線路短路跳閘故障一直居高不下,給電網安全可靠運行帶來了嚴重的安全隱患。對此,筆者認為應采取以下措施。
(1)輸電線路主管領導應高度重視線路跳閘故障,應根據不同季節的氣候特點,及時制定線路的定期巡視和特殊巡視制度,并認真執行。所制定的`制度要任務明確,責任到人。運行人員若發現絕緣子破損、裂紋、有放電痕跡、有鳥窩或導線上掛有異物,要及時報告并排除。
(2) 運行單位要認真研究和分析線路故障的原因和特點,從中吸取教訓,并在本系統內經常開展安全大檢查活動,提高各級人員的安全意識。做到防微杜漸,警鐘長鳴。
(3) 設計、生產部門要根據線路所處的污穢區域情況,做好絕緣子的爬距配置工作,使其適應所處自然環境污穢等級的要求。在污穢嚴重的地區,對爬距不能滿足要求的線路,要換成防污型絕緣子或復合型絕緣子,以提高輸電線路的防污閃能力。
(4) 結合春、秋檢工作,利用多種形式定期對輸電線路絕緣子進行污穢清除,并健全定期清掃、巡視制度,保證清掃、巡視責任制的落實。
(5) 在鳥害集結和大風季節,要加強對線路的巡視和消缺,及時清掃橫擔上的鳥窩和導線上的異物,并在橫擔上安裝各類防鳥裝置,確保線路安全可靠運行。
輸電線路個人工作總結報告篇五
乙方(承包方): 建設工程有限責任公司
根據《民法典》、《電力法》、《架空電力線路運行規程》、《電力設施保護條例》為確保220kv鼎興一線和鼎興二線線安全運行,為提高供電可靠性,明確雙方職責,經協商,雙方達成如下協議。
第一條 、工程概況
變電站,全長 公里,共 基鐵塔,單塔雙回。
第二條、檢修維護保運管理的范圍、內容及標準
1、檢修維護保運管理范圍:
2、檢修維護保運管理內容:
(1)、220kv線路及其所屬的所有電力設施進行檢修維護保運管理。具體內容為:鐵塔、絕緣子、金具、導線、避雷線、opgw線路、接地、通道、基礎等。
(2)、檢修維護保運管理包括定期巡查、登桿檢查、更換清理絕緣子、安全標識的檢查與更換、線路清障及修砍樹木等;發現和處理設備缺陷,并有詳細和符合實際的設備臺賬和記錄。
3、檢修維護保運管理標準及要求:
(1)、達到電網公司的安全控制指標。
(2)、所維護的線路不發生人身傷害事故、倒塔、斷線及設備損壞事故。
(3)、按規定每月對線路進行定期巡視。每季度季末對線路進行一次夜間巡視。
(4)、及時修砍線路下的樹木和清除其它影響線路正常運行的障礙。
(5)、建立設備缺陷檔案,加強設備缺陷管理,按輕、重、緩、急處理缺陷,提高設備的健康水平,保障電力線路安全運行。缺陷按一般缺陷、重大缺陷、緊急缺陷來分類管理。維護人員應將發現的缺陷及時詳細記入缺陷記錄內,并提出處理意見,緊急缺陷應立即向甲方匯報,便于聯系調度,申請停電處理。
(6)、作好設備標志管理。線路及其設備應有明顯的線路名稱和桿塔編號標志。
(7)、按規定健全和完善線路的各種檔案資料和記錄,檔案資料符合實際,記錄填寫如實、規范整齊。
(8)、線路的運行、維護工作應貫徹“安全第一,預防為主”的方針,應加強對線路的巡視檢查,經常掌握線路的運行狀況,及時發現設備缺陷和威脅線路安全運行的隱患,為線路的檢修提供依據。
(9)、乙方巡線人員必須熟悉專責線路的設備運行狀況,掌握設備變化規律和檢修標準,熟知有關規程規定,經常分析運行中出現的異常情況,提出預防事故的措施。
(10)、線路巡視責任落實到人并將聯系方式,作業證件等報甲方備案,正常巡視最少每月一次。一般缺陷應按時上報,重大缺陷及緊急缺陷立即上報甲方,缺陷上報必須做到清楚、真實。
(11)、乙方對工作應盡職責,杜絕漏巡、漏查、漏項。
4、巡視分類及周期要求
(1)、定期巡視其目的在于經常掌握線路各部分運行狀況及沿線情況,做好反外力損壞宣傳工作,確定檢修項目。周期為每月一次,根據線路環境、設備情況及季節性變化,必要時增加次數。
(2)、特殊巡視在氣候劇烈變化(大霧、導線結冰、狂風暴雨等),自然災害(地震等),線路滿載及過負荷和其他情況時,對全線路進行巡視,檢查線路元件變形和損壞及危及安全送電情況。
(3)、故障性巡視是為了查明線路接地、跳閘原因,找出事故點。
(4)、夜間巡視在線路高峰負荷或陰霧天氣進行,著重檢查導線連接點的發熱及瓷瓶有無火花放電異常情況。
(5)、監察性巡視由甲方和乙方技術人員協同進行,目的是為了解線路及設備狀況、鑒定設備缺陷,并檢查指導巡線員的工作。
5、巡視的內容要求(包括但不限于以下內容)
(1)、桿塔的巡視。
1.1桿塔是否傾斜、下沉、變形;桿基周圍土壤有無挖掘或沉陷。
1.2鐵塔構件有無彎曲、銹蝕、丟失,螺栓有無松動。
1.3桿塔有無標號等明顯標志;有無危及安全的鳥巢及蘿藤類植物;有無被水淹、沖的可能;防洪設施有無損壞、坍塌。
(2)、金具的巡視。
金具有無銹蝕、變形,螺栓是否堅固,是否缺母。
(3)、絕緣子的巡視。
絕緣子有無硬傷、裂紋、臟污、閃絡;針式絕緣子綁線有無松斷;瓶頭有無歪斜;瓶母有無松脫;有無彈簧墊圈。懸式絕緣子銷子是否齊全劈開,有無斷裂,脫落;瓷橫擔裝設是否符合要求。
(4)、導線的巡視。
4.1導線有無斷股、燒傷、背花;化工地區導線有無腐蝕現象;各相弧垂是否一致,是否過緊、過松。導線接頭處有無過熱變色、燒熔、銹蝕;并溝線夾彈簧墊圈是否齊全,螺母是否堅固;弓子線對相鄰及對地距離是否符合要求。
4.2每年應做第一次登桿檢查,重點是接頭、接點,以后按裸導線登桿檢查周期的規定進行;污穢區清掃周期視污穢程度而定。
4.3對事故中斷落的導線,采取防止行人接近的措施。
(5)、避雷設施的巡視。
瓷套有無硬傷、裂紋、臟污、閃絡;安裝是否牢固;引線連接是否良好;接地線有無開焊、脫落;接頭有無銹蝕。
(6)、接地裝置的巡視。
接地引下線有無斷股、損傷;接地線夾是否丟失,接頭接觸是否良好;線夾螺栓有無松動、銹蝕;接地纖子有無外露和嚴重腐蝕。并測量接地電阻是否合格。
(7)、拉線、拉樁的巡視。
拉線有無銹蝕、松弛、斷股;拉線棒、抱箍等有無變形、銹蝕;拉線、拉樁、戧桿有無偏斜、損壞,周圍有無突起、沉陷、缺土;水平拉線對地距離是否符合要求。
(8)、線路交叉跨越的巡視。
8.1線路與各電壓等級電力線路的垂直交叉距離,在上方導線最大弧垂時,是否符合有關規程規定;與弱電線路的垂直距離,在最大弧垂時是否符合有關規程規定。
8.2配電線路與被跨越物的垂直距離,與房屋建筑物的水平距離,在最大弧垂時是否符合有關規程規定。
8.3鄰近線路的樹枝在大風時不觸碰導線。
(9)、沿線環境的巡視。
9.1線路及其周圍有無被風刮起搭落在導線上的樹枝、金屬絲、錫箔紙、塑料布、風箏等。
9.2無危及線路安全運行的建筑腳手架、吊車、樹木、煙囪、天線、旗桿等。
9.3有無敷設管道、修橋筑路、挖溝修渠、平整土地、砍伐樹木及在線路下方修房栽樹、堆放土石等。
6、維護、檢修要求:
1.鐵塔本體
1.1鐵塔有無傾斜、螺母松動、構件松動
1.1.1鐵塔偏離中心線不大于0.1m
1.1.2桿塔傾斜度
1、轉角塔、直線塔不大于15/1000;
2、轉角塔不向內角傾斜;
3、終端鐵塔不向導線傾斜;
4、鐵塔傾斜度不大于10/1000。
1.2鐵塔
1、無嚴重銹蝕;
2、主材彎曲度不超過5/1000;
3、各部螺栓緊固,無缺螺栓、螺帽松脫或螺栓絲扣長度不夠;
4、焊處無開縫。
2.絕緣部分
2.1絕緣子無破損、裂紋、閃格。
1、釉面剝落面積不大于100m2;
2、瓷橫擔線槽外端頭釉面剝落面積不大于200m2。
2.21、懸式絕緣子彈簧銷、開口銷、齊全無代用品;
2、硅橡膠絕緣子螺栓緊固,鐵角無彎曲,平墊片、彈簧墊齊全,鐵件無銹蝕。
2.3絕緣子清潔,無嚴重臟污。
3.基礎
3.1塔基礎無沉陷、上拔或沖刷現象。
3.2鐵塔混凝土基礎無裂紋、損壞、露筋。周圍無堆積物。
3.3基礎有無外露現象。
4.接地裝置
4.2接地極無外露、無嚴重銹蝕、無丟失。
5.導線及架空地線和架空光纜
5.1導線及架空地線和架空光纜無嚴重銹蝕、損傷和閃格燒傷。
5.2導線及架空地線和架空光纜接頭無變色,連接線夾螺栓緊固。
5.3導線及架空地線和架空光纜無斷股
1、多股導線中的任一股導線損傷深度不超過該股導線直徑的1/2;
2、多股及以上導線,某一處的損傷不超過3股。
2、每項導線過引線、引下線對臨近導體、過引線、引下線的凈空距離220kv不小于2.5m。
5.5三相導線馳度應一致,無過緊過松現象,一般檔距馳度相差不超過50mm。
6.防護區及通道
6.1防護區內無新種植的樹木,通道外無超高樹木,經濟作物應在規程規定的高度范圍內,樹木與導線距離不小于5m。
6.2防護區內無石方挖掘、建筑工程和爆破工程。
6.3通道內無易燃易爆物堆積,無腐蝕性化工污染出現。
6.4通道內無新架電力線路、通訊線路、架空索道及其他各種管道、電力電纜。查明新交跨物的性質、規格和所屬單位。
6.5沿線道路、河渠等有無變化。防洪設施應完好。
7.交叉跨越
7.1被跨越名稱
7.2目測距離
8.線路標志
8.1線路名稱、編號、桿號齊全、醒目。
8.2懸掛位置、高度統一規范。
7、技術管理要求
(1)、應具備的有關規程:電力安全工作規程(電力線路部分),電力線路防護規程,架空送電線路設計技術規程,電力設備過電壓保護技術規程,電力設備接地裝置的技術規程,電力建設施工及驗收暫行技術規范(送電線路),架空送電線路運行規程,電業生產人員培訓制度,國電集團公司制定的有關規定及本單位自定的現場規程。
(2)、應具備的生產技術指標圖表,送電線路地理接線圖,相位圖,地區電力系統接線圖,設備一覽表,設備評級表,事故巡線檢修組織表。
(3)、應具備產資料:線路設計,施工技術資料,批準的設計文件圖紙,修改后的桿塔明細表及施工圖未按原設計施工的各項明細表。
(4)、應具備的記錄:線路維護、檢修技術記錄,預防性試驗記錄,絕緣子測試記錄,導線連接器測試記錄,導線避雷線馳度及間距測出記錄,接地電阻測試記錄,混凝土構件腐朽檢查記錄。桿塔傾斜記錄,檢修記錄,故障情況記錄,事故備用品清冊,巡線工作日志,有關隱蔽工程記錄。
(5)、定期對巡線工作進行總結分析,積累資料,掌握規律,制度措施,不斷提高設備的健康水平和運行的工作水平。
第三條、甲方的責任
1、作業開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底,并應有書面記錄或資料。并對乙方人員進行安全教育。
2、甲方應要求乙方制定施工安全措施,在開始作業前報甲方備案。
3、甲方有協助乙方搞好安全、文明生產以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直至清退出場,但因此并不減輕乙方的安全責任。
4、甲方負責簽發工作票,對工作票所填寫的安全措施是否正確完備負責,并履行工作票許可手續。
5、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。
第四條 、乙方的責任
1、乙方所提供的線路維護檢修要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。
2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行《電業安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》、《電力設備典型消防規程》等有關電力生產規程和甲方關于工作票制度及其他安全生產規定、制度。
3、乙方必須按國家有關規定,為維護、巡查、施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4、乙方一切生產活動,必須編制安全施工措施,作業開工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個作業施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁開工。
5、作業開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育,并將參加安全教育人員名單考試成績報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書并報甲方備案。
6、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。
7、臨時發生的事故搶修,乙方必須以最快的速度進行巡查、搶修,確保設備運行安全。
第五條、 合同期限及份數
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式四份,作為商務合同附件,具有同等法律效力,甲乙雙方各執兩份。
第六條 附加條款
合同條款中未盡事宜,雙方協商解決
甲方: 乙方:
蓋章 蓋章:
負責人 負責人
年 月 日 年 月 日