煤倉潰煤事故反思篇一
目前由于1#爐磨煤機吹掃風系統故障不能進行正常的煤粉管吹掃,為防止煤粉管堵塞后影響機組接帶負荷及安全運行,特制定如下措施,待1#爐吹掃風系統恢復正常運行后,再行調整。
運行中發生煤粉管堵管情況時,必須在機長本做好記錄,錄入缺陷,通知維護人員并記錄其姓名。
磨煤機全部煤粉管均投運時分離器出口壓力維持在2.5至4.0kpa范圍內。低負荷三臺磨煤機運行時,優先降低c磨的出力,保證a、b磨煤機出力正常,c磨煤機分離器出口壓力偏低時,及時切除煤粉管維持分離器出口壓力在正常范圍內,直至停止c磨運行。
要求啟磨煤機時分離器出口溫度必須大于55℃。
2012年4月15日
煤倉潰煤事故反思篇二
2013年6月29日總指揮員:生產副總熟料車間2號線窯頭煤粉倉模擬2號線窯頭煤粉倉著火應急處置。副指揮員:安環部、技術部、熟料車間第一負責人總指揮:負責演練現場的指揮,宣布演練的開始和結束。副指揮員:配合總指揮員完成演練任務接受,指導現場人員完成演練操作。為了提高應對風險和防范事故的能力,有效防止事態進一步擴大,最大限度 2、時間1、目的6、職責4、演練內容3、演練地點6.1 指揮職責:5、現場指揮人員五個應急救援工作小組:成員:當班員工6.2.2現場傷員救治組組長:熟料車間副主任 的保障公司員工生命安全、減少公司財產損失和社會影響。6.2.1現場火災撲救組組長:熟料車間主任***;副組長:當班班長煤粉倉著火事故應急模擬演練方案
對全部高中資料試卷電氣設備,在安裝過程中以及安裝結束后進行高中資料試卷調整試驗;通電檢查所有設備高中資料電試力卷保相護互裝作置用調與試相技互術關,系電,力通根保護據過生管高產線中工敷資藝設料高技試中術卷資料配不置僅試技可卷術以要是解求指決,機吊對組頂電在層氣進配設行置備繼不進電規行保范空護高載高中與中資帶資料負料試荷試卷下卷問高總題中體配資料,置而試時且卷,可調需保控要障試在各驗最類;大管對限路設度習備內題進來到行確位調保。整機在使組管其高路在中敷正資設常料過工試程況卷中下安,與全要過,加度并強工且看作盡護下可關都能于可地管以縮路正小高常故中工障資作高料;中試對資卷于料連繼試接電卷管保破口護壞處進范理行圍高整,中核或資對者料定對試值某卷,些彎審異扁核常度與高固校中定對資盒圖料位紙試置,卷工編保寫護況復層進雜防行設腐自備跨動與接處裝地理置線,高彎尤中曲其資半要料徑避試標免卷高錯調等誤試,高方要中案求資,技料編術試寫交、卷重底電保要。氣護設管設裝備線備置動高敷、調中設電試作資技氣高,料術課中并且試、中件資卷管包中料拒試路含調試絕驗敷線試卷動方設槽技作案技、術,以術管來及架避系等免統多不啟項必動方要方式高案,中;為資對解料整決試套高卷啟中突動語然過文停程電機中氣。高課因中件此資中,料管電試壁力卷薄高電、中氣接資設口料備不試進嚴卷行等保調問護試題裝工,置作合調并理試且利技進用術行管,過線要關敷求運設電行技力高術保中。護資線裝料纜置試敷做卷設到技原準術則確指:靈導在活。分。對線對于盒于調處差試,動過當保程不護中同裝高電置中壓高資回中料路資試交料卷叉試技時卷術,調問應試題采技,用術作金是為屬指調隔發試板電人進機員行一,隔變需開壓要處器在理組事;在前同發掌一生握線內圖槽部紙內故資,障料強時、電,設回需備路要制須進造同行廠時外家切部出斷電具習源高題高中電中資源資料,料試線試卷纜卷試敷切驗設除報完從告畢而與,采相要用關進高技行中術檢資資查料料和試,檢卷并測主且處要了理保解。護現場裝置設。備高中資料試卷布置情況與有關高中資料試卷電氣系統接線等情況,然后根據規范與規程規定,制定設備調試高中資料試卷方案。6.2 應急救援小組及職責職責:負責組織部門內部人員實施現場火災撲救及人員疏散工作。為確保事故發生后立即實施現場撲救和緊急救援,應急救援指揮機構下設成員:安全環保部科員
副組長:安全員
急撲救和救援。
成員:財務部科員成員:保衛部科員成員:技術部科員成員:行政部科員職責:負責現場救援資金保障、協調工作。通知事故應急救援指揮部各小組負責人趕赴事故現場。對任務層面評估、職能層面評估和演練總體層面評估。職責:負責對火勢較大、所在部門難以控制的火災進行撲救。職責:負責接受現場指揮員的咨詢,對應急救援系統技術支持。 任務層面評估:主要針對演練中的某個具體任務的完成情況進行評估;煤磨系統發生火災、爆炸事故時,若組長不在現場時,由副組長全權組織應職責:負責現場救援物資提供、協調工作,搶救的聯絡、同時承接事故報告, 職能層面評估:主要針對演練中某個部門的實際職責的完成情況進行評估; 6.4應急演練演員組:熟料車間員工6.2.6 資金支持組組長:財務部副部長(主持工作);在應急演練期間模擬受到傷害人員。與演練目標要求,提出演練中發現的問題,及整改建議。6.2.5 技術支持組組長:技術部部長;副組長:技術部副部長6.2.3消防專業撲救組組長:公司保衛部部長;副組長:生產安環部部長 演練總體層面評估:是對演練的總體完成情況進行評估。職責:負責對受傷人員及時采取必要的、有效的現場緊急救護和處置,以及 應急演練評估的內容主要包括:觀察和記錄演練活動,比較演練人員表現演員乙:模擬在撲救期間中暑暈倒演員甲:模擬在撲救期間受到高溫物體的灼燙;
對全部高中資料試卷電氣設備,在安裝過程中以及安裝結束后進行高中資料試卷調整試驗;通電檢查所有設備高中資料電試力卷保相護互裝作置用調與試相技互術關,系電,力通根保護據過生管高產線中工敷資藝設料高技試中術卷資料配不置僅試技可卷術以要是解求指決,機吊對組頂電在層氣進配設行置備繼不進電規行保范空護高載高中與中資帶資料負料試荷試卷下卷問高總題中體配資料,置而試時且卷,可調需??匾显囋诟黩炞铑?;大管對限路設度習備內題進來到行確位調保。 受傷人員的緊急轉院工作。6.2.4 后勤保障組組長:行政部部長6.3應急演練評估組:公司領導
期間發生事故。9、演練步驟7、演練形式8.2 演練安全8.1 個人防護 6月23日上午9:00實施模擬實戰演練。立即通知現場崗位工**進行檢查,并報告給班長***,通知電氣人員**對此溫度練區域、做好演練現場的設備設施、作業場所安全隱患排查治理,嚴防應急演練進行檢查確認。(此時煤粉溫度還在上升中)。9點10分,**電氣人員檢查確認溫**進行檢查袋收塵灰斗溫度。***立即向上一級領導報告,并組織要求人員進行2012年6月23號白班,二#煤粉制備系統正常運行,9點00分中控操作員報警----接警----確認警情----啟動應急預案----現場處置方案----應急恢復----演練實施前,熟料車間現場撲救組、技術支持組嚴格做好事故預想、劃定演進入現場人員穿好勞保防護用品,戴好安全帽。提高安全意識、注意在演練度屬實,煤粉倉發生自燃著火,報告至中控大班長。中控大班長**立即向生產品質部長***和調度**匯報,并立即緊急停磨,停止向煤粉倉進煤,通知現場崗位工**發現窯頭煤粉倉煤粉溫度顯示70℃,查中控歷史曲線發現該點溫度緩慢上升,撲救,在嚴密關注煤粉倉煤粉溫度的同時,在班長的組織下,現場已拉好警戒線,嚴防無關人員進入煤磨現場。9點40分,頭煤倉煤粉溫度達80℃且還在上升,一會達成85℃。熟料部車間主任***立即通知停止煤磨小袋除塵器引風機并關閉引
9.1情景事件描述8、演練注意事項
應急結束----應急預案演練評估期間做到“三不傷害”,堅決杜絕”三違”。
現場
啟動應急預案變化。請領導批示” 請指示?!苯泳c報警及殼體,確認情況。
照應急處置方案展開撲救,確認警情與報警粉倉溫度已達70℃且呈上升趨勢,請立即檢查煤粉倉、袋式收塵器灰斗 下降,到9點50分,溫度已下降至55℃。公司領導:“立即啟動煤粉倉著火應急預案”器正常,煤粉倉溫度比較高,可能發生煤粉自燃事故。密切關注煤粉倉溫度變化,并同時向車間主任和生產調度匯報。9:20 總指揮趕赴現場宣布:“我命令啟動煤粉倉著火應急預案。”號線窯頭煤粉倉因環境溫度高等原因發生自燃事故,現在煤粉倉溫度是
80℃,無設備設施損壞及人員受傷,各救援小組已經開始實施救援行動, 煤粉倉崗:“中控,我已檢查煤粉倉及袋式收塵器灰斗,確認袋式收塵
停止煤磨機,停止向窯頭煤粉倉灌入煤粉,系統已全部停車,我會密切關注溫度風機進口閥門**啟動窯頭煤粉倉co2滅火系統, 5分鐘后,此溫度從88℃開始 9:15 中控接停磨通知后立即停止向窯頭煤粉倉灌入煤粉,煤磨系統全部停車,中控崗位:“我是**,2號線窯頭煤粉倉崗位請注意,中控顯示熟料 2 號線窯頭煤中控崗:“窯頭煤粉倉煤粉溫度達70℃且一直在上升,懷疑煤粉倉可能著火,我已9:00 中控崗位人員通報發現窯頭煤粉倉溫度呈上升趨勢后,立即電話通知煤
并向公司領導、安環辦報告:“我是**9:15分接中控崗報告,熟料二 9:10 煤粉倉崗確認煤粉倉著火后立即聯系中控停磨并匯報班長。班長立即趕赴
車間主任立即向上級領導匯報并同時命令班長立即組織施救人員按
對全部高中資料試卷電氣設備,在安裝過程中以及安裝結束后進行高中資料試卷調整試驗;通電檢查所有設備高中資料電試力卷保相護互裝作置用調與試相技互術關,系電,力通根保護據過生管高產線中工敷資藝設料高技試中術卷資料配不置僅試技可卷術以要是解求指決,機吊對組頂電在層氣進配設行置備繼不進電規行保范空護高載高中與中資帶資料負料試荷試卷下卷問高總題中體配資料,置而試時且卷,可調需??匾显囋诟黩炞铑悾淮蠊軐ο蘼吩O度習備內題進來到行確位調保。煤粉倉崗位:“收到,立即進行檢查”9.2煤粉倉著火事故的處置方案演練磨崗位檢查煤粉倉溫度,同時報告班長
人。救。 料粉滅火。中控崗:“收到”至于都人民醫院” 下)再密封防爆閥。煤粉倉局部自燃的處理方法:滅火注意事項:灑水車,請密切關注溫度變化”中控崗:“總指揮、溫度上升至80度”煤粉倉內出現明火的處理方法:停止煤粉入倉,降低煤粉倉位,盡快用空倉內自燃煤粉。在確認煤粉倉溫度降低或倉內火勢撲滅之前禁止打開任何檢修門。關閉煤粉倉進料、出料閘板,開啟煤粉倉co2滅火系統滅火或灌入粉狀生打開檢修門檢查煤粉倉內情況時或密封防爆閥時必須穿防火服、戴頭盔。如防爆閥爆開,待噴入co2或灌入生料粉,溫度得到有效控制后(60℃以 所有施救人員遠離防爆閥,不要正對防爆閥,遠離門窗,防止爆炸沖擊傷 9:20 技術部專業技術人員到現場提供技術支持。名隊員因環境溫度過高中暑,現在我組人員正在實施救護。”匯報熟料車間主任,接命令后啟動二氧化碳自動滅火系統滅火??傊笓]:“收到,溫度上升至80度可啟動二氧化碳自動滅火系統滅火。勢情況,在確保自身安全的前提下利用現有消防器材對初起火災進行撲
9:25 醫療救護組按照應急預案的要求對模擬受傷人員進行醫療救護演練。醫療救護組長:“總指揮,我是**在撲救中一名隊員接觸高溫倉體受到灼燙,一
9:50 中控崗密切監視煤粉倉溫度變化,先通知現場撲救組溫度上升至80度,并現場撲救組長:“中控崗,我是**我已組織人員接好了高壓水槍,并調來了公司的總指揮:“收到,一定要盡力對兩名隊員進行救治,立即安排應急車輛將隊員送 9:25 撲救組長在救援現場設置警戒線,嚴防無關人員進入。現場崗位人員視火
示?!?1、附件連續監測溫度。”11.2 應急演練記錄表 10、應急演練總結清理現場,并連續監測煤粉倉溫度。解除警戒,恢復正常秩序,善后處理。公司領導:“同志們辛苦了,應急預案演練結束”戒恢復正常秩序,現場崗位人員做好善后處理?!弊詣訙缁鹣到y(tǒng)崗:“收到,立即按照操作規程及安全規程啟動”清點演練人數,與現場崗位人員交接并有序撤離?,F場撲救組長:“總指揮。我是**現場已經清理完畢,請指示?!敝锌貚彛骸懊悍蹅}溫度從85℃開始下降,10:10溫度已降至55℃?!?0:00中控崗監視溫度從85℃開始下降,到10點10分,溫度已下降至55℃總指揮:“公司領導,我是**,熟料車間煤粉倉著火應急預案演練圓滿成功,請指總指揮:“現在清點應急人員人數,與現場崗位人員交接并有序撤離現場,接觸警總指揮:“我宣布現進入應急恢復階段,現場撲救組清理現場,中控崗及煤粉倉崗應急演練結束后,總指揮組織各應急救援組隊伍在辦公樓前廣場列隊整齊,
11.1應急演練培訓記錄表 .由公司領導做口頭演練總結。10:12 應急總指揮宣布應急演練結束
煤倉潰煤事故反思篇三
煤粉倉、煤粉收塵器著火事故及其應急預案
1 目的
為避免因操作不當等原因造成煤粉倉、煤粉收塵器著火事故,確保設備、工作人員的安全,制定本預案。 2 適用范圍
本預案適用于本公司員工及外協人員 3 相關控制與應急處置措施
在任何情況下,進入煤磨的風溫不得超過350℃,特別在使用熱風爐時。一般應根據原煤水分不同及磨機產量大小,風溫應控制在170℃-—250℃范圍,并要求廢氣出磨時應保持在65℃—80℃。確保準確掌握原煤水分,磨尾風溫不能超過80℃。確保使煤磨能平穩生產。
收塵器的灰斗內煤粉溫度超過65℃—80℃,當出氣溫度超過80℃時,當出氣時一氧化碳濃度超過2800ppm時,不論是否有報警提示,崗位生產操作員工應立即利用二氧化碳滅火裝置向收塵器內噴入二氧化碳滅火氣體,萬一收塵器內部著火,應立即手動停車,關閉袋收塵器出口閥門,并向內部噴射二氧化碳滅火氣體。
旋轉窯正常運轉時,粉煤倉內的煤粉裝載量不能超過3/4的容量,以留有空間緩沖煤粉和氣體膨脹卸壓,并利于必要時能夠灌入二氧化碳氣體等滅火材料。
當煤粉倉內溫度超過70℃時,應向內部噴入二氧化碳氣體。
煤粉制備系統在生產運行中已針對煤粉的氧化發熱自燃,在設計和設備制造和安裝過程中已經配置了溫度監控、報警、二氧化碳噴灌滅火裝置。以及必要的安全防火規程。當粉煤倉及收塵器遇到煤粉發熱?;蚪佑|空氣氧化自燃著火燃燒時,可按安全應急預案規程所制定的方案,利用二氧化碳滅火器裝置進行噴灌,也可在粉煤倉上部覆蓋阻燃物料(石粉為主的生料粉、散裝水泥等)進行隔絕空氣進行滅火。
,包括輸送氣源、吹松氣管等,供氣系統全部停機。同時切斷與滅火撲救無關的一切電源設備。 ,阻止空氣從旋轉稱下部進入粉煤倉內。
,向粉煤倉底部強制灌入二氧化碳氣體,但應注意二氧化碳氣體的壓力不能過高。使煤粉溫度降至80℃以下。
,應同時也向倉內噴灌二氧化碳氣體進行隔絕空氣(氧氣)的措施。正常的粉煤倉裝載量不能裝載過滿,
0
以留有足夠的空間,便利于緩沖煤粉及氣體膨脹卸壓,以及可在必要時能夠灌入消防滅火材料。 ,防止粉煤可能外逸而擴大燃燒范圍。
,情況末得到有效控制之前,不得冒險采取在上部向下進行捅料插料的做法,以防止高溫煤粉、煙氣噴出造成傷人事故,并防止加劇煤粉向上燃燒蔓延。
4 進入煤粉倉內部檢查時的安全措施
為排除煤粉倉內部的故障和堆積的煤粉,需要停機進入煤粉倉內部進行作業。進入煤粉倉內作業時,應要做好各項安全防范措施: 4.1穿戴好各種勞保用品。
4.3由于煤粉能自發產生揮發性氣體,或由于安全需求向煤粉倉內噴入了二氧化碳滅火氣體,會使煤粉倉內氧氣不足,人員進入時會有缺氧窒息危險。在人員進入前應采用充分通風措施后才可進入作業檢查。 5 本預案歸公司安全環保部負責解釋。
1
煤倉潰煤事故反思篇四
煤粉倉著火事故應急模擬演練方案
為了提高應對風險和防范事故的能力,有效防止事態進一步擴大,最大限度的保障公司員工生命安全、減少公司財產損失和社會影響。
2013年6月29日
熟料車間2號線窯頭煤粉倉
模擬2號線窯頭煤粉倉著火應急處置。
總指揮員:生產副總
副指揮員:安環部、技術部、熟料車間第一負責人
指揮職責:
總指揮:負責演練現場的指揮,宣布演練的開始和結束。
副指揮員:配合總指揮員完成演練任務接受,指導現場人員完成演練操作。
應急救援小組及職責
為確保事故發生后立即實施現場撲救和緊急救援,應急救援指揮機構下設五個應急救援工作小組:
成員:當班員工
職責:負責組織部門內部人員實施現場火災撲救及人員疏散工作。 6.2.2現場傷員救治組組長:熟料車間副主任 副組長:安全員
成員:安全環保部科員 職責:負責對受傷人員及時采取必要的、有效的現場緊急救護和處置,以及受傷人員的緊急轉院工作。
成員:保衛部科員
職責:負責對火勢較大、所在部門難以控制的火災進行撲救。 6.2.4 后勤保障組組長:行政部部長
成員:行政部科員
職責:負責現場救援物資提供、協調工作,搶救的聯絡、同時承接事故報告,通知事故應急救援指揮部各小組負責人趕赴事故現場。 6.2.5 技術支持組組長:技術部部長;副組長:技術部副部長
成員:技術部科員
職責:負責接受現場指揮員的咨詢,對應急救援系統技術支持。
煤磨系統發生火災、爆炸事故時,若組長不在現場時,由副組長全權組織應急撲救和救援。
資金支持組組長:財務部副部長(主持工作);
成員:財務部科員
職責:負責現場救援資金保障、協調工作。
對任務層面評估、職能層面評估和演練總體層面評估。
任務層面評估:主要針對演練中的某個具體任務的完成情況進行評估;
職能層面評估:主要針對演練中某個部門的實際職責的完成情況進行評估;
演練總體層面評估:是對演練的總體完成情況進行評估。
應急演練評估的內容主要包括:觀察和記錄演練活動,比較演練人員表現與演練目標要求,提出演練中發現的問題,及整改建議。
在應急演練期間模擬受到傷害人員。
演員甲:模擬在撲救期間受到高溫物體的灼燙;
演員乙:模擬在撲救期間中暑暈倒
6月23日上午9:00實施模擬實戰演練。
個人防護
進入現場人員穿好勞保防護用品,戴好安全帽。提高安全意識、注意在演練期間做到“三不傷害”,堅決杜絕”三違”。
演練安全
演練實施前,熟料車間現場撲救組、技術支持組嚴格做好事故預想、劃定演練區域、做好演練現場的設備設施、作業場所安全隱患排查治理,嚴防應急演練期間發生事故。
報警----接警----確認警情----啟動應急預案----現場處置方案----應急恢復----應急結束----應急預案演練評估
2012年6月23號白班,二#煤粉制備系統正常運行,9點00分中控操作員**發現窯頭煤粉倉煤粉溫度顯示70℃,查中控歷史曲線發現該點溫度緩慢上升,立即通知現場崗位工**進行檢查,并報告給班長***,通知電氣人員**對此溫度進行檢查確認。(此時煤粉溫度還在上升中)。9點10分,**電氣人員檢查確認溫度屬實,煤粉倉發生自燃著火,報告至中控大班長。中控大班長**立即向生產品質部長***和調度**匯報,并立即緊急停磨,停止向煤粉倉進煤,通知現場崗位工**進行檢查袋收塵灰斗溫度。***立即向上一級領導報告,并組織要求人員進行撲救,在嚴密關注煤粉倉煤粉溫度的同時,在班長的組織下,現場已拉好警戒線,嚴防無關人員進入煤磨現場。9點40分,頭煤倉煤粉溫度達80℃且還在上升,一會達成85℃。熟料部車間主任***立即通知停止煤磨小袋除塵器引風機并關閉引風機進口閥門**啟動窯頭煤粉倉co2滅火系統, 5分鐘后,此溫度從88℃開始下降,到9點50分,溫度已下降至55℃。 9.2煤粉倉著火事故的處置方案演練
接警與報警
9:00 中控崗位人員通報發現窯頭煤粉倉溫度呈上升趨勢后,立即電話通知煤 磨崗位檢查煤粉倉溫度,同時報告班長
中控崗位:“我是**,2號線窯頭煤粉倉崗位請注意,中控顯示熟料 2 號線窯頭煤粉倉溫度已達70℃且呈上升趨勢,請立即檢查煤粉倉、袋式收塵器灰斗 及殼體,確認情況。
煤粉倉崗位:“收到,立即進行檢查” 確認警情與報警
9:10 煤粉倉崗確認煤粉倉著火后立即聯系中控停磨并匯報班長。班長立即趕赴 現場
煤粉倉崗:“中控,我已檢查煤粉倉及袋式收塵器灰斗,確認袋式收塵 器正常,煤粉倉溫度比較高,可能發生煤粉自燃事故。
9:15 中控接停磨通知后立即停止向窯頭煤粉倉灌入煤粉,煤磨系統全部停車,密切關注煤粉倉溫度變化,并同時向車間主任和生產調度匯報。
中控崗:“窯頭煤粉倉煤粉溫度達70℃且一直在上升,懷疑煤粉倉可能著火,我已停止煤磨機,停止向窯頭煤粉倉灌入煤粉,系統已全部停車,我會密切關注溫度變化。請領導批示”
啟動應急預案
9:20 總指揮趕赴現場宣布:“我命令啟動煤粉倉著火應急預案。”
并向公司領導、安環辦報告:“我是**9:15分接中控崗報告,熟料二 號線窯頭煤粉倉因環境溫度高等原因發生自燃事故,現在煤粉倉溫度是 80℃,無設備設施損壞及人員受傷,各救援小組已經開始實施救援行動, 請指示?!?/p>
公司領導:“立即啟動煤粉倉著火應急預案”
車間主任立即向上級領導匯報并同時命令班長立即組織施救人員按 照應急處置方案展開撲救,
9:20 技術部專業技術人員到現場提供技術支持。 現場撲救組長:“中控崗,我是**我已組織人員接好了高壓水槍,并調來了公司的灑水車,請密切關注溫度變化” 中控崗:“收到”
9:25 撲救組長在救援現場設置警戒線,嚴防無關人員進入。現場崗位人員視火 勢情況,在確保自身安全的前提下利用現有消防器材對初起火災進行撲 救。
煤粉倉局部自燃的處理方法:
停止煤粉入倉,降低煤粉倉位,盡快用空倉內自燃煤粉。
煤粉倉內出現明火的處理方法:
關閉煤粉倉進料、出料閘板,開啟煤粉倉co2滅火系統滅火或灌入粉狀生料粉滅火。
如防爆閥爆開,待噴入co2或灌入生料粉,溫度得到有效控制后(60℃以 下)再密封防爆閥。
滅火注意事項:
所有施救人員遠離防爆閥,不要正對防爆閥,遠離門窗,防止爆炸沖擊傷 人。
在確認煤粉倉溫度降低或倉內火勢撲滅之前禁止打開任何檢修門。
打開檢修門檢查煤粉倉內情況時或密封防爆閥時必須穿防火服、戴頭盔。 9:25 醫療救護組按照應急預案的要求對模擬受傷人員進行醫療救護演練。 醫療救護組長:“總指揮,我是**在撲救中一名隊員接觸高溫倉體受到灼燙,一 名隊員因環境溫度過高中暑,現在我組人員正在實施救護?!?/p>
總指揮:“收到,一定要盡力對兩名隊員進行救治,立即安排應急車輛將隊員送 至于都人民醫院”
9:50 中控崗密切監視煤粉倉溫度變化,先通知現場撲救組溫度上升至80度,并匯報熟料車間主任,接命令后啟動二氧化碳自動滅火系統滅火。 中控崗:“總指揮、溫度上升至80度”
總指揮:“收到,溫度上升至80度可啟動二氧化碳自動滅火系統滅火。 自動滅火系統崗:“收到,立即按照操作規程及安全規程啟動”
10:00中控崗監視溫度從85℃開始下降,到10點10分,溫度已下降至55℃ 中控崗:“煤粉倉溫度從85℃開始下降,10:10溫度已降至55℃?!?10:12 應急總指揮宣布應急演練結束
清理現場,并連續監測煤粉倉溫度。
清點演練人數,與現場崗位人員交接并有序撤離。
解除警戒,恢復正常秩序,善后處理。
總指揮:“我宣布現進入應急恢復階段,現場撲救組清理現場,中控崗及煤粉倉崗連續監測溫度?!?/p>
現場撲救組長:“總指揮。我是**現場已經清理完畢,請指示?!?/p>
總指揮:“現在清點應急人員人數,與現場崗位人員交接并有序撤離現場,接觸警戒恢復正常秩序,現場崗位人員做好善后處理?!?/p>
總指揮:“公司領導,我是**,熟料車間煤粉倉著火應急預案演練圓滿成功,請指示?!?/p>
公司領導:“同志們辛苦了,應急預案演練結束”
應急演練結束后,總指揮組織各應急救援組隊伍在辦公樓前廣場列隊整齊,由公司領導做口頭演練總結。
.11.2 應急演練記錄表
煤倉潰煤事故反思篇五
煤粉磨系統爆炸事故預想預測方案
煤粉制備生產過程中因受系統中煤粉濃度、含氧量等不可控的因素影響,而具有爆炸危險;因此,在生產過程要嚴格控制技術條件,科學地分析預想預測爆炸事故發生的原因,制定行之有效的防范措施,將事故消除在萌芽狀態,是貫徹“安全第一,預防為主”安全防針的重要實施手段。
(1)、煤粉濃度;(2)、足夠的氧氣;(3)、火源(包括高溫)。
通過以上分析要預防煤粉磨運行過程中發生系統爆炸,應從以下五個方面采取措施:
(1)開磨時,先下煤再送熱風。(2)停車時,先停熱風,再停料。(3)磨出口溫度不可掌握過高。(4)砸空磨時關閉熱風門。(5)操作人員要定期現場檢查轉盤的喂料情況,確保不斷料。(6)煤磨工要隨時測聽磨音和觀察負壓、進出口溫度的變化情況,保證磨內物料均衡穩定。(7)停磨時,要確保系統內足夠的清灰時間,防止積煤。
開磨前應采用“手摸溫、鼻聞味”等方法,詳細檢查熱風管與原煤下料管,磨機出口管道、選粉機、收集器以及各水平管道里面是否有積煤自燃情況,必要時可打開檢查門檢查無誤后,方能開車。
煤粉磨系統各儀器儀表要定期校對,保持靈敏、準確,避免出現誤導操作。
煤粉制備系統發生著火爆炸事故處置預案
同時停下煤粉磨和選粉機,盡量使系統處于封閉狀態,減少系統氧氣含量。
關閉收塵器翻板閥,防止火種進入收塵器,停收塵器。
如若有人員受傷報醫院急診室。急診電話:
煤倉潰煤事故反思篇六
關于煤粉倉及制粉系統防爆措施
水電部生產司[1983]生安監字第112號
檢查粉倉頂蓋、四角拼縫有無抗爆能力薄弱的部位。
凡基建投產時未做過嚴密性試驗的要補做漏風試驗,如發現有漏風、漏粉現象的要及時消除。一旦粉倉發生爆炸,發現頂蓋開裂時,應同時檢查粉倉四角接縫有無異常,以便及早發現粉倉結構在煤粉倉爆炸后可能造成的損失。
特別要注意倉頂預制板—大梁擱置部位有無積粉死角。必要時倉壁可加鋼板內襯。
吸潮門的開度應使粉倉負壓保持適當的數值。
8.煤粉倉外壁受冷風吹襲,使倉內煤粉易于結塊影響流動者,其外壁應予保溫。
為及時發現粉倉溫度升高,可考慮設溫度報警裝置,并應定期校驗。
制定給粉機定期切換制度,避免在停用的給粉機入口處出現積粉自燃現象。
一般應停止向煤粉倉送粉(嚴禁漏粉),關閉粉倉吸潮管,進行徹底降粉,如采取迅速提高粉位(包括同時由鄰爐來粉)進行壓粉的措施時,應事先輸入足夠數量的惰性氣體。
15.要采取措施防止給煤機斷煤,并在控制盤上設置新煤信號。
目前煤粉倉防爆門呂膜板設計動作壓力為1000mm水柱。爆破試驗表明,有的膜板爆破壓力甚至超過2000mm水柱,而粉倉頂蓋承壓能力估計只能達到200mm~ 500mm水柱,防爆門不能起保護煤粉倉不被損壞的作用。因此需要組織研究試制用于煤粉倉的動作壓力為100mm~150mm水柱、密封良好的新型防爆門。
防爆門的數量應適當增加,宜均勻布置在較易積粉的位置。防爆門應裝在靠近粉倉頂板并便于檢查的部位;引出管的長度要考慮防爆門動作時能迅速泄壓。
建議對現有煤粉倉的爆炸承壓標準可按500mm~1000mm水柱考慮,新設計粉倉暫采用1000mm水柱。
一些裝配式鋼筋混凝土煤粉倉存在不同程度的不嚴密、積粉及承壓能力不足的缺點,今后采用這種設計時,結構處理必須考慮周到,并提出詳細工藝及質量要求,以便于施工、保證質量。對于爆炸危險性較大的煤,如果采用中間儲倉式制粉系統,則最好采用鋼板制煤粉倉,這種型式的粉倉施工簡單,容易保證嚴密、光滑、不積粉。
煤粉倉內部應無任何沉積和滯留煤粉的突出部位,粉倉壁傾角應保護壁面交角與水平線夾角大于60°,壁面交角應做成圓弧形。煤粉倉要減少無效空間。
煤粉倉投入生產運行前要做嚴密性試驗,徹底清除漏風處和可能積粉的部位,做好煤粉倉內部檢查和測粉裝置的驗收簽證。
風粉管道(包括與制粉系統無法隔離的熱風管道、防爆門引出管)與水平面傾角不應小于45°。旋風分離器入口管水平過長,應促使制造單位改進設計。
粉倉溫度測點的數量和安裝位置要做好施工設計。溫度測點一般可考慮設在四角,距倉頂1m~1.5m處,大型機組煤粉倉宜在不同高度上分別布置測點。
采用二氧化碳滅火時,應設法采取防止霧狀二氧化碳進入煤粉倉的措施。
9.制粉系統防爆門應避免朝向人行通道或電纜托架,并采取必要的隔離措施。 10.要在控制室配備斷煤信號。
煤倉潰煤事故反思篇七
目 錄
#2爐磨煤機防爆門整改由湖南省白沙電力有限公司負責施工。由賀勇作為該項目現場施工負責人,其中項目負責人1人,現場安全員(兼職)1人。主要是對#2爐磨煤機防爆門進行整改。防爆門整改搭設腳手架由專業人員承擔,腳手架搭設好后由電廠安全管理人員和專業人員共同驗收合格并掛牌后方能進行作業。
安全施工、文明作業,確保工程安全,施工質量和控制工程進度,確保人身和設備安全。
全面宣貫電廠規章制度和外包工程的有關規定,認真執行《電力安全工作規程》,落實現場安全措施。
為確保安全、優質、高效、文明地完成本工程任務,特成立以項目經理為負責人的工程組織機構:
1)項目經理:賀勇 2)項目副經理:陳楊 3)現場施工安全員:
4)項目施工成員: 蔡鼎、趙雄明、向雄齊、劉利平等
1)工作職責:
(1)制定本次作業有關安全規章制度和安全技術措施,并監督執行;
(2)對所有施工人員進行安全教育培訓合格,確定逃生路線,必要時組織人員進行逃生演習;
(3)為工作組成員提供必要的、完好的個人勞動防護用品; (4)對作業人員的身體狀況、精神狀態進行檢查; (6)采取有效措施對火種進行嚴格控制;
(7)作業前對工作組成員進行全面的安全技術交底; (8)對現場的文明施工負責。
2)安全責任:
(1)對參加本工程的工作組成員的人身安全全面負責;
(2)對該工程項目的安全、質量、進度和文明施工全面責任。
本項目設臵兼職安全員,安全員為周平平。
1)工作職責:
(1)負責檢查安全措施完備正確地執行,安全警示標志完備、醒目; (2)負責工作組成員勞動防護用品的正確佩戴,安全工器具正確使用; (3)每次開工前負責安全交,對腳手架完好性進行檢查 (4)作業過程中,監督作業人員安全,經常與室內人員保持聯系,發現異常,立即組織作業人員撤離現場,并報告負責人和電廠有關部門。 (5)進行高空作業的人員要戴好安全帶
(6)督促作業組成員及時清理作業現場,保證文明施工;
2)安全責任:
(1)對現場安全措施落實、勞動防護用品和安全工器具的使用、火種的控制等負監督管理責任
(2)對參加本工程的工作組成員的人身安全負直接責任;
(3)對該工程項目的安全、質量、進度和文明施工負直接責任。
(1)本項工程項目任務比較單一,工作組成員都負責#2爐磨煤機防爆門整改工作; (2);
1)在保證安全質量的前提下,嚴格執行甲方工程合同計劃時間,做到按期完工; 2)加強勞動紀律管理,關注職工身體健康; 3)做好前期準備工作,提高工作效率 4)嚴格材料領用和回收管理;
5)加強現場文明生產管理,做到“三不落地”,現場作業用工機具、施工材料均應擺放整齊,拆落下來的廢舊鱗片須當天清離施工現場; 6)每次收工前清理施工現場,做到工完料盡場地清;
7)堅持安全教育和安全交底,申明電廠方的管理考核規定,及時糾正違章,嚴格,確保安全、優質、高效、文明地完成本項工作。
第二部分
安全措施
無人身輕傷及以上事故、無人員中毒和中暑事件、無火災火警、無環境污染事件
為確保安全措施、技術措施的落實,確保安全目標的實現,成立#2磨煤機防爆門整改工程安全管理小組。項目負責人***為第一安全責任人,現場施工安全管理人員周平平為安全員。
(1)本項目是對#2爐磨煤機防爆門進行整改,需要對其進行焊接、氧割可能會引起觸電、失火、保障; (2);由于本項目在高空作業,所以需要對其所需設備、材料進行起吊,可能會高空墜物等;
(3)本工程需要搭設腳手架,并需在腳手架上作業;
(4)本項目還需對作業過程中拆除的保溫進行恢復,其中油漆等材料易燃; (5)制定的具體的預控措施見危險點控制措施和應急預案部分。
(1)所有施工人員進場之前,本單位已經進行安全培訓教育及考試合格,并堅持每周五的安全學習;
(2)在#2磨煤機防爆門整改施工前,所有人員都經過了電廠的三級安全教育,并經考試合格;
(3)本次施工前我們仍將堅持開工前的安全教育和全面的安全技術交底,堅持每天工作結束后的安全總結;
(1)特種人員如焊工必須經國家制定的機構培訓合格,并持有效證件上崗; (2)#2爐磨煤機防爆門搭設腳手架委托具有專業安全資質的華能岳陽電廠常年維保單位—江蘇新建安公司承擔,腳手架搭設好后由電廠安全管理人員和專業人員共同驗收合格并掛牌后方能進行作業。
為施工人員配臵如防護口罩等必要的勞動防護用品和安全設施,每次開工前,檢查確保施工人員的精神狀態良好,著裝符合安規規定的要求,個人配戴的勞動防護用品(安全帽、安全帶、防護口罩、絕緣鞋等)齊全、完好;
施工前檢查使用的安全工器具完好并經檢驗合格;
動火作業盡可能在工作間完成,必須辦理動火工作票,并采取可靠的安全措施,通知消防人員現場監護。應檢查氣瓶配臵符合要求并保持安全距離,電焊機外殼牢固接地,電焊機的回線接線牢固。
應使用低壓電壓做照明電源,檢查砂輪機用電源和臨時照明電源接線規范、均使用整根電纜布線,穿過吸收塔和腳手架鋼管應可靠絕緣,防止磨損。
在施工場地顯著位臵懸掛醒目的安全警示標示牌。在#2磨煤機周圍裝設安全圍欄和警戒線,嚴格控制進場人員,嚴格控制火種。
(1)現場配臵必須的消防器材,并使所有施工人員學會使用,必要時消防人員到現場監護或配臵消防車輛到現場; (2)施工人員還應學會人工急救方法;
(3)每個施工人員應熟悉逃生通道,必要時應組織人員逃生演習。
(1)承包單位監護人和電廠安全監護人必須堅持現場監護,電廠監護人不在現場不得進行作業;
(2)監護人員每天工作結束時負責人員的清點,并確保無誤;
(3)作業時工作票(包括動火票)、開工報告單和安全措施帶到現場備查; (4)檢查作業人員掛牌上崗作業。
(1)禁止作業人員長時間連續超負荷作業或疲勞作業; (2)禁止作業人員酒后作業。
(3)高處(含腳手架上)作業必須佩戴安全帶,安全帶應懸掛在牢靠的結構件上;
(4)施工人員進入施工現場戴必須安全帽穿工作鞋、戴防毒輕型口罩; (5)如施工人員感到不適應立即撤離現場,并進行必要的檢查。
(1)#2爐磨煤機防爆門整改的腳手由持有專業證書人員搭設,腳手架搭設好后由電廠安全管理人員和專業人員共同驗收合格并掛牌后方能進行作業。
(2)檢查搭設腳手架的人員是持有效證件的人員,檢查跳板綁扎牢固,腳手架已經掛驗收牌;
(3)每次使用前工作負責人必須對腳手架進行認真檢查,結構改變應重新檢查驗收合格;
(4)腳手架不得承載超過核定載荷量,不得堆放雜物;
(5)腳手架上工具、小型設備、備件等應整齊擺放,禁止放在腳手架的邊沿; (6)高處作業應使用工具袋,禁止上下拋擲物件;
(7)工作完畢應及時拆除腳手架,拆除腳手架應自上而下進行,主結構和斜撐后拆除,禁止拆除的物件往下丟落,拆除的管件和扣件以及跳板應整齊堆放并及時運走。
(1)照明必須使用低壓電,低壓電源或砂輪機用的臨時電源的拖線盤、電源開關、刀閘應放在塔外監護人員可以隨時觸及發的地方;
(2)電源線應為整條電線,穿過腳手架等金屬部件處應用橡皮等絕緣物隔離;
(1)采取可靠的措施,安監、消防到場后方可進行;
(2)檢查電焊作業采取的措施可靠,能防止火化濺落和發生火警,焊機外殼接地真實接地和電流線接線牢靠;
(3)檢查氧氣瓶和乙炔氣瓶的防震圈、防護罩齊全,顏色鮮明,氣瓶是經過檢測單位檢驗合格的;
(4)檢查氧氣和乙炔瓶的輸氣管完好,接口牢固,無漏氣現象;
(5)檢查氧氣瓶的減壓閥和乙炔瓶的回火閥完好;嚴禁使用無減壓閥的氧氣瓶和無回火閥的乙炔瓶;
(6)檢查現場放臵的氣瓶數量是在規定范圍內,氧氣瓶和乙炔瓶豎直放臵并綁扎牢固,并保持8米的安全距離,氧氣瓶的壓力調整是否合適,使用后的空瓶及時運走;
(1)保溫的噴涂、修補材料應存放在專用倉庫或指定的地方;
(2)有專人保管、看守,實施領用登記制度,用后多余的物料應返回倉庫,廢棄的物料應放在甲方指定的地方。
第三部分 技術措施
高效有序的質量保證體系是確保檢修質量的關鍵,在整改工作中實行h/w點和三級驗收進行有效合作,整改質量進行全方位,全過程的控制,做到檢修項目不漏項,檢修工藝不馬虎,驗收標準不含糊,真正做到檢修工作科學、規范、有序
這些位臵空間極其狹窄,電纜槽架和平臺交錯布臵,無有效的措施來防止防爆門起爆后帶來的危害。防爆門拆除時,從其連接短管法蘭處拆除,并用厚度8mm鋼板進行封堵,要求焊接牢固無泄漏。
(因原防爆門安裝位臵朝鍋爐墻側,一旦防爆門起爆,其上部電纜極易被燒損,而朝汽機墻側安裝,能夠較大程度地避開防爆門起爆甚至爆炸產生的火花氣流,給電纜造成直接嚴重的危害)。將原防爆門用8mm鋼板進行封堵,并將新移位的熱風聯通管上,重新挖孔焊接防爆門連接短管管座,要求焊接牢固,無泄漏。另在新移位防爆門熱風管兩側焊接用8mm鋼板制作的吊耳,并用φ18的吊桿固定在上方水泥梁上。
m2
①長10mx寬3mx高15mx6個=2700m
3②長5mx寬3mx高2mx2個=150 m3
①長12mx寬2.5mx下部向內斜30o折進0.5mx板厚2mm;
②長10mx寬0.5mx高0.5mx四面封堵x板厚2mm;
搭拆腳手架:
①長8mx寬3mx高15m=360 m3 ;
①長10mx寬0.5mx四面封堵x2排x板厚2mm;
搭拆腳手架:
3①長12mx寬4mx高6m=288 m
①長12mx高2.5mx下部向內斜30o折進0.5mx板厚2mm;
搭拆腳手架:
3 ①長8mx寬3mx高15m=360 m;
m;材料甲方供應。
m3;材料甲方供應。
成立兩級質量控制,確保施工項目按照檢修規程和作業指導書要求進行施工,陳楊負責檢修工作中的技術問題,陳楊負責整個檢修過程的質量技術。
收集整理好設備運行中存在的問題,準備好檢修方案,對所需檢修項目制定組織措施,技術措施,并組織施工人員進行學習。
各項整改工作應嚴格執行各項質量標準,工藝標準,在施工過程中遵守硫化檢修工藝紀律,確保檢修質量。
(1)檢修中應嚴格按照作業指導書的工藝要求、質量標準和技術措施進行。符合標準,缺陷已消除,并按照作業指導要求驗收合格后方可轉入下道工序。
(1)施工前制訂好網絡進度圖,確保#2爐磨煤機防爆門整改高質、高效。 (2)針對改造項目,在停機前與甲方認真檢查備品配件,杜絕因無備品而延誤工期,對未落實的備品,列表上報甲方改造部,由整改部協調解決。
(1)所有施工人員開工前必須到安監部參加三級培訓,特殊工種必須持有效上崗證,并到安監部備案。
(2)整改竣工后三天內上報整改總結報告,質保文件及驗收單等技術資料。
第四部分
危險控制和應急預案:
接受該項目后,我們單位和電廠專人專業對安全文明施工特別重視,一起對該項目可能存在的危險因素從人員的不安全行為,物的不安全狀態、環境的不安全因素和管理上可能存在的漏洞各方面分析;進行了探討和綜合分析,綜合起來有以下幾點:
(1)作業場所:#2爐磨煤機防爆門
(2)可能存在的危險因素:可能發生人員觸電、燙傷和高空墜落 (3)風險大小評估:風險高,重點關注 (4)可能導致的后果:人員傷亡 (5)應采取的防范措施:
1)電焊(氧割)作業人員,必須經過專門的機構培訓考核合格后,方可持證上崗。電氧焊作業人員作業時必須著裝整齊,穿戴好安全防護用品,嚴禁酒后作業。 2)電焊機外殼,必須接地良好,其電源的裝拆應由電工進行。
3)焊鉗與把線必須絕緣良好,連接牢固,更換焊條應戴手套。在潮濕地點工作,應站在絕緣膠板或木板上。
4)嚴禁在帶壓力的容器或管道上施焊,焊接帶電的設備必須先切斷電源。
5)焊接貯存過易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必須清楚干凈,并將所有孔口打開。
6)在密閉金屬容器內施焊時,容器必須可靠接地,通風良好,并應有人監護,嚴禁向容器內輸入氧氣。
7)把線、地線,禁止與鋼絲繩接觸,更不得用鋼絲繩或機電設備代替零線。所有地線接頭,必須連接牢固。
8)更換場地移動把線時,應切斷電源,并不得手持把線爬梯登高。 9)電焊機要設單獨的開關,開關應放在防雨的閘箱內,拉合時應戴手套惻向操作。 清除焊渣時,應戴防護眼鏡或面罩,防止鐵渣飛濺傷人。 10)使用氧氣乙炔前,必須先檢查減壓閥焊割槍是否完好。
11)氧氣乙炔瓶不能在一起保存,工作時兩瓶需相距10米,場地受限至少要相距5米以上,乙炔瓶必須直立使用,有防回火裝臵。
12)氧氣瓶的安全防撞膠圈必須完好,瓶口嚴禁沾油,嚴禁戴有油的手套搬運氧氣瓶。
13)雷雨、大風時,應停止露天焊接和氧割作業。
14)施焊場地周圍應清除易燃易爆物品,或進行覆蓋、隔離。工作結束,應切斷焊機電源或收好焊、割槍及氧氣、乙炔管,并檢查操作地點,確認無起火危險后,方可離開
15)腳手架上承載的重量不得超過核定的承載量;腳手架護欄應符合要求,否則應使用安全帶,高處作業必須系掛好安全帶,安全帶使用前應檢查,確保其完好無損,必要時應設安全網,
(1)作業場所:#2爐磨煤機防爆門
(2)可能存在的危險因素:可能發生高空墜物造成人員傷亡 (3)風險大小評估:風險高,重點關注 (4)可能導致的后果:人員傷亡
(5)應采取的防范措施:對起吊場所要有警示欄,起吊設備時,嚴禁非作業人員在設備附近行走或站立,起吊操作人員必須站在安全可靠地點進行操作,并且在起吊過程中要設專人時刻觀察起吊裝臵及用具的可靠性,發現問題要及時停止起吊工作,進行妥善處理,待檢查無誤后方可重新起吊,起吊前必須由施工負責人對起吊裝臵及工器具進行完好檢查,嚴禁使用不完好起吊工器具,以免造成設備或人身事故;起吊物下嚴禁站人或有人工作,裝車時必須利用阻車器將平板車阻死,嚴禁平板車在軌道上來回晃動;在整個施工過程中,必須指派一名施工負責人和安全檢查人員現場指揮施工。起吊設備時必須由專人觀察頂板及起吊裝臵,發現問題立即停止起吊;使用倒鏈作為起吊用具時,必須由專人在起吊架附近的安全地點發出口令進行指揮,口令必須清晰準確,起吊人員必須嚴格按口令進行操作;若利用絞車作為起吊用具時,指揮人員必須站在安全地點用電信號進行聯系指揮,絞車信號必須為獨立電信號,信號規定:“一停 、二緊繩、三松繩”
(1)作業場所;#2爐磨煤機防爆門;
(2)可能存在的危險因素:可能發生腳手架垮塌和人員高處墜落; (3)風險大小評估:風險較高,重點關注; (4)可能導致的后果:造成設備損壞和人員傷亡;
(5)應采取的防范措施:腳手架必須由專業的有資質的人員搭設,并經驗收合格掛牌;每天使用腳手架前進行檢查;腳手架上承載的重量不得超過核定的承載量;腳手架護欄應符合要求,否則應使用安全帶,高處作業必須系掛好安全帶,安全帶使用前應檢查,確保其完好無損,必要時應設安全網。
(1)成立以賀勇為組長、現場安全管理人員和電廠現場監護人為成員的的應急處臵小組,發生安全事件立即協調行動。
(2)施工前應確定人員緊急疏散通道,保持道路暢通。所有人員應知道逃生通道和逃生方法,必要時作業前進行逃生演練。
(3)告知作業人員可能會出現的不安全情況,遇到危險情況時,如何采取自救和救人的方法。
(4)發生火警,應迅速組織人員安全撤離現場并報警,同時報告責任部門、安監部門和有關領導。
(5)如有人員觸電、中暑、中毒、燙傷或重物砸傷,應采取緊急臨時措施施救,并報告醫院。
(6)發生不安全事件,應積極配合建設方進行調查和處理。