本工程位于南匯三灶,南六公路西側,1#房建筑面積為3691.17m2,底層為商鋪,采用框架結構,二~六層為住宅樓,采用混合結構。。
本工程采用斷面為250×250mm、長度為22m預制混凝土方樁,基礎為樁基復合式鋼筋砼帶梁基礎,基礎埋深-2.800m,相當于絕對標高3.10m?!?.000m地坪標高相當于絕對標高5.500m,室內外高差0.300m?;A墊層c15素砼,基礎及主體梁、板、柱均為c25商品砼。
墻體:±0.000以下墻體采用mu10標準粘土磚、m10水泥砂漿砌筑,首層墻體為砼墻板,二層以上均采用mu10燒結多孔磚、m10混合砂漿砌筑。
地面工程:底層采用回填土分層夯實后澆筑100厚c20鋼筋混凝土地坪,底層門廳、樓梯間為玻化石板面層,戶內臥室、客廳、餐廳、書房采用水泥砂漿面層,廚房、衛生間采用細石混凝土隨搗隨抹。
樓面工程:40厚c20細石砼隨搗隨光。
裝飾工程:外裝飾,1~5層采用面磚貼面,六層采用新型環保防水型涂料飾面;內裝飾:廚房間、衛生間采用水泥砂漿抹灰;臥室、客廳、餐廳、書房采用1:1:4混合砂漿抹灰,膩子滿批二度。
屋面工程:鋼筋混凝土結構層上均勻涂刷聚胺脂防水涂料兩度,翻高至檐口齊,陶?;炷琳移聦?;20厚1:2水泥砂漿找平;1.5厚高質量三元乙丙防水卷材,用配套粘結劑膠貼;35厚擠塑聚苯板用配套粘結劑膠粘;40厚c20細石混凝土,內配[email?protected]雙向網片。
1.工程建設監理合同;
2.工程施工合同;
3.工程設計施工圖、設計變更等工程設計文件;
4.國家有關工程建設的法律、法規、規范、標準;
5.上海市建筑工程質量驗收的有關規程、規定等。
本工程所用鋼筋、水泥、黃砂、石子、磚等原材料進場均交驗備案證、質保單,按規定分批量抽樣送檢,均測試合格。
砼由上海剛泰混凝土制品有限公司提供,有備案證、質量證明單和配合比報告。
砂漿配制由上海市建設工程質量檢測中心南匯區分中心出具了配合比報告,施工現場拌制實行磅稱計量控制。
砼、砂漿均按規定做好試塊,在標準養護室養護,按時送檢測試。
本工程質量保證資料基本齊全,詳見《單位(子單位)工程質量控制資料檢查記錄》。
(一)地基與基礎分部工程
我公司對地基與基礎分部工程的質量評估意見為合格。
(二)主體結構分部工程
主體結構的混凝土結構、砌體結構子分部工程的質量均為合格,我公司監理機構對該主體結構的質量評估意見為合格。
(三)建筑裝飾裝修分部工程
1.內、外墻抹灰子分部工程
一般抹灰分項工程
(1)主控項目:基層表面、材料品種和性能、操作要求、層粘結及面層質量符合設計和施工驗收規范要求。
抹灰前基表面的塵土、污垢、油漬等清除干凈,并灑水潤濕;抹灰層與基層之間粘結牢固,抹灰層無脫層、空鼓,面層無爆灰和裂縫。
(2)一般項目:
對“表面質量”、“細部質量”、“層與層間材料要求和粉刷層總厚度”、“分格縫”、“滴水線(槽)”、“允許偏差”等項目進行實測,均符合設計及施工驗收規范要求。
該內、外墻一般抹灰分項工程評為合格,即抹灰子分部工程評為合格。
2.樓地面子分部工程
水泥找平層分項工程
(1)主控項目:材料質量、配合比和強度等級、找平層與下層結合、找平層表面質量均符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“表面平整度”、 “標高”、“坡度”、“厚度”等項目進行檢查實測,均符合設計及施工驗收規范要求。
該水泥找平層分項工程評為合格,即地面子分部工程的質量評為合格。
3.門窗子分部工程
鋁合金門窗安裝分項工程
(1)主控項目:門窗質量、框和扇安裝、拼樘料與框連接、門窗扇安裝、配件質量及安裝、框與墻體縫隙填嵌符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“表面質量”、“密封條及旋轉門窗間隙”、“門窗開關力”、“玻璃密封條、玻璃槽口”、“排水孔”等項目進行檢查實測,符合設計及施工驗收規范要求。
該鋁合金門窗安裝分項工程評為合格,即門窗子分部工程的質量評為合格。
4.細部子分部工程
護欄和扶手制作與安裝分項工程
(1)主控項目:材料質量、造型、尺寸、安裝位置、預埋件及連接、護欄高度、位置與安裝,符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“轉角、接縫及表面質量”、“護欄垂直度”、“攔桿間距”、“扶手直線度”、“扶手高度”等項目進行檢查實測,均符合設計及施工驗收規范要求。
該護欄和扶手制作與安裝分項工程評為合格,即細部子分部工程評為合格。
5.飾面磚子分部工程
飾面磚粘貼分項工程(外墻)
(1)主控項目:飾面磚質量、飾面磚粘貼材料、飾面磚粘貼、滿粘法施工符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“飾面磚表面質量”、“陰陽角及非套磚”、“墻面突出物周圍”、“飾面磚接縫、填嵌、寬深”、“滴水線”、“允許偏差”等項目進行檢查,均符合設計及施工驗收規范要求。
該飾面磚粘貼分項工程評為合格,即飾面磚子分部工程評為合格。
6.涂飾子分部工程
涂料涂飾分項工程(內外墻)
(1)主控項目:涂料品種、型號、性能、涂飾顏色和圖案、涂飾綜合質量、基層處理符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“顏色”、“泛堿、咬色”、“流墜、疙瘩”、“砂眼、刷紋”、“直線度”等項目進行檢查,均符合設計及施工驗收規范要求。
該涂料涂飾分項工程評為合格,即涂飾子分部工程評為合格。
建筑裝飾裝修分部中各分項工程的主控項目、一般項目均符合設計及施工驗收規范要求,即建筑裝飾裝修分部工程的質量評為合格。
(四)建筑屋面分部工程
卷材防水屋面子分部工程
保溫層分項工程
(1)主控項目:材料質量、保溫層含水率符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“保溫層鋪設”、“保溫層厚度允許偏差”等項目進行檢查,符合設計及施工驗收規范要求。
該保溫層分項工程評為合格。
找平層分項工程
(1)主控項目:材料質量及配合比、排水坡度符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“交接處和轉角處細部處理”、“表面質量”、“分格縫位置和間距”“表面平整度允許偏差”等項目進行檢查,符合設計及施工驗收規范要求。
該找平層分項工程評為合格。
卷材防水層分項工程
(1)主控項目:卷材及配套材料質量、卷材防水層、防水細部構造符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“卷材搭接與收頭質量”、“卷材鋪貼方向”、“搭接寬度允許偏差”等項目進行檢查,符合設計及施工驗收規范要求。
該防水卷材分項工程評為合格。
保溫層、找平層、卷材防水層分項工程評為合格。
建筑屋面分部中各分項工程的主控項目、一般項目均符合設計及施工驗收規范要求,即建筑屋面分部工程的質量評為合格。
(五)建筑給排水及采暖分部工程
1.室內給排水系統子分部工程
室內給水管道及配件安裝分項工程
(1)主控項目:給水管道水壓試驗、給水系統通水試驗、生活給水系統管沖洗和消毒、直埋金屬給水管防腐符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“給排水管鋪設的平行、垂直凈距”、“給水水平管道坡度、坡向”、“管道支、吊架”、“水表安裝”、“塑料管復合管安裝”等項目進行檢查和實測,均符合設計及施工驗收規范要求。
該室內給水管道及配件安裝分項工程評為合格,即室內給排水系統子分部工程評為合格。
2.衛生器具安裝子分部工程
衛生器具及給水配件安裝分項工程
(1)主控項目:衛生器具滿水試驗和通水試驗、排水栓與地漏安裝、衛生器具給水配件安裝符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“衛生器具安裝允許偏差”、“給水配件安裝允許偏差”、“衛生器具的支、托架”等項目進行檢查實測,均符合設計及施工驗收規范要求。
該衛生器具及給水配件安裝分項工程評為合格,即該衛生器具安裝子分部工程評為合格。
室內給水系統和衛生器具安裝子分部工程的質量均為合格,則該建筑給排水及采暖分部工程為合格。
(六)建筑電氣分部工程
電氣照明安裝子分部工程
普通燈具安裝分項工程
(1)主控項目:燈具的固定、燈具的絕緣材料耐火檢查、燈具的安裝高度和使用電壓等級符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“引向每個燈具的電線線芯最小截面積”、“燈具的外形、燈頭及其接線檢查”等項目進行檢查,均符合設計及施工驗收規范要求。
該普通燈具安裝分項工程評為合格。
開關、插座安裝分項工程
(1)主控項目:插座的接線、特殊情況下的插座安裝、照明開關的選用、開關的通斷位置符合設計和施工驗收規范要求。
(2)一般項目:對“插座安裝和外觀檢查”、“照明開關的安裝位置、控制順序”等項目進行檢查,均符合設計及施工驗收規范要求。
該開關、插座安裝分項工程評為合格。
普通燈具安裝和開關、插座安裝分項工程的質量均為合格,即電氣照明安裝子分部工程評為合格,則建筑電氣安裝分部工程評為合格。
通過對本工程外觀和使用功能的檢查,本公司監理機構對該工程的觀感質量評為合格,詳見《單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄》表。
本工程共設置沉降觀察點16個,在施工過程中,分別在各階段進行實測,沉降基本均勻,到20xx年10月19為止:
觀測點 最大沉降量mm 最小沉降量mm 沉降差mm
9# 31 8
1# 23
根據以上沉降觀測記錄,該工程沉降符合設計和施工驗收規范要求。
經本公司監理機構和施工單位用經緯儀觀測,本工程垂直度的最大偏差為 mm,符合施工驗收規范的規定。
1.本工程所含的地基與基礎、主體結構、建筑裝飾裝修、建筑屋面、建筑給水排水及采暖、建筑電氣六個分部工程的質量均為合格。
2.質量保證資料基本齊全。
3.觀感質量綜合評價為合格。
我公司監理機構對該工程的質量評估意見為合格。
土建監理:
水電監理:
總監理工程師:
上海***工程監理有限公司
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)二
1、蕪湖縣紅楊鎮方村新型農村社區居民點1#樓是由蕪湖縣紅楊鎮人民政府建設的安置房,由杭州建筑設計有限公司,蕪湖市勘察測繪研究院出具勘察報告,安徽欣興交建建筑工程有限責任公司施工,江蘇大陽工程建設監理有限公司監理。
2、本工程為4+1層框架結構、建筑面積2437㎡,建筑高度為18.85米,本工程結構等級為二級,建筑場地類別為二類;場地特征周期0.35s,建筑物抗震設防裂度為6度。建筑抗震設防類別為丙類,框架抗震等級為四級。
3、本工程基礎類型為天然基礎,鋼筋混凝土承臺及承臺梁基礎,基礎承臺及承臺梁砼強度等級均為c30,基礎面至屋面砼強度等級均為c25。
本工程于20xx年3月4日開工,目前主體一至四層砼分部已完成。
1、建設工程法律、法規、強制性標準條文;
2、施工合同、監理合同、設計圖紙、設計變更等;
3、工程建設監理規范(gb50319-20xx);
4、建筑工程施工質量驗收統一標準(gb50300-20xx),以及相關施工質量檢驗規范;
1、嚴格執行現場見證取樣制度。
監理人員對所進場的材料,能夠做到認真檢查合格證、質保書、銘牌與合格證、質保書相吻合后,才允許進場卸貨;然后見證取樣、密封、陪同施工單位送檢人員一同送檢。待材料復試(報告)合格后,才允許在工程上使用。從而確保用于工程的材料都為合格材料。
2、按照本工程編寫的監理細則確定本工程的質量控制點、關鍵部位、關鍵工序,同時制定了相應的旁站監理方案,并對其施工過程實施旁站監理。
3、為了確保基礎部分的施工質量,從基礎開挖放坡起,基礎底面浮土清理完成后,及時會同勘察、設計、建設、監理單位一起驗槽;確認符合勘察報告,設計要求后,才允許各分部分項工程的依次進行;基礎墊層、基礎放線、基礎制模、扎筋、澆注砼等工序的施工。
4、進入地面以上工程施工后,軸線、標高的復核,支模、鋼筋綁扎以及混凝土澆注等工序,實行平行檢查、驗收和關鍵部位的旁站。
5、工程中嚴格堅持工序報驗制度。
施工單位“三級”檢查合格,履行申請工序質量報驗手續后,及時復核施工的質量。對于工程中質量不合格的部位、節點及時要求整改到位;經整改查驗合格后,才予以簽證。嚴格執行上道工序不合格,不得進入下道工序施工的制度。
一)工程質量控制資料情況:
1、原材料的進場復試報告共26 份;
2、施工試驗報告共 40份;
3、隱蔽工程質量驗收記錄共12份;
4、軸線、標高復核記錄6份;
5、現澆板板厚實測記錄5份;
6、基槽、基礎分部工程質量驗收記錄共2份;
7、沉降觀測記錄1份;
二)、工程實體檢查驗收情況:
(1)現澆結構鋼筋保護層檢測情況:現澆結構梁保護層的合格率為94%,現澆結構板保護層的合格率為85%,經設計院技術核定,基本符合要求(附技術核定單)。
(2)工程實體外觀質量評價:一般
綜上所述,在施工單位自檢、自評合格的基礎上,根據工程質量控制資料、工程實體檢查情況結合工程實物的外觀質量,依照現行的施工質量驗收規范。初步驗收意見:分項、檢驗批劃分基本正確,質量控制資料基本完整,觀感質量良好。蕪湖縣臨湖麗城二期安置房17#樓一至四層主體結構分部工程評定為“合格”等級。
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)三
北樓總建筑面積5329 m2,地上六層,建筑主體高度18.8m,住宅層高2.8m,地下一層車庫高度2.19m。該工程底框磚混結構,鋼筋混凝土條形基礎,抗震設防烈度為7度,安全等級為二級,設計使用年限為50年。
建設單位:商洛市商州區大荊供銷社
地勘單位:商洛市水電地質勘查設計院
設計單位:鹽城市建筑設計院有限公司
施工單位:陜西中大建筑安裝工程有限公司
監理單位:陜西信遠建設項目管理集團有限公司商洛分公司
檢測單位:商州區建設工程質量檢測站
監督單位:商州區建設工程質量安全監督檢查站
1、本工程的設計文件及設計變更通知;
2、《建筑工程施工質量驗收統一標準》 (gb50300-20xx);
3、《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》 (gb50202-20xx);
4、《砌體工程施工質量驗收規范》 (gb50203-20xx);
5、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 (gb50204-20xx);
1、土方開挖
北樓基礎于20xx年9月30日開挖,設計開挖深度為相對標高正負零一下
3.6米。該工程采用機械開挖并保留20 cm左右土層由人工修整至設計標高??拥淄临|均勻,并經人工普探每平方米取點5個,平均探測深度2.1米后達到了地勘報告的沙礫碎石地下水層;與土質報告基本吻合,并于20xx年10月18日經建設單位組織勘察、設計、質監站、監理和施工單位共同進行了地基驗槽。
2、土方回填
土方回填按設計進行人工砂石換填,回填施工前對取之于大荊河道的天然砂石經建設、監理單位現場見證取樣,并送樣進行級石試驗合格后于20xx年10月
28日正式回填。設計換填深度1.5米,分5層回填,20t壓路機多次碾壓后進行密實度檢測合格后進行下一層砂石攤鋪施工。回填施工完畢經業主委托西安建筑科技大學進行靜載試驗,試驗結果符合設計標準。
2、模板分項工程
該工程基礎梁、承臺、kz、lb采用木模制作和安裝,確保模板的強度、剛度和穩定性,保證混凝土截面尺寸,經監理工程師驗收合格后方可進行下道工序施工。
3、鋼筋分項工程
⑴該工程基礎采用一級、二級鋼筋并按合同約定的五大品牌,鋼材進場后分類堆放,并將鋼材的品種、規格、質保資料和合格證書面報監理工程師認可,由監理工程師現場見證取樣送檢,復試合格后加工使用。
⑵基礎梁鋼筋采用冷接,車庫柱鋼筋接頭采用電渣壓力焊,取樣員在監理見證下現場取樣送檢,經檢驗合格后方可使用。
⑶鋼筋安裝時,嚴格執行“三檢”制,做到預先控制與過程控制相結合,確保受力筋的品種、規格、級別和數量符合設計要求,嚴格控制受力鋼筋的位置和各種連接接頭百分率,同時嚴格控制保護層厚度,特別是梁頂及梁側保護層厚度應與設計相符。
4、砼分項工程
砼強度等級為c30,采用鹽城市新高生產的商品混凝土,商品混凝土進場提供合格證、檢測報告、復試報告,并現場抽查混凝土坍落度,嚴格按照砼配合比要求進行施工。為確保底板,特別是地下室頂板、剪力墻澆筑的可靠性及保證砼的密實性,要求施工單位對砼的澆筑重點編寫了施工方案,明確施工方法、澆筑順序及管理人員的崗位責任制。砼澆筑時監理進行跟蹤旁站,對砼試塊均進行見證取樣制作。砼標標養及同條件養護試塊檢測強度均達到設計要求。本工程底板砼澆筑至反梁上口300mm處留設施工縫,施工縫用3厚鋼板焊接作為止水帶。剪力墻及頂板一次性澆筑完成,不留施工縫,砼澆搗密實,拆模后砼成型質量較好,砼澆筑完成后設專人澆水養護7天以上。
5、地下室防水卷材層施工
地下室底板、剪力墻板砼澆筑完成后,經拆除模板,達到設計強度值,進行
剪力墻外迎水面的防水卷材層施工。我監理部主要抓了以下幾個重點:
⑴sbc聚乙烯丙綸復合防水卷材進場后,先送檢測中心檢測,合格后方可使用;⑵砼表面的雜物、污垢必須清除,保證被貼面的整潔、干凈;
⑶被貼面的陰陽角、預留洞處每邊加貼250mm進行加強處理;
⑷經現場監理工程師對加強處的防水層進行驗收合格后方準進行大面積的敷貼;
3#樓地下室的防水卷材層經驗收達到合格合格。
6、安裝施工質量
基礎及地下室施工時,防雷接地、墻面預埋套管嚴格按規范和設計要求施工,質量合格。
7、室外回填土
地下室迎水面外墻sbc聚乙烯丙綸復合防水卷材層施工完畢,經驗收合格后施工單位清理坑底雜物,進行室外土方回填,回填土方全部為原土,土質好,符合設計要求。
監理工作始終堅持質量第一、預防為主的指導思想,圍繞事前、事中、事后控制,把好圖紙關、測量關、材料關、施工關、驗收關。加強工地巡視,對施工工序質量及時檢查,發現問題及時要求施工單位糾正。結合現場情況,監理部重點抓了下列工作:
1、參加設計交底、圖紙會審,審核施工組織設計和施工方案、開工報告;
2、檢查督促施工單位建立完善質量保證體系、安全管理體系及審查特殊工種操作人員的上崗資格;
3、對材料、試件質量設專人檢查,認真做好材料進場抽樣復試工作,不合格的產品堅決不允許使用在工程上;
4、為確保砼澆筑質量,在澆筑過程中安排監理旁站,抽查砼坍落度,見證砼試塊制作;
5、以控制工序質量為中心,督促施工單位做好自檢,并做好各項隱蔽工程驗收工作;
6、安裝方面主要是對電氣、給排水、凈水、熱水及回水在剪力墻內的洞口
及套管預留的檢查。在實際操作中首先要求施工單位制定種類套管、洞口的預留方案,經監理對照施工圖紙審核通過后再施工,在模板封閉前,再由監理現場驗收合格后方能進行下道工序的施工。
本工程基礎分部共10個分項,均滿足設計要求和規范規定,監理驗收均合格。工程各種質量控制資料齊全完整,有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果均符合現行規范要求,觀感質量良好。根據工程質量驗收評定標準,監理部同意本工程基礎分部驗收合格。
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)四
地基是指建筑物下面支承基礎的土體或巖體。作為建筑地基的土層分為巖石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。那么地基的基礎質量評估如何寫報告?
大型客機研制保障條件建設項目一期工程鈑金加工中心工程工程位于上海市浦東新區朝輝路919號,上海飛機制造有限公司浦東總裝制造中心地塊內,鈑金加工中心位于主生產區的南端。
鈑金加工中心工程由鈑金廠房和附樓組成,總長145.25m,占地面積為10558平方米,建筑面積為11920平方米,高度為15.5米,主廠房采用門式剛架結構體系,跨度為24米,長度為136.2米,柱距為7.5米,剛架梁底標高12米,剛架鋼梁邊柱處高0.8米,跨中高0.9米,中柱處為0.9米,與鋼柱剛接。附樓共分2個區,均為鋼筋混凝土框架結構,b區一層,層高4.45米,平面柱網尺寸為9m×(7.25m+8 m+8.55 m+7.45 m+8 m+7.45 m+8.55 m+8 m+7.25 m)。c區為三層,層高一層4.4m,二層4.1m,三層3m。平面柱網尺寸為8.4m×(8m×9)。
鈑金加工中心建筑主體結構設計使用年限為50年,建筑抗震設防烈度為7級,建筑耐火等級為二級。本工程基礎型式采用樁基(預應力phc管樁)+基礎梁。
(1) 地質條件概述:場地地表為圍海造地吹填土形成的砂性土層,地下水位較高。目前場地已基本平整,樁基工程已完成。
(2)結構形式:基礎工程采取phc管樁基礎、基礎承臺、基礎拉梁、承臺立柱、圈梁(連梁)底層樓板結構形式,設置縱橫向后澆帶。
(3)結構標高:樁基頂標高為-2.90、-3.90、-4.40米,本工程±0.00相當于絕對標高4.95m,目前場地標高約為-4.40米左右。(以上均統一為建筑標高,下同)
(1)樁基工程:詳見樁基子分部監理質量評估報告。
(2)基礎承臺:本項目上部結構為鋼筋砼框架結構,基礎工程含雙樁、三樁直到多樁的承臺結構5種類型?;A承臺施工時應考慮占總樁數約8%左右的單樁作為接地樁的處理及等電位連接方面的要求。
(3)基礎拉梁:作為獨立承臺之間的連接,基礎拉梁施工時應考慮水電安裝工程對拉梁結構的要求(預留孔洞、預埋管件和等電位聯接處理等等)。基礎梁表面均刷聚合物水泥砂漿厚度≥10mm。
(4)設備基礎及井、坑、溝等異型結構:在了解設計意圖和設備造型方面對結構施工要求明確的前提下,對分類異性結構進行個案處理。
(5)承臺立柱:鋼筋砼立柱主要考慮上下左右的連接處理及有無安裝工程(主要是接地處理)方面的相應要求。鋼梁要考慮(在承臺施工時)預埋件的安裝。
(6)后澆帶:縱橫向后澆帶寬度為1.00米,平面位置可根據實際情況略作調整。后澆面及外露鋼筋在后澆等待期的處理嚴格按設計和規范要求。后澆的時間掌握原則設計已定,具體需進一步溝通。
(7)土方(基坑)開挖:為基礎結構施工創造條件,深度不高、線面較長、土方挖出量較多,考慮地質情況和原始地貌,開挖分區及順序由方案設定,開挖時的放坡坡度要符合方案要求,定期監測防止邊坡失穩,及時挖好排水明溝、集水井,集水井24小時有人監護。土方開挖以不破壞(損壞)基樁為第一原則。
(8)土方回填:回填順序由方案設定,回填時間根據設計要求和結構施工狀況確定?;靥顣r應確保已澆筑的砼結構安全和分次澆筑砼時的外露鋼筋保護?;靥畋旧碣|量控制按設計及規范要求。
(9)鋼結構:本工程為h型鋼鋼柱,在基礎上設置杯口,鋼柱柱腳采用杯型插入式基礎,鋼梁為焊接h型鋼,部分為變截面形式,吊車梁為h型實腹吊車梁,鋼梁、鋼柱、吊車梁及埋件采用q345b級鋼。
1.設計單位編制的施工圖紙、設計文件(包括技術要求和設計變更通知單等);
2.委托監理合同及施工承包合同;
3.總包編制的施工組織設計文件;
4.《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300-200x;
5.《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》gb50202-200x;
6.《地下防水工程質量驗收規范》gb50208-200x;
7.《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-200x;
8.《建筑地基處理技術規范》jgj79-200x;
9.《上海市地基處理技術規范》dbj08-40-94;
10.《混凝土強度檢驗評定標準》jgj107-87;
11.《鋼筋焊接及驗收規范》jgj18-96;
12.我國現行工程建設強制性標準;
13.其他有關的規范及規程。
本基礎工程施工開始日期為20xx年5月2日,結束日期為20xx年6月21日。在施工過程中,根據監理規劃和監理細則為方針,本著“公正、科學、誠信、守法” 的原則,嚴格按施工報驗程序對每一道工序進行驗收。即在施工單位自行檢查合格后,填寫工序報驗單,申報監理組,經監理驗收合格,并簽認后,方可下道工序施工。未經監理驗收、簽認的工序,不得進入下道工序的施工。嚴格執行貫徹強制性條文中有關的規定。
1、首先對施工單位的人員、資質及相關的制度和施工方案進行審核:
1)、檢查施工單位的資質是否符合本工程的要求,人員配置是否齊全到位,主要施工人員是否持證上崗;
2)嚴格審查、審批施工組織設計,對不完善的要求施工單位進行補充完善,并在施工中不斷修補;
3)檢查督促施工單位健全完善質量保證體系和安全保證體系,并在施工過程中檢查其運作情況。
2、審查、核實施工中使用的主要機械設備性能是否滿足本工程的需要、試運轉是否正常。對工程中使用的建筑材料嚴格審核、審批,杜絕“三無”和不合格產品進入工地,做好事前控制,對施工單位上報的鋼筋供應商和混凝土供應商資質進行審核,并按要求進行實地考察對比。對進場材料按規定進行現場見證取樣,送檢測部門進行檢測,檢測合格后,方可在工程中使用。其中鋼筋檢測44 份。
3、在施工中監理以事前、事中控制為主,事后控制為輔的方針,采用巡視、平行檢驗及旁站的手段,對工程中的每一道工序進行嚴格把關,在關鍵工序和關鍵部位進行旁站監督檢驗。嚴格執行監理報驗制度,在施工單位“自檢”合格的基礎上,有施工單位申報監理組,經監理現場檢查驗收合格,并在檢驗批上簽認后,方可進行下道工序施工。在混凝土澆注過程中監理按照監理旁站方案的要求進行旁站監督,對施工中出現的問題均在現場及時解決。并按要求規定留置混凝土試壓塊 37 組,混凝土抗滲試塊 29組。
4、對施工單位上報的測量儀器進行檢查,是否在有效期及符合測量精度要求,對施工單位上報的測量控制點坐標、標高、軸線點進行復核,確保測量精度要求。
5、基礎開挖前督促施工單位做好降排水工作,開挖過程中監理進行旁站監督,嚴格控制挖土標高,防止樁頭被破壞,基坑開挖后組織勘察、設計到現場進行地基驗槽,經過建設、監理、勘察、設計、施工單位共同驗槽,本工程基底土質與勘察結果相符,符合設計要求。
6.施工工藝
基礎混凝土澆筑前要求施工單位做好技術符合和隱蔽驗收工作,并按規定簽署混凝土澆灌令,督促施工單位落實勞動力和施工技術交底,基礎混凝土澆筑采用汽車泵與固定泵配合分區進行澆筑。監理旁站監督澆筑全過程,并按要求見證砼坍落度測試和試塊制作,并督促施工單位做好混凝土養護工作。
本地基與基礎分部工程施工單位自評結果為合格。
本工程施工過程中監理嚴格按工程建設標準強制性條文規定進行執行,施工中未出現違反強制性條文規定的現象。
a.無支護土方
(1)土方開挖
土方開挖工程施工質量檢查結果匯總如下:
(2)土方回填
土方回填工程施工質量檢查結果匯總如下:
b.樁基
本工程樁基子分部經過驗收評定為合格,詳見樁基工程施工質量評估報告。
c.混凝土基礎
(1)模板工程
本基礎工程模板采用木模及基礎磚胎模相結合,接縫無漏漿現象,澆筑混凝土前督促施工單位將模板內雜物清理干凈并澆水濕潤,模板上的預埋件、預留孔、預留洞無遺漏,安裝牢固,偏差符合設計及施工規范要求。
(2)鋼筋工程
本基礎工程鋼筋品種、級別、規格、數量符合設計要求,并按規定對鋼筋原材、機械連接接頭、焊接接頭進行見證取樣,試驗結果全部合格,其中電渣壓力焊試驗報告13份,機械連接接頭試驗報告3份,鋼筋加工、鋼筋安裝工程符合設計及施工驗收規范要求。
(3)混凝土工程
本基礎工程混凝土強度等級、坍落度、試塊留置、澆筑過程及養護符合施工方案、設計及施工驗收規范要求,拆模后混凝土外觀質量較好,無漏筋、蜂窩、麻面等現象。
(4)后澆帶混凝土工程
本工程后澆帶留置符合施工技術方案、設計及施工驗收規范要求。
e.地基與基礎分部(子分部)工程質量驗收記錄
a.經核查,本地基與基礎分部工程施工質量符合下列要求:
(1)我國現行法律、法規要求;
(2)我國現行工程建設強制性標準要求;
(3)設計文件要求;
(4)質保資料有效齊全。
b.核定質量等級為合格,同意下道工序施工。
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)五
1、項目名稱:xx縣xx小區11#樓
2、工程地點:xx縣xx大街西段路南
3、建設單位:xx縣城市發展有限公司
4、監理單位:xxxxx項目管理有限公司
5、承建單位:xx秦x建筑工程有限總公司
6、設計單位:xx建筑科技大學建筑設計研究院
7、勘察單位:xx信息產業部電子綜合勘察研究院
8、建設規模:建筑面積約9000平方米,地上十八層,地下一層;±0。00以上高x56m,筏型基礎,剪力墻結構;結構安全等級二級,為住宅樓,設計使用年限50年。
1、設計圖紙,設計變更通知單,圖紙會審記錄。
2、施工合同、監理合同。
3、《建筑工程施工質量驗收統一標準》gb50300—xx。
4、《砼結構工程施工質量驗收規范》gb50204—xx
5、《建設工程監理規范》gb50319—xx
6、人防驗收規范。
本工程符合國家法律、法規、主體工程施工階段嚴格執行工程建設強制性標準。
對于工程上的技術問題,設計單位能夠及時答復,設計修改通知單也能及時到達承建單位,避免了施工后返工現象,分部工程驗收設計單位能積極參加,并提出合理化建議,主體工程滿足設計功能和設計指標。
1、監理工程師嚴格按照監理合同開展工作,“獨立公正、遵約守法、嚴格熱情創新提高。
2、工程質量監理情況
2.1、建筑工程原材料質量控制措施,
(1)建筑工程原材料質量控制杜絕一切不合格材料進場投入使用,保證工程所用材料符合圖紙設計要求、施工規范規定及合同要求。
(2)其中用于11#樓的鋼材由材質證明x份,不同型號、不同批次的材質單x份,現場使用千分尺檢測鋼筋外觀尺寸符合要求,通過見證取樣送檢鋼材的物理性能滿足要求。
2.2、構配件及設備進場檢驗情況
(1)對進場的鋼管和扣件進行全數檢查,對未刷防銹漆的要求刷防銹漆進行保護,對銹蝕嚴重和存在質量缺陷的鋼管和扣件不得投入使用,并及時督促施工單位清退出場。
(2)攪拌機、切割機、調直機、現場臨時配電箱等設備進場前提供產品合格證書。
(3)工程上使用的計量和測量儀器提供產品合格證書和效驗報告。
2.3、模板安裝工程質量控制措施
(1)要求模板支撐及其支撐體系的承載力、剛度和穩定性必須滿足設計要求及安全規范規定,模板拼縫必須嚴密,避免漏漿,同時要求模板接頭處必須平整,保證砼成型后外觀質量滿足合計要求。
(2)復核柱及剪力墻模板垂直度是否符合規范要求,對每一施工段的梁、板、柱及剪力墻的截面尺寸、標高、軸線進行復核,確保砼成型尺寸符合設計要求。
2.4、鋼筋制作安裝工程質量控制措施
(1)督促施工單位加大自檢力度,堅持跟班檢查鋼筋制作、安裝質量,保證鋼筋的錨固長度、搭接長度、鋼筋接頭位置等構造要求符合設計要求及施工規范規定。
(2)監理工程師不定期巡查,對鋼筋的制作、安裝進行嚴格控制,檢查過程中發現問題要求施工單位及時整改,經復查符合要求后方可同意進行下道工序施工。
(3)對每一施工段柱鋼筋電渣壓力焊的焊接質量進行全數檢查,不合格的和有質量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照規范規定的取樣頻率由監理工程師見證取樣送樣,共送檢67組,實驗結果:抗拉強度符合要求,破壞部位為原材,破壞特征為塑斷,評定合格。
2.5、砼工程的質量控制措施
(1)本工程采用左轉公司商品混凝土,工程開工前監理部對攪拌站進行考察,能滿足施工要求。
(2)每次混凝土澆筑前,監理人員都要查看混凝土設定配比于配比單吻合,監督粘稠度及做坍落度實驗,確?;炷涟氤善焚|量符合設計要求。
(3)砼澆筑過程中,監理人員進行全過程旁站監理,嚴格控制砼供料、振搗、澆筑質量,同時要求施工單位安排專業鋼筋工、木工及水電跟班看護相應工種的施工質量,發現問題及時整改,并按照規范規定要求施工單位留置同條件及標準養護試塊,旁站監理人員做好旁站記錄,如實反映砼澆筑情況。
(4)砼澆筑完畢后7d內,要求施工單位必須安排專人定時對砼澆水養護,保持砼表面處于濕潤狀態。
2.6、水電預留、預埋的質量控制措施
(1)檢查預埋管件壁厚、內外徑、焊縫刀口毛刺等原材料質量及防銹漆的涂刷。
(2)對現場預留預埋構件全數檢查,確保預留預埋準確無誤、無一遺漏。
(3)檢查柱筋電渣壓力焊的防雷接地跨焊焊接質量的可靠性。
(4)水、電監理工程師簽認隱蔽驗收記錄后方可砼澆筑。
1、模板分項工程
1.1、模板工程采用鋼大模板和膠合板相配合的工藝,墻柱采用鋼大模板,現澆板采用膠合板。模板支設符合要求,具有足夠的強度、剛度和穩定性。
1.2、模板拼縫比較嚴密,模板接頭處平整度一般,板面較清潔。
1.3、主體結構分部工程中模板分項工程工xx個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
2、鋼筋分項工程
2.1、質量保證資料齊全,見證取樣送檢的試件檢測結果均合格。
2.2、本分項工程共有xx個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
3、砼分項工程
3.1、質量保證資料齊全,主體結構設計強度c30,試塊全部達到齡期,共有標養試件x組,按統計法評定結果為合格,同樣試件x組,也按統計法評定結果為合格。x砼使用主要在欄板,按澆筑批次留試件,采用非統計辦法評定結果為合格。
3.2本分項工程共有x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
4、磚砌體分項工程
4.1、質量保證資料齊全,填充墻所有砂漿試塊達到齡期,試塊試壓結果合格。
4.2、砌體結構子分部有一個分項,填充墻分項x個檢驗批,經查驗該分項工程所有檢驗批的主控項目及一般項目均滿足施工質量驗收規范要求,該分項工程評定合格。
5、主體施工原位檢測情況:
5.1、砼保護層檢測;板類鋼筋保護層合格率為94%,不合格點的最大偏差為+10mm,梁類鋼筋保護層厚度合格率為96%,不合格率最大偏差為—8mm。結論:該工程板類、梁類鋼筋保護層合格。
5.2、回彈法檢測砼強度報告;現齡期強度推定值大于xxmpa。滿足合計要求。
工程質量控制資料齊全,主體分部工程技術檔案資料已歸檔、整理,到工程竣工以后統一裝訂。
工程無質量事故。
主體結構砼觀感質量評定為好。
11#樓主體工程312個施工檢驗批,模板分項工程:模板安裝、拆除100個。
鋼筋分項工程:鋼筋加工、安裝100個。砼分項工程:混凝土施工50個檢驗批,現澆結構尺寸及尺寸偏差50個檢驗批。填充墻分項12個檢驗批。經檢查,檢驗批全部合格,分項工程全部合格,主體結構分部工程質量評定為合格,同意驗收。
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)六
西xx供電局五一六隊、五一七隊、四隊西、五一一隊、原1號抄表段臺區待改造79戶,其中需輪換單相表共79戶。我局按照xx電力公司《用電信息采集工程管理辦法》、《xx電力公司電力用戶用電信息采集及計量裝置現場安裝典型設計》以及xx電業局關于用電信息采集建設的相關要求,對該臺區進行全覆蓋,全采集。通過用電信息采集改造施工,達到用電信息采集優質示范工程的標準,通過用電信息采集工程達到臺區用電客戶全覆蓋,營銷數據采集,準確發型電量電費,減少人為營銷工作差錯。并依托用電信息采集進行進一步提升臺區線損管理水平,及時發現、分析、處理用電異常信息,杜絕企業損失。
通過用電信息采集工程建設,成效主要體現在:
1、取得了顯著的經濟效益:通過將大量機械式電能表更換為新型智能電能表后,有效提高了用電管理水平,降低了線損,增加了電量,取得了顯著的經濟效益。
2、創造了較大的社會利益:認真履行了社會責任,提升了企業誠信度,有效宣傳了"優質、方便、規范、真誠"的企業服務方針,塑造了首府電力"陽光誠信"的社會形象。
3、有效提升了營業部內部的管理水平,監理了智能卡表客戶管理制度,完善了客戶基礎信息的臺賬,進一步規范了對客戶用電現場的管理,推進了營銷各項工作向著"精、細、實"的管理要求邁出了一大步。
4、推進了人才工程建設,提升了營業部員工的綜合素質,管理理念。通過采集工程實施前的培訓和實施過程中的時間,提高了各項營銷系統流程操作的動手能力。
5、切實減輕了抄表工作人員的工作量,降低了現場抄表的安全風險,同時也大大提高了抄表的及時性和準確率。
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)七
1.工程地點:
2.建設單位:
3.設計單位:上海**電梯有限公司
4.施工單位:上海**電梯工程有限公司
5.本工程為11+1層框剪結構,分為兩個單元,每個單元各設tkj-800*11/11-co60壹臺,額定速度均為1.0m/s,屬上海富士電梯有限公司產品。
1.工程建設監理合同;
2.工程施工合同;
3.土建布置圖、電梯電氣圖、敷線圖、安裝圖;
4.電梯工程施工質量驗收規范
1.電梯出廠合格證、門鎖裝置、限速器、安全鉗及緩沖器型式試驗證書齊全。
2.安裝調試說明書、使用維護說明書、電梯電氣圖、敷線圖、裝箱明細表、土建布置圖等隨機資料齊全。
3.施工單位資質證書和安裝人員資格證書齊全。
1.電梯運行平穩,無異雜音,設備外觀及零部件不存在受損壞的痕跡。
2.機房、井道的土建結構符合電梯土建圖布置要求。
3.曳引機和承重梁安裝正確,制動器動作靈活、間隙均勻。
4.井道內導軌支架安裝牢固,導軌位置正確,導軌頂面間距偏差和接頭臺階偏差在允許范圍內。
5.轎廂垂直度、轎底盤水平度和轎頂防護欄符合要求。
6.對重塊固定牢固,繩頭組合安全可靠。
7.限速器安裝正確,安全鉗與導軌間隙符合產品要求,平層感應器、感應板安裝垂直,緩沖器安裝符合規定。
8.隨行電纜無波浪形扭曲;鋼繩干凈無死彎、無松絲、斷絲。
9.層門強迫關閉裝置動作正常,層門地坎和轎廂地坎水平距及偏差符合規定要求,層門鎖鉤動作靈活,中分門縫上下一致,啟閉正常。
10.電氣設備及電線金屬套管均已接地,絕緣電阻、接地電阻符合規范,電梯主電源開關不切斷機房、轎廂、井道照明和通風電源,配線符合要求。
以上各項詳見分項工程質量驗收記錄表,檢測數據符合驗收規范要求,我公司監理機構對**一期工程7#房貳臺電梯的安裝質量評為合格。
安裝監理:
總監代表:
總監理工程師:
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)八
工程名稱:
項目總監:
審核批準:
編制日期:
本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程,工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建筑面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構,基礎是混凝土條形基礎,建筑形式為地上三層,層高3。3米。
基礎為砼條形基礎,主筋為二級鋼筋,砼等級為c25,
主體為砌塊混凝土結構,梁、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。
屋面工程為混凝土結構平屋頂,防水采用sbs改性瀝青防水卷材。
裝飾、裝修工程外墻為劈裂砌塊,內墻為混合砂漿打底,面層刮墻壁膏,地面為水磨石、花崗巖地面,內門為機制木門,窗為塑鋼窗,雙玻中空玻璃。
(一)主要建筑材料
該工程基礎與主體的鋼筋,使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材;基礎與主體的水泥為國投牌水泥,結構砼用砂為承德市五烈河河砂。
鋼材、水泥、砌塊等建筑材料按種類、批量進廠時均有合格證,且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣,復試結果合格。
水暖、電氣材料(各種管材、電線開關、插座等)均有合格證、檢測報告等質量合格證明。
(二)地基驗槽
基槽挖完后,建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽,驗槽結論為:
1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符,土質均勻,無不良地基土不需要二次處理。
2、探布點合理,釬探深度符合要求,釬探使用的工具符合規定。
3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內,地基不會產生不均勻變形,建筑物不會因此產生裂縫。
(三)基礎工程
1、鋼筋工程
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
2、砼工程;
我監理部在日常檢查工作中,嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆筑完畢后的養護,從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查,都無嚴重超差點?;卷椖康臋z查,砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在,經修補后對結構受力無影響。
(四)主體結構部分
鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規范的要求。
1、鋼筋工程
監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序,對于不符合設計施工圖紙和施工規范要求的部位即使進行整改,經復查合格后在進行下道工序施工。在驗收過程中將梁、柱節點部位、陽臺部位作為控制重點。對于砼板的鋼筋,監理部要求采用墨線控制方法,取得了較好的效果。
2、混凝土工程
由于模板工程質量的優劣直接影響砼工程,所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制,為后期砼質量打下了基礎。在砼澆筑過程中,施工人員嚴格按操作規程作業,根據結構特點,易發生質量問題的部位,進行嚴格管理,保證了梁、板、柱的幾何尺寸,該樓砼沒有出現較大范圍的蜂窩、麻面,對于一般性的缺陷經監理人員見證后施工單位即時進行了修補??偟膩碚f砼梁、板、柱觀感質量較好,從砼試塊試驗報告看,強度達到設計要求,抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。
3、砌體工程
在砌體施工過程中為保證施工質量,監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查,如砌體的粘灰率、壓墻筋的擱置部位、長短等,同時為保證砌體、觀感質量要求,施工時按皮數桿進行砌筑,保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規范規定。從砂漿試塊實驗報告看,強度均達到設計要求,抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。
工程質量控制資料:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄:建筑與結構應項,實際項;給排水與采暖應項,實際項;建筑電氣應項,實際項。
(一)觀感質量
1、外墻劈裂砌塊施工前進行排磚,前后墻砌塊的排放較合理,保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位,觀感較好。山墻劈裂砌塊排活時欠考慮,窗口部位上下不通順,在一定程度上影響觀感。
2、內裝為墻壁膏面層,顏色一致,涂刷精細,平整度、光潔度好。
3、地面為花崗巖、水磨石地面,平整度、強度符合要求,觀感質量較好。
(二)使用功能
1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。
2、廚、衛地面磚、坡向地漏、潑水試驗,地面不積水。
3、衛生潔具排水通暢,接口部位不滲水。
4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理,使用方便,符合設計要求。
1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。
2、瀉水口高出屋面,有存水現象。
3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。
以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改,經復檢認為達到了合格等級標準。
該工程在施工的各環節中,執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料,工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。
該工程質量等級達到了合格標準。
總監理工程師:
監理公司法人代表:
xxx工程項目管理有限公司
年月日
最新幼兒園保教質量評價的思考培訓心得(9篇)九
工程名稱:xx居住小區
代建單位:xx有限公司 設計單位:xx有限公司
監理單位:xx有限公司 施工單位:xx有限公司
一、工程概況:
工程名稱:從化市喬安樓居住小區工程
1、工程地點:從化市街口街新城區地段
2、工程概況:從化市喬安樓居住小區工程總建筑面積87500m2,自編號a、b、c三棟,均為19層,層高3米,框支剪力墻結構,商品混凝土c25~c45,非承重砌塊部分使用mb5.0砂漿砌筑混凝土小型空心砌塊。
建筑圍護結構:混凝土空心砌塊+玻化微珠保溫水泥砂漿+淺色飾面磚 外窗使用鋁合金綠色吸熱中空玻璃(6+9a+6)。
屋面類型(由上至下):sgk隔熱板+細石混凝土+水泥砂漿+ +鋼筋混凝土。
暖通空調設備采用2座水冷螺桿式冷水機組,能效比2.8。
二、監理工作過程和成效的匯報:
1、本監理項目部建立以總監為中心的質量保證體系,各專業監理人員配備齊全,制定崗位責任制;對隱蔽工程、分項、分部工程(工序)及時進行驗收簽證:
2、項目監理機構在施工過程中,執行國家有關法律、法規、強制性 標準、強制性條文、設計文件、嚴格執行承包合同、工程報驗制度、建筑材料進場檢驗制度、見證取樣制度等。審查施工方案,編制監理細則。
3、項目監理單位嚴格按工程監理規范執行,對每一項隱蔽工程,均嚴格按設計及規范要求進行檢查,合格后方可允許其進入下道工序施工,在此基礎上,認真做好隱蔽檢查驗收紀錄。
4、項目監理機構在施工過程中,嚴把原材料質量關。對節能工程中所使用的進場原材料,均有產品合格證及出廠檢驗報告的基礎上進行見證取樣并送檢,復試合格后才允許其在節能工程中使用。
5、在施工過程中,監理公司口頭提出整改意見,施工單位能按時限落實整改并經監理單位驗收。
三、工程質量評估依據、范圍、監理對象:
1.《民用建筑熱工設計規范》(gb50176-93)
2.《夏熱冬冷地區居住建筑節能設計標準》(jgj134-20xx)
3.《公共建筑節能設計標準》(gb50189-20xx)
4.《建筑節能工程施工質量驗收規范》(gb50411-20xx)
5.《建筑外窗氣密性能分級及檢測方法》(gb7107-20xx)
6.《廣東省建筑節能工程施工質量驗收規范》(dbj15-65-20xx)
7.工程相關的合同文件、設計圖紙,施工合同、監理合同。
8. 建設工程相關的法律、法規及規范性文件。
四、施工過程質量評述:
1、監理對使用的材料進行驗收檢查,并與施工單位現場見證取樣送往檢測中心材料復試,使材料達到合格后,準許現場施工。在對現場使用的粘接材料監理進行巡視、檢查和驗收,使每個節點達到圖紙施工要求。
2、外墻內保溫砂漿施工及圍護墻體過程質量控制,監理對砂漿施工進行旁站、檢查、驗收,對發現的不符合要求的施工部位,及時提出整改,并進行保溫性能(導熱系數)、外墻圍護墻體在實驗室按現場同樣材料、同樣施工工藝制作樣品做傳熱系數試驗,均符合要求。
3、使用的門窗材料進場后,監理對其外觀、品種規格及配件進行檢查驗收,并送檢到檢測單位對門窗的性能做了復試,檢測合格;在對門窗施工過程中質量控制,監理對門窗對角線和平面彎曲做了檢查,有個別窗安裝后對角線不等,經監理提出整改要求,施工配合整改均到位。另外有部分框與墻之間塞縫處施工較薄弱,發泡劑與膠打不到位,現場監理指導,施工方整改后質量均達到要求。并做好收記錄和必要的圖像資料。并對玻璃遮陽系數、可見光透射比、中空玻璃露點試驗。
4、屋面保溫隔熱層施工,經監理在基層驗收合格后進行,同時到場的sgk板經監理方和施工方按要求送檢,檢驗結果符合要求。用于屋面的節能工程保溫隔熱材料sgk板傳熱系數、密度抗壓強度、燃燒性能均符合設計要求。
五、質量控制資料
施工單位對節能工程質量自評,監理復核質保資料、分項工程合格項數。
本工程共4分項,質量控制資料共核查129項檢驗批,隱蔽驗收124項,檢查符合要求124項。安全和主要功能共核查 2項,符合要求2項,共抽查1項,符合要求1項。觀感質量共抽查 3項,符合要求3項,不符合要求0項,質量控制資料完整并符合要求。
六、對本工程質量的評估結論:
根據我項目部現場監理人員對節能工程的施工過程進行監理及跟蹤檢測,經預驗、整改,本工程達到設計圖紙要求的預定目標。 綜上述分部工程的評定結果,對節能工程評定結果如下:
根據《建筑節能工程施工質量驗收統一標準》(gb50411-20xx),經過綜合審評,認為該節能工程達到合格標準,質量等級評定為合格。
xx有限公司