電氣自動化專業實訓報告總結電氣自動化技術畢業設計篇一
隨著高層、超高層建筑的大量出現,如何降低大廈的運行成本,提高經濟效益,實現開源節流已成為物業管理公司必須面對的課題。大家都知道,在建筑的運行成本中,大廈設備用電的電費支出占相當大的比例。而電費單價的高低與大廈的相關設計和運行管理水平是密不可分的。
我國目前的電價結構仍是由基本電費和計量電費組成。通常,辦公商用大廈的電費支出是供電部門按每臺變壓器的需量電費(按變壓器的總容量?加計量電度電費來計算的。而物業管理公司則通常以辦公面積計算公共水電費的方式分攤中央空調、電梯、照明等設備用電的電費。變壓器的投入量不同及其利用率的高低,將直接影響電費的'單價水平,造成電費的收支不平衡。因此,通過提高變壓器的利用率,在相同的用電負荷情況下,減少變壓器的投入量,將可以降低變壓器的基本電費和變損。而大廈的設計者們容易忽視設備運行的經濟性,不能充分考慮設備運行的季節性和大廈使用率的高低對用電需求的影響。所以,很多大廈的供配電設備常常在設計上存在大馬拉小車的現象,造成運行成本的上升。
時代廣場是深圳市首座全面投入使用的智能大廈。地面38層,地下3層,建筑面積87000m2。電力負荷總容量為７５００ｋｖ?,由六臺1250kwa的變壓器組成。大廈投入使用后,由于受出租使用率和氣候溫度變化的影響,用電量波幅很大,通常需要投入1~4臺變壓器數量不等。但由于電力系統結構設計上的原因,系統必須同時啟動三臺變壓器,才能保證正常運行,每臺變壓器的平均利用率常常不足30%,造成空耗1~2臺變壓器的基本電費和變損,按該地區的電價收費標準,僅此一項每年就浪費高達百萬元。
基于高層建筑供電安全性、可靠性的更高要求,通常均按一級負荷標準進行設計:即高壓10kv雙電源分段供電,互為備用,如圖1(實線部分)所示。六臺低壓變壓器分三段運行,每二臺變壓器為一組,分別由不同的高壓10kv電源供電。通過聯絡開關互為備用;通過三臺開關柜間的聯鎖,防止變壓器間的并聯運行,避免造成10kv高壓系統短路或向10kv高壓系統電網反供電的安全事故發生。系統負荷分布概況:1#、2#變壓器供大廈辦公和照明用電;3#、4#變壓器供四臺冷凍機組和其它動力用電;5#、6#變壓器供電梯、給排水等其它動力用電。由于雙電源供電,互為備用,從一定程度上提高了供電的可靠性。但由于六臺變壓器分三段運行,至少需要同時投入三臺變壓器運行才能滿足整個系統負荷用電,難以滿足大廈在不同的季節,溫度不同的出租使用面積等各種工況下合理調整復壓器運行臺數的需求。
從大廈一次線路系統圖(如圖1所示)不難看出,只要在系統的分段點增加二臺聯絡柜,便能解決上述問題。六臺變壓器通過五臺聯絡柜的分合,按實際用電量合理投切變壓器,隨變壓器的投入量分段運行,向整個低壓系統負荷供電。這一方案的技術難點在于,如何解決多個開關的相互聯鎖,防止變壓器間的并聯運行造成上述高壓系統短路或反供電安全事故的發生。
由三臺開關的相互聯鎖延伸到五臺開關的相互聯鎖,實現多臺變壓器的多種組合運行。由圖1得出結論:無論系統由多少臺變壓器組成,只要任意一臺開關柜與相鄰的開關能實現互鎖,便滿足了整個系統的聯鎖要求。
(2)如圖3所示:聯絡柜開關的二次回路中,任何一臺聯絡開關(如q2)只要與相鄰的兩聯絡開關q1、q3和相鄰的兩變壓器主開關a2、a3聯鎖,實現五臺開關間的聯鎖。也就是說,q2合閘的前提條件是:q1和a2或q3和a3的常閉觸點處于閉合狀態,即q1和a2或q3和a3在分閘位置時,q2的合閘線圈yc得電,合閘機構動作。q2合閘后,q1、a2、q3、a3的操作按相應的開關控制原理執行,其它開關處任意狀態。這樣便確保了十一臺開關甚至無限多的開關的聯鎖,即可根據實際用電量投入變壓器運行:投入一臺變壓器時,全段供電運行,其它變壓器主開關因聯鎖處于分閘位置;投入二臺變壓器時,分兩段運行,其它變壓器的主開關及分段的聯鎖開關因聯鎖處于分閘狀態。依此類推,投入任意數量變壓器運行均能滿足系統的聯鎖要求。確保了系統運行的經濟性。同時,由于變壓器組合運行方式的重要,又大大提高了供電的可靠性。
該系統使用的是世界著名品牌abb系列開關,保護功能齊全,自動化程度高,性能可靠。
(1)上述所有開關聯鎖觸點均為開關本體觸點聯動,不會發生誤動作;
(3)開關所有操作的驅動機構(如yc-合閘、yo—分勵、yu—失壓)均為瞬間電源驅動,故障率低。更詳細的開關動作機構原理請參閱相關產品說明書。
電氣自動化專業實訓報告總結電氣自動化技術畢業設計篇二
作為電氣方面的實習生,大家要掌握電氣控制電路的控制要求、電器動作原理、常見故障分析和排除技能。不少人都有寫過電氣類的實習報告了,這就來動筆寫寫。你是否在找正準備撰寫“電氣自動化實訓實驗室實習報告”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
一、 實習目的和要求
了解電能生產的全過程及主要電氣設備的構成、型號、參數、結構、布置方 式,對電廠生產過程有一個完整的概念。 熟悉該電廠主接線連接方式、運行特點;初步了解電氣二次接線、繼電保護 及自動裝置,鞏固和加強所學理論知識,為今后走上工作崗位打下良好基礎。 同時學習工人階級的優秀品質,做到行動軍事化、生活集體化,培養正確的 勞動觀念,為今后走向基層、服務基層奠定思想基礎。
二、
實習的主要內容
1、初步了解發電廠、變電站生產的全過程。
2、深刻了解發電廠、變電站主要設備;包括發電機、變壓器、斷路器、互 感器、隔離開關、電抗器、母線的型式、構造特點、主要參數及作用, 對其他輔助設備也應有所了解。
3、著重了解發電廠、變電站的電氣主接線形式、運行特點及檢修、倒換操 作順序。
4、了解廠(站)用電的接線方式、備用方式及怎樣提高廠(站)用電的供 電可靠性。
5、了解配電裝置的布置形式及特點,并了解安全凈距的意義。
6、了解控制屏、保護屏的布置情況及主控室的總體布置情況。
7、了解發電廠、變電站的防雷保護措施。
8、了解發電廠動力部分主要設備及形式、特點、參數,對電廠生產有完整 的概念。
9、深刻了解變電站電氣一次部分,為畢業設計收集整理資料,為畢業設計 的順利進行打下基礎。
三、變電站現場運行規程(電氣一次部分) 運行的一般規定
1、 系統的運行監督
⑴ 正常運行是頻率為 50hz, 偏差不得超過+0.2hz, 電鐘與標準時間的誤差, 在任何時候不應大于 30 秒。
⑵ 在值班的 24 小時內,應明確專人監盤,各時段所出現的系統運行異常和 監盤人員的姓名,應記入運行工作記錄簿內。
⑶ 正常運行時各饋線的負荷不得超過其最大允許值,并要求在相應的指示 儀表面板上標有紅線。
⑷ 運行日志每小時正點抄錄一次。
2、 巡視檢查規定
⑴ 正常巡視每天不少于三次。即:交接班時、高峰負荷時(一般為 9:00 —10:00 和 19:30—21:30) 、晚上閉燈時。巡視必須隨身攜帶望遠鏡,晚 間巡視還必須用望遠鏡觀察刀閘、引線接點、ta 等設備有無異常發紅發熱 等。
⑵ 監督性巡視,值班長每三天不少于一次、站長每周不少于一次全面巡視 檢查。
⑶ 運行人員的正常巡視,應按規定的巡視路線進行。每次巡視完畢,應在 運行工作記錄簿內記上巡視時間、地點、檢查設備的運行狀況和巡視人員的 姓名。
⑷ 巡視檢查應按分工進行。巡視的方法,主要以眼看、耳聽、鼻聞、手觸、 測試等手段來進行,對相同的設備和相同的工況下使用的設備,以相互比較 來找出存在的問題。檢查必須仔細,認真分析,正確判斷。在發現故障或異 常后應及時處理或報告。
⑸ 單人巡視設備時,必須遵守《電業安全工作規程》 (發電廠和變電站電氣 部分)的有關規定。
⑹ 對主設備要求采用定點巡視。
3、 特殊巡視
⑴ 遇到下列情況由值長或站長決定增加巡視次數和委派專人進行巡視檢
查: a、設備過溫、過載或溫度、負荷有明顯增加時;
b、新發現或近期有所發展而未消除的危及安全運行的設備缺陷;
c、設備在運行中有可疑的現象時;
d、大風、冰凍、濃霧、下雪、雷雨后的惡劣天氣時;
e、事故跳閘后;
f、法定節假日及上級通知有重要供電任務期間;
g、運行方式發生重大變化時;
h、設備經過檢修和改造、長期停運或新安裝設備投運時;
i、 站內有檢修工作時。
⑵ 新投入或大修后投入運行的變壓器,在 24 小時內必須每小時巡視一次, 并將運行情況及時記入記錄簿。
4、 倒閘操作的一般規定 ⑴ 倒閘操作時必須填寫倒閘操作票,并應遵守《電業安全工作規程》 (發電 廠和變電站電氣部分)和網局、 省局、 長沙局關于電氣倒閘操作的有關規定。
⑵ 一般倒閘操作票由操作人填寫,正值審核,值長批準后方有效。特別重 要、復雜的倒閘操作票由正值填寫,值長審核,站長或孹?zé)工程師批準并共 同簽字后有效。且必須由當值人監護方可執行。
⑶ 每份倒閘操作票只能填寫一個操作任務,操作票內每個順序欄內只能填 寫一個單一的操作項目。
⑷ 所有倒閘操作,操作人和監護人必須先在模擬圖板是進行演習,核對所 填的操作項目及步驟是否正確。
⑸ 操作前應核對設備名稱、編號和位置。操作中必須嚴格執行監護和復誦 制度,必須按操作順序逐項操作。每操作完一項,在該項前面記一個“√” , 全部操作完畢后,應進行復查,最后將執行情況及終了時間做好記錄并匯報 調度。
⑹ 設備送電前,應(打印)核對所屬保護定值,并投入相應的壓板。運行 方式有變更時,保護及自動裝置的配置和投退應與一次系統的變更相適應。 防止設備過負荷,防止保護裝置誤動和拒動。
⑺ 變壓器中性點接地刀閘的拉合狀態必須按相應調度命令執行。
c、投、退一套保護的一塊壓板;
d、拉開一組接地刀閘或拆除全站僅有的一組接地線。
5、 事故處理的一般原則 事故處理的一般原則
⑴ 發生事故時,值班人員的任務是:
c、盡快恢復對停電線路的供電;
d、迅速恢復系統的正常運行方式。
⑵ 在值班人員管轄范圍內發生事故,處理事故的順序為:
d、發生事故時,值班員應迅速準確地向值班調度員及直接領導人匯報 事故的情況和處理情況,迅速執行值班調度員所發布的命令。
⑶ 發生事故時,值班員應向值班調度員匯報下列情況:
a、跳閘斷路器的名稱、編號和情況;
b、b、保護及自動裝置的動作情況;
c、事故的主要象征。
在事故處理中,值長應留在主控室,接受調度命令,組織和指揮事故處 理。
⑷ 交接班時發生事故,應立即停止交接班,并由交班人員處理事故,接班 人員協助,待處理事故告一段落,方可辦理交接班手續。
⑸ 在處理事故過程中,均應保持與各級調度的聯系,迅速執行值班調度員 的各項命令。
⑹ 發生事故時,若通訊失靈,值班員除進行必要的處理外,應迅速設法恢 復與調度的聯系。
⑺ 發生事故時,當值值長為事故處理的直接指揮者,值班人員在處理事故 過程中所發生的一切異?,F(xiàn)象都應迅速準確地向值長匯報。
⑻ 當值值班人員在處理事故過程中,都應服從當值值長的指揮,對其所發 布的操作命令必須認真地、正確的執行。
⑼ 當值值長不能勝任處理某項事故時,站長或孹?zé)工程師有權指派其他人 或親自指揮處理事故,處理后應立即將事故現象、保護及自動裝置動作情況、處 理步驟等記入運行記錄簿內,同時組織分析是否處理得當,以利不斷總結經驗, 吸取教訓。
5、 設備定期試驗輪換
⑴ 長期備用的主變壓器每季應進行一次充電并運行 12 小時以上。
⑵ 主變冷卻系統每個月必須進行一次輪換,并檢查、試驗冷卻系器組是否 完好。
⑶ 變電站的事故照明及交直流自動切換裝置應每月進行一次試驗檢查。
⑷ 直流充電機備用裝置應每月進行一次輪換。
⑸ 站用電源每月必須輪換一次,并運行 1 小時以上。
⑹ 變電站的事故音響信號、預告信號及各種光字牌應在每次交接班時應進 行一次檢查試驗。
⑺ 長期不操作的主變壓器有載調壓開關,每月至少對有載調壓開關在長期 運行檔左右各兩檔位置進行一次調壓操作,以防止其機構因長期不動而卡 死。
⑻ 母線裝置、無功補償電容器組幾其它需要輪換試驗的裝置每月必須進行輪換或充電。
⑼ 對非本站調度的設備,變電站值班員在設備輪換周期到來之前,應對備 用設備進行詳細的檢查,確認無問題后,主動與調度聯系對高壓設備進行輪 換。調度在接到變電站值班員要求設備輪換試驗的通知后應在 24 小時內給 予答復。
⑽ 高壓設備的輪換試驗盡可能避免在系統事故、雷雨天氣和交接班時進行。
⑾ 在對設備充電或試驗輪換過程中,發現設備有異常,應立即停止,變電 站值班員應設法進行處理,不能處理者,應及時匯報值班調度和領導。
⑿ 根據以上規定,針對本站的設備具體情況,站長應組織制定本站設備輪 換試驗周期表(可綜合到定期維護工作周期表中) ,并切實照表執行和做好 記錄。
二、
主變壓器
1、 變壓器的投運和停運
⑴ 值班人員在投運主變前,應仔細檢查,并確認主變在完好狀態,具備帶 電運行條件。對長期停用或檢修后主變,應檢查接地線等是否已拆除,核對 調壓開關位置和查看(測量)絕緣電阻是否符合要求。
⑵ 主變正常投運操作步驟
①根據二次運行規程或調度命令核對保護值,并投入。
②投入主變冷卻裝置。
③主變投入運行,待運行正常后帶負荷。
⑶ 主變停運操作步驟
①切除主變所帶負荷,合上中性點刀閘或檢查中性點刀閘在合閘位置。 ②停運主變壓器。
③停運主變半小時后,停運冷卻裝置。
④退出主變的各種保護。
⑷ 主變大修的投運步驟
①檢查大修后各項測試結果符合要求。
②根據二次規程或調度命令核對保護定值并投入。其中瓦斯保護的跳
壓板投跳閘,其他保護不變。
③投入主變冷卻裝置。
④合上中性點刀閘, 110kv 側開關對主變充電 1 次 用 (如果更換了線圈, 則充電 3 次)后,將主變投入運行。
⑤根據相應調度命令將中性點刀閘處在規定狀態。
⑥將瓦斯保護改接信號經 24 小時后多次放氣確實證明沒有氣體時, 瓦斯 保護的調閘壓板才能投入。
2、 主變的正常運行維護及巡視檢查 、
3、 ⑴ 主變運行中的要求
a、主變在規定的冷卻條件下可按銘牌規范運行;
e、當風扇停止運轉,僅潛油泵運行時,主變允許運行時間,按上述 d 執行。
⑵ 主變在大修后及投入運行前,應對主變進行外部檢查:
a、主變和鐵芯接地套管應接地良好;
b、主變油枕的油位、油色應正常;
c、本體與各冷卻器、油枕的蝶閥均應全部打開;
d、套管應清潔,應無破損或裂紋,充油套管油色、油位應正常;
g、呼吸器內的干燥劑應不致吸潮飽和狀態;
h、油箱、油枕、油充套管、冷卻器等無漏油的情況;
i、各引線接頭連接應緊固,接觸良好;
j、主變頂蓋應無遺留物體;
k、壓力釋放器無滲漏,試驗信號正常;
l、檢查調壓開關狀況,確診能運行;
m、油流繼電器無滲漏、油流指示正確;
n、瓦斯繼電器無殘存氣體、無滲漏、接線完好、防潮、防雨水沉積 有效。
⑶ 主變運行中的巡視檢查:
a、主變聲音正常;
b、油溫正常,上層油溫不超過 75℃;
c、油枕、套管的油位應達到指示高度,油色正常;
d、套管應無破壞、裂紋及放電痕跡;
e、套管引線各接頭處無發熱或變色現象;
f、外殼接地應良好;
h、呼吸器矽膠變色程度;
i、溫度表及其指示正確;
o、對主變的鐵磁似油位檢查應使用望遠鏡觀測。
⑷ 主變的運行維護
c、冷卻裝置的風扇、油泵及其電動機應每年大修一次;
d、呼吸器中的變色矽膠,潮解三分之二是應進行更換;
e、對運行中主變進行濾油、加油或換凈油器硅膠等時應將瓦斯保護 的跳閘壓板改接信號,其它保護不變,經 24 小時后,多次放氣確實證明 沒有氣體時,才能投入跳閘。
⑸ 主變的并列運行應滿足下列條件:
a、繞組接線組別相同;
b、電壓比相等;
c、阻抗電壓相等。
3、主變的異常運行及處理
⑴ 主變運行中發現有下列現象時,應立即匯報調度和上級領導,聽候處 理。同時對主變進行嚴密檢查和監視,想法設法盡快予以消除,并將不正常現象 記入記錄簿和缺陷記錄簿內。
a、內部有不正常響聲;
b、套管有破損、裂紋及放電現象;
d、油枕油面告訴不夠,有不正常低壓,油色變化;
e、110kv 充油管油面不正常,升高或降低;
f、主變過負荷超過《電力變壓器運行規程》的規定;
g、輕瓦斯發出信號;
h、主變嚴重漏油;
i、冷卻裝置損壞,不滿足運行要求;
j、電氣接觸部分發熱。
a、主變內部響聲很大,不均勻、有爆裂聲;
b、在正常負荷和冷卻條件下,主變溫度不正常且不斷上升;
d、嚴重漏油致使油面降低于油位指示計的下限;
e、油色劇烈變化或油中出現碳質等;
f、套管有嚴重破損或放電現象。
a、檢查各側負荷電流是否超過額定值;
b、核對溫度表并與同等負荷,冷卻條件下應有的油溫核對;
c、檢查冷卻器系統是否運行正常;
d、主變的各接線樁頭等電氣連接處有無過熱發紅現象;
e、監視負荷電流和油溫等是否繼續上升。
五、
實習體會 經過十來天的實習,在指導老師110kv 變電站各位領導以及工人師傅的悉心指導下,我圓滿完成了此次實習 任務。 在發電廠, 我了解了電能生產的全過程, 對電廠生產過程有一個完整的概念。 熟悉了該電廠主接線連接方式、運行特點,初步了解了電氣二次接線、繼電保護 及自動裝置,鞏固和加強所學理論知識,將理論和實際結合起來,深化了專業知 識,為今后走上工作崗位打下良好基礎。 同時努力學習工人階級的優秀品質,能吃苦、能耐勞、能和工人師傅打成一 片,為今后走向基層、服務基層奠定思想基礎。 本次實習我最大的收獲是通過在煤炭壩 110kv 變電站實習,深刻了解了變 電站電氣一次部分,收集了大量一手資料,熟悉了變電站現場運行規程、變電站 設計規范、變電站總體布置規范、中華人民共和國國家標準—三相交流系統短路 電流計算(gb/t 15544—1995) ,為畢業設計收集整理了必要的資料,為畢業設 計的順利進行打下良好的基礎。
一、采用標準 jbit5325
二、主要技術參數:
1、精度等級1.5、2.0
2、測量管徑dn25∽3000mm
3、工作壓力小于等于40mpa
4、工作溫度-40∽250℃最高溫度可達450℃
5、環境溫度-40∽85℃ 6、流體條件 被測介質必須充滿整個管道并充分發展的條流狀態,且單相連續流動非臨界流的流體。 插入內藏式雙文丘利 插入內藏式雙文丘利也是基于差壓原理的一種流量測量裝置。該裝置是由一個與管道尺寸一樣的短節及與插入在內的雙文丘利組成。主要應用于大管道、矩形管道風量的測量,由于其具有以下特點: 靈敏度高,性能穩定 體積小,壓力損失少 安裝方便,便于維護 因此可廣泛用于新老電站鍋爐的建造和改造、工業鍋爐以及其它大口徑底風速的空氣流量測量。
閥式孔板節流裝置,分高級、簡易兩種,其共同特點如下:
4、檢測件,特別是標準型的為全世界通用,并得到國際化組織和根據計量組織的認可,標準型節流裝置無須標定即可投入使用。
七、實習感悟
生產實習是攀枝花學院為培養高素質工程技術人才安排的一個重要實踐性教學環節,是將學校教學與生產實際相結合,理論與實踐相聯系的重要途徑。其目的是使我們通過實習在專業知識和人才素質兩方面得到鍛煉和培養,從而為畢業后走向工作崗位盡快成為業務骨干打下良好基礎。
通過生產實習,使我們了解和掌握了變電所的主要結構、生產技術和工藝過程;使用的主要工裝設備;產品生產用技術資料;生產組織管理等內容,加深對變電所的工作原理、設計、試驗等基本理論的理解。使我們了解和掌握了變電所的工作原理和結構等方面的知識。為進一步學好專業課,從事這方面的研制、設計等打下良好的基礎。
在這次生產實習過程中,不但對所學習的知識加深了了解,更加重要的是更正了我們的勞動觀點和提高了我們的獨立工作能力等。
一、實習目的
生產實習是教學與生產實際相結合的重要實踐性教學環節。在生產實習過程中,學校也以培養學生觀察問題、解決問題和向生產實際學習的能力和方法為目標。
培養我們的團結合作精神,牢固樹立我們的群體意識,即個人智慧只有在融入集體之中才能最大限度地發揮作用。
通過這次生產實習,使我在生產實際中學習到了電氣設備運行的技術管理知識、電氣設備的制造過程知識及在學校無法學到的實踐知識。
在向工人學習時,培養了我們艱苦樸素的優良作風。
在生產實踐中體會到了嚴格地遵守紀律、統一組織及協調一致是現代化大生產的需要,也是我們當代大學生所必須的,從而近一步的提高了我們的組織觀念。
通過生產實習,對我們鞏固和加深所學理論知識,培養我們的獨立工作能力和加強勞動觀點起了重要作用。
二、入廠以來的工作內容
自從6月份我被錄取到__電信設備制造公司實習工作至今。
工作的主要內容是組裝、接線、制線和調試。組裝、接線和布線主要涉及pr__ch-6s高阻直流配電屏、pr__ch-6m高阻直流配電屏、prd100ac交流配電箱、prs3004綜合機架、prte500機架等;調試主要進行了smps1000、smps__、smps3000、smps6300、smps0500、smps0704等系列模塊的靜態調試和高壓測試等等。調試過程要嚴格按照電氣調試步驟手冊進行,一步步地發現問題并解決問題。
此外,還做了焊接電路板,制作電線,組裝模塊和安裝空插頭的工作,主要涉及分壓板、整流板、控制板、溫度顯示電路板和晶升限位等等。
三、我對技術工作的理解
我想在公司的企業文化中有一句話很好地概括了技術工作的全部內容—“研究、試驗、設計、制造、安裝、使用、維修,七件大事技術人員要一竿子到底!”。
我認為這里所說的“七件大事”就是技術工作。有些人認為只有研究和設計一些高科技含量的東西才是真正的技術性工作,而貶低看不起安裝、使用和維修這些工作,認為技術含量低甚至沒有技術含量。
這種看法是片面的、錯誤的,從哲學的觀點看,是一種唯心主義的觀點。
實踐是理論的基礎,理論都是在實踐中總結創造出來的,用于指導實踐。
而試驗、制造、安裝、使用、維修就是我們的實踐工作。這就好比是一臺計算機,要想使其正常運行,硬件和軟件密不可分、缺一不可。硬件是軟件的基礎,軟件是硬件的靈魂。
毫無疑問,我作為一名剛剛走出校門參加工作的新員工,實踐方面的經驗還很缺乏,在學校中學到的是更多的理論知識。
因此,很榮幸上級領導給了我這次車間實習工作的機會,讓我能夠真正理解在實踐中的技術工作,彌補在實踐經驗中的不足。
電氣自動化專業實訓報告總結電氣自動化技術畢業設計篇三
不少人都有寫過電氣類的實習報告了,這就來動筆寫寫。在開始進行電氣實習工作時,大家要明確實習任務、目的及意義所在,同時注意細節問題。你是否在找正準備撰寫“電氣自動化綜合實訓實習報告”,下面小編收集了相關的素材,供大家寫文參考!
一、實習目的
⑺ 發生事故時,當值值長為事故處理的直接指揮者,值班人員在處理事故 過程中所發生的一切異常現象都應迅速準確地向值長匯報。
同時對主變進行嚴密檢查和監視,想法設法盡快予以消除,并將不正?,F(xiàn)象 記入記錄簿和缺陷記錄簿內。
a、內部有不正常響聲;
