總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結了吧。寫總結的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小編精心整理的總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
中控員試用期工作總結的格式 中控員試用期個人總結篇一
每天到辦公室集合,開會,項目負責人安排當日的巡檢內容,按照檢修設備的具體情況安排上午的巡檢重點和下午的維護消缺工作。安全員針對工作中存在的風險進行危險點分析,做好風險預控措施。
火災自動報警系統的巡檢
1. 每天首先到---查看主機工作狀態,查看報警,故障情況
1.1 若有報警情況,處理如下:
1.1.1 對火警情況首先確認,按確認軟鍵,本地音響器將停止音響火警led燈由閃爍狀態變為矨粒刂破鲗⑦@個確認信息顯示在屏幕上,并且還傳送歷史存儲器和告警器。
1.1.2 檢查火警位置和類型信息,按更多信息鍵進入更多信息屏幕,確認準確報警地址和報警點。
1.1.3 到現場確認是否為真正火災,若是真正火災,要采取滅火措施,若屬于自動滅火區域的可打開相對應的雨淋閥,氣體鋼瓶進行滅火。若此保護區沒有滅火保護,可采用移動式滅火器進行滅火,同時通知值長。若是誤報要分析原因,按照巡檢記錄表格的形式如實填寫報警內容,找出誤報的原因,不需要借助梯子,腳手架,能解決的馬上解決,要不能及時解決的要在24小時之內把問題處理完畢,使系統恢復正常。
1.2 若有故障情況處理如下:
1.2.1 首先對故障進行確認,按確認軟鍵,本地音響將停止音響,黃色的故障指示燈由閃爍變成常亮,控制器將這個確認信息顯示在屏幕上,并且還傳送歷史記錄到存儲器。
1.2.2 檢查故障的位置和類型信息,確定準確的故障位置和地址。
1.2.3 到現場排除故障
1.2.3.1
若是系統故障,首先要查看故障類型,對接地的故障要逐項排查,要24小時之內解決系統故障。
1.2.3.2
若是點故障,首先分析此故障的原因,若是探測器需要清洗、維修故障,及時清洗探測器,報設備部負責人審核后填寫《---維修表》進行維修,維修完成后,此維修表需返回設備部進行驗收確認合格后,方可歸檔。若是探測器報無效應答故障,是由于線路原因造成的,要及時恢復系統,使系統恢復正常,若是由于探測器損壞造成的需填寫《設備檢修處理規程》表,分析損壞的原因,以及采取的處理方式,對于感溫電纜的人為損壞,可采取首先檢查故障點,找出損壞的位置,若對于損壞的位置較少的感溫電纜可采取分段處理法,中間增加接頭處理,若損壞位置較多的必須更換感溫電纜。對于故障的處理首先要分析原因,查找出真正損壞的原因及需要處理的方式方法。報設備部進行審批,方案確認后,進行維修處理。在處理缺陷過程之中,要做好處理記錄,詳細描述整個處理過程中的處理方式。處理完后要經過設備部的驗收,合格后方可歸檔。對故障缺陷的處理要采取閉環式處理方式,加強處理過程中的監督和管理工作。做到現場安全、文明施工。
對于故障的處理要及得到位,按照設備部門的要求按期、保質完成工作安排。
2.1 --_檢查完畢后要到-_-_統,-_-_行區域控制盤的巡檢工作,保證系統的正常運行。保證集控室能夠與各個區域盤的正常通訊,使-_-_集中火災報警控制器能夠真正起到監視和控制全廠所有設備的功能。
2.3 系統檢查完畢后,要做好巡檢記錄,按照機組情況分機組填寫好《火災自動報警系統巡檢日登記表》,一并匯總給項目負責人審核,負責人每天巡檢完畢后開會討論總結處理故障缺陷的方式,方法。對于較難判斷處理的故障要大家共同進行分析處理。填寫處理意見報設備部審核,處理完畢后,填寫檢修記錄報設備部驗收。
自動噴水系統的巡檢:
1.每天對自動噴水系統雨淋閥組的前后蝶閥狀態,控制膜腔的壓力,閥體的壓力進行檢查記錄,當兩表的壓力差別較大時要分析原因,是否由于管網波動引起的,若波動太大,可重新復位雨淋閥,使壓力達到正常工作狀態。檢查閥體的手動開關,復位按鈕是否在正常狀態,檢查水力警鈴,壓力開關工作狀態(主要是外觀檢查,看是否松動,是否損壞,功能檢查在月實驗中通過打開試驗閥進行測試。)檢查電磁閥是否漏水,每個保護區的噴頭是否正確,對于閉式噴頭還要對集熱罩進行檢查。
2.對于預作用系統還要檢查空壓機的運行狀態,截止閥和空氣維護裝置。通過檢查空壓機的真空壓力表查看管道和噴頭的工作情況,對于有噴頭松動的設備要及時處理。
3. 系統檢查完畢后要做好巡檢記錄,按照機組情況分別填好《自動噴水滅火系統日登記表》,并匯總給項目負責人審核,并匯報給設備部審核。對于缺陷故障的處理按閉環管理方式進行處理。
煙烙燼氣體滅火的巡檢:
1.煙烙燼氣體滅火系統。首先到鋼瓶間查看氣體的壓力,是否在綠色區域,正常的工作位置,對壓力情況做好記錄。對瓶頭閥、電磁閥、選擇閥的狀態做好記錄,主要察看加力器頂針是否恢復在正常位置,手動啟動器,手柄是否在正常位置,手柄的插銷是否脫落。
2.查看區域報警主機。主要查看報警主機是否存在火警和故障,若存在按照火警和故障處理過程進行處理,免費手機充值卡,做好記錄。
3.氣體保護區的巡檢。對每個氣體保護區室內聲光報警器、室外的警鈴、氣體釋放燈進行外觀和接線的檢查,檢查是否存在松動,對就地的手噴、止噴、控制箱要查看,玻璃是否損壞、手噴、止噴、維修開關是否在正常位置;指示燈是否完好。再打開控制箱內層接線,檢查接線是否牢固,對保護區的噴頭,檢查是否松動,定期對吊頂上的噴頭進行檢查。對于每天巡檢要做好記錄,對出現的情況要分析原因,找出處理方法,填寫好《設備缺陷處理維修表》,報設備部審核。
設備的衛生
對于主機機箱內部,雨淋閥基本管路、就地手噴、止噴控制箱,表面及內部的衛生,巡檢人要每天進行對設備的清洗,擦干凈,保持設備表面的整潔。對于位置較高的設備,氣體保護區門外的警鈴、氣體釋放燈以及聲光報警器。借助梯子定期衛生清掃,保持設備外觀整潔,對---的手報,巡檢人當日要清掃干凈。
總結:特殊消防系統維護人員在日常維護和消缺方面做的還是比較到位的,在設備發生故障或誤報警時能夠第一時間趕到現場進行處理,在設備隱患的治理方面也做了很多工作,將保證設備的正常運行擺在第一位。按照定期工作標準將隱患的檢查和治理工作滲透到日常工作中,但是在設備臺帳和消缺記錄等書面材料方面還需要完善,要建立一套詳細的管理體系,使以后的工作更明確化具體化 。
定期試驗
為了確保國華寧海電廠自動報警滅火設備正常工作的狀態,對設備定期進行功能性試驗。試驗分為月度試驗,季度試驗,半年度試驗和年度試驗。
1.月度試驗:
1.1試驗目標。
主要查看設備工作狀態,對于火災自動報警系統,主要按國家標準進行測試:
1.1.1火警報警自檢功能
1.1.2消音,復位功能
1.1.3故障,報警功能
1.1.4火災優先功能
1.1.5報警記憶功能
1.1.6電源自動轉換和自動充電功能
按廠家設備標準進行測試:
1.1.1檢查信號回路電氣性能、電源電壓水平
1.1.2檢測所有聯動輸出端口參數
1.1.3檢測音響提示功能
1.1.4檢測各類開關功能
1.1.5檢測各類功能顯示燈、指示燈是否正常
1.1.6測試打印機功能
1.1.7測試crt與主機的通訊功能
1.1.8聯網測試功能
月度實驗是維護人員根據設備的具體狀況針對某一區域或某一系統有側重點的進行試驗。在日常巡檢中發現系統存在問題或者存在隱患,通過實驗來明確方向,找到問題的根本所在并進行處理。
對于自動噴水滅火系統:
主要測試:通過打開實驗閥,測試水力警鈴動作是否正常,壓力開關動作是否正常,是否已反饋到消防報警主機,手動打開雨淋閥測試報警功能。
對于氣體滅火系統:
主要測試:手動打開手動啟動器,測試電磁閥加力器工作狀態,是否正常,動作是否可靠,手動啟動壓力開關,報警是否正常,主機顯示是否正常。測試手噴、止噴控制箱的功能是否正確,動作是否對應,警鈴,聲光報警、氣體釋放燈是否正常。
2.季度試驗;
完成月度試驗的基礎上對設備進行自動聯動的試驗。對火災自動報警系統與自動噴水滅火系統,煙烙盡氣體滅火系統進行聯動試驗,使其在自動狀態下能夠起到監視作用。
3.半年年度試驗:
在季度完成的基礎上對于設備進行全部性能的測試,檢查其全面的功能,有條件包括與暖通、水泵的聯動,泡沫滅火系統的測試。使整個系統能夠全面的正常工作。
以上是試驗計劃,對于試驗的具體情況,根據電廠的實際情況,編制定期試驗策劃書,規范試驗步驟,試驗達到的目的,以及對試驗的風險評估,采取的措施。做到能使設備達到正常的工作狀態,起到維護保養的目的。
--年的半年年度實驗從-月上旬開始,為期兩周,對---、---、---等區域的自動報警系統及自動滅火系統進行了全面的實驗,抽檢率達到了50%。實驗中暴露了許多問題和隱患。實驗中在不影響實驗進度的前提下邊做實驗邊處理故障,并做了詳細的故障處理記錄。實驗結束以后針對實驗中發現的問題制定了詳細的整改方案,并排進了周檢修計劃中。
4.不定期實驗
--年的不定期實驗主要是在-月份---期間和--月份---期間的--雨淋閥噴放實驗。兩次實驗都已順利完成,實驗后對噴頭和過濾器都已清洗,做了詳細的技術分析報告
中控員試用期工作總結的格式 中控員試用期個人總結篇二
20_年是天津市紅磡物業管理有限公司管理分公司穩定發展的一年,對于中控室是值得榮耀的一年。
我部門在經理的領導部署下,基本完成了這一年中各個階段的工作任務。 10年中控室最重要的三件事,就是業主天津銀行入駐前的裝修安全、入駐后的消防安全和基金辦公室的裝修安全工作。
一、 業主天津銀行入駐前的裝修期間,中控室主要任務體現在以下幾個方面:
1、在裝修公司沒有進入施工現場前,應熟悉裝修藍圖,并根據宣武門大廈的建筑圖和消防設施設備做好預防火災措施和火災應急預案;
2、在裝修公司人員進入施工現場時,嚴格檢查裝修人員在客服部辦理的進門證及其所攜帶的工具,非裝修人員及不符合標準的工具不準進入大廈;裝修人員離開施工現場時,嚴格檢查其是否將大廈物品帶出;
3、在中控室認真監看裝修公司的每一次進料和出料,并收取出料證;嚴格監視裝修人員是否在大廈非施工樓層走動;
4、每日固定兩次巡檢、并不定時抽查各樓層施工現場,檢查是否按規定開出動火作業表規范用火、是否安全用電,保證沒有漏電情況和大廈已有消防設施設備是否擺放正常不被建筑垃圾遮蓋;
5、確保裝修樓層安裝新消防設施后,在中控室的火災自動報警器上輸入編號,并留下圖紙和編號。
今年_月,在物業經理的帶領和中控室各位同事團結協作下,圓滿的完成了工作任務。
二、 業主天津銀行入駐后的期間,中控室主要任務體現在以下幾個方面:
1、依據宣武門大廈建筑圖紙、裝修圖紙和消防設施設備并與本物業領導及各部門商討制定詳細的火災應急預案;
2、每日提前到崗檢查前一晚重要地點,并填寫記錄;檢查完畢后認真監看各個屏幕,確保非銀行人員及其相關人員進入大廈;并保證在崗期間屏幕前無無人監看狀況;同事們常常放棄休息換著吃飯;
3、在中控室隨時關注樓宇自控系統和火災報警系統,注意夏天新風機組和排風機組的正常運行保證通風、冬天供熱保暖;一旦火災報警系統報警能立即實地查看,如為誤報立即解決使系統恢復正常;若發生火情可以及時按火災應急預案滅火;中控人員曾多次解除誤報使業主放心踏實的完成工作;
4、每日正常兩次巡樓并記錄,檢查各樓層消防設施設備使之可以正常使用,為此中控的同事層層不落的親自清理消火栓、滅火器,讓設施不僅外觀整潔干凈使用也可以更加方便。
在這幾方面,中控室的全部同事會在即將到來的20_年也全部做到,不拉空的完成每日日常工作。
三、 業主基金辦公室入駐前的裝修期間,中控室主要任務體現在以下幾個方面:
1、在業主基金辦公室入駐前的裝修期間,中控室的同事們不僅良好的做到了業主天津銀行裝修時需注意的地方,例如施工方的用水用電和進出,還更好的配合公司其他部門與業主天津銀行、基金辦公室之間的溝通,做到裝修不干擾銀行工作、銀行工作不影響裝修質量和速度,使裝修公司正常交工讓業主入駐;
2、這次裝修期間,中控室有的同事放棄休息時間天天到崗,只為有保障安全的裝修讓業主入駐的更及時更放心。
短短兩個月內,在領導的領導下和與其他部門的配合下,所有同事圓滿的完成了各項工作,這一次是對中控室新同事非常重要的歷練。
10年中控室在其他工作方面進行了完善,具體內容如下:
一、加強了對地下停車庫的監督
由于b1停車庫安保系統管理,中控室并沒有過多關注,但是隨著b1 b2歸屬于本物業管理,中控室對地下停車庫加強了監看并進行監督,使業主停車更加便捷。
二、增加了新的同事新的力量
中控室一直人員缺少,有時候并不能更好的完成日常工作,但在下半年培養 招聘到了新同事,這樣會在新的一年里使原有工作和領導給予的任務完成的更好。
中控員試用期工作總結的格式 中控員試用期個人總結篇三
中控員試用期工作總結的格式 中控員試用期個人總結篇四
我進入弘通物業公司已經是第二個年頭了,在這一年中,我虛心學習,埋頭工作,履行職責,較好地完成了各項工作任務,下面是本人的個人年終工作總結:
一、自覺加強學習,努力適應工作 盡管有了去年的工作經驗,但是今年上級賦予了我新的工作任務,為了盡快適應新的設備,我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,現已基本勝任職務。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法積累經驗。我注重以工作任務為牽引,依托工作崗位學習提高,通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,較快地進入了工作情況。另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。在各級領導和同事的'幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點。
二、心系本職工作,認真履行職責
(一)認真負責地做好消防中控工作。消防中控事關金碼大廈的安危,
因此這一年來,我嚴格按照消防中控的規章制度來進行工作,每班定期對消防主機進行復位、自檢,發現問題,及時做好上報和記錄工作。
(二)積極主動地做好檢測工作。一年來,我與同事配合,積極與酒店聯系,做了三次電梯測試,二次消防系統檢測,一次系統調試。處置火警信息和故障,對于我們解決不了的問題,也積極主動地和維修單位聯系,做好協調工作。
三、主要經驗和收獲
在過去的一年中,完成了一些工作,取得了一定成績,總結起來有以下幾個方面的經驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能更好的適應工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能保持好的工作狀態;
(三)只有堅持原則落實制度,才能履行好中控職責 ;
(四)只有樹立安全意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。
四、存在的不足
由于對新的設備操作實踐少,缺乏設備處置故障經驗,20xx年的工作存在以下不足:
(一)對新設備了解不夠,特別是對通信系統了操作還不熟練;
(二)自己的設備維修技能還不夠全面和熟練,對設備終端出現的一些情況不能及時處理。
五、20xx年的打算 針對20xx年工作中存在的不足,為了做好新一年的工作,突出做好以下幾個方面:
(一)加強業務知識的學習提高,提高工作效益; dcv中國好文秘
(二)在20xx年要參加智能樓宇工程師培訓和考試,并取得相應的資格證書
(三)在20xx年要完成對北京物業項目負責人等相關資格證書的復審
六、對公司建議和要求
(一)、隨著物價飛漲,公司能否考慮一下對工資也上調一定比例
(二)、公司每年組織員工出游是好事,但對不能去的員工也應該給予公平待遇,或者組織去玩或者給予經濟補償,并不是給買一點東西就算公平了。或者公司取消出游,誰都別去。他們不是不想去,因為工作關系,需要有人值班,他們才不能去玩的。
總結人:
中控員試用期工作總結的格式 中控員試用期個人總結篇五
日常工作
每天到辦公室集合,開會,項目負責人安排當日的巡檢內容,按照檢修設備的具體情況安排上午的巡檢重點和下午的維護消缺工作。安全員針對工作中存在的風險進行危險點分析,做好風險預控措施。
火災自動報警系統的巡檢
1. 每天首先到---查看主機工作狀態,查看報警,故障情況
1.1 若有報警情況,處理如下:
1.1.1 對火警情況首先確認,按確認軟鍵,本地音響器將停止音響火警led燈由閃爍狀態變為矨?,控制器將這個確認信息顯示在屏幕上,并且還傳送歷史存儲器和告警器。
