每一個人生階段都會帶來新的挑戰,我們需要不斷調整自己的步伐??偨Y(jié)應當客觀真實,同時要加入自己的觀點和思考,使其更具個性和獨特性。以下是一些總結范文,供大家參考。
機房消防應急預案篇一
1、電氣線路短路、過載、接地電阻過大等引發火災。
2、由于機房內設備長時間不間斷運行或設備故障引發火災。
3、靜電產生火災。
4、雷電等強電入侵引發火災。
1、發現火情后,迅速切斷電源,利用就近滅火器進行滅火,并按照特級事故通報機制進行通報,向領導匯報火災具體情況。
2、迅速組織相關人員攜帶消防器具趕赴現場滅火,并聽從現場指揮人員指揮。
3、如火情較為嚴重,應立即與大廈消防中控取得聯系,并與之協商處理辦法措施,必要時需要專業消防滅火的,迅速請示領導撥打119。
1、一旦機房發生火災,應遵循以下原則:首先保證人員安全;其次保證關鍵設備安全;再保證一般設備安全;救火過程中應邊救火,邊報警。
2、火災發生時,第一發現人查明起火原因,如因電源引起,應首先切斷電源。
1、對機房內電氣設備定期檢查。發現存在問題的設備及時維修,消除安全隱患。
2、每天定時對機房重要電氣設備和電子設備的溫度進行了監控,能夠及時地發現并消除隱患。
3、應組織相關人員進行消防安全教育,學習消防知識,學會正確使用各種滅火器,有計劃的進行相關的消防演習。
機房消防應急預案篇二
為確保辦公室機房安全與穩定,以保證正常運行為宗旨,按照“預防為主,積極處置”的原則,本著建立一個有效處置突發事件,建立統一指揮、職責明確運轉有序、反應迅速處置有力的機房安全體系的目標,特制定本預案。
1、建立健全機房管理制度。
(1)在正常工作日內,信息技術人員負責對機房進行監控,主要職責是:巡視網絡設備及系統的.運行情況,發生異常情況及時處理,消除網絡故障隱患。
(2)節假日期間信息技術人員輪流值班,負責處理有關異常情況。
(3)機房采取來人來訪登記制度,未經允許,無關人員不得進入機房區域。
2、機房內嚴格采取防雷、防火、防塵、防靜電等措施以及機房入口處24小時監控錄像等措施。
3、認真做好數據備份工作,定期做一次數據庫完全備份,每月檢查服務器運行和備份情況。
4、信息技術人員對機房的主要網絡設備(路由器、主干交換機等)進行工作時間內全程監控,發現異常情況應及時進行處理,確保辦公室網絡的正常運行。
(1)定期檢查機房供電設備的運行狀況和電路線纜器材情況,當發生下列突發事件時,按照以下方案進行處置:
(2)當機房發生市電供電突然停電或是電源異常時。檢查不間斷電源的電池可供電時間,確保設備正常運行,如遇到突然斷電,應及時將空調等設備及時斷電,預防突然來電時瞬間電流過大導致設備損壞等現象。
(3)當確定停電原因是在本身供電系統范圍內,立即匯報給負責領導,并及時聯系相關維護人員達到現場檢修。
(4)恢復供電后,嚴格按照操作程序逐步恢復機房設備,以防瞬間電流過大造成設備損壞。
(1)發生網絡故障時,首先檢查機房設備情況,確定網絡故障的原因,然后聯系網絡維護人員,及時處理和排除故障。
(2)當確認原因為短時間無法恢復,應該及時向負責領導匯報,然后再聯系維護人員,及時處理故障。
(3)當人為或病毒破壞的故障發生時,具體按以下順序進行:判斷破壞的來源及性質,斷開影響安全與穩定的信息網絡設備,斷開與破壞來源的物理網絡連接,然后再聯系維護人員,及時處理故障。
(4)發生服務器系統故障后,應立即向相關領導匯報情況,同時安排人員將故障服務器脫離網絡,保存系統狀態不變,保護原始數據。
在確認安全的情況下,重新啟動故障服務系統:若重啟系統成功,則檢查數據丟失情況,利用備份數據恢復;若重啟失敗,立即聯系相關維護人員,請求技術支持,做好技術處理。
處置結束后,技術人員應將處理過程記錄下來,以方便日后對此問題的處理。
(1)上班工作時間發生火警,還在機房工作的人員應及時緊急撤離,并立刻撥打119報警。在確保自身安全的情況下,應盡量使用滅火器進行滅火,減少電子設備的損壞。同時采取關閉電源總閘等措施,盡量減少可能造成的損失和破壞。
(2)非工作時間或節假日休息時間值班人員發現火情后,要立刻撥打119報警,并立刻通知相關部門和領導,做好火災的處置工作。
(3)火情結束之后,機房相關人員應全體趕赴現場,同時立即聯系相關網絡公司和設備相關廠家,及時評估事故損失情況,研討恢復網絡系統正常運行的最佳解決方案。
(4)遇雷暴天氣或接上級部門雷暴氣象預警,應關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。雷暴天氣結束后,及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作。因雷擊造成的損失,應及時進行核實、報損,并將詳細情況向部門領導匯報。
恢復機房正常運行。
(2)發生盜搶事件后,要保護好現場然后報警,并向上級領導匯報情況。待現場處理完畢后,要組織相關人員估計損毀情況,并聯系相關網絡和設備廠家,積極做好恢復工作。
機房消防應急預案篇三
應當具體規定突發事件應急管理工作的組織指揮體系與職責和突發事件的預防與預警機制、處置程序、應急保障措施以及事后恢復與重建措施等內容。下面是關于機房消防應急預案的內容,歡迎閱讀!
機房消防安全工作極為重要,一旦發生火災,將直接影響大廈內設備正常運行,并對人身安全和經濟財產造成巨大的損失。為防范消防安全事故發生,保證消防安全事故發生時能夠快速、高效、合理有序地處置,特制定本預案。
1.電氣線路短路、過載、接地電阻過大等引發火災。
2.由于機房內設備長時間不間斷運行或設備故障引發火災。
3.靜電產生火災。
4.雷電等強電入侵引發火災。
1.發現火情后,迅速切斷電源,利用就近滅火器進行滅火,并按照特級事故通報機制進行通報,向領導匯報火災具體情況。
2.迅速組織相關人員攜帶消防器具趕赴現場滅火,并聽從現場指揮人員指揮。
3.如火情較為嚴重,應立即與大廈消防中控取得聯系,并與之協商處理辦法。
措施,必要時需要專業消防滅火的,迅速請示領導撥打119。
1.一旦機房發生火災,應遵循以下原則:首先保證人員安全;其次保證關鍵設備安全;再保證一般設備安全;救火過程中應邊救火,邊報警。
2.火災發生時,第一發現人查明起火原因,如因電源引起,應首先切斷電源。
1.對機房內電氣設備定期檢查。發現存在問題的設備及時維修,消除安全隱患。
2.每天定時對機房重要電氣設備和電子設備的溫度進行了監控,能夠及時地發現并消除隱患。
3.應組織相關人員進行消防安全教育,學習消防知識,學會正確使用各種滅火器,有計劃的進行相關的消防演習。
機房消防應急預案篇四
為確保辦公室機房安全與穩定,以保證正常運行為宗旨,按照“預防為主,積極處置”的原則,本著建立一個有效處置突發事件,建立統一指揮、職責明確運轉有序、反應迅速處置有力的機房安全體系的目標,特制定本預案。
一、機房日常維護
1、建立健全機房管理制度
(1)在正常工作日內,信息技術人員負責對機房進行監控,主要職責是:巡視網絡設備及系統的運行情況,發生異常情況及時處理,消除網絡故障隱患。
二、機房突發事件應急處置方案
1、電源系統應急預案
2、網絡和服務器絡系統應急預案
在確認安全的情況下,重新啟動故障服務系統:若重啟系統成功,
則檢查數據丟失情況,利用備份數據恢復;若重啟失敗,立即聯系相關維護人員,請求技術支持,做好技術處理。
(3)火情結束之后,機房相關人員應全體趕赴現場,同時立即聯系相關網絡公司和設備相關廠家,及時評估事故損失情況,研討恢復網絡系統正常運行的`最佳解決方案。
(4)遇雷暴天氣或接上級部門雷暴氣象預警,應關閉所有服務器,切斷電源,暫停內部計算機網絡工作。雷暴天氣結束后,及時開通服務器,恢復內部計算機網絡工作。因雷擊造成的損失,應及時進行核實、報損,并將詳細情況向部門領導匯報。
4、自然災害和盜搶應急預案
恢復機房正常運行。
(2)發生盜搶事件后,要保護好現場然后報警,并向上級領導匯報情況。待現場處理完畢后,要組織相關人員估計損毀情況,并聯系相關網絡和設備廠家,積極做好恢復工作。
黃陂區民防辦公室
為使信息機房發生火災事故時,當班人員能鎮靜有序地處置事件,特制訂本預案,請各成員認真學習,熟悉應急處置程序,提高全員的應急能力,一旦發生突發事件,盡最大努力保證員工人身安全和減少損失。
起火原因一般有明火管理不慎;電氣設備管理、使用不當;縱火等原因。
預案一:當聞到燒焦氣味時
由于起火源隱蔽或其他突發原因未能及時發現和消除起火隱患,釀成明火和冒出濃煙,燃燒面積不大,就是火災的初起階段,當班人員發現起火或冒出濃煙時,切忌驚惶失措,要沉著、果斷,會同其他當班人員分工協作,迅速查明原因組織撲救,當火執已無法控制時處置辦法:
三是大聲呼喊請求鄰近單位及群眾的支援。
四是在組織滅火同時,要立即組織人員疏散和轉移物品中,特別昌易燃、易爆物品和易受到火舌威脅的現金、重要憑證要及時轉移到安全地點,并派人員守護,確保安全。
五是滅火后要注意保護現場,維護好秩序,以利于消防部門調查分析火災原因。
注意事項:
報警人員報警時要向消防部門講清楚起火地點、單位、起火的種類和火勢大小,報警后即到街道或十字路口迎接、引導消防車輛的到來;撲救人員在消防人員到來后,要立即向消防指揮人員講清火場內存放有何種物資和貴重物品,火場內是否有爆炸、劇毒物品,并協助消防部門維護好現場秩序。自行撲救火災時要留心觀察火勢和環境,防止被火圍困、煙氣中毒、墜物砸傷等,在確保自身安全的情況下撲救火災。
機房消防應急預案篇五
當班人員發現信息機房內有冒煙現象或聞到燒焦氣味時,可能是某處陰燃處于起火階段或電源超負荷發熱引起,容易引發火災,當班人員要立即查明原因和地點,針對不同情況,采取迅速將火源撲滅或關閉電源總開關、隔離火源附近易燃物、關閉窗等措施,消除起火隱患,防止引了火災。事后立即向安保部門報告,并做好現場保護工作和防止起火點復燃,不得隨意離開現場和將事故隱瞞不報。
預案二:當班時發現起火或冒出濃煙
報警人員報警時要向消防部門講清楚起火地點、單位、起火的`種類和火勢大小,報警后即到街道或十字路口迎接、引導消防車輛的到來;撲救人員在消防人員到來后,要立即向消防指揮人員講清火場內存放有何種物資和貴重物品,火場內是否有爆炸、劇毒物品,并協助消防部門維護好現場秩序。自行撲救火災時要留心觀察火勢和環境,防止被火圍困、煙氣中毒、墜物砸傷等,在確保自身安全的情況下撲救火災。
1.1.4第四類危險源
雷電感應:是在雷電感應過程中產生的強大瞬間電磁場,這種強大的感應磁場,可在地面金屬網絡中產生感應電荷。高強度的感應電荷會在這些金屬網絡中形成強大的瞬間高壓電場,從而形成對用電設備的高壓弧光放電,最終會導致電氣設備燒毀。從而造成火災。
2、應急處舲步驟
2.1發現火情后,應迅速切斷電源,組織人員利用就近二氧化碳滅火器進行進行自救、滅火。并按照相關事故通報機制進行通報,向安全管理部和領導匯報火災具體情況。
2.2根據火情判定是否啟動應急預案?,F(xiàn)場指揮人員通知各
救援小組快速集結、快速反應履行各自職責投入滅火行動。
2.3應立即與專業消防滅火聯系,迅速撥打119。
2.4迅速組織相關人員對重要數據設備進行轉移,盡可能保證關鍵設備安全。
3.注意事項
3.1.一旦機房發生火災,應遵循以下原則:首先保證人員安全;其次保證關鍵設備安全;再保證一般設備安全。
3.2火災發生時,第一發現人查明起火原因,如因電源引起,應首先切斷電源。
3.3火災發生后應遵循邊救火,邊報警的原則。
機房消防應急預案篇六
第一條機房突發事件包括網絡設備或服務器故障、自然災害(水、火、電等)造成的物理破壞、人為失誤造成的安全事件等等。針對突發事件的預防措施如下:建立安全、可靠、穩定運行的機房環境,防火、防盜、防雷電、防水、防靜電、防塵;建立備份電源系統;加強防火、防盜意識。
一、發生機房漏水時,第一目擊者應立即通知機房管理人員。
二、若空調系統出現滲漏水,機房管理人員應立即安排停用故障空調,清除機房積水,并及時聯系設備供應方處理,必要情況下可臨時用電扇對服務器進行降溫。
三、若為墻體或窗戶滲漏水,機房管理人員應立即采取有效措施確保機房安全,同時安排通知工程人員及時清除積水,維修墻體或窗戶,消除滲漏水隱患。
一、完善機房環境,確保機房放置滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
二、機房管理人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理,掌握消防應急處理步驟、措施和要領,懂得滅火的方法,會撲救初起火源。
三、一旦發生火災,迅速切斷機房電源,避免災情的擴散,并迅速和保安部聯系必要時立即報火警。
一、接到停電通知后,應及時通過辦公系統、電話等發布相關信息,部署應對具體措施,要求在停電前停止業務、保存數據。
二、機房管理人員每日檢查ups電源的狀態,確保在突發停電時,ups電源能自動供應服務器正常工作15分鐘以上,保證員工工作的數據及時保存。
一、發生通信線路中斷、流量異常等故障后,發現狀況的員工或部門領導應及時通知網絡管理員。二、網絡管理員了解情況后,迅速組織檢測故障區域,并作相關故障處理,逐步恢復故障區與服務器的網絡聯接,恢復通信網絡,保證正常運轉。
一、機房管理人員每日檢查機房內各服務器狀態。
二、定期備份數據服務器數據。并將備份資料拷貝到移動設備。服務器出現嚴重硬件故障時啟用備用服務器以保障正常運轉。
機房消防應急預案篇七
移動通信機房滅火流程如下:
(一)值班人員發現機房火情(包括監控中心人員)要立即到現場查看。
(二)如果是個別電路盤著火,應拔出著火的電路盤,用1211或二氧化碳滅火器將火撲滅。
(三)某機柜幾塊電路盤及電纜著火,應立即拔出著火的電路盤,用1211或二氧化碳滅火器噴射滅火劑將火撲滅。
(四)如果機房的機架機柜著火,值班人員無力自滅自救時,監控中心應切斷機架機柜電源或樓層電源,關閉空調,嚴禁開窗,及時向公司安全生產管理領導小組報告。
(五)公司安全生產管理領導小組指揮機關義務消防隊隊員進行滅火,組織值班人員立即撤離現場,封閉門窗,按下區域自動滅火按鈕滅火,同時撥打119報警,大聲呼救,報告公司主管領導或安保值班室,監控室廣播火警。
(六)在消防隊到達后,應積極配合,簡明扼要說明著火位置,火勢情況和已采取的補救措施。
(七)用1211或二氧化碳滅火器噴射滅火劑能把火撲滅的,應配合消防隊保護現場和消除隱患,防止再次著火。
(八)用1211或二氧化碳滅火器不能把火撲滅時,為防止煙熏引起人員中毒,應組織人員有序疏散,使用相應的滅火器材滅火,盡快將火撲滅。
(九)應保護好現場,按照事故調查處理辦法執行。
(十)火災報警電話:119
本預案應注意的特別事項
1、當發生火災情況,進行處理并保證人身安全的同時,
根據設備的重要性進行相應的搶救措施,保證重要設備,特別是直通電話,以及與冀北、華北相應數據的上傳,保證通道暢通。
2、搶救完主要設備,在進行次要的設備搶修,待事故處理完畢后,進行相應的實驗,保證設備的運行性,并進行設備的可行性分析。
機房消防應急預案篇九
計算機機房作為所有業務、應用系統的核心,一旦計算機機房發生突發事件,將對單位的數據等造成嚴重損失。為此,特制訂機房突發事件應急預案。
機房突發事件是指由特殊原因引發威脅機房安全并且不能通過日常維護手段解決的事件。比如,火災、漏電、斷電等非人為或者人為的事件,重大突發事件發生后,應立即組織現場救護或臨時處置,控制事態發展,最大限度地減少損失和影響。
機房突發事件應急小組單位領導:
機房突發事件應急小組部門領導:
機房突發事件應急小組成員:
各責任人職責:
應急小組單位領導:負責單位層面及范圍內的決策與領導。
應急小組部門領導:負責部門層面及范圍內的決策與領導并組織實施突發事件預案。
應急小組成員:按崗位職責分工,聽從指揮,服從安排全力以赴解決突發事件。
應區分原因在第一時間報警。
自然災害(火災),撥打火警電話:119人為事件(非法盜取、攻擊等)撥打匪警電話:110人員傷亡,撥打急救電話:120其他時間(斷電等),撥打值班電話:
突發事件發生后,應立即啟動應急預案。
1、失火、漏水:
視事件的緊急程度,應急小組成員要在領導的指揮下,有組織、有順序的備份數據、關閉服務器的電源;組織人力轉移設備。如果自動設備未能正常啟動,應在組長安排下首先切斷機房的水、電路,組織人力采用滅火器等滅火設備人工滅火,同時要在第一時間報警。
2、斷電:
在城電斷電的情況下,機房的備用電力將發揮作用,電力供應最長可持續4小時。由于機房空調沒有備用電力,如確認是供電局斷?,?yīng)立即聯系發電機發電;如果不是供電局斷?,而是由于辦公樓電力線路故障引起的斷電,應立即通知電工查找原因,盡快排出故障。如果無法盡快恢復供電,在電力延續期間,應盡快結束未執行完畢的任務,如無法完成需及時備份數據,同時應關閉所有非必須服務器,盡量不讓機房溫度過高,保證網絡設備的正常運行,以便保障集中在單位的應用系統能正常使用。
突發事件結束后,有關人員應首先對現場進行清理,匯總損失情況并上報各級領導。緊急召開專項會議分析損失情況,制定數據恢復計劃。設備損失的要及時更換設備,保證恢復計劃的順利進行。
恢復生產后,系統管理員應對各系統進行自查,上報書面報告,并由部門領導匯總后上報單位領導。
機房管理員在恢復生產后要及時檢查各項維持系統,如ups、滅火器、漏水、漏電探測器等是否正常運行,應及時更換受損的元器件,補充滅火器的填充物。
機房消防應急預案篇十
機房建設消防規范:
機房消防系統要求根據國內外實際經驗要求使用七氟丙烷(fm200)氣體滅火系統,安裝時各種管道及閥門必須按照國際標準執行,投標時要求注明各種附件的規格,安裝結束后,必需經相關消防部門驗收合格。
(1)整體機房應設火災自動報警系統,并應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》的規定。
(2)整體機房必須設置火災報警裝置,報警裝置安裝在值班人員隨時可以發現的位置。
(3)主機房的消防系統按要求分成三個消防區,即天棚吊頂上方為一區,機房空間為二區、活動地板下為三區,在每個消防區內應按相關要求設置煙、溫感探測器和滅火氣體。
1、機房建筑規定:
機房主體結構應具有耐久、抗震、防火、防止不均勻沉陷等性能,變形縫和伸縮縫不應穿過主機房,室內頂棚上安裝的燈具、風口、火災探測器及噴嘴等應協調布置,并應滿足各專業的技術要求,機房圍護結構的構造和材料應滿足保溫、隔熱、防火等要求。
機房的耐火等級應符合現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》及《計算站場地安全要求》的規定,當機房與其它建筑物合建時,應單獨設防火分區機房的安全出口,不應少于兩個,并宜設于機房的兩端,門應向疏散方向開啟,走廊、樓梯間應暢通并有明顯的疏散指示標志,主機房、基本工作間及第一類輔助房間的裝飾材料應選用非燃燒材料或難燃燒材料,電子計算機機房內的給排水管道應采用難燃燒材料保溫。
機主機房、基本工作間應設二氧化碳或鹵代烷滅火系統,并應按現行有關規范的要求執行,機房應設火災自動報警系統,并應符合現行國家標準《火災自動報警系統設計規范》的規定,報警系統和自動滅火系統應與空調、通風系統聯鎖??照{(diào)系統所采用的電加熱器,應設置無風斷電保護,機房的安全設計,除執行本章的規定外,尚應符合現行國家標準《計算站場地安全要求》的規定,用于非常重要的場所或發生災害后造成非常嚴重損失的機房,在工程設計中必須采取相應的技術措施。
設置二氧化碳或鹵代烷固定滅火系統及火災探測器的機房,其吊頂的上、下及活動地板?,均?yīng)設置探測器和噴嘴,主機房宜采用感煙探測器,當設有固定滅火系統時,應采用感煙、感溫兩種探測器的組合,當主機房內設置空調設備時,應受主機房內電源切斷開關的控制,機房內的電源切斷開關應靠近工作人員的操作位置或主要出人口,主機房出口應設置向疏散方向開啟且能自動關閉的門。
并應保證在任何情況下都能從機房內打開,凡設有鹵代烷滅火裝置的電子計算機機房,應配置專用的空氣呼吸器或氧氣呼吸器,機房內存放廢棄物應采用有防火蓋的金屬容器,機房內存放記錄介質應采用金屬柜或其它能防火的容器,根據機房的重要性,可設警衛室或保安設施,還有電子計算機機房應有防鼠、防蟲措施。
4、機房管理人員必須做到以下規范:
加強消防管理,防止火災危害,保護機房、人員的生命財產安全,機房管理人員要熟悉消防法規、消防工作管理制度及應急措施,熟悉消防重點部位的布局、建筑特點、防火區域及疏散通道走向、消防設備的配置情況,熟悉并掌握各類消防設施的使用性能和操作方法,還要對管理范圍內的各種消防設施、器材進行檢查,確保設施、器材的完好有效,發現設備故障時,應及時報告,定期對機房供電線路及照明器具進行檢查,防止因線路老化短路造成火災,嚴禁攜帶易燃、易爆、易碎、易污染、強磁、有毒物品等危險品進入機房,認真巡視檢查,做到人走關窗、斷電、鎖門。
初期火災撲救,必須掌握一定的滅火技能,遇火情時應積極撲救,及時向報告消防安全工作領導小組和消防中心報警,并保護好現場。
機房管理人員必須對消防設施、器材維護管理:
1、消火栓不應被遮擋、圈占、埋壓。
2、機房管理人員對機房消防設施、器材要加強維護保養,確保其完好無損。
3、發現異常情況,遇到有人破壞,要馬上采取措施并報告報告消防安全工作領導小組,不得延誤。
4、滅火器應保持銘牌完整清晰,保險銷和鉛封完好,應避免日光曝曬、強輻射熱等環境影響,滅火器應放置在不影響疏散、便于取用的指定部位,并擺放穩固,不應被挪作它用、埋壓或岀火器箱鎖閉。
機房消防應急預案篇十一
機房消防安全工作對于公司運營極為重要,一旦發生火災,將直接導致公 司業務中斷,嚴重影響公司的安全穩定,并造成巨大的經濟財產損失。接下來小編為你帶來機房消防安全處理應急預案范文,希望對你有幫助。
為建立有效防范和處理火災事故的`工作機制,防范消防安全事故的發生,力保消防安全事故發生時能夠快速、高效、合理有序地處置,特制定本預案。一.機房火災隱患分析 由于機房內電氣設備多,線路復雜,大部分的火災都是電氣火災,引發電氣火災的主要因素有:
1.電氣線路短路、過載、接地電阻過大等引發火災。 2.由于機房內的電腦、空調、ups等設備長時間不間斷運行或設備故障引發 火災。 3.靜電產生火災。 4.雷電等強電入侵引發火災。 二.處置程序 1.發現火情后,迅速切斷電源,利用就近滅火器進行滅火,并按照特級事故 通報機制進行通報,向領導匯報火災具體情況。
2.迅速組織相關人員攜帶消防器具趕赴現場滅火,并聽從現場指揮人員指揮。
1.一旦機房發生火災,應遵循以下原則:首先保證人員安全;其次保證關鍵設 備安全;再保證一般設備安全。 2.火災發生時,第一發現人查明起火原因,如因電源引起,應首先切斷電源。
3.火災發生后應遵循邊救火,邊報警的原則。 五.預防措施
1.設備整改:機房現有的電氣設備和消防設備均有存在不合理之處,需要整改, 消除隱患。現有的配電開關為墻上的半埋式家用配電開關,應更換為專業的 獨立空氣配電箱,修改配電柜各類閘刀和開關的布局,使其具備獨立切換 的功能。 現有的滅火器為干粉滅火器,且維護也已過期,干粉滅火器雖然 可以有效滅火,但是會對設備造成腐蝕,損壞設備,應更換為氣體滅火器。
2.每天定時對機房重要電氣設備和電子設備的溫度進行了監控,能夠及時地發 現并消除隱患。 3.應組織相關人員進行消防安全教育,學習消防知識,學會正確使用各種滅火器,有計劃的進行相關的消防演習。
機房消防應急預案篇十二
為了提高通訊機房對各類火災事故的應急響應和處理能力,提高我公司重點要害部位特大安全事故應急處理能力,努力減少各類特大安全事故所造成的損失,消除火災事故的隱患,保障公司財產和員工的生命安全,特制定本預案。
二、本預案針對我公司通信要害機房的火災而制定。
通信機房滅火流程如下:
(1)值班人員發現機房火情要立即到現場查看。值班人員通過監控發現無人值守機房發生煙塵等火警時,立即撥打119報警,并通知維護人員迅速到達機房現場。
(2)如果是機房內個別設備著火,值班人員可以自滅自救的,應立即將設備斷電,用1211或二氧化碳滅火器將火撲滅。
(3)如果機房內機架機柜著火,值班人員無力自滅自救時,應切斷機架機柜電源或機房電源,關閉空調,嚴禁開窗, 撥打119報警,及時向公司安全生產管理領導小組報告。
(4)公司安全生產管理領導小組指揮機關義務消-防-隊隊員進行滅火,組織值班人員立即撤離現場,封閉門窗,大聲呼救,報告公司主管領導或安保值班室,監控室廣播火警。
(5)在消-防-隊到達后,應積極配合,簡明扼要說明著火位置,火勢情況和已采取的補救措施。
(6)用1211或二氧化碳滅火器噴射滅火劑能把火撲滅的,應配合消
防隊保護現場和消除隱患,防止再次著火。
(7)用1211或二氧化碳滅火器不能把火撲滅時,為防止煙熏引起人員中毒,應組織人員有序疏散,使用相應的滅火器材滅火,盡快將火撲滅。
(8)應保護好現場,按照事故調查處理辦法執行。
(9)火災報警電話: 119
三、火災事故應急成員聯系電話
四、流程圖
機房消防安全工作極為重要,一旦發生火災,將直接影響大廈內設備正常運行,并對人身安全和經濟財產造成巨大的`損失。3.如火情較為嚴重,應立即與大廈消防中控取得聯系,并與之協商處理辦法 措施,必要時需要專業消防滅火的,迅速請示領導撥打119。
三、注意事項
為確保機房安全與穩定,以保證正常運行為宗旨,按照“預防為主,積極處置”的原則,本預案適用于機房存在的重大火災隱患和因各種原因發生的火災事件等。
機房火災預防措施:
1、走廊、樓梯等公共部位嚴禁堆放物品,保持通道暢通。
2、機房全體人員應有高度的防火意識,禁止在機房內存放易燃易爆物品,禁止在機房內吸煙或使用明火,禁止在機房內亂拉電線。
3、消防器材由專人負責保管,定期檢查消防器材。未經許可,禁止擅自移動。
4、每月進行一次電源開關、電器和線路的檢查,發現故障、老化、破損、絕緣不良等不安全因素,必須及時報修,并做好記錄備案,消除安全隱患。
機房火災處置:
1、確認機房設備區域火情后,根據現場情況實施機房區域氣體滅火操作。
2、消防應急指揮小組進入現場,開展滅火救援行動。在消防人員未到達火災現場時,應打開應急通道,組織現場無關人員有序疏散,并派人及時切斷電源,隔離火災危險源和重要設備,充分利用中心消防器材進行滅火。機房發生火災,應遵照下列原則:首先保人員安全;其次保關鍵設備、關鍵數據安全;三是保一般設備安全。
3、協助消防員滅火。在自救的基礎上,當專業消防隊到達火災現場后,火災事故應急指揮小組要簡要的向消防隊負責人說明火災情況,聽從消防隊的指揮,并全力支持消防隊員滅火。
4、機房消防與大樓值班室相連接,值班人員發現報警器報警或發現火情時,應在迅速確認后電話通知大樓監控中心,并根據火情直接報119火警。
5、電話通知應急指揮小組,啟動應急預案。報告后,應根據火勢情況,向周圍人員發出火警信號。
機房火災后處理方案:
1、火災消除后,應將搶運的設備物資放置在安全場所,并登記造冊,計算火災損失。
2、火災消除后,對火災現場進行清理,消除燒毀物資,杜絕火勢復燃。
3、災后值班人員和安全主管人員應配合消防部門和公安部門分析火災原因,明確火災責任人。
機房消防應急預案篇十四
為加強xxx機房的安全管理,杜絕人為因素對機房造成影響,為通信設備提供安全的運行環境,保證機房內設備處于最佳運行狀態,特制定本規范。
xxx負責對本管理規范進行解釋。
本管理規范適用于xxx內機房安全管理人員使用。
1、管理目標是保證機房設備與信息的安全,保障機房具有良好的運行環境和工作環境。
2、機房日常管理指定專人負責。
3、機房鑰匙要嚴格保管,不得隨意轉借,一旦丟失要及時報告并積極尋找,并采取有效措施予以補救。
4、無關人員未經批準不得進入機房,更不得動用機房設備、物品和資料,確因工作需要,相關人員需要進入機房操作必須經過批準方可在管理人員的指導或協同下進行。
5、機房應保持清潔、衛生,溫度、濕度適可,機房內嚴禁吸煙,嚴禁攜帶無關物品尤其是液體、易燃、易爆物品及其他危險品進入機房。
6、消防物品要放在指定位置,任何人不得隨意挪動;機房工作人員要掌握防火技能,定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即采取切斷電源、報警、使用滅火設備等正確方式予以處理。
7、硬件設備要注意維護和保養,做到設備物卡相符、設備使用狀態記錄完整。
8、建立機房登記制度,對本地局域網、廣域網的運行情況建立檔案。未發生故障或故障隱患時,網管人員不可對交換機、光纖、網線及各種設備進行任何調試,對所發生的故障、處理過程和結果等要做好詳細記錄。
9、網管人員應做好網絡安全工作,嚴格保密服務器的各種帳號和密碼,監控網絡上的數據流,從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。
10、網管人員要對數據實施嚴格的安全與保密管理,防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。網管人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。
11、網管人員對各種網絡設備的使用需按操作程序或使用說明書進行,必須熟知機房內設備的基本安全操作和規則。
12、經常對硬件設備進行檢查、測試和修理,確保其運行完好。
13、所有貴重設備均由專人保管,專人使用,不得外借或由非專業人員單獨操作。
14、機房的所有設備未經許可一律不得挪用和外借,特殊情況經批準后辦理借用手續,借用期間如有損壞由借用單位或使用人員負責賠償。
15、應定期檢查、整理硬件物理連接線路,定期檢查硬件運作狀態(如設備指示燈、儀表),定期調閱硬件運作自檢報告,從而及時了解硬件運作狀態。
16、禁止隨意搬動設備、隨意在設備上進行安裝、拆卸硬件、或隨意更改設備連線、禁止隨意進行硬件復位。
17、禁止在服務器上進行試驗性質的配置操作,需要對服務器進行配置,應在其它可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后,才能對服務器進行準確的配置。
18、對會影響到全局的硬件設備的更改、調試等操作應預先發布通知,并且應有充分的時間、方案、人員準備,才能進行硬件設備的更改。
19、對重大設備配置的更改,必須首先形成方案文件,經過討論確認可行后,由具體負責技術人員進行更改和調整,并應做好詳細的更改和操作記錄。對設備的更改、升級、配置等操作之前,應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備,必要時需要先準備好后備配件和應急措施。
20、不允許任何人在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作范圍無關的任何操作。未經上級允許,更不允許他人操作機房內部的設備,對于核心服務器和設備的調整配置,更需要技術管理處人員的共同同意后才能進行。
21、要注意和落實硬件設備的維護保養措施。
22、必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進行數據和軟件日志備份。
23、為了便于對系統軟件進行應用與管理,機房中須備有與系統軟件有關的使用手冊和各種指南等資料,以便維護人員查閱。其資料未經許可,任何人不得拿出機房。應用軟件人員應將項目的調研資料、各階段的設計說明書、圖表、源程序、應用系統運行流程圖等進行分類歸檔,以便查閱。
24、禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試,禁止在服務器隨意安裝軟件。需要對服務器進行配置,必須在其它可進行試驗的機器上調試通過并確認可行后,才能對服務器進行準確的配置。
25、對會影響到全局的軟件更改、調試等操作應先發布通知,并且應有充分的時間、方案、人員準備,才能進行軟件配置的更改。
26、對重大軟件配置的更改,應先形成方案文件,經過討論確認可行后,由具體負責的技術人員進行更改,并應做好詳細的更改和操作記錄。對軟件的更改、升級、配置等操作之前,應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備,必要時需要先備份原有軟件系統和落實好應急措施。
27、不允許任何人員在服務器等核心設備上進行與工作范圍無關的軟件調試和操作。未經上級允許,不允許帶領、指示他人進入機房、對網絡及軟件環境進行更改和操作。
28、當應用軟件修改時,具體的功能修改、邏輯修改、程序變動等,都應有相應的文檔記錄,以備查閱。
29、根據數據的保密規定和用途,確定使用人員的存取權限、存取方式和審批手續。
30、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。
31、未經批準不得隨意更改業務數據。
32、網管人員制作數據的備份要異地存放,確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復,備份數據不得更改。
33、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上,并要求集中或異地保存。
34、備份的數據由網管人員負責保管,備份的數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管。
35、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
36、機房人員應學習常規的用電安全操作和知識,了解機房內部的供電、用電設施的操作規程。
37、機房人員應經常實習、掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領。
38、機房應安排有專業資質的人員定期檢查供電、用電設備、設施。
39、不得亂拉亂接電線,應選用安全、有保證的供電、用電器材。
40、在真正接通設備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接以及設備是否已經就緒、人員是否已經具備安全保護。
41、嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
42、如發現用電安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的必須及時向相關負責人員提出解決。
43、機房人員對個人用電安全負責。外來人員需要用電的,必須得到機房管理人員允許,并使用安全和對機房設備影響最少的供電方式。
44、機房工作人員需要離開當前用電工作環境,應檢查并保證工作環境的用電安全。
45、最后離開機房的工作人員,應檢查所有用電設備,應關閉長時間帶電運作可能會產生嚴重后果的用電設備和電燈。
46、禁止在無人看管下在機房中使用高溫、熾熱、產生火花的用電設備。
47、在使用功率超過特定瓦數的用電設備前,必須得到上級主管批準,并在保證線路保險的基礎上使用。
48、在危險性高的位置應張貼相應的安全操作方法、警示以及指引,實際操作時應嚴格執行。
49、在外部供電系統停電時,機房工作人員應全力配合完成停電應急工作。
50、機房工作人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領。
51、任何人不能隨意更改消防系統工作狀態、設備位置。需要變更消防系統工作狀態和設備位置的,必須取得主管領導批準。工作人員更應保護消防設備不被破壞。
52、應定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設備使用培訓。
53、如發現消防安全隱患,應即時采取措施解決,不能解決的應及時向相關負責人員提出解決。
54、應嚴格遵守張貼于相應位置的操作和安全警示及指引。
55、最后離開的機房工作人員,應檢查消防設備的工作狀態,關閉將會帶來消防隱患的設備,采取措施保證無人狀態下的消防安全。
機房消防應急預案篇十五
包括網絡設備或服務器故障、自然災害(水、火、電等)造成的物理破壞、人為失誤造成的安全事件等等。三、一旦發生火災,迅速切斷機房電源,避免災情的.擴散,并迅速和保安部聯系必要時立即報火警。
針對突發事件的`預防措施如下:建立安全、可靠、穩定運行的機房環境,防火、防盜、防雷電、防水、防靜電、防塵;建立備份電源系統;加強防火、防盜意識。
第二條機房漏水應急預案如下:
第三條機房火災應急預案如下:
一、完善機房環境,確保機房放置滅火器;禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
二、機房管理人員應熟悉機房內部消防安全操作和規則,了解消防設備操作原理,掌握消防應急處理步驟、措施和要領,懂得滅火的方法,會撲救初起火源。
三、一旦發生火災,迅速切斷機房電源,避免災情的擴散,并迅速和保安部聯系必要時立即報火警。
第四條機房停電應急預案如下:
一、接到停電通知后,應及時通過辦公系統、電話等發布相關信息,部署應對具體措施,要求在停電前停止業務、保存數據。
二、機房管理人員每日檢查ups電源的狀態,確保在突發停電時,ups電源能自動供應服務器正常工作15分鐘以上,保證員工工作的數據及時保存。
第五條通信網絡故障應急預案如下:
一、發生通信線路中斷、流量異常等故障后,發現狀況的員工或部門領導應及時通知網絡管理員。二、網絡管理員了解情況后,迅速組織檢測故障區域,并作相關故障處理,逐步恢復故障區與服務器的網絡聯接,恢復通信網絡,保證正常運轉。
第六條服務器故障應急預案如下:
一、機房管理人員每日檢查機房內各服務器狀態。
二、定期備份數據服務器數據。并將備份資料拷貝到移動設備。服務器出現嚴重硬件故障時啟用備用服務器以保障正常運轉。