方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密,并有很強可操作性的計劃。方案對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇方案。下面是小編精心整理的方案策劃范文,歡迎閱讀與收藏。
冬雨季施工方案審查要點篇一
1.1技術準備
1)項目部應結合雨期施工技術措施,對施工人員進行雨期施工技術、安全交底和培訓。
2)對施工現場及周邊的建筑物、圍墻在雨期應加強巡視,做好變形監測工作;雨期施工前進行一次沉降觀測,并記錄歸檔。
3)做好分部、分項工程雨期技術交底,并檢查督促,確保每道工序按技術措施組織實施。
1.2現場準備
1)施工現場的主要道路,應做好排水溝等設施,確保雨期道路循環通暢,不淹不沖,不陷不滑。
2)場地排水坡度不小于3‰,并能防止四周地區的水流入。排水溝坡度不應小于5‰。
3)凡有可能積水的區域,應事先填筑平整。各種構件、機具等物的存放場地、以及現場鋼木加工生產場地,應分層碾壓密實,嚴禁積水,防止雨期下沉。
1.3物資準備
1)各項目雨施前按計劃準備好足夠防雨材料和排水設備,如蓬布、雨衣、雨鞋、塑料布、電筒、污水泵等,向材料部門提出計劃進場日期要求。
2)現場工棚、倉庫、食堂、宿舍等臨設工程在雨施前進行檢查,確保不塌、不漏和不積水。
2、雨季施工技術措施
1)基坑開挖:開挖后基底留一定坡度,坡度盡頭留積水坑,下雨積水后及時用水泵排出,施工現場的排水系統做好統一安排,并進行檢查疏通和保證水流暢通,防止場地水流入坑內。
2)土方工程:基礎四周應做好排水溝,擋水坎等,灰土應隨拌隨用,篩好的灰土在下雨前及時覆蓋,雨停后及時復工。淋雨的灰土要加入白灰重新攪拌達到要求方可使用。遭雨水浸泡的松軟土層應鏟去,重新鋪攤壓實。雨期應抓緊時間回填房心土,取土、運土、鋪攤、壓實盡量連續作業,地溝在基礎部位的預留孔洞在雨期施工時,均先臨時回填,防止雨水灌入。
3)砌體工程:雨天施工時應防止雨水沖刷砂漿,砂漿稠度應適當減少,每日砌筑高度控制在允許范圍內。新砌體在大雨來臨前,用防水材料覆蓋砌體表面。
4)鋼筋工程:成型鋼筋同原材整齊堆放于防雨棚中,綁扎鋼筋、支設模板應注意防滑。
5)混凝土工程:混凝土用砂石應控制含水率,含水率過大時應申報監理,適當調整配合比?,F(xiàn)澆混凝土施工完后及時覆蓋養護,防止雨水沖刷或暴曬,影響混凝土強度
6)裝飾裝修工程
外裝飾時每天掌握天氣情況,防止被雨水沖淋,必要用雨布遮蓋或在頂層支設塑料布雨蓬。盡量避免陰天施工,合理安排施工工序,裝飾工程原則是晴外雨內。
雨水管安裝隨同外裝飾工程一同進行。
(二)冬季施工
1、根據實物工程量提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場。
2、工地臨時供水管道做好保溫防凍工作。
3、做好冬期施工混凝土、砂漿及摻外加劑試配試驗工作,由試驗室確定給出施工配合比。
4、現場施工機械做好防護措施。
5、工地安排專人搞好測溫工作和聽好天氣預報。
6、水泥放在暖棚內,砂石不得混有冰塊和直徑大于10mm的凍結塊。
7、拌合砂漿時,水的溫度不得超過80℃,砂漿稠度宜較常溫適當增大。
冬雨季施工方案審查要點篇二
夏季施工面臨雨多、風大、高溫等不利環境因素的影響,并能直接危及生產安全,給企業帶來無法估量的損失,因此科學合理組織施工,采取安全技術措施,積極應對雨期施工面臨的各種危險狀況,對提高抗風險能力、保障企業生產安全,具有重大意義。
1、確保信息暢通。搞好施工企業的信息化管理,信息化是末來企業科學管理的重要部分,由于夏季施工暴風雨等惡劣天氣的不確定性和突發性,對破壞程度難以進行預測,需要加強對氣象信息的控制管理,及時采取有效的安全措施,加強防范。
2、防護的全面性。施工現場涉及面較廣,包括各部分現場和臨時設施的安全防護以及全部人員的安全,因此在制定安全措施時一定要全面細致周到,不可因事小而不為,以留有隱患,帶來損失。
3、科學組織施工。編制施工組織設計時充分考慮雨期施工的特點,將不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根據天氣合理搞好室內外作業安排,風雨天氣盡量安排在室內施工作業,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到較大的暴風雨天氣應停止施工。
4、快速反應做好防汛搶險救災應急準備,在雨期施工時,各種防護措施要進一步加固,對腳手架、物料提升機和人貨兩用電梯以及倉庫、防護棚、臨時設施等采取有效的加強措施。確保搶險救災物資人員到位,發生險情立即啟動應急預案。
1、合理安排作息時間。夏季施工作業時間盡量向兩端壓縮,避開中午的高溫,氣溫超過37℃時,停止室外作業,在室內作業時應有通風降溫措施。遇較大的暴風雨天氣應停止所有的作業,人員撤到安全地方。
2、做好現場排水。
(1)根據施工平面圖、排水總平面圖,利用自然地形確定排水方向,按規定坡度挖好排水溝,確保排水暢通無阻。
(2)雨季施工現場臨近高地,應在高地邊挖好排水溝,處理好危石防止發生滑坡、塌方等災害。
(3)保證道路暢通,路面根據實際情況分別硬化或加鋪沙礫、爐渣或其它材料,并按要求加高起拱。
(4)原材料、成品、半成品的防護。對材料庫全面定期檢查,及時維修,四周排水良好,墻基堅固,不漏雨滲水,鋼材等材料存放采取相應的防雨措施,確保材料的質量安全。
(5)嚴格按防汛要求設置連續、暢通的排水設施和應急物資,如水泵及相關的器材、塑料布、油氈等材料。
1、土方工程和基礎工程。
土方工程和基礎工程受雨水影響較大,如不采取有關防范措施,將可能對施工安全及建筑物質量產生嚴重影響。因此在雨期施工時注意以下幾點:
(1)雨期開挖基槽(坑)或管溝時,應注意邊坡穩定。必要時可適當放緩邊坡度或設置支撐。施工時應加強對邊坡和支撐的檢查控制;對于已開挖好的基槽(坑)或管溝要設置支撐;正在開挖的以放緩邊破為主輔以支撐;雨水影響較大時停止施工。
(2)防止邊坡被雨水沖塌,可在邊坡上加釘鋼絲網片,并抹上50cm細石混凝土;也可用塑料布遮蓋邊坡;
(3)雨期施工的工作面不宜過大,應逐段、逐片的分期完成,雨量大時,應停止大面積的土方施工;基礎挖到標高后,及時驗收并澆筑混凝土墊層;如被雨水浸泡后的基礎,應做必要的挖方回填等恢復基礎承載力的工作;重要的或特殊工程應在雨期前完成任務。
(4)為防止基坑浸泡,開挖時要在基坑內作好排水溝、集水井并組織必要的排水力量;位于底下的池子和地下室,施工時應考慮周到。如預先考慮不周,澆搗后,遇有大雨時,往往會造成地下室和池子上浮的事故;
(5)對雨前回填的土方,應及時進行碾壓并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自動排出;
(6)對于堆積在施工現場的土方,應在四周做好防止雨水沖刷的措施。如在周圍放置條石以阻止土方被雨水沖刷至開挖好的基槽(坑)或管溝內,或者埋沒已完工的一些基礎構筑。
基礎施工完畢,應抓緊進行基坑四周回填工作。停止人工降水(排水)時,應驗算箱形基礎抗浮穩定性、地下水對基礎的浮力。抗浮穩定系數不應小于1.2。以防止出現基礎上浮或者傾斜的重大事故。如抗浮穩定系數不能滿足要求時,應繼續抽水,直到施工上部結構荷載加上滿足抗浮穩定系數要求時為止。當遇大雨,水泵不能及時有效的降低積水高度時,應迅速將積水灌加到箱形基礎之內,以增加基礎的抗浮能力。
2、砌體工程:
砌體的整體穩定性多取于砂漿等粘合劑以及砌體材料的含水量,這兩項都會在雨期施工時受到較大影響。因此在此段時期施工應掌握以下幾個要點:
(1)雨季施工不宜使用過濕的磚石,以避免砂漿流失,影響砌體質量,磚在雨期必須集中堆放,不宜澆水。砌墻時要求干濕磚塊合理搭配。磚濕度較大時不可上墻。砌筑高度不宜超過1m;
(2)遇大雨必須停工,墻頂蓋一層干磚,避免大雨沖刷灰漿。大雨過后受雨水沖刷過的新砌墻體應翻砌最上面的兩皮磚;
(3)穩定性較差的窗間墻、獨立磚柱,應加設臨時支撐或及時澆筑圈梁,以增加墻體穩定性;
(4)砌體施工時,內外墻要盡量同時砌筑,并注意轉角及丁字墻間的連接要同時跟上。遇臺風時,應在與風向相反的方向加臨時支撐,以保護墻體的穩定性;
(5)砌體砂漿的拌和量不宜過多,應以能滿足砌筑需要為宜。拌好的砂漿要注意防止雨水的沖刷;
(6)雨后繼續施工,須復核已完工砌體的垂直度和標高;并檢查砌體灰縫,對于受雨水沖刷嚴重的地方必須采取必要的補救措施。
3、混凝土工程:
(1)模板隔離層在涂刷前要及時掌握天氣預報,以防隔離層被雨水沖掉;
(2)遇到大雨應停止澆朱?,已澆筑的部位?yīng)加以覆蓋。現澆混凝土應根據結構情況和可能,多考慮幾道施工縫的留置;
(3)雨期施工時,應加強對混凝土粗細骨料含水量的測定,及時調整用水量;
(4)大面積的混凝土澆筑前,要了解2—3天的天氣預報。盡量避開大雨?;炷翝仓F(xiàn)場要準備大量的防雨材料,以備澆筑時突然遇雨進行覆蓋;
(5)模板支撐下回填要夯實,并加好墊板,雨后及時檢查有無下沉;
(6)下雨時不得進行鋼筋焊接、對接等工作,急需時應做好防雨工作或將施工作業移至室內進行;剛焊接好的鋼筋接頭部位應防雨水澆淋,以免接頭驟然冷卻發生脆裂影響建筑物的質量。
4、吊裝工程:
(1)構件堆放地點要平整堅實,周圍要作好排水工作,嚴禁構件堆放區積水、浸泡,防止泥土粘到預埋件上;
(2)塔式起重機路基,必須高出自然地面15cm,嚴禁雨水浸泡路基;
(3)雨后吊裝時,應首先檢查吊車本身的穩定性,確認吊車本身安全未受到雨水破壞時再做試吊,將構件吊至1m左右,往返上下數次穩定后再進行吊裝工作;
(4)雨天可能會影響起重機司機的視線,若司機沒有在雨天進行吊裝的經驗,停止吊裝工作;或請有經驗的司機來進行;
(5)停止施工時,應將塔吊的吊鉤收回靠攏塔身,不得在吊鉤上遺留吊索、建筑構件等任何物體,以防止這些重物被風吹動導致塔吊搖晃,嚴重的會引發塔吊倒塌的事故發生;
(6)由于構件表面及吊裝繩索被淋濕,導致繩索與構件之間摩擦系數降低,可能發生構件滑落等嚴重的質量安全事故;此時進行吊裝工作應加倍注意,必要時可采取增加繩索與構件表面粗糙度等措施來保護吊裝工作的安全進行;
(7)雨天吊裝應擴大地面的禁行范圍,必要時增派人手進行警戒.
(8)六級以上風力或暴雨天氣停止一切吊裝作業。
5、屋面工程:
(1)卷材屋面應盡量在雨季前施工,并同時安裝屋面的落水管;
(2)雨天嚴禁油氈屋面施工,油氈、保溫材料不準淋雨;
(3)雨期屋面工程宜采用“濕鋪法”施工工藝?!皾皲伔ā本褪窃凇俺睗瘛钡幕鶎由箱佡N卷材,先噴刷1~2道冷底子油噴刷工作宜在水泥砂漿凝結初期進行操作,以防基層浸水。如基層浸水,應在基層表面干燥后方可鋪貼油氈。。如基層潮濕且干燥有困難時,可采用排汽屋面。
6、抹灰工程:
(1)雨天不準進行室外抹灰,至少應預測1-2天的天氣變化情況。對已施工的墻面,應注意防止雨水污染;
(2)室內抹灰盡量在做完屋面后進行,至少做完屋面找平層,并鋪一層油氈;
(3)雨天不宜作罩面油漆。
7、腳手架:
腳手架的安全與穩固性直接影響到工人的生命安全與建筑物的安全。在雨期施工中,任何麻痹大意和疏忽都可能導致事故發生。因此雨期施工,腳手架應采取如下措施:
(1)加固腳手架基礎。很多腳手架是直接立于土石基礎之上,雨期如遇大雨浸泡就會沉陷,導致腳手架的支撐懸空或腳手架傾覆。為防止此類事故發生,可在腳手架底部加墊鋼板或以條石為基礎。
(2)適當添加與建筑物的連接桿件。這樣可增加腳手架的整體性與抗傾覆的能力,增加穩固性;
(3)腳手架上的馬道等要供人通行的地方應做好防滑與防跌落措施,如及時更換表面過于光滑的踏板、在通道兩邊加裝防護網等;
(4)經常性檢查腳手架連接處的連接件,如發現松動或位移要及時加固和恢復;
(5)雨期不宜在腳手架進行過多施工,工作面不能鋪得過大,要控制腳手架上的人員、構件及其它建筑材料的數量,在腳手架上的動作不宜過于激烈。
(6)金屬腳手架要做好防漏電措施。腳手架與現場施工電纜(線)的交接處應良好的絕緣介質隔離,并配以必要的漏電保護裝置;或者重新布置現場施工電纜(線),避免與金屬腳手架的交接。
8、塔吊、物料提升機和施工升降電梯。
(1)塔吊、物料提升機和施工升降電梯也是雨季施工的重點控制項目,其基礎要按要求高于地面以及時檢查員觀測有無變化。
(2)安裝避雷裝置,接地電阻值不得大于10ω;
(3)所有機身上不得懸掛標志牌,防止風載荷過大,附著裝置采取加強措施;
(4)停止作業前應使塔吊吊鉤升上最高處的前臂根,物料提升機、升降電梯應使吊籠下放到地面,并切斷電源。
9、施工機械的防雨防雷及施工現場的用電:
(1)防雨。所有機械棚要搭設固牢,防止倒塌淋雨。機電設備采取防雨、防淹措施,可搭設防雨棚或用防雨布封存,機械安裝地點要求略高,四周排水較好。安裝接地裝置。移動電閘箱的漏電保護裝置要可靠靈敏;
(2)防雷擊。夏季是雷電多發季節,在施工現場為防止雷電襲擊造成事故,必須在鋼管腳手架、塔式起重機、物料提升機、人貨電梯等安裝有效的避雷裝置,避雷接地電阻不得大于10ω。
(3)防觸電。施工現場用電必須符合三級配電兩級保護,三級電箱作重復接地,電阻小于10ω;電線電纜合理埋設,不得出現老化或破損的電纜;職工宿舍安置安全電壓,遇暴風雨天氣,要安排專業電工現場值班檢查,必要時立即拉閘斷電,所有職工下班前必須將各設備工具電源斷開。
(1)各工地加強倉庫及木工區的防護,加強對火源的管理,
(2)施工用電勤于檢查,杜絕電路短路;合理布置好施工電纜,不要接近易燃物品;
(3)加強對易燃易爆物品的管理工作,專庫存放,氧氣、乙炔等禁止露天存放,防雷防日曬;電石等防止受潮雨淋發熱;一些草垛不易過高防止發生自然。
1、保持清潔衛生。職工宿舍符合規定要求,保持通風干燥,采取防蠅防蚊防鼠措施,使用安全電壓,執行衛生責任制度。安排衛生值日表,定期打掃衛生,保持宿舍清潔。施工現場施工垃圾及時處理,做好文明施工。職工食堂始終保持衛生清潔,定期采取消毒措施,一定做到防蠅防蚊防鼠,并保持四周衛生,不得有積水垃圾等。
2、防中暑。夏季施工注意防中暑情況發生,作息時間向兩端壓縮,避開中午的高溫,工地上要采取降溫措施,準備降溫食品如綠豆湯、淡鹽水、降溫茶等,衛生室準備好防暑藥品,全面抓好降溫防暑工作。
3、防中毒。關鍵工作在食堂,夏季施工防中毒的重點應抓好食堂管理工作,保障食品衛生,保證所有食物疏菜新蘚,根據經驗保證當日采購當日消費,同時開啟冰箱對肉類進行冷藏;食堂要采取一定的封閉措施,掛好紗網,同時廁所四面及頂部必須用紗網密封,防鼠防蠅防蚊,改善食堂條件,保持通風良好,并定期消毒,確保職工的飲食安全。
4、醫療保健。工地設醫藥衛生室,根據工人數量配置專業人員值班,夏季施工要確保衛生室24小時開啟,配備一些常用藥品和一些器械,做好日常工人的衛生保健和發生事故時及時參予救援。
1、加強安全檢查,及時發現問題。對建筑物主體、腳手架、施工用電、塔式起重機、物料提升機、模板支撐體系、各小型機械的防雨棚以及臨時設施、安全標志牌進行經常性檢查,及時發現問題及時排除,對破損處及時修復。
2、注意經雨沖淋材料的使用,要采取處理措施后才能使用,大雨沖刷嚴重的墻體要拆除重建。
3、暴風雨時應立即停止室外施工作業,人員迅速撤到安全地方,37℃以上天氣停止室外作業。同時全工地應果斷拉斷電源。
4、加強對各類人員的培訓教育,加強夏季安全施工常識的學習,提高自我防范能力和應急反應能力。
冬雨季施工方案審查要點篇三
根據《建筑工程冬季施工規程》的規定;根據當?shù)貧庀筚Y料統計,當室外日平均氣溫連續5天穩定低于5℃即進入冬季施工,當室外日平均氣溫連續5天穩定高于5℃即接觸冬季施工。
根據有關氣象資料,威海地區極端最低溫度為-16℃,日平均溫度穩定于5℃的起始日期為11月28日至次年的3月19日,歷時110天最大冰凍深度為50cm。結合本地今年氣溫比往年略偏高的實際情況,為保證工程質量和施工進度,現針對性制定冬期施工措施如下:
1、冬期施工前,編制冬期施工方案,經技術質量科審批后進行實施。
2、防凍劑、保溫材料提前提出計劃,施工前到位。
3、與當?shù)貧庀笈_(tái)保持聯系及時接收天氣預報,防止寒流突然襲擊。
4、做好冬期施工砼及摻和外加劑的試配實驗工作,提出施工配合比。
5、在入冬前對住房、倉庫及施工現場進行一次防凍、安全、防火等方面的檢查。
6、對用電線路進行檢查,不合要求的及時整改或拆除,在有火源、易起火的地方配備足夠的滅火器具。
7、生活及施工用水管用鋸末和草繩進行保溫,對不用的水管、閥門進行拆除。
(一)、土方工程:
按照本工程施工進度計劃排列,冬期施工的土方工程回填土
工程,工程計劃安排是:基礎施工完畢驗收后,進行土方回填,現場的施工場地按照施工現場平面布置圖布置好,為后續施工奠定好基礎。
1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每層鋪土厚度比常溫減少20-25%,預留沉降量比常溫施工時適當增加。不得用含有凍土塊的土料做回填土,以防凍土解凍后沉陷,引起腳手架下沉、變形。
2、本工程回填土均自場外向內運,因此機械裝土是關鍵。每次取土時,先把表面的凍土去除拋擲不取用,裝運未受凍得土。
3、在取土地點,未受凍的土應盡快裝車,及時運至現場,立即回填。
4、回填前將基坑底的冰雪和雜物打掃干凈。
5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆蓋等方法防凍措施。
(二)鋼筋工程:
1、冬期施工使用的鋼筋,施工時加強檢驗。鋼筋在運輸和加工過程中防止撞傷。
2、在負溫下進行鋼筋冷拉,冷拉時氣溫不低于-20℃,鋼筋負溫冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法時,冷拉率與常溫相同。冬期施工冷拉后的鋼筋,逐根進行外觀質量檢查,其表面不得有裂紋和局部縮徑。
3、本工程冬期鋼筋焊接在室外施焊。焊接時氣溫不得低于-20℃。雪天或施焊現場風力超過3級時采用擋風遮蔽措施,擋風遮蔽采用塑料編織袋搭棚。焊接后未經冷卻的接頭避免接觸冰雪。
4、負溫進行電渣壓力焊時,接頭藥盒拆除的時間延長2分鐘左右,
接頭的渣殼延長5分鐘,方可打渣。
5、鋼筋負溫電弧焊采取分層施焊。焊接時,先用兩點定位焊固定,分別距離搭接端大于等于20mm。
6、搭接焊接頭的焊縫厚度不小于鋼筋直徑的0.3倍,焊縫寬度不小于鋼筋直徑的0.7倍。
7、冬期施工焊接前,先根據施工條件進行試焊合格后再進行施焊。
(三)砼施工:
1、冬期砼施工采用42.5r普通硅酸鹽水泥。骨料清潔,不含有冰、雪、凍塊及其他易凍裂物質。
2、攪拌砼所用粗細骨料計量準確,按照配合比通知單嚴格控制水泥、砂、石、水和外加劑摻量,不得隨意增減用量。嚴格控制砼的水灰比,不得超偏。
3、澆注的砼受凍臨界強度不低于設計強度的30%。砼強度數值依據以下兩點:
a、砼試件除按照規定要求正常留置外,在增設不少于兩組與結構同條件養護的試件,分別用于檢驗受凍前的砼強度和轉入常溫養護28天的強度。
b、施工現場用回彈儀進行結構強度回彈,整理、分析回彈數據,得出結果。
4、本工程同冬期施工采用非加熱養護法施工。采用非加熱施工時砼內摻加外加劑。外加劑采用山西長虹化工廠生產的mrt型早強防凍劑。據產品檢驗報告及產品資料介紹,該產品不含氯鹽堿等有害雜質,
對鋼筋無銹蝕,不發生減骨料反應等。
5、mrt早強防凍劑的摻量:根據未來七天天氣預報資料確定摻量。當最低溫度為-5℃摻量為水泥用量的3%,當最低溫度為-10℃時,摻量為水泥用量的4%。
6、冬期拌制砼時,骨料中不得帶有冰、雪及凍團。拌制砼的最短時間不小于180秒。
7、冬期摻外加劑的砼,每一次拌合量應保證所拌制的砼在1小時內用完,如時間過長,已經失去塑性不能澆筑的拌合物不得加水重新拌合使用。
8、澆注砼前先清除模板和鋼筋上的冰雪、污垢和雜物,但不得用水沖洗,以防凍結。
9、砼拌合完結,將攪拌機水箱、水泵和攪拌桶內的水放凈,以免凍結。收工前將儲存器具清洗干凈。
10、砼的養護:在砼澆筑后的前幾天內,進行養護。在澆注的砼成型收水后用透明的塑料薄膜覆蓋,防止因水分蒸發而引起的析堿現象,影響早強效果。再用草袋等保溫材料覆蓋。在負溫下,不澆水養護。
11、做好測溫工作。
12、模板拆除:非承重模板的拆除應比常溫時拆模時間延長6-12小時。承重模板的拆除必須依據項目技術負責人下達“模板拆除通知單”。
13、當室外氣溫低于-6℃時,停止砼工程施工。
1、在冬期施工中,測溫工作極其重要,不僅提供溫度數據對施工起參考作用而且也是對冬期施工工程質量的鑒定方法。所以施工中堅持做好下列測溫工作:
(1)日天氣最高和最低溫度。
(2)砼攪拌前水、砂、石的溫度。
(3)砼攪拌的出機、入模的溫度。
2、加強冬期施工期間砼試塊的管理工作在冬期增設兩組與結構同條件養護的試塊,一組用于測試砼的臨界強度,一組用于檢驗轉入常溫養護28天的強度。
3、制作的試塊及時送相關的質量檢測部門進行標準養護。
1、加強安全教育。針對冬期施工特點不定期的各種形式對作業人員進行防凍、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每個施工作業人員在思想上對安全工作重視。
2、組織人員在入冬前對現場機械設備、電氣、施工現場進行檢查。檢查重點為電氣、各種機械設備、鋼絲繩磨損等情況,發現問題進行整改,做到定人、定時、定措施、保證不發生大的機械設備事故。
3、進入冬期施工前,更換各種機械齒輪油,避免由天氣寒冷引起機械油稠,機械啟動困難。各種機械由于天氣寒冷,啟動困難,采用50℃溫水解凍,嚴禁明火烘烤。
4、對下雪后生活區及施工現場路面的積雪馬上組織人員清掃干凈,防止積雪過多,發生意外。
5、生活衛生、宿舍用電:冬季取暖安全措施,嚴防煤氣中毒。宿舍用電的安全措施,嚴禁在室內明火取暖或用電爐子做飯取暖。使用電褥子應遵守宿舍規章制度,嚴禁私自亂拉燈線和安裝燈頭插座。嚴禁用自造的熱得快燒水,防止人不在時水燒干造成線路短路,發生火災事故。建立防火制度。對冬季施工用外加劑加強管理,防止被誤食。儲存即使用時設明顯“有毒”標志,并設專人管理,建立取用和使用制度。
6、基坑的支護:
施工現場作業人員穿膠鞋,不穿不防滑的鞋。動用明火有上級審批手續。明火作業是設置隔離措施,與易燃易爆物品有安全距離。對臨邊洞口嚴加防護,有不安全的地方重新整好,防止墜落事故發生。施工現場水源設有標記。
冬雨季施工方案審查要點篇四
?根據市重點辦下發的文件要求逐條進行施工安排,本工程土方開挖時間遇雨季,施工過程中首先重點防護部位為基坑,要重視基坑邊坡防雨及基坑內不能積水。同時密切注意天氣預報,一旦雷雨來臨,須提前將邊坡防雨布將邊坡覆完全蓋好。坡腳積水井內的水要及時抽出基坑。確保基坑邊坡不受雨水沖刷浸泡后導致滑坡,消除一切安全隱患。開挖時,工作面不宜過大,應逐段、逐片分期完成。應注意邊坡穩定。必要時可適當放緩邊坡坡度,或設置支撐。同時應在坑外側圍開挖水溝,防止地面水流入。經常對邊坡、支撐、土堤進行檢查,發現問題要及時處理。具體見雨季施工方案。
????土方工程施工中最容易出現滑坡和塌方事故,主要預防措施有:
????1、施工前應做好必要的地質,水文和地下管道的調查工作,制定出相應的處理措施。
????2、排除地表水,地下水,防山水沖刷,浸流產生滑坡或塌方。
????3、挖土應從上而下進行,嚴禁掏洞挖土施工。
????4、嚴格按照土質和深度情況進行放坡,放坡系數按施工規范執行。
????5、施工區域狹窄或條件有限,不能放坡時,應采取固壁支撐措施。
????6、當施工時發現土壤有裂縫,落土或滑動現象時,應采取加固措施或排除情況后再施工。
????7、吊運土方的繩索,滑輪、鉤子等應牢固,起吊時,垂直下方不得有人。
????8、雨季、夜間施工要求:
????1)應全面檢查原有排水系統,進行疏通,必要時增加排水措施,保證水流暢通。
????2)開挖基坑時,應四周填土埂,防止雨水流入,并要注意邊坡和直立壁的穩定,必要時可增設支撐,并加固邊坡,注意檢查支撐。
????3)雨季施工不宜靠房屋墻壁和圍墻堆土,防止倒塌事故。
????4)制定保證施工安全的技術措施并對操作人員進行安全教育,應隨時掌握氣候變化情況,以便預先做好保護措施。
????5)雨季施工應對運輸道路采取防浑?,以保證正常運輸和安全,大風大雨期間暫停施工。
????6)夜間施工應有足夠的照明,在深坑、陡坡等危險地段應增設紅燈標志,以防發生傷亡事故。
????以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
冬雨季施工方案審查要點篇五
雨季,為確保施工生產的正常進行和保證施工的質量,應切實加強雨季施工的組織與管理工作,杜絕雨季施工期間發生質量與安全生產事故,具體預防措施如下:
1雨季進行作業,主要做好防觸電、防雷擊、防臺風的安全工作,電源線不得使用裸導線和塑料線,也不得沿地面敷設。
2配電箱必須防水防雨、電器布置合理,嚴禁帶電作業;
機電設備的金屬外殼,必須采取可靠的接地,接零保護措施要牢靠;
檢查漏電保護裝置是否靈敏,各種電線絕緣連接并沒有損壞,有損壞的要及時調換、包好,使用手持電動工具或機械設備必須安裝合格的漏電保護器,工地臨時照明燈、標志燈,其電壓不得超過36v,特別潮濕的場所以及金屬管道和容器內的照明燈不超過12v,電氣作業人員必須穿絕緣鞋、戴絕緣手套。
3雨季到來之前,應檢查塔吊、井字架、龍門架、腳手架等應做好避雷裝置,并經常檢查要認真檢查腳手架、井字架、龍門架等高大臨時設施的地基;
搞好排水工作,基坑內因設四處降水點;做好做到人力物力準備工作,一經發現緊急情況,應采取加固措施。
4雨季到來之前,宜完成基礎工程做好回填工作,如果必須施工基礎,要嚴防坍塌事故,做好基坑支護措施,嚴防暴雨沖塌;
根據邊坡支護方案措施施工,雨后加強邊坡支護的檢查,對深基坑邊坡位移進行每天觀測,并做好觀測記錄。
5做好材料準備工作,落實到每一個責任人,并及時入庫。
6編制防汛應急預案,成立防汛應急領導小組,以項目經理為核心,安全監督員落實各項工作。將防汛工作分解到每個崗位,確保責任到人,措施落實到位,實施全面有效,及時掌握工程動態,隨時消除安全隱患。
7成立防汛應急搶險小組,確保防汛物資準備到位,防汛應急小組人員應配備搶險裝備,負責現場緊急自救搶險。在汛期施工,項目部每個管理人員要把安全生產提到至上高度,汛期到來確保人員、物資、設備及時到位,搶險及時。防汛期間實行24小時值班制度,嚴禁脫崗,安全專職人員每天接聽天氣預報,一有訊情立即上報領導小組,確實把防汛工作搞好。
冬雨季施工方案審查要點篇六
?一、根據工程特點和施工進度的安排要求,在滿足國家規范、安全施工管理規定的前提下,針對施工部位,認真組織有關人員分析施工特點,制定科學合理的雨季施工措施,對雨季施工項目進行統籌安排;
二、設專人負責記錄天氣預報,及時了解長季、短季、即時天氣預報,準確掌握氣象趨勢,防止暴風雨突然襲擊,指導施工有利于合理安排每日的工作;
三、做好施工人員的雨季施工培訓工作,組織相關人員進行一次全面檢查,檢查施工現場的準備工作,包括臨時設施、臨時用電、機械設備等;
四、做好施工人員的雨季施工培訓工作,組織相關人員進行一次全面檢查,檢查施工現場的準備工作,包括臨時設施、臨時用電、機械設備等;
五、按現場施工平面圖的要求,做好現場排水,保證雨后路干,道路暢通;按照施工方案,提前做好現場排水設施,現場排水采取明溝與暗管相結合,設集水井匯水,排入市政排水管道或用水泵強制排水,保證本工程雨天施工期間現場排水暢通,在雨后地面不積水,能最大限度的減少雨水對施工的影響,確保施工生產的順利進行。
六、提前準備好雨季施工所需的材料、雨具及設備,料場周圍應有暢通的排水溝,以防積水。堆在現場的配料、設備、材料等必須避免存放在低洼處,必要時應將設備墊高,同時用油布蓋好,以防雨淋日曬,并有防腐蝕措施;
七、高處作業時,應先對作業面檢查、清理,做好防滑措施,并加強對安全帶、安全網的檢查,徹底杜絕事故隱患,確保人身安全;
八、所有機電設備應設有防雨罩或置于棚內,并有安全接零和防雷裝置,移動電閘箱有防雨措施,漏電保護裝置可靠,保證雨季安全用電;使用用電設備前,對其進行絕緣搖測,達不到絕緣要求的電動工具嚴禁使用;
九、對敷設的電纜及導線兩端用絕緣防水膠布纏繞密封,防止進水影響其絕緣*;現場機電設備都應有防雨措施,照明線檢查有無混線、漏電、線桿有無埋設不牢、腐蝕等情況,要及時處理,保證正常供電。雨季施工時間內應充分加強電纜及用電設備的監護;
十、必須加強安全檢查工作,保護好“四口”、“五臨邊”,場地內臨時道路、腳手架、鋼平臺等需要及時清理積水,并采取適當?shù)姆阑胧苊庖馔馐鹿实陌l(fā)生;對高空及交叉作業人員要經常進行教育。
十一、冬季遇大霧天,在能見度低的情況,塔機禁止運行施工。
十二、在施工部署上要根據氣候變化,內、外相結合的原則,晴天多搞室外,雨天多搞室內,盡量縮短雨天露天作業時間,縮小雨天露天作業面以及采取集中資源突擊作業的方針,盡可能的采取分段、分部位突擊施工的方法,對結構已完的工程,突擊將屋面防水作完,及時安好落水管,使室內作業不受影響。
十三、根據本工程的特點,將生產計劃同雨季施工結合起來,小雨堅持不停工,則需采取搭設防雨棚,加強雨季施工的安全工作,施工人員配備防雨用具,做好防漏電和防滑工作。搞好雨季施工期間工程材料的儲備和保護工作。
十四、現場工棚、倉庫、宿舍等大小型臨時工程應在雨季前修整完畢,要保證不漏、不塌和周圍不積水。
十五、原材料、成品及半成品的保護工作:水泥應按不同品種、標號、出廠日期和廠別分別堆放。雨季更應遵守“先收先用,后收后用”原則,避免久存的水泥受潮影響質量。水泥盡量堆放在正式的房屋內,要作到絕對不使水泥受潮。雨季前要檢查庫房,防止漏雨。露天堆垛要砌磚平臺,高度不小于500,四周設排水溝,垛底鋪油氈,用防雨蓬布覆蓋好。磚和砂石集中堆放,堆放在地勢較高的地方,以利排水。門窗,加工鐵活等材料采取架高、用防雨蓬布遮蓋或堆放室內。
十六、腳手架、纜風繩等應進行一次全面檢查,每次大風雨后也要及時復查,檢查中發現松動、腐蝕情況應及時做好處理,搭設的斜(馬)道必須釘好防滑條。
十七、避免在雨天中露天澆筑砼,連續澆筑砼時,要準備足夠的防雨布,臨時遇上暴雨時可用來覆蓋砼。鋼筋對焊處搭設防雨棚,焊機必須有防雨設施,被雨淋濕的焊機烘干后方可施焊。
十八、室外日平均氣溫連續5d穩定低于5℃時,采取冬期施工措施:
1、現場準備:根據實物工程量提前組織有關機具、外加劑和保溫材料進場。做好冬期施工混凝土、砂漿及摻外加劑的試配試驗工作,提出施工配合比。
2、冬期施工,要采取防滑措施,下雪后必須將架子上的積雪清掃干凈,并檢查架子是否松動下沉,務必及時處理。
3、在冬期施工混凝土時,必須防止在硬化初期遭受凍害,并盡早獲得強度,采取增加混凝土中的水泥用量提高混凝土強度等級。混凝土的溫度降到0℃前,期抗壓強度不得低于抗凍臨界強度。為了減少凍害,應將配合比中用水量降低到最低限度,控制坍落度,加入減水劑,優選高效減水劑,骨料必須清潔,不得含有冰塊和凍塊,以及易凍裂的物質,并加入適量防凍劑。為了縮短養護時間,選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。澆筑和拆模后的混凝土采用草墊加薄膜覆蓋?;炷帘仨氝_(dá)到規定強度值才能拆模,混凝土板強度必須達到100加下層模板、鋼筋施工荷載,嚴格控制遭受沖擊荷載?;炷敛捎脽崴B(yǎng)護不低于7天。
4、在冬期施工中要加強管理和檢驗,鋼筋在運輸、加工過程注意防止撞擊、刻痕。鋼筋焊接盡量安排在室內進行。
5、冬期施工砌磚采用外加劑法,摻外加劑砂漿在負溫條件下強度可以持續增長,砌磚不會發生沉降變形。砂漿宜采用普通硅酸鹽水泥拌制。嚴禁使用已遭凍結的砂漿,不準以熱水摻入凍結砂漿內重新攪拌使用。砂漿攪拌應在室內,環境溫度不得低于5℃,儲存在保溫槽中,隨拌隨用,儲存時間對于普通砂漿和摻入外加劑砂漿分別不宜超過15in和20in。冬期施工的砌筑砂漿的稠度,比常溫的砂漿適當增加。每日下班用熱水及時清洗保溫槽及運輸車,以免凍結。每天收工前,將垂直灰縫填滿,上面不鋪砂漿,同時用草墊將砌體表面覆蓋。第二天上班時,應先將磚石表面的霜雪掃干凈,然后再繼續砌筑?,F(xiàn)場留置砂漿試塊,除按常規要求外,另增設不少于兩組與砌體同條件養護試塊,分別用于檢驗各齡期強度和轉入常溫28d的砂漿強度。?
6、不宜在冬期施工的工序,盡量調整施工程序,待氣溫回升后再施工。
冬雨季施工方案審查要點篇七
為了保證土方回填工程質量和工程施工進度的順利進行,避免雨季施工帶來的損失,根據本工程的特點和現場實際情況編制此方案。
1、雨期施工人員管理職責
(1)由項目經理統一協調指揮,遇險情及時出動,使險情抑制在萌發階段。
(2)值班人員加強對氣象資料的收集工作,每日上班后、下班前及時掌握氣象預報情況,便于采取措施,做好防暴雨工作。
(3)在夜間如發生暴雨或風暴遇到險情時,有值班人員管理人員,并召集人員,以最短時間投入到搶險工作。
(4)對雨施所需材料,機具逐一落實。
(5)對基坑邊坡進行檢查,每日上下班時各檢查一次。同時,大雨過后要進行全面檢查,如發生邊坡裂縫增大,應立即通知停工,將人員撤離出危險區域,并派專人對邊坡進行加固。
1、技術準備
(1)在大雨過后,要檢查邊坡的穩定性
(2)施工員根據本工程特點及雨季施工方案做好對施工人員進行針對性的安全和技術交底,內容要包括防洪、防雷、防電、防坍塌等內容。
(3)雨施期間項目部要加強與氣象臺聯系,將旬報、日報信息做好、做細,根據氣象情況及時調整施工計劃,做好施工安排,減少暴雨、雷擊等惡性天氣對施工的影響。
2、現場準備
(1)現場排水
基坑做好四周擋水堰和坑底排水的準備工作,確保雨后地面雨水不流入基坑,雨后基坑內積水短時間內迅速排出,基坑長設三臺水泵另兩臺備用,以確保基坑的排水需要。
(2)使用蛙式打夯機時,打夯人員必須遵守打夯機的操作規程,操作時要防止發生觸電事故,必須兩個人協同作業,并穿戴好絕緣用品,漏電保護裝置應靈敏有效,絕緣良好。
(3)防汛、抗汛材料
材料名稱單位數量備注
雨衣雨褲套50雨天使用
雨鞋雙100雨天使用
塑料布㎡1500覆蓋灰土和素土
污水泵臺3+2常設3臺,兩臺備用,雨天增設
鐵楸把50雨天使用
1、灰土、素土回填
回填灰土和素土時,采取防雨和排水措施,取土、運土、鋪填、夯實等各道工序應連續進行,如遭遇降雨,應立即停止施工并用塑料布將白灰和素土覆蓋,尤其是對于攪拌好的灰土,在降雨前一定使用塑料布遮蓋,在剛打完畢尚未夯實的灰土,如遭遇雨淋浸泡應將積水及軟弱灰土除去,并補填夯實、受浸泡的灰土必須全部挖除,不再使用,待挖除的部位晾干后再夯打密實。
2、雨前應及時夯完已填土層或將表面壓?,并做成一定坡?shì),以利于雨水流入積水坑,有排水溝排出基坑。
1、打夯機操作人員必須持證上崗。
2、在雨天作業要采取防滑、防雨與防觸電的具體措施。
3、雷雨天、不要接觸用電線路的絕緣外皮及用電設備的外殼,嚴禁頭頂金屬板防雨,不可搬運金屬材料行走。
4、作業前,對使用的施工機械全面檢查,每次大風雨后要進行復查,發現問題及時處理,斜道應有防滑措施。